Question forum maçonnerie : Soutenir ouverture de 8 m mur porteur que mettre IPN ou linteau ?
Bonjour,
Un entrepreneur a abattu le mur porteur de ma salle à manger, longueur 8m, il devait mettre un IPN mais à la dernière minute il a changé et m'a posé deux poutres d'avis sauf que les poutres ont cintré avec le poids de la toiture et après l'avoir rappelé il me propose maintenant de couler un linteau de 8 mètres.
Quelqu'un peut-il me dire si c'est faisable ou non ? Quelle est la meilleure solution linteau, IPN, je n'y connais rien ?
Merci d'avance.
Un entrepreneur a abattu le mur porteur de ma salle à manger, longueur 8m, il devait mettre un IPN mais à la dernière minute il a changé et m'a posé deux poutres d'avis sauf que les poutres ont cintré avec le poids de la toiture et après l'avoir rappelé il me propose maintenant de couler un linteau de 8 mètres.
Quelqu'un peut-il me dire si c'est faisable ou non ? Quelle est la meilleure solution linteau, IPN, je n'y connais rien ?
Merci d'avance.
22 août 2013 à 22:47
Avis 1 travaux maçonnerie
Soutenir ouverture de 8 m mur porteur que mettre IPN ou linteau ?
Bonjour, "il devait mettre un IPN" d'après le devis, je suppose ? Eh bien qu'il le fasse, et vite. Il va falloir reposer les étais, il ne va pas rigoler, mais c'est son problème. Et non, on ne remplace pas un IPN de 8 mètres par un linteau coulé, c'est n'importe quoi ! Quant à vous, reposez vite votre question en forum litige, et allez voir s'il y a une solution pour un problème similaire au vôtre, je n'y connais rien en droit français mais vous allez avoir besoin d'aide. Bon courage ! Marie
23 août 2013 à 19:42
Avis 2 travaux maçonnerie
Soutenir ouverture de 8 m mur porteur que mettre IPN ou linteau ?
Merci pour votre réponse, oui il devait poser un IPN d'après le devis qui est facturé et payé intégralement, peut-être là mon tort d'ailleurs.
24 août 2013 à 11:16
Avis 3 travaux maçonnerie
Soutenir ouverture de 8 m mur porteur que mettre IPN ou linteau ?
Bonjour, à mon avis il y a malfaçon grossière, et même risque structurel pour la maison. Allez poser la question en forum litiges (en mentionnant celle-ci) pour avoir le plus de réponses possibles.Cordialement. Marie
24 août 2013 à 17:41