Séchage béton dans la masse d'un mur banché
Actuellement
7 211
questions dans le
forum maçonnerie
6683
Question Forum Maçonnerie : Séchage béton dans la masse d'un mur banché
Bonjour,
J'ai réalisé il y a 9 mois une extension avec une pièce enterrée réalisée en parpaing à bancher avec drainage périphérique, 3 couches de protection noire Parenlenko + delta MS, l'ensemble ayant pour moi été fait avec soin.
J'ai fait venir une entreprise de cuvelage qui m'a détecté un fort taux d'humidité dans les murs et me pousse à cuveler en arguant que mon étanchéité extérieure doit avoir des malfaçons car les taux d'humidité relative relevés dans les murs avec leur appareil permettant de mesurer l'humidité à 4 cm de la surface restent élevés et donc que ma structure serait en danger.
J'étais prêt à écouter l'argument des cuveleurs quand un gros détail m'a perturbé. Le taux d'humidité était considéré comme aussi critique dans un mur de refend également réalisé en parpaing à bancher a été détecté comme critique.
Je me rappelle vaguement par ailleurs que 3 mois après la réalisation d'une construction neuve, la consommation de chauffage peut encore être doublée à cause du séchage des murs dans la masse....
Ma pièce est par ailleurs non-ventilée et visuellement les murs sont secs en surface hormis parfois les joints. Par contre, j'ai également une pièce semi-enterrée non-ventilée où les joints sur la partie aérienne (parpaing classique et non parpaing à bancher) sont également parfois humides.
Dans ces conditions, une humidité forte relevée au cœur des parpaings n'aurait-telle pas une origine conjoncturelle (jeunesse de la construction + pièce non-chauffée et non-ventilée) plutôt que structurelle...
Vu le coût d'un cuvelage, un diagnostic pertinent est fondamental et j'ai cherché en vain un cas similaire sur le forum.
D'avance merci pour votre éclairage.
J'ai réalisé il y a 9 mois une extension avec une pièce enterrée réalisée en parpaing à bancher avec drainage périphérique, 3 couches de protection noire Parenlenko + delta MS, l'ensemble ayant pour moi été fait avec soin.
J'ai fait venir une entreprise de cuvelage qui m'a détecté un fort taux d'humidité dans les murs et me pousse à cuveler en arguant que mon étanchéité extérieure doit avoir des malfaçons car les taux d'humidité relative relevés dans les murs avec leur appareil permettant de mesurer l'humidité à 4 cm de la surface restent élevés et donc que ma structure serait en danger.
J'étais prêt à écouter l'argument des cuveleurs quand un gros détail m'a perturbé. Le taux d'humidité était considéré comme aussi critique dans un mur de refend également réalisé en parpaing à bancher a été détecté comme critique.
Je me rappelle vaguement par ailleurs que 3 mois après la réalisation d'une construction neuve, la consommation de chauffage peut encore être doublée à cause du séchage des murs dans la masse....
Ma pièce est par ailleurs non-ventilée et visuellement les murs sont secs en surface hormis parfois les joints. Par contre, j'ai également une pièce semi-enterrée non-ventilée où les joints sur la partie aérienne (parpaing classique et non parpaing à bancher) sont également parfois humides.
Dans ces conditions, une humidité forte relevée au cœur des parpaings n'aurait-telle pas une origine conjoncturelle (jeunesse de la construction + pièce non-chauffée et non-ventilée) plutôt que structurelle...
Vu le coût d'un cuvelage, un diagnostic pertinent est fondamental et j'ai cherché en vain un cas similaire sur le forum.
D'avance merci pour votre éclairage.
14 mai 2021 à 07:13
Réponse 1 du forum travaux maçonnerie
Séchage béton dans la masse d'un mur banché
Bonjour DVCC.
Je ne sais pas la destination de ce local enterré.
Il est toujours délicat de creuser en extension, le traitement du sol, spécialement au niveau des drains est parfois difficile du fait de la construction existante (pente ,orientation etc...)
Il vous est peut-être possible de créer une aération traversante, même si vous devez utiliser des coudes .
Une entreprise de cuvelage vous conseillera bien sûr, d'emblée, de faire faire ce travail.
Vous pouvez consulter des sites de ces professionnels.
Des maçons locaux pourraient sans doute vous renseigner sur le terrain.
Un hygromètre de bon niveau pourrait vous donner des indications sur les variations possibles du taux d'humidité.
Cordialement. Gad
Je ne sais pas la destination de ce local enterré.
Il est toujours délicat de creuser en extension, le traitement du sol, spécialement au niveau des drains est parfois difficile du fait de la construction existante (pente ,orientation etc...)
Il vous est peut-être possible de créer une aération traversante, même si vous devez utiliser des coudes .
Une entreprise de cuvelage vous conseillera bien sûr, d'emblée, de faire faire ce travail.
Vous pouvez consulter des sites de ces professionnels.
Des maçons locaux pourraient sans doute vous renseigner sur le terrain.
Un hygromètre de bon niveau pourrait vous donner des indications sur les variations possibles du taux d'humidité.
Cordialement. Gad
17 mai 2021 à 10:05
Réponse 2 du forum travaux maçonnerie
Invité

Séchage béton dans la masse d'un mur banché
Invité

Merci Gad pour cette réponse.
Je vais effectivement suivre vos conseils pour ventiler.
Pour le cuvelage potentiel, j'ai l'impression qu'il est difficile de trouver une petite entreprise qui réalise ce type de prestation.
J'ai contacté une dizaine d'entreprises d'étanchéité qui m'ont indiqué ne pas réaliser de cuvelage ou ne pas le faire chez les particuliers.
Les 2 majors qui se partagent le marché en profitent pour vous massacrer......
Je vais effectivement suivre vos conseils pour ventiler.
Pour le cuvelage potentiel, j'ai l'impression qu'il est difficile de trouver une petite entreprise qui réalise ce type de prestation.
J'ai contacté une dizaine d'entreprises d'étanchéité qui m'ont indiqué ne pas réaliser de cuvelage ou ne pas le faire chez les particuliers.
Les 2 majors qui se partagent le marché en profitent pour vous massacrer......

19 mai 2021 à 09:18
Réponse 3 du forum travaux maçonnerie
Invité

Séchage béton dans la masse d'un mur banché
Invité

Merci Gad.
Je vais suivre vos conseils et en particulier acheter un bon hygromètre.
Je vais suivre vos conseils et en particulier acheter un bon hygromètre.
19 mai 2021 à 10:48
Réponse 4 du forum travaux maçonnerie
Séchage béton dans la masse d'un mur banché
Bonjour DVCC
Votre réponse m'avait échappé.
C'est bien vous-même qui m'aviez indiqué qu'une société vous avait conseillé un cuvelage. OK ?
Je veux bien me faire "massacrer", bien que pas pressé...
Mais, que vous conseillent ces deux "majors" ???
Cordialement. Gad
Votre réponse m'avait échappé.
C'est bien vous-même qui m'aviez indiqué qu'une société vous avait conseillé un cuvelage. OK ?
Je veux bien me faire "massacrer", bien que pas pressé...
Mais, que vous conseillent ces deux "majors" ???
Cordialement. Gad
05 juin 2021 à 14:52