Bonjour, je souhaiterais abattre le mur gris A en briques creuses (1080 x 2400 x 150), supprimer la porte E en vert afin dagrandir louverture F séparant la salle à manger et le salon.
La poutre C (200x150) repose sur les pans de murs A et B. Elle se prolonge sur 3800 vers la gauche et est certainement ancrée dans le mur extérieur D.
Mon maçon me propose de mettre un profil HEB (partie hachuré) de150x140 afin de supporter la poutre en remplacement du mur porteur A. Est-ce obligatoire ? Ne peut-on pas abattre sans être obligé de mettre le profil ? La poutre C nest-elle pas suffisante ? Si non le HEB est-il suffisant et bien placé ?
Je me pose beaucoup de questions.
Au-dessus se trouve un étage (Chambres) avec un plancher hourdi en briques et une cloison de 80 dans
le même alignement que A, B, C. Les murs porteurs sont perpendiculaires à C.
En dessous, le sous sol, avec un mur porteur de 200 dans le même alignement que A, B, C.
Merci à vous de me donner vos avis, calculs et suggestions car je ne voudrais pas faire une bêtise
en abattant ce mur porteur et voir tout sécrouler. Merci de votre aide.
La poutre C (200x150) repose sur les pans de murs A et B. Elle se prolonge sur 3800 vers la gauche et est certainement ancrée dans le mur extérieur D.
Mon maçon me propose de mettre un profil HEB (partie hachuré) de150x140 afin de supporter la poutre en remplacement du mur porteur A. Est-ce obligatoire ? Ne peut-on pas abattre sans être obligé de mettre le profil ? La poutre C nest-elle pas suffisante ? Si non le HEB est-il suffisant et bien placé ?
Je me pose beaucoup de questions.
Au-dessus se trouve un étage (Chambres) avec un plancher hourdi en briques et une cloison de 80 dans
le même alignement que A, B, C. Les murs porteurs sont perpendiculaires à C.
En dessous, le sous sol, avec un mur porteur de 200 dans le même alignement que A, B, C.
Merci à vous de me donner vos avis, calculs et suggestions car je ne voudrais pas faire une bêtise
en abattant ce mur porteur et voir tout sécrouler. Merci de votre aide.
07 mars 2010 à 16:55
Conseils techniques maçonnerie 1
Démolir un mur porteur sous une poutre béton
Bonjour, vous avez fort bien fait de consulter un professionnel, il est sage de se faire aider dans un cas de ce genre, et de suivre les conseils donnés. On n'est jamais trop prudent quand on touche un porteur. D'autres internautes plus compétents que moi pourront vous donner un avis plus technique, si c'était moi je ferais confiance à votre maçon. Cordialement.
08 mars 2010 à 19:16