Murs mouillés les chambres
Actuellement
7 211
questions dans le
forum maçonnerie
7189
Question Forum Maçonnerie : Murs mouillés les chambres
Bonjour.
J'ai posé des plaques de BA13 sur du polystyrène sur les murs de mes chambres ainsi que des plinthes.
Ces murs sont en façade où sont les gouttières. 2 rigoles se trouvent à chaque extrémité de ce cette façade.
Quand il y a beaucoup de pluie l'eau stagne dans ces rigoles.
Depuis la pose de ce BA13, j'ai constaté des remontées d'eau sur les murs intérieurs.
Je m'interroge sur la pose de ces plaques. Serait-ce que les murs ne respirent plus ?
Je ne sais que penser.
Merci à vous si vous pouvez m'aider à comprendre.
J'ai posé des plaques de BA13 sur du polystyrène sur les murs de mes chambres ainsi que des plinthes.
Ces murs sont en façade où sont les gouttières. 2 rigoles se trouvent à chaque extrémité de ce cette façade.
Quand il y a beaucoup de pluie l'eau stagne dans ces rigoles.
Depuis la pose de ce BA13, j'ai constaté des remontées d'eau sur les murs intérieurs.
Je m'interroge sur la pose de ces plaques. Serait-ce que les murs ne respirent plus ?
Je ne sais que penser.
Merci à vous si vous pouvez m'aider à comprendre.
09 décembre 2024 à 08:13
Questions Réponses Travaux Maçonnerie 1
Murs mouillés les chambres
Bonjour Laurence70.
La polystyrène est un produit qui ne "respire" pas. Il est tout à fait déconseillé spécialement pour le doublage des murs anciens.
Il serait souhaitable d'améliorer l'extérieur au niveau du sol.
Suivant la situation , ce pourrait être : sortie de l'eau de pluie des gouttières rejetée plus loin ,pente du sol à l'opposé du mur, revoir l'état de l'enduit et des
gouttières (?)
Intérieurement, il y a peut -être la ventilation à revoir, avec l'installation d'une VMC ou tout au moins de grilles d'aération bien placées. ( Chauffer et aérer).
Si vous envisagez de peindre les plaques, il faut bien sûr qu' elles soient sèches.
Après amélioration de l'extérieur, un déshumidificateur serait utile ainsi qu'un hygromètre pour suivre l'évolution du taux d'humidité.
Cordialement. Gad
La polystyrène est un produit qui ne "respire" pas. Il est tout à fait déconseillé spécialement pour le doublage des murs anciens.
Il serait souhaitable d'améliorer l'extérieur au niveau du sol.
Suivant la situation , ce pourrait être : sortie de l'eau de pluie des gouttières rejetée plus loin ,pente du sol à l'opposé du mur, revoir l'état de l'enduit et des
gouttières (?)
Intérieurement, il y a peut -être la ventilation à revoir, avec l'installation d'une VMC ou tout au moins de grilles d'aération bien placées. ( Chauffer et aérer).
Si vous envisagez de peindre les plaques, il faut bien sûr qu' elles soient sèches.
Après amélioration de l'extérieur, un déshumidificateur serait utile ainsi qu'un hygromètre pour suivre l'évolution du taux d'humidité.
Cordialement. Gad
09 décembre 2024 à 11:04
Questions Réponses Travaux Maçonnerie 2
Invité

Murs mouillés les chambres
Invité

Bonjour Gad.
Merci beaucoup de ces précieux renseignements.
J’ai posé les plaques de ba13 sur le polystyrène car se trouvait du papier peint et je voulais de la peinture ; je ne pouvais pas peindre sur le polystyrène.
Il n’y avait aucune trace d’humidité sur l’ancien papier. S’agissant de l’aération c’est une ancienne maison qui n’a pas de double vitrage (elle ne manque pas d’air). C’est tout ça qui me fait penser à une erreur d’avoir collé du ba13 sans espace avec le polystyrène. Cordialement.
Merci beaucoup de ces précieux renseignements.
J’ai posé les plaques de ba13 sur le polystyrène car se trouvait du papier peint et je voulais de la peinture ; je ne pouvais pas peindre sur le polystyrène.
Il n’y avait aucune trace d’humidité sur l’ancien papier. S’agissant de l’aération c’est une ancienne maison qui n’a pas de double vitrage (elle ne manque pas d’air). C’est tout ça qui me fait penser à une erreur d’avoir collé du ba13 sans espace avec le polystyrène. Cordialement.
09 décembre 2024 à 11:19
Questions Réponses Travaux Maçonnerie 3
Murs mouillés les chambres
Bonjour Laurence70.
J'imaginais que votre doublage était des plaques sur isolant.
Je suppose que vous avez utilisé du mortier colle adhésif par plots.
Bien que l'épaisseur disponible soit faible, vous pourriez ajouter de petites grilles rondes d'aération dans chaque angle à environ 20 /20cm.
Cordialement. Gad
J'imaginais que votre doublage était des plaques sur isolant.
Je suppose que vous avez utilisé du mortier colle adhésif par plots.
Bien que l'épaisseur disponible soit faible, vous pourriez ajouter de petites grilles rondes d'aération dans chaque angle à environ 20 /20cm.
Cordialement. Gad
10 décembre 2024 à 09:38