FORUM MAÇONNERIE

S'inscrire Aide

Profil du membre Alma1

Rechercher dans le forum maçonnerie :
ou taper le n° d'une question pour y accéder directement
Je pose une nouvelle question :
Actuellement 7 217 questions dans le forum maçonnerie


Membre inscrit Alma1 sur le forum Maçonnerie

Alma1
a posté 1 237 messages sur le forum Maçonnerie :


Multi-Forums

Bonjour Gyril.

Oui en effet une coupure doit exister entre l'existant et l' extension.
Si vous ne construisez pas en sous-sol, vous pouvez faire des fondations à partir de 80 cm de profondeur.
Il serait bon de protéger la partie enterrée, produit bitumeux ou alvéolaire contre l'humidité et drain si le terrain est humide.

Cordialement. Gad
03 avril 2025 à 10:10
forum consulter ce sujet Fondation extension rdc maison avec sous sol

Bonjour Tisec.

Après perçage des trous, il serait souhaitable de les souffler pour évacuer les poussières.
Une barbotine n'a pas beaucoup d'intérêt, on l'utilise surtout pour les enduits.
Un cassis de pierre soigneusement damé serait indispensable.
Trois rangs horizontaux de fers à béton seraient un minimum, le reste, des rectangles parfaitement soudés en soignant les équerres de l'angle.

Cordialement. Gad
17 mars 2025 à 09:16
forum consulter ce sujet Augmenter le volume d'un cube de béton existant

Publicité

Bonjour Totorino.

La sous-face est simplement la partie cintrée (concave) qui va de la rive extérieure du linteau au dessus de la porte.
Au vu de la photo (1) la charge de mur ne semble pas être trop importante.

Cordialement. Gad
05 mars 2025 à 09:50
forum consulter ce sujet Avis fissure au dessus du linteau de la porte d'entrée

Bonjour Totorino,

On peut penser en effet que c'est une fissure de façade, d'enduit. Il faut examiner si, en sous face du linteau il y a également d'autres fissures.
Cela ne semble pas trop inquiétant, a priori. Demandez l'avis à un maçon, localement.

Cordialement. Gad
04 mars 2025 à 20:47
forum consulter ce sujet Avis fissure au dessus du linteau de la porte d'entrée

Bonjour Barthau.

Dans certaines situations on peut installer des tirants traversant les murs ou des agrafes suivant les emplacements.
Le blocage des permis peut être lié à un trait de côte qui se modifie ou à un sol instable.

Cordialement. Gad
03 mars 2025 à 09:30
forum consulter ce sujet Fissures angle maison

Bonjour Bergerolle,

Oui, je n'ai pas changé d'avis. J'ignore ce qu'est ce mur . Une autre solution pour un mur indépendant, mur de clôture par exemple, la peinture. Les PLU définissent les couleurs acceptables, c'est variable suivant les régions.

Cordialement .Gad
02 mars 2025 à 09:58
forum consulter ce sujet Différence de teinte d'enduit comment corriger ?

Bonjour Barihau,

Il n'est pas possible à distance d'évaluer ce genre de désordre.
Vraisemblablement, il faudrait dégager la partie boursouflée, traiter l'ossature ( si existante ) reformer le mur ( en tuffeau ?) et faire une reprise du crépi partielle ou sur un ensemble.
Seul un maçon, localement, peut vous indiquer après examen, la marche à suivre.

Cordialement. Gad
02 mars 2025 à 09:47
forum consulter ce sujet Fissures angle maison

Bonjour Bergerolle.

Vous n'avez la solution que d'appliquer une seconde couche avec les produits correspondant au coloris choisi.
Cordialement. Gad
28 février 2025 à 09:48
forum consulter ce sujet Différence de teinte d'enduit comment corriger ?

Bonjour calandar.

Selon son état, cette façade (?) sera lessivée et bien rincée si besoin.
Ou simplement brossée en douceur.
Après séchage, pour uniformiser le fond, vous pouvez passer une sous-couche à base aqueuse (Inventiv, Luxens, GoodHome....) L'aspect après séchage doit être opaque.

Cordialement. Gad
25 février 2025 à 11:26
forum consulter ce sujet Réalisation crépi

Bonjour Dee.

Je ne comprends pas bien certains passages de votre message. D'emblée vous semblez d'accord pour dévisser ultérieurement les tiges filetées grâce à une clé (à fourche), le contre écrou bloqué (ce n'est pas l'invention du siècle) et en fin de texte, vous voulez jouer de la meuleuse (?)
Faites comme il vous plaît ou faites installer ce support par un professionnel.

Cordialement. Gad
22 février 2025 à 06:03
forum consulter ce sujet Refaire trou pour cheville Molly dans de la brique creuse

Bonjour Galanter,

Avec la brique la chaux est préférable ou alors en mortier bâtard. Les remplissages pourraient être en béton, mais l'aspect de façade ne serait peut-être pas heureux à moins de prévoir un enduit par la suite.
Si vous utilisez du mortier vous pouvez loger des chutes de briques de parpaings ou des cailloux.

Bon travail. Gad
22 février 2025 à 05:50
forum consulter ce sujet Réparation mur briques creuses donnant sur l'extérieur

Bonjour Galanter.

Au vu de la photo, il semble bien que votre mur soit très atteint. Il pourrait être remplacé par un mur en parpaings.
Autre solution, découpe et remplacement des briques ? je crains qu'au fur et à mesure des déposes, la surface abîmée augmente plus que vous le supposiez.
De plus les briques seraient bien moins scellées qu'avec un montage de mur classique.
Perso, je ferais un remplissage des vides après avoir projeté un gobetis de chaux en couche d'accrochage.
Ensuite, mortier de chaux hydraulique NHL 2 ou 3,5, des coffrages évolutifs seraient sans doute nécessaires.
Décoffrage le lendemain et grattage des éventuels débords.

Cordialement. Gad
21 février 2025 à 10:38
forum consulter ce sujet Réparation mur briques creuses donnant sur l'extérieur

Bonjour Zarhakil.

Voici deux possibilités :
Grillage rigide monté sur poteaux à sceller alignés parfaitement ,de niveau en tête.
Du fait que votre mur est irrégulier en hauteur, il y aura des vides variables.

Pour un montage avec des poteaux sur platines, il vous faut recouvrir le mur avec une couche de béton, fibré de préférence de 5 cm au minimum.
Le dessus du mur doit être décapé soigneusement puis coffrage avec des planches parfaitement de niveau, coulage du béton, talochage et arrondi des angles au fer à marches.
La fixation des platines doit être soignée, le percement devra être suffisamment profond pour aller rechercher "le dur", 4 cm minimum dans la pierre.
Choisir les tirefonds en inox suivant les longueurs nécessaires et du diamètre des trous des platines.

Cordialement. Gad
20 février 2025 à 11:15
forum consulter ce sujet Grillager muret en pierre qui n'est pas droit

Bonsoir Dee,

En réponse à vos observations.
Pour info, il ne faut pas croire qu'il n'y a que les chevilles Molly qui sont de bonne qualité, il y aussi des Wurth, Fischer, Duo - HM etc.
Pour percer la brique, des mèches à béton classiques peuvent convenir, neuves ou bien d'affût.
Au perçage, ne pas percer comme "un bourrin", oui, car les parois dans une brique creuse éclatent.

Je reviens sur un détail. Les tiges filetées doivent avoir une longueur suffisante, il y a la partie noyée dans la passette / tamis + l'épaisseur du support + les deux écrous. J'ignore l'épaisseur du support, mais il faut en tenir compte.

IMPORTANT : Les écrous sont bloqués l'un sur l'autre à l'aide de DEUX clés. Plus tard, quand vous démonterez le support, vous rebloquerez les deux écrous et vous dévisserez les tiges filetées avec UNE clé, c'est pour cela qu'il ne vous restera que la collerette des tamis à couper avant de reboucher.

Cordialement. Gad
19 février 2025 à 21:08
forum consulter ce sujet Refaire trou pour cheville Molly dans de la brique creuse

Bonjour Dee.

Parmi les différentes marques de ce genre de chevilles, il y a des bonnes et...des pas bonnes.
Éviter d'acheter des lot et regarder bien l'extrémité écrou qui est parfois le métal roulé taraudé.
Ces chevilles sont faites pour se mettre en étoile derrière une partie plate rigide.

Je vous conseille toute de même de faire un montage avec passettes, mortier chimique, tiges filetées, rondelles écrous inox.
Les passettes peuvent être des 12x80 par exemple.et le diamètre des tiges en fonction des trous du support.

Prévoyez en débord écrou et contre-écrou, ainsi quand vous supprimerez ces fixations vous pourrez facilement dévisser et donc supprimer les tiges filetées , le plastique restant coupé au cutter et rebouchage à l'enduit dédié.

Pour éviter les erreurs de perçage, je vous conseille le principe suivant qui devrait être utilisé toutes les fois que l'on a besoin de perçages précis. Procurez- vous un panneau de contre-plaqué ou d'aggloméré de 5 mm (environ ) de la dimension du support, marquez les emplacements des trous, percez au diamètre des tiges et percez dans le mur après avoir appliqué le gabarit parfaitement de niveau ,au diamètre des tiges.

Percez ensuite le mur sans gabarit en agrandissant les trous au diamètre des tamis, aspirez les poussières.
Vous pourrez ensuite loger les tamis, appliquer le gabarit (maintenu avec 2 vis et chevilles à placo) injecter le mortier en cartouche à fond et aussitôt, trou par trou chaque tige avec les écrous.

Pour les perçages dans le placo et la brique creuse, il est souvent déconseillé de percer avec la percussion et de progresser en douceur.
Je vous assure que vous serez très satisfaite de votre travail.

A vous lire si besoin. Gad
18 février 2025 à 12:52
forum consulter ce sujet Refaire trou pour cheville Molly dans de la brique creuse

Bonjour Jean3514.

Ce Forum n'a pas vocation à assurer une formation professionnelle.
Vous vous déclarez artisan, mais on ne se déclare pas artisan sans avoir une formation de base pour le métier auquel on se destine.
Cette formation s'acquiert à la base par un apprentissage dans une ou deux spécialités.
Il y a ensuite d'autres moyens de progresser, par les études, les stages, la documentation professionnelle, les salons et visites d'usines etc...
Les sujets de votre questionnement ont été traités longuement sur différents Forums ci-contre.

Cordialement. Gad
12 février 2025 à 09:51
forum consulter ce sujet Problèmes d’humidité en rénovation quelles solutions efficaces ?

Bonjour skrifyf.

J'espère que cet artisan est assuré, à jour de ses cotisations pour ces travaux et pendant la période donnée.
Triste résultat en effet.
Plutôt que les nombreuses photos, il aurait été préférable d'indiquer les dimensions des marches et la pente de l'escalier.
Une photo prise du plancher de l'étage, montrant le quartier tournant serait souhaitable.

Un escalier confortable se calcule ainsi : 2 hauteurs de marche plus 1 giron égal 60 cm environ (exemple h 17,5 + 17,5 + g 25cm = 60cm) .C'est un fait que suivant l'espace disponible, il faut s'adapter.

On ignore si cet escalier est situé dans une pièce secondaire en sous- sol par exemple ou en habitable et aussi s'il restera brut ou non.
Démolir et refaire serait sans doute difficile à faire accepter par votre maçon, de plus, a t'il les capacités à réparer les erreurs ? En tout cas, cela demande une bonne réduction sur la facture.

A défaut de rampe de protection , une main courante est indispensable.
Concernant la bosse ( d'origine?) elle peut être rabotée à l'aide d'un disque spécial monté sur meuleuse/ disqueuse.
Autre solution, tasseaux bois et plaque de plâtre.

Cordialement. Gad
12 février 2025 à 09:37
forum consulter ce sujet Rattrapage habillage ou démolition escalier

Bonjour Sebario.

On trouve en effet ce genre de construction, c'est souvent un mur ajouté sur un bâtiment ouvert existant une grange ou autre.

Pour sécuriser et tranquilliser votre épouse, 1 (ou 2) tirant métallique pourrait être installé avec croix de chaînage simples (de St André ) ou plus travaillées (photo).
Si cela pose des problèmes particuliers vous pourriez sceller des agrafes, bien disposées.
Cette ouverture n'améliore pas l'isolation de ce bâtiment.
Photo : Croix de chaînage simples de St André
Cordialement. Gad
04 février 2025 à 11:32
forum consulter ce sujet Béance entre murs angle maison ancienne briques

Bonjour batonnotab.

En réponse à vos interrogations :
Il est évident que les poutrelles ne peuvent se trouver qu'en extrémité des entrevous, horizontalement sur la photo.
Êtes-vous certain que les perçages peuvent se faire horizontalement en toute sécurité.
Avez- vous un support particulier pour cela ?

Les chevilles indiquées sont prévues pour des vis tirefonds (vis à bois à tête hexagonale) de diamètre 10 mm.
La vis (photo 2) est prévue pour des chevilles métalliques à écrou / insert conique.
Pour des scellements chimiques, on utilise des passoires en plastique, du mortier chimique en cartouche, des tiges filetées, rondelles et écrous.
On trouve des ensembles complets.

Cordialement. Gad
04 février 2025 à 11:02
forum consulter ce sujet Plancher ressemblant à un plancher hourdis sans poutre

Bonjour Sand85,

Entre vos deux propriétés, une coupure étanche aurait dû être installée par votre voisin, c'est généralement du polystyrène jointive ou équivalent de 20 mm au minimum ou un fort papier bitumeux. La pose se fait sur toute la partie enterrée, en limite de la partie visible.
Le géotextile n'est pas un produit qui isole de l'humidité, il est hydrophile.

Si précédemment il y avait des cailloux ; la pluie pénétrait et ne "rebondissait" pas de la même manière.
Actuellement, ça se répercute sur la partie basse du mur, votre enduit n'est peut-être pas hydrofuge.
Le traitement époxy serait à la charge de votre voisin, vous n'avez rien demandé...

J'ai évoqué la possible obligation de déclaration de travaux (si visible de la voie publique) et donné mon avis sur l'existence de cet arbre. Je ne serais pas inquiet au sujet des racines, puisqu'il est logique que cet arbre doit être supprimé, sauf bien sûr s'il est planté à au moins 2 m de votre propriété.
Je vous ai également indiqué la démarche que vous pouvez envisager pour améliorer la situation.

Cordialement. Gad
25 janvier 2025 à 18:46
forum consulter ce sujet Remontées capillaires façade maison

Bonjour Pooli,

Au vu de la poutre dans le séjour, il semble bien que les solives sont parallèles aux façades de votre maison.
Ensuite elles reposent sans doute sur deux ou trois cloisons au niveau du couloir.
Ce mode de construction correspond à une époque... On trouve parfois des poteaux de bois de l'épaisseur des cloisons à mi- longueur de certaines pour renforcer, rigidifier.

Cordialement. Gad
25 janvier 2025 à 18:00
forum consulter ce sujet Installation verrière dans un mur semi porteur ou non ?

Bonjour Sand95.

Il semble donc que cette terrasse soit en rez de jardin.
L'inconnue, c'est l'historique des travaux.
Cette terrasse sans doute sur une dalle béton se trouve t'elle sur un bâtiment existant, limitrophe à votre propriété ou la dalle a t'elle été installée sur terre-plein ? Y a t'il eu un permis de construire pour un ensemble ou simplement une autorisation de travaux ?

Des salissures sont courantes sur un mur plus spécialement s'il est exposé aux pluies dominantes.
Ces traces peuvent être causées par des algues ou des champignons.
Le traitement peut se faire en pulvérisant un produit imperméabilisant, fongicide / anti- mousse. Votre voisin doit vous laisser libre accès à vous ou à une entreprise pour ce travail.

Il n'est pas certain qu'un jeu supérieur en limite de propriété réduise les problèmes d'humidité, du fait que les carreaux sont posés sur plots et que le voisin ne pouvait pas VOUS installer un solin.
Par contre une bande d'étanchéité époxy serait souhaitable, en hauteur, de la base accessible à un débord du carrelage d'environ 10 cm, à la façon d'une plinthe.
Une bizarrerie inacceptable, c'est l'arbre (je suppose qu'il n'est pas en plastique).
Sauf pour les haies de clôture, la distance de plantation est de 2m au minimum.
Trop près d'un mur cela peut amener des salissures.
Suivant la taille de votre commune, vous pouvez contacter le Maire ou le Service de l'Urbanisme pour une visite sur place.
Cordialement. Gad
24 janvier 2025 à 16:02
forum consulter ce sujet Remontées capillaires façade maison

Bonjour batonnotab.

Il est évident qu'il ne faut en aucun cas percer dans les poutrelles, apparentes ou cachées comme cela semble être le cas pour le plancher du sous-sol dont les entrevous semblent être à languettes.

Si ce sont bien des entrevous béton, ils peuvent mesurer 19 à 25 cm x 60 environ.
Il vous est sans doute possible de percer les entrevous en réservant une dizaine de cm de distance par rapport aux poutrelles.
En cas de doute, demandez l'avis d'un maçon, localement.

Cordialement. Gad
23 janvier 2025 à 11:09
forum consulter ce sujet Plancher ressemblant à un plancher hourdis sans poutre

Bonjour Pooli.

Une épaisseur de 6 cm n'est pas un mur, mais une cloison et une cloison de cette épaisseur ne peut être considérée comme porteuse.
Il serait intéressant de connaître le sens du solivage, vraisemblablement parallèle à la façade (?)

Cordialement. Gad
21 janvier 2025 à 10:51
forum consulter ce sujet Installation verrière dans un mur semi porteur ou non ?

Bonjour SimonArkos.

Vous ne pouvez envisager ces travaux qu'après avoir étayé les solives.
Étayer sous le plafond de briques pourrait amener des fissures pendant ou en fin de démolition.
C'est un plafond dit "suspendu".

Cordialement. Gad
21 janvier 2025 à 10:39
forum consulter ce sujet Ouverture sur plafond brique

Bonjour Loïc.

Concernant le calibre des cailloux / graviers, pour une première couche drainante ce pourrait être du 20/40 minimum bien damé puis une couche dressée de 4 à 5 cm d'épaisseur en 6/10 par exemple ou en sable.
L'isolant doit être posé sur une surface plane et stable.
Pour le polyane il est aussi possible d'étendre une couche sur le hérisson et une autre sur l'isolant en soignant bien les remontées sur murs et autour des tuyaux verticaux ou des gaines si existantes.

Bon travail. Cordialement. Gad
13 janvier 2025 à 11:01
forum consulter ce sujet Fixation montants placo dans un mur en pierres

Bonjour Amélie18.

Merci pour les photos qui montrent une construction intéressante.
Cependant, je ne peux que vous conseiller de consulter des professionnels sur place, maçons ou expert en bâtiment.
Si cet immeuble est en copropriété vous pouvez également consulter le Syndic.

Cordialement. Gad
10 janvier 2025 à 17:41
forum consulter ce sujet Fissure balcon danger et coût

Bonjour Invité.

Si je comprends bien, votre question est la suite de la 7182... Je vous donne mon avis.
Hérisson compacté, drainant, d'autant plus si vous avez des infiltrations.
Des cailloux, plus drainants, seraient préférables avec une couche de sable en égalisation.
Polyane remontant sur les rives.
Isolant Polystyrène extrudé.
Là, ça demande des explications car 40 mm c'est très insuffisant.

Vous êtes en zone H2.
Par rapport à la norme actuelle, si vous avez un permis de construire et des aides, il vous faut un niveau de résistance thermique de R 3 et de R 2,7 sur une rénovation partielle sans permis ni aides.

Ce qui veut dire qu'il vous faudrait 100 mm ou 90mm d'isolant suivant votre situation (Parfois plus pour un chauffage au sol) 20 mm d'épaisseur de polystyrène en Périphérie est suffisant.
Treillis avec des cales pour un enrobage de béton. Dalle.
Bande résiliente en périphérie et chape.

Bonne réflexion. Cordialement. Gad
10 janvier 2025 à 17:30
forum consulter ce sujet Fixation montants placo dans un mur en pierres

Bonjour Lolo85270.

Sur des murs anciens parfois humides, il est en effet nécessaire de faire une isolation séparée du mur par une lame d'air de 20 mm minimum.
Cela permet aussi le passage des réseaux.
Si après avoir enlevé l'enduit ciment vous avez un support instable spécialement au niveau des joints de pierres il vous faudra faire un blocage par un dégrossi de mortier de chaux après humidification du mur.

Concernant le doublage isolant; les montants ne se fixent jamais au mur, ils sont maintenus dans les rails haut et bas.
L'isolant est maintenu dans l'ossature à montants doublés entraxe de 600mm et normalement à 400 pour les surfaces recevant du carrelage / faïence.
Des montants M48 sont vraiment un minimum d'isolation, 70 ou plus serait préférable.
Concernant le produit, ne recherchez uniquement que des produits dits "respirants", laine de verre, de roche, de chanvre.
La laine de bois peut être plus difficile à installer.
Je répète que l'isolant ne peut être dans cette disposition que DANS les montants de l'ossature isolée du mur.

Cordialement. Gad
09 janvier 2025 à 11:25
forum consulter ce sujet Fixation montants placo dans un mur en pierres

Bonjour KI14.

Si vous avez une importante quantité d'eau dans l'espace ouvert, il vous faut drainer.
Le drain peut être de 80à 100 mm de diamètre posé avec une pente de 4 à 10 mm/m.
L'ensemble des drains peut être dirigé vers un puisard qui peut constituer une réserve d'eau utile.
Le drain agricole ou d'épandage est interdit.
Ultérieurement il sera sans doute préférable de faire une chape renforcée.

Cordialement. Gad
07 janvier 2025 à 11:29
forum consulter ce sujet Rénovation dalle sur terre plein

Bonjour MonsieurP.

Il est possible que cette chambre soit dans une disposition particulière par rapport à son orientation, la nature du sol, un manque d'équilibre aération / chauffage, l'absence de grille en partie haute de la menuiserie, jeu insuffisant sous la porte de communication (moins de 1 cm utile).

Le doublage de l'allège ne doit pas être en contact avec le mur.
Un lambris plastique peut être tapissé.
Du fibrociment peut être utilisé, mais toujours sans contact avec le mur.

Cordialement. Gad
06 janvier 2025 à 12:20
forum consulter ce sujet Humidité partie basse fenêtre

Bonjour Flomenton.

Il n'est jamais conseillé d' entailler une dalle béton, cela peut la fragiliser et créer des fissures.
Ce peut être possible en surface dans la chape ,si existante.
Le treillis se trouve en effet, généralement à 2 ou 3 cm de la sous-face.
Si vous avez accès en sous-face, vous pouvez installer des goulottes...

Cordialement. Gad
06 janvier 2025 à 12:01
forum consulter ce sujet Passage de câble dans ou sous terrasse carrelée

Bonjour Amélie 38.

Pas très engageant votre projet...
Pour évaluer l'ampleur de ces désordres, il faut avoir une vue d'ensemble, sur l'extérieur mais aussi sur l'intérieur qui a parfois reçu des revêtements qui cachent la réalité.
Demandez l'avis à un ou deux maçons, localement, ils pourront vous établir des devis plus sérieux que des évaluations à distance, à la louche.

Cordialement. Gad
06 janvier 2025 à 11:23
forum consulter ce sujet Fissure balcon danger et coût

Bonjour MonsieurP.

C'est donc l'allège qui pose problème. Il serait bon de connaître la cause de cet excès d'humidité.
Le problème peut venir de l'extérieur et (ou) de l'intérieur.

Extérieur : Mur mal protégé, crépi défectueux, fondations humides (capillarité), absence de gouttières, eau de pluie coulant le long du mur, pièce d'appui poreuse, étanchéité sous appui et de chaque côté (en tableau) de la menuiserie insuffisante.

Intérieur : Condensation sur les menuiseries coulant sur l'allège, mauvaise aération du local ou peu chauffé. Absence de VMC et de grilles d'aération. Plaque de plâtre s'humidifiant par capillarité.

Il est évident que vous ne cumulez pas toutes ces situations...
Une solution. Dégager pour assainir les partie abîmées. Contrôlez que l'étanchéité sous l'appui et de part et d'autre des montants soit parfaite. Si besoin ajouter du silicone ou du polymère en cartouche.

Le placo ordinaire peut être remplacé par du placo pour milieu humide monté sur rails et fourrures protégé du sol par un polyane. Si vous souhaitez une isolation, vous pouvez utiliser des rails et des montants (différentes épaisseurs) et incorporer un isolant dans cette ossature. Une lame d'air continue de 2cm minimum doit être maintenue entre l'ossature et le mur.
Il va de soi que ce doublage peut amener une surépaisseur qui oblige à poser une tablette de fenêtre. Compléter l'ensemble par une plinthe.

En remplacement du placo, vous pourriez utiliser du lambris plastique en lames verticales.
La pose peut se faire sur l'ossature dégraissée en utilisant de la colle néoprène en cartouche, déposée en cordons.

Cordialement. Gad
31 décembre 2024 à 10:42
forum consulter ce sujet Humidité partie basse fenêtre

Bonjour Nikko.

En réponse à vos interrogations :
Chaînage horizontal. Vous pouvez le faire vertical entre les deux parements de pierres ou mieux horizontal
d'une largeur correspondant aux 2/3 ou au 3/5ème de l'épaisseur du mur mais à fleur l'intérieur.
Au préalable remplissage du vide avec du béton.
Vous complétez ensuite la façade à l'aide de pierres choisies.
La partie du mur fissurée, vers la porte, est sans doute en pression sur le mur, il vous faudra sans doute en démonter une partie un peu plus importante ( ? )
Pierres d'angles taillées à la demande. Généralement réservées aux habitations.

Cordialement. Gad
29 décembre 2024 à 11:20
forum consulter ce sujet Poussée de charpente sur mur en pierres

Bonjour Nokko,

Un certain nombre de murs de pierres anciens étaient montés en deux parements avec au centre un remplissage de terre, de chaux ou de tout-venant. Malheureusement, il manque souvent des pierres traversantes (boulisses) assurant la liaison des parements.

C'est donc un mur de pignon qui supporte les pannes, la faîtière et les intermédiaires. En raison de la charge importante, la solution de démonter la partie haute et de la remplacer par quelque chose "de plus léger" ne me semble pas une bonne solution.
Il est difficile à distance d'évaluer le gîte et l'importance de la déformation.
Je vois deux possibilités.
-1- Pour une déformation importante, déposer toute la partie détériorée, remonter en faisant un chaînage horizontal avec des retours d'au moins 1 m sur les murs voisins et une liaison avec le mur de refend assez éloignée de la fissure.
-2- Si la déformation est relativement légère et sur peu de surface, ancienne et assez stable, vous pourriez installer des tirants. Ces tirants sont composés de ronds d'acier qui traversent le bâtiment avec des x en extérieur. Ces X peuvent être simples ou allongés (photo jointe).

Avant d'engager des travaux, il est important d' étayer soigneusement la charpente et de contrôler les appuis de panne en recalant si nécessaire. Dans le cas de pannes ayant des extrémités réduites, suite à de la pourriture par exemple, on peut fixer dessous de fortes sections de plats d'acier de longueur suffisante.
L'avis d'un maçon, localement, peut vous être utile.

Cordialement. Gad

Pour agrandir l'image, cliquez dessus.
clés de tirant sur pignon

28 décembre 2024 à 12:35
forum consulter ce sujet Poussée de charpente sur mur en pierres

Bonjour cathberry.

Sur des murs sains, rectilignes, vous pouvez en effet faire un doublage à partir de plaques de plâtre pour milieu humide / isolant. Cet isolant peut être de la polystyrène ou du PSE graphité.
Bien protéger la base du doublage et après pose des plaques remplir le vide avec un produit en cartouche silicone ou polymère. Avant de carreler passer un produit d'étanchéité.

Une épaisseur de doublage de 13 + 40 vous donne une valeur de résistance de R 1,15 à 1,20 selon les produits.
L'isolation doit être associée à une bonne ventilation naturelle ou mécanique en raison du fort taux d'humidité.

Cordialement. Gad
24 décembre 2024 à 11:21
forum consulter ce sujet Rénovation isolation salle de bains

Bonjour Silo.

Sans croquis ou photo, il n'est pas toujours facile d'imaginer....
Vous indiquez un mur "pleins de trous, d'ouvertures", il s'agirait de savoir si c'est un genre d'aération ou non.
Si cet espace est inutile, vous pourriez déposer le placo, faire un dégrossi au mortier de chaux sur le mur, pour faire un blocage et ensuite faire un doublage en placo pour milieu humide sur rails et fourrures.
Si le vide était une aération, vous pourriez mettre une grille en partie haute.
Autre solution, doubler sur l'existant, mais il n'est jamais souhaitable de le faire devant un mur qui se dégrade.
C'est pour cela que je vous indique, si besoin, un blocage au mortier.

Cordialement. Gad
20 décembre 2024 à 10:32
forum consulter ce sujet Boucher la tranche d'un mur

Bonjour Chris2103.

Si je comprends bien, sur un mur intérieur en pierre, certains joints ont été creusés au sablage.
Je pense que la meilleure solution serait de refaire les joints après avoir brossé et humidifier le support.
Le problème c'est la composition et la couleur.
Les joints ont pu être à base de chaux, de ciment gris ou blanc ou bâtard.
Le sable peut également avoir plusieurs couleurs.
Vous pourriez essayer de faire des essais sur une plaque, dans les tons des joints restants et de comparer (après séchage complet).
Notez les dosages des mélanges en proportions.
Enduire les joints existants serait un gros travail qui ne me semble pas nécessaire, bien que ne connaissant pas la surface.

Cordialement. Gad
12 décembre 2024 à 12:50
forum consulter ce sujet Joints murs en pierre abîmée

Bonjour tristzn35.

J'ai essayé de vous détailler au mieux les possibilités...
Une feuillure a briques que l'on pourrait appeler rainures est une entaille dans le chant d'une huisserie ou chambranle destinée à recevoir l'épaisseur des briques.
Exemple, pour une cloison de 50 mm on dégagera le bois sur une largeur de 53 mm et sur une profondeur de 8 mm environ.
Sur le croquis ci-joint aux extrémités droite et gauche se trouvent des feuillures.

Cordialement. Gad

Pour agrandir l'image, cliquez dessus.
ouverture cloison brique creuse

12 décembre 2024 à 12:00
forum consulter ce sujet Ouverture cloison en brique creuse

Bonjour yes_wes_can.

Un plancher hourdis est composé de poutrelles en béton armé disposées à un certain intervalle.
Entre ces intervalles on pose des entrevous qui peuvent être en terre cuite ou en béton.
Par dessus on coule une dalle de compression, armée d'un treillis.
Cet ensemble constitue le plancher qui ne peut être modifié, il fait partie du gros œuvre de l'immeuble.

Généralement pour une habitation, la surface supérieure reçoit un carrelage sur chape ou un parquet et la sous-face est plâtrée. Dans le cas de plancher sur vide sanitaire, les entrevous peuvent être en produit composite en polystyrène ou autre.

L'installation d'un faux plafond recouvert de plaques de plâtre serait une bonne solution d'autant plus si vous prévoyez des spots. La hauteur /épaisseur serait en fonction de ceux- ci.
Vous pourriez en profiter pour poser un isolant (bien protégé des spots).
Le support des plaques pourrait être sur fourrures et ossature bois ou fourrures sur suspentes adaptées, fixation par vis et chevilles uniquement en dehors des poutrelles.
Présentez, au préalable, votre projet au Syndic.

Bonne réflexion. Gad
12 décembre 2024 à 11:43
forum consulter ce sujet Besoin d’aide pour faire passer des câbles dans un plafond

Bonjour yes_wes_can,

Qu'il soit en terre cuite ou en béton (ex parpaings) votre hourdis a des poutrelles béton que vous ne pouvez ni devez percer. Impensable également de faire une saignée.
Il vous faudra sans doute prendre une voie détournée ou faire de l'apparent; avec certains équipements, c'est parfois possible en plinthe.

Cordialement. Gad
11 décembre 2024 à 07:34
forum consulter ce sujet Besoin d’aide pour faire passer des câbles dans un plafond

Bonjour tristan35.

Je vous propose deux solutions :

1 Une traverse formant linteau, environ carré de l'épaisseur de la cloison (5cm, brique seule ou épaisseur de cloison ?) débordant de part et d'autre d'un cm en épaisseur et de 10 cm en longueur de part et d'autre de l'ouverture terminée.
Feuillure à briques au dessus.

2 Un chambranle /huisserie formé donc de deux montants et d'une traverse de l'épaisseur de la cloison et d'environ 7 à 8 cm de large.
Feuillure à briques et arrondi quart de rond des angles intérieurs. Moulures couvre- joints.
Variante: épaisseur comme d° évitant la pose de couvre-joints.
Faites une démolition en douceur pour ne pas fissurer et donc fragiliser la partie restante.

Cordialement. Gad
11 décembre 2024 à 07:17
forum consulter ce sujet Ouverture cloison en brique creuse

Bonjour Laurence70.

J'imaginais que votre doublage était des plaques sur isolant.
Je suppose que vous avez utilisé du mortier colle adhésif par plots.
Bien que l'épaisseur disponible soit faible, vous pourriez ajouter de petites grilles rondes d'aération dans chaque angle à environ 20 /20cm.

Cordialement. Gad
10 décembre 2024 à 09:38
forum consulter ce sujet Murs mouillés les chambres

Bonjour Laurence70.

La polystyrène est un produit qui ne "respire" pas. Il est tout à fait déconseillé spécialement pour le doublage des murs anciens.
Il serait souhaitable d'améliorer l'extérieur au niveau du sol.
Suivant la situation , ce pourrait être : sortie de l'eau de pluie des gouttières rejetée plus loin ,pente du sol à l'opposé du mur, revoir l'état de l'enduit et des
gouttières (?)

Intérieurement, il y a peut -être la ventilation à revoir, avec l'installation d'une VMC ou tout au moins de grilles d'aération bien placées. ( Chauffer et aérer).
Si vous envisagez de peindre les plaques, il faut bien sûr qu' elles soient sèches.
Après amélioration de l'extérieur, un déshumidificateur serait utile ainsi qu'un hygromètre pour suivre l'évolution du taux d'humidité.

Cordialement. Gad
09 décembre 2024 à 11:04
forum consulter ce sujet Murs mouillés les chambres

Bonjour dom17.

Vous auriez certainement intérêt à rechercher parmi les regards en fonte du commerce, un modèle correspondant à vos besoins.
Je ne comprends pas très bien votre indication "d'épaisseur ferraillée de 15 cm sur une hauteur de 40cm " (?)

Cordialement. Gad
02 décembre 2024 à 10:44
forum consulter ce sujet Béton armé pour regard des camions vont passer sur le chemin

Bonsoir Dev.

Pour travailler sur une toiture fibro, il faut des protections au maximum, échelle bien stabilisée et attachée ou échafaudage.
Sur le toit, il ne faut pas circuler uniquement sur les plaques mais utiliser des échelles plates spéciales bien attachées également. Que d'accidents graves dans ce domaine auraient pu être éviter.

Bon travail. Gad
28 novembre 2024 à 18:54
forum consulter ce sujet Découper toiture en Éverit pour tuyauterie de cheminée

Bonjour Devavrata.

Il est possible de découper exceptionnellement du fibro-ciment à l'aide d'une scie sauteuse munie d'une lame usagée.
Une autre solution consiste à utiliser une meuleuse d'angle, une petite disqueuse munie d'un disque pour matériaux, si possible de petit diamètre.
Protections : gants, lunettes, masque ainsi que sur le toit....

Pour une sortie de toit, il existe un modèle intéressant de chez Faynot ou Pipéco.

Cordialement. Gad
27 novembre 2024 à 18:28
forum consulter ce sujet Découper toiture en Éverit pour tuyauterie de cheminée

Bonjour Macondesalpes.

Il est difficile d' imaginer comment se présentent "ces barres qui traversent".
Il est probable que l'épaisseur de mortier ou de béton qui les recouvrent soit insuffisante ou poreuse (manque d'enrobage).

Après grattage, brossage, dépoussiérage du métal, vous pouvez appliquer sur le support sec une ou deux couches de Frameto, au pinceau ou en bombe, attendre 4 h pour une seconde couche.
L'enduit final ou en deux couches peut être réalisé après séchage.

Cordialement. Gad
27 novembre 2024 à 10:13
forum consulter ce sujet Mortier chaux sur ferraille

Bonjour degetlsa61.

L'expert que vous avez sollicité vous a donné une réponse qui devrait vous tranquilliser.
Comment voulez- vous qu'à distance on puisse évaluer l'importance de ce que vous considérez comme des désordres et que l'expert, sur place, à déclaré sans danger particulier ?
Vous pouvez toujours faire appel à un (autre) expert en bâtiment.

Cordialement. Gad
26 novembre 2024 à 11:15
forum consulter ce sujet Fissures aux extrémités hourdis