Ouverture mur porteur sans IPN
Actuellement
7 211
questions dans le
forum maçonnerie
6192
Questions travaux maçonnerie : Ouverture mur porteur sans IPN
Bonjour,
Je suis en train de faire ouvrir un mur porteur au rdc (1.8m sur 2.10 de haut) et si initialement mon maçon avait prévu un IPN, il rechigne à le poser car il n'est plus nécessaire selon lui : en ouvrant le mur, il a découvert un mur en béton armé de 15 cm sur lequel est posé un chéneau pour soutenir l'étage, qu'en pensez-vous ?
Merci et bonne journée.
Je suis en train de faire ouvrir un mur porteur au rdc (1.8m sur 2.10 de haut) et si initialement mon maçon avait prévu un IPN, il rechigne à le poser car il n'est plus nécessaire selon lui : en ouvrant le mur, il a découvert un mur en béton armé de 15 cm sur lequel est posé un chéneau pour soutenir l'étage, qu'en pensez-vous ?
Merci et bonne journée.
16 octobre 2017 à 16:06
Réponse 1 Forum Maçonnerie Bricovidéo
Ouverture mur porteur sans IPN
Bonjour,
Un chéneau n'est ni plus ni moins qu'une gouttière ???? Je doute qu'il monte un étage dans une gouttière !!!!
Mais il faut s'attendre à tout de nos jours... Je pense qu'il a dû dire chainage.
180cm c'est déjà une bonne portée.
Le mur d'origine et le chainage du dessus ont été calculés pour un mur considéré porteur d'un étage.
Donc ferraillé en conséquence. Par conséquent, le fait d'ouvrir crée une fragilité dans les descentes de charge verticale de ce mur. De plus ni vous, ni moi, ni votre maçon ne connaissons les caractéristiques du ferraillage de ce dit chainage (à moins d'avoir les plans détaillés de la construction, et dans ce cas seul un architecte dira oui ou non).
Par conséquent, et par sécurité, à votre place, je ne me dispenserai pas de ce renfort.
De plus ce ne doit pas être une grosse différence sur le coût final.
Il est toujours délicat de toucher à des structures porteuses. Quand les fissures apparaissent, c'est trop tard.
Cordialement, M37
Un chéneau n'est ni plus ni moins qu'une gouttière ???? Je doute qu'il monte un étage dans une gouttière !!!!
Mais il faut s'attendre à tout de nos jours... Je pense qu'il a dû dire chainage.
180cm c'est déjà une bonne portée.
Le mur d'origine et le chainage du dessus ont été calculés pour un mur considéré porteur d'un étage.
Donc ferraillé en conséquence. Par conséquent, le fait d'ouvrir crée une fragilité dans les descentes de charge verticale de ce mur. De plus ni vous, ni moi, ni votre maçon ne connaissons les caractéristiques du ferraillage de ce dit chainage (à moins d'avoir les plans détaillés de la construction, et dans ce cas seul un architecte dira oui ou non).
Par conséquent, et par sécurité, à votre place, je ne me dispenserai pas de ce renfort.
De plus ce ne doit pas être une grosse différence sur le coût final.
Il est toujours délicat de toucher à des structures porteuses. Quand les fissures apparaissent, c'est trop tard.
Cordialement, M37
16 octobre 2017 à 21:31
Réponse 2 Forum Maçonnerie Bricovidéo
Ouverture mur porteur sans IPN
Bonjour.
Merci pour votre retour il s'agit bien d'un chainage... Pour le coup, il ne s'agissait pas de coût puisque le devis initial prévoyait un IPN... c'est plutôt la nécessité qui faisait débat...
Je suis passé par les conseils d'un ami ingénieur béton et qui m'a fait un "rapide" calcul du coup a priori besoin de rien mais pour ma santé et des nuits plus tranquilles il m'a conseillé un IPN de 10...
Merci pour votre retour en tout cas.
Bonne journée.
Merci pour votre retour il s'agit bien d'un chainage... Pour le coup, il ne s'agissait pas de coût puisque le devis initial prévoyait un IPN... c'est plutôt la nécessité qui faisait débat...
Je suis passé par les conseils d'un ami ingénieur béton et qui m'a fait un "rapide" calcul du coup a priori besoin de rien mais pour ma santé et des nuits plus tranquilles il m'a conseillé un IPN de 10...
Merci pour votre retour en tout cas.
Bonne journée.
17 octobre 2017 à 08:11