Calcul de charge ouverture mur de refend
Actuellement
7 211
questions dans le
forum maçonnerie
6960
Questions Forum Travaux Maçonnerie : Calcul de charge ouverture mur de refend
Bonjour.
Nous venons d'acquérir une maison dans laquelle nous souhaitons faire une ouverture d'environ 3m50 au rez de chaussée.
J'ai fait venir un maçon pour un devis qui m'a indiqué qu'il fallait garder 20cm de mur existant + faire un pilier en béton armé de 15cm pour soutenir une HEA de 200mm. L'ouverture serais donc réduite d'environ 35cm d'un côté.
Il est parti sur la base de mes dires avec de mauvaises info de ma part car je croyais que le plancher de dessus était en poutrelles hourdis et que mon mur faisait 20cm.
En réalité, mon plancher est un solivage et mon mur fait 17cm, et après lui avoir donné ces infos, il me dit que cela ne change rien à ce qu'il avait prévu.
Autant je trouve que sa proposition de mise en œuvre est sûre, autant le choix du HEA de 200mm qui passe aussi bien pour du poutrelle/hourdis qu'un solivage me parait un peu trop 'doigt mouillé'.
D'autant plus que s'il pose un HEA de 200, je fais me retrouver avec un dépassement sur le côté de mon mur !
Bref, j'aimerais multiplier les avis sur le choix de la poutrelles, d'où ma question sur ce forum. Je prévois bien entendu de voir au moins un autre maçon et peut être même une demande auprès d'un bureau d'étude.
Pour info, le plafond actuel est en brique que je supprime pour remplacer avec du placo + laine de verre entre solives. A l'étage il y a une cloison dans la longueur de la poutrelle (actuellement en brique mais peut passer en placo pour moins de poids), qui sépare une chambre et la salle de bain.
Le sol à l'étage sera dallé en OSB ou contreplaqué + revêtement stratifié pour la chambre, carrelage pour la SDB.
La SDB n'aura pas de baignoire, juste une douche avec receveur fin.
Au dessus c'est les combles qui tiennent via une ferme indépendante des murs intérieurs (il n'y a que des cloisons à l'étage).
Merci beaucoup.
Nous venons d'acquérir une maison dans laquelle nous souhaitons faire une ouverture d'environ 3m50 au rez de chaussée.
J'ai fait venir un maçon pour un devis qui m'a indiqué qu'il fallait garder 20cm de mur existant + faire un pilier en béton armé de 15cm pour soutenir une HEA de 200mm. L'ouverture serais donc réduite d'environ 35cm d'un côté.
Il est parti sur la base de mes dires avec de mauvaises info de ma part car je croyais que le plancher de dessus était en poutrelles hourdis et que mon mur faisait 20cm.
En réalité, mon plancher est un solivage et mon mur fait 17cm, et après lui avoir donné ces infos, il me dit que cela ne change rien à ce qu'il avait prévu.
Autant je trouve que sa proposition de mise en œuvre est sûre, autant le choix du HEA de 200mm qui passe aussi bien pour du poutrelle/hourdis qu'un solivage me parait un peu trop 'doigt mouillé'.
D'autant plus que s'il pose un HEA de 200, je fais me retrouver avec un dépassement sur le côté de mon mur !
Bref, j'aimerais multiplier les avis sur le choix de la poutrelles, d'où ma question sur ce forum. Je prévois bien entendu de voir au moins un autre maçon et peut être même une demande auprès d'un bureau d'étude.
Pour info, le plafond actuel est en brique que je supprime pour remplacer avec du placo + laine de verre entre solives. A l'étage il y a une cloison dans la longueur de la poutrelle (actuellement en brique mais peut passer en placo pour moins de poids), qui sépare une chambre et la salle de bain.
Le sol à l'étage sera dallé en OSB ou contreplaqué + revêtement stratifié pour la chambre, carrelage pour la SDB.
La SDB n'aura pas de baignoire, juste une douche avec receveur fin.
Au dessus c'est les combles qui tiennent via une ferme indépendante des murs intérieurs (il n'y a que des cloisons à l'étage).
Merci beaucoup.
20 février 2023 à 09:31
Réponse 1 du forum maçonnerie
Calcul de charge ouverture mur de refend
Bonjour Ugo26.
Certaines démolitions de murs pour créer de larges baies peuvent faire peur.
L'avis de maçons compétents est nécessaire.
Ce n'est pas à distance que l'on peut évaluer la situation.
Votre maçon prévoit bien la préparation de la poutrelle.
Concernant le modèle et la section, il a peut être déjà fait une réalisation identique.
Seul un bureau d'études peut, en effet faire les calculs nécessaires.
Cordialement. Gad
Certaines démolitions de murs pour créer de larges baies peuvent faire peur.
L'avis de maçons compétents est nécessaire.
Ce n'est pas à distance que l'on peut évaluer la situation.
Votre maçon prévoit bien la préparation de la poutrelle.
Concernant le modèle et la section, il a peut être déjà fait une réalisation identique.
Seul un bureau d'études peut, en effet faire les calculs nécessaires.
Cordialement. Gad
22 février 2023 à 08:06