Ouverture dans mur porteur et pose d' IPN
Actuellement
7 211
questions dans le
forum maçonnerie
2647
Questions travaux maçonnerie : Ouverture dans mur porteur et pose d' IPN
Invité

ReBonjour, J'ai écris il y à quelque temps sur le fait que je comptais faire une ouverture sur un mur porteur d'environ 50cm d'épaisseur.
J'ai l'intention de faire une ouverture sur 1,50m (contrairement à l'ouverture de 3 mètres que je voulais faire avant).
Ma question est la suivante (ou plutôt je demande votre avis):
Sur une ouverture de 1,50m avec un mur porteur qui fait 50cm d'épaisseur, qui se trouve en rez de chaussez avec un étage au dessus et la toiture, pensez vous qu'un IPN de 14cm de hauteur sur 4,5 cm d'épaisseur soit suffisant ?
J'ai l'intention d'en mettre 2 bien évidemment (1 de chaque côté du mur) avec des tiges filetées tout les 40 cm. Merci
J'ai l'intention de faire une ouverture sur 1,50m (contrairement à l'ouverture de 3 mètres que je voulais faire avant).
Ma question est la suivante (ou plutôt je demande votre avis):
Sur une ouverture de 1,50m avec un mur porteur qui fait 50cm d'épaisseur, qui se trouve en rez de chaussez avec un étage au dessus et la toiture, pensez vous qu'un IPN de 14cm de hauteur sur 4,5 cm d'épaisseur soit suffisant ?
J'ai l'intention d'en mettre 2 bien évidemment (1 de chaque côté du mur) avec des tiges filetées tout les 40 cm. Merci
27 mai 2008 à 13:31
Conseils techniques maçonnerie 1
Invité

Ouverture dans mur porteur et pose d' IPN
Invité

Besoin en inertie : 79 cm4 (contrainte de flèche au 500eme charge de calcul 750kg/ml).
Besoin en moment statique: 14 cm3 (contrainte adm 1600 bar).
Besoin en section 0.36 cm2 idem.
Donc largement bon mais il ne faut pas les moiser, il faut les encastrer.
Besoin en moment statique: 14 cm3 (contrainte adm 1600 bar).
Besoin en section 0.36 cm2 idem.
Donc largement bon mais il ne faut pas les moiser, il faut les encastrer.
Conseils techniques maçonnerie 2
Invité

Ouverture dans mur porteur et pose d' IPN
Invité

Non pas bon mettez plutôt de HEA 200 pour être tranquille, scellez de 15 cm minimum de chaque côté et coulez du béton entre le trou de 5 cm, plus 2.5 cm de chaque côté, à habiller placo ou autre.
31 décembre 2008 à 02:12