Chape légère sur lambourdes ou vermiculite + OSB
Actuellement
7 211
questions dans le
forum maçonnerie
6684
Questions Travaux Maçonnerie : Chape légère sur lambourdes ou vermiculite + OSB
Bonjour.
Nous sommes en train de faire rénover le sol d'un appartement au 3éme étage d'un immeuble parisien de 1850.
Le sol actuel a plusieurs niveaux : salon (parquet sur lambourdes) étant plus bas que les autres pièces humides (carrelage sur chape légère) et que les chambres (parquet sur lambourdes).
L'objectif est d'avoir le même niveau partout, d'isoler phoniquement pour les voisins du dessous et d'avoir un parquet silencieux (on déteste les grincements et on aime la sensation de marcher sur du dur).
On a vu plusieurs entrepreneurs qui nous proposent des solutions différentes pour le salon et les chambres, principalement :
Option 1 : enlever parquet + lambourdes, mettre une chape légère (polystyrène ou argile), faire ragréage (puis isolant liège parquet + parquet collé)
Option 2 : enlever parquet mais garder les lambourdes, mettre une chape légère (polystyrène ou argile) entre les lambourdes et en les recouvrant, faire ragréage (puis isolant liège parquet + parquet collé)
Option 3 : sceller les lambourdes, mettre tasseaux pour rattraper le niveau, épandre de la vermiculite en vrac (sec), clouer de l'OSB ou plaques Fermacell (puis isolant liège parquet + parquet collé)
On a peur qu'en enlevant les lambourdes on ait de mauvaises surprises.
Mais si on garde les lambourdes est-ce qu'on ne risque pas de les faire pourrir en les noyant dans une chape ?
De plus j'ai compris d'une architecte que mettre une chape rigide sur ce genre de structure vieille c'est pas top..
On est évidemment perdus quant au choix de la technique.
Merci pour votre aide par avance.
Nous sommes en train de faire rénover le sol d'un appartement au 3éme étage d'un immeuble parisien de 1850.
Le sol actuel a plusieurs niveaux : salon (parquet sur lambourdes) étant plus bas que les autres pièces humides (carrelage sur chape légère) et que les chambres (parquet sur lambourdes).
L'objectif est d'avoir le même niveau partout, d'isoler phoniquement pour les voisins du dessous et d'avoir un parquet silencieux (on déteste les grincements et on aime la sensation de marcher sur du dur).
On a vu plusieurs entrepreneurs qui nous proposent des solutions différentes pour le salon et les chambres, principalement :
Option 1 : enlever parquet + lambourdes, mettre une chape légère (polystyrène ou argile), faire ragréage (puis isolant liège parquet + parquet collé)
Option 2 : enlever parquet mais garder les lambourdes, mettre une chape légère (polystyrène ou argile) entre les lambourdes et en les recouvrant, faire ragréage (puis isolant liège parquet + parquet collé)
Option 3 : sceller les lambourdes, mettre tasseaux pour rattraper le niveau, épandre de la vermiculite en vrac (sec), clouer de l'OSB ou plaques Fermacell (puis isolant liège parquet + parquet collé)
On a peur qu'en enlevant les lambourdes on ait de mauvaises surprises.
Mais si on garde les lambourdes est-ce qu'on ne risque pas de les faire pourrir en les noyant dans une chape ?
De plus j'ai compris d'une architecte que mettre une chape rigide sur ce genre de structure vieille c'est pas top..
On est évidemment perdus quant au choix de la technique.
Merci pour votre aide par avance.
25 mai 2021 à 12:56
Réponse 1 du forum travaux maçonnerie
Chape légère sur lambourdes ou vermiculite + OSB
Bonjour eleonore001
Pour vous répondre plus précisément, il serait utile de connaître la différence de niveau à rattraper, et, si cela vous est possible l'épaisseur des lambourdes.
La composition totale de ce plancher et son épaisseur seraient également souhaitables.
A vous lire. Cordialement. Gad
Pour vous répondre plus précisément, il serait utile de connaître la différence de niveau à rattraper, et, si cela vous est possible l'épaisseur des lambourdes.
La composition totale de ce plancher et son épaisseur seraient également souhaitables.
A vous lire. Cordialement. Gad
26 mai 2021 à 09:55
Réponse 2 du forum travaux maçonnerie
Chape légère sur lambourdes ou vermiculite + OSB
Bonjour eleonore001
En l'absence de renseignements complémentaires, voici une autre possibilité :
Dépose du parquet contrôle des lambourdes, traitement si besoin.
Pour une mise à niveau, remplissage avec des granulats Fermacell, dressage suivant épaisseur souhaitée.
Pose de plaques Fermcell avec jeu périphérique (en 10 +10 ou 12+12).
Isolant phonique mince, fibres de bois.
Parquet flottant avec jeu périphérique plinthes.
L'option 3 est intéressante.
Au niveau des panneaux, si OSB, ce qui est préférable au Fermacell dans ce cas, il faut qu'il soit vissé.
Ensuite isolant mince, liège ou fibre de bois et parquet flottant.
L'intérêt pour vous, c'est de n'avoir affaire qu'a une seule entreprise.
Cordialement. Gad
En l'absence de renseignements complémentaires, voici une autre possibilité :
Dépose du parquet contrôle des lambourdes, traitement si besoin.
Pour une mise à niveau, remplissage avec des granulats Fermacell, dressage suivant épaisseur souhaitée.
Pose de plaques Fermcell avec jeu périphérique (en 10 +10 ou 12+12).
Isolant phonique mince, fibres de bois.
Parquet flottant avec jeu périphérique plinthes.
L'option 3 est intéressante.
Au niveau des panneaux, si OSB, ce qui est préférable au Fermacell dans ce cas, il faut qu'il soit vissé.
Ensuite isolant mince, liège ou fibre de bois et parquet flottant.
L'intérêt pour vous, c'est de n'avoir affaire qu'a une seule entreprise.
Cordialement. Gad
28 mai 2021 à 10:42