Pose d'une baie vitrée conseils pour la taille d'un linteau
Actuellement
7 211
questions dans le
forum maçonnerie
5671
Question installation baie vitrée : Pose d'une baie vitrée conseils pour la taille d'un linteau
Bonjour.
J'aimerais poser une baie vitrée de 240L par 200h plus volet roulant, pose en applique.
Pour ce faire je dois remplacer la porte et la fenêtre par une ouverture 240*200.
Il faut bien entendu que je mette un linteau.
Je voudrais mettre du linteau béton tout fait car l'ouverture donne sur une pièce de vie donc 3 semaines de séchage très peu pour moi.
Un maçon voulait me le faire sans étayer en plaçant un linteau 09*19 de 3 mètres d'un côté en enlevant une rangée de briques, puis pareil de l'autre côté.
Linteau posé de manière verticale c'est à dire 19 cm en hauteur et 9 cm dans le mur.
Donc au total 18 cm dans le mur.
Je cherche partout mais je ne vois nulle part cette technique ???
Est-ce possible ?
Sinon je le fais moi-même en étayant et en y mettant un linteau béton, mais de quelle dimension ?
Merci pour vos réponses je suis un peu perplexe.
Comme sur la photo le haut de porte est à 2m20 au dessus 1m de briques toiture à 45°, plancher béton avec armature en fer parallèle au mur.
Merci.
Pour agrandir les images, cliquez dessus.


J'aimerais poser une baie vitrée de 240L par 200h plus volet roulant, pose en applique.
Pour ce faire je dois remplacer la porte et la fenêtre par une ouverture 240*200.
Il faut bien entendu que je mette un linteau.
Je voudrais mettre du linteau béton tout fait car l'ouverture donne sur une pièce de vie donc 3 semaines de séchage très peu pour moi.
Un maçon voulait me le faire sans étayer en plaçant un linteau 09*19 de 3 mètres d'un côté en enlevant une rangée de briques, puis pareil de l'autre côté.
Linteau posé de manière verticale c'est à dire 19 cm en hauteur et 9 cm dans le mur.
Donc au total 18 cm dans le mur.
Je cherche partout mais je ne vois nulle part cette technique ???
Est-ce possible ?
Sinon je le fais moi-même en étayant et en y mettant un linteau béton, mais de quelle dimension ?
Merci pour vos réponses je suis un peu perplexe.
Comme sur la photo le haut de porte est à 2m20 au dessus 1m de briques toiture à 45°, plancher béton avec armature en fer parallèle au mur.
Merci.
Pour agrandir les images, cliquez dessus.


06 octobre 2014 à 20:35
Conseils 1 Pose d'un linteau
Pose d'une baie vitrée conseils pour la taille d'un linteau
Bonjour,
La solution du maçon est bonne compte tenu de la portée et de la charge relativement faible au-dessus du linteau (pas d'étage).
Ce genre de travail peut aussi être réalisé avec des IPN d'environ 120 posés côte à côte selon l'existant, et débordant latéralement de 25 cms dans l'existant conservé.
C'est simple : Vous faites une estimation grossière de la charge répartie à supporter avec un coefficient de sécurité x 8.
Le résultat obtenu déterminera la dimension des IPN.
P.S. : "plancher béton avec armature en fer parallèle au mur." ???
Cordialement.
La solution du maçon est bonne compte tenu de la portée et de la charge relativement faible au-dessus du linteau (pas d'étage).
Ce genre de travail peut aussi être réalisé avec des IPN d'environ 120 posés côte à côte selon l'existant, et débordant latéralement de 25 cms dans l'existant conservé.
C'est simple : Vous faites une estimation grossière de la charge répartie à supporter avec un coefficient de sécurité x 8.
Le résultat obtenu déterminera la dimension des IPN.
P.S. : "plancher béton avec armature en fer parallèle au mur." ???
Cordialement.
09 octobre 2014 à 02:23
Conseils 2 Pose d'un linteau
Pose d'une baie vitrée conseils pour la taille d'un linteau
Bonjour.
La solution donnée par le maçon ne serait-elle pas la pose d'un sous-linteau posé à plat avec au dessus le montage d'un linteau béton classique ?
La solution donnée par le maçon ne serait-elle pas la pose d'un sous-linteau posé à plat avec au dessus le montage d'un linteau béton classique ?
09 octobre 2014 à 10:13