Bonjour,
Je me suis lancé après avoir réduit une entrée de air dans le vide sanitaire à un perçage pour une meilleure ventilation.
Malheureusement déjà ça partait mal ce ne sont pas des parpaings avant les hourdis mais du béton coulé dans la masse, le vide sanitaire fait 90 cm d'hauteur approximativement.
J'ai décidé de percer et d'effectuer un carottage au milieu du mur de soutènement en me disant que les fers périphériques étaient en dessous des hourdis et au dessus de fondation.
Et la surprise arrivé à la moitié du carottage je tombe sur deux fers en béton en biais.
Ma question est la suivante, à quoi correspondent ces fer à béton, dois-je reboucher ? Ou poursuivre ?
Merci de vos réponses. Désolé pour le manque de précision pour les pro.
Je me suis lancé après avoir réduit une entrée de air dans le vide sanitaire à un perçage pour une meilleure ventilation.
Malheureusement déjà ça partait mal ce ne sont pas des parpaings avant les hourdis mais du béton coulé dans la masse, le vide sanitaire fait 90 cm d'hauteur approximativement.
J'ai décidé de percer et d'effectuer un carottage au milieu du mur de soutènement en me disant que les fers périphériques étaient en dessous des hourdis et au dessus de fondation.
Et la surprise arrivé à la moitié du carottage je tombe sur deux fers en béton en biais.
Ma question est la suivante, à quoi correspondent ces fer à béton, dois-je reboucher ? Ou poursuivre ?
Merci de vos réponses. Désolé pour le manque de précision pour les pro.
07 avril 2021 à 13:05
Réponse 1 du forum maçonnerie
Ventilation vide sanitaire problème de fer à béton
Bonjour Tony 1015.
Il est assez surprenant que vous ayez confondu du béton banché et des parpaings, il est vrai que ces derniers dans une fabrication particulière peuvent aussi être remplis de bétons et d'acier.
Si les parpaings sont crépis, on ne peut pas non plus deviner la nature du mur.
Un croquis sommaire aurait été utile, avec des dimensions.
On ne sait pas ce que vous appelez le milieu du mur.
Les hourdis en effet reposent normalement sur une poutre béton armé. Que vous trouviez une ossature vraiment plus bas, franchement, je vous avoue que je ne sais pas : Immeuble important, zone à risque sismique important ?
Cordialement. Gad
Il est assez surprenant que vous ayez confondu du béton banché et des parpaings, il est vrai que ces derniers dans une fabrication particulière peuvent aussi être remplis de bétons et d'acier.
Si les parpaings sont crépis, on ne peut pas non plus deviner la nature du mur.
Un croquis sommaire aurait été utile, avec des dimensions.
On ne sait pas ce que vous appelez le milieu du mur.
Les hourdis en effet reposent normalement sur une poutre béton armé. Que vous trouviez une ossature vraiment plus bas, franchement, je vous avoue que je ne sais pas : Immeuble important, zone à risque sismique important ?
Cordialement. Gad
08 avril 2021 à 12:38