Ouverture sans IPN
Actuellement
7 211
questions dans le
forum maçonnerie
2245
Questions forum maçonnerie : Ouverture sans IPN
Invité

Bonjour, notre maçon a réalisé 2 ouvertures dans un mur porteur sans IPN ou linteau ; son explication : nous avons un hourdi à l'étage et une ceinture béton a été faite, il n'est donc pas nécessaire de mettre autre chose. Est-ce normal et quels sont les risques ? Merci.
15 février 2008 à 02:30
Conseils des internautes 1
Invité

Ouverture sans IPN
Invité

A priori, votre maçon a tout à fait raison. En fait tout dépend de la taille des ouvertures effectuées... Pour des ouvertures type portes, les parois d'un mur même porteur se voûte. De plus par la nature du plancher supérieur (hourdis et ceinture béton), les efforts se répartissent par l'intermédiaire du béton. Si un doute persiste néanmoins, réclamez l'attestation d'assurance décennale de votre maçon.
29 mars 2008 à 17:04
Conseils des internautes 2
Invité

Ouverture sans IPN
Invité

Bonjour
Une ouverture dans un mur porteur (porte, fenêtre) doit s'accompagner d'un linteau; les hourdis ne sont pas fait pour servir de linteau, même avec un ceinture béton dont on ne connaît pas le ferraillage.
Y a-t-il seulement eu une chape de compression ou juste un claftage ?
Par "malchance", un hourdis complet pourrait se trouver "dans la vide".
L'effet voûte n'est réel que si la hauteur de maçonnerie, au-dessus de la baie, est suffisante.
Une ouverture dans un mur porteur (porte, fenêtre) doit s'accompagner d'un linteau; les hourdis ne sont pas fait pour servir de linteau, même avec un ceinture béton dont on ne connaît pas le ferraillage.
Y a-t-il seulement eu une chape de compression ou juste un claftage ?
Par "malchance", un hourdis complet pourrait se trouver "dans la vide".
L'effet voûte n'est réel que si la hauteur de maçonnerie, au-dessus de la baie, est suffisante.
01 juin 2010 à 10:07