Portée linteau sans aucune charge au dessus
Actuellement
7 212
questions dans le
forum maçonnerie
2197
Maçonnerie maison maison : Portée linteau sans aucune charge au dessus
Invité

Bonjour, je sais que la question du calcul des linteaux est souvent abordée mais je pense que mon cas est "spécial". Je souhaite juste savoir si un linteau coffré de 20x20 sur 2m80 ferraillé avec un chaînage poteaux de 10x10 sera suffisant sachant qu'il n'y a rien de rien au-dessus du linteau à part un toit en polycarbonate qui pèsera rien du tout. C'est pour faire un abri de piscine et le linteau sera au dessus dune baie coulissante alu de 215x240. Le linteau s'appuiera sur un mur de parpaing de 20 de chaque côté. Merci.
06 février 2008 à 02:45
Conseils des internautes 1
Invité

Portée linteau sans aucune charge au dessus
Invité

Tel que c'est décrit (portée = 280, charge = poids propre seulement, neige et vent négligeables, chaînage 10x10 4HA10), ça va. NP
08 février 2008 à 02:32