Fissure chainage pavillon construit en 1998
Actuellement
7 211
questions dans le
forum maçonnerie
2267
Questions Maçonnerie : Fissure chainage pavillon construit en 1998
Invité

Bonjour à tous j'aimerais avoir l'avis d'experts : en 2000 j'ai acheté un pavillon construit en 98. J'ai tout de suite remarqué que les linteaux bois se trouvant au dessus des 2 portes fenêtres n'étaient plus au contact du chaînage qui reposait dessus : espace de 5 - 7 mm. De plus le chaînage comportait une fissure au dessus de chacun de ces linteaux, fissures verticales, s'évasant vers le bas, d'une largeur de 0,5mm environ en partie basse. Depuis, ces deux fissures ont peu évoluer (0,7 - 0,8 mm) mais au dessus d'un de ces linteau un autre est apparue (environ 0,2 mm). Sachant que la plancher bois ainsi que la charpente reposent directement sur ce chaînage cela ne risque t il pas de fragiliser les murs ? Merci pour vos futurs avis.
19 février 2008 à 14:55
Conseils des internautes 1
Fissure chainage pavillon construit en 1998
Les linteaux ont seché, ce qui provoque un retrait, le chaînage qui se trouve au dessus n'a pas été renforcé ce qui provoque un affaissement. La solution maintenant que le mal est fait est d'injecter du mortier entre le chaînage et le linteau bois, faire un joint PU pour l'étanchéité. Au niveau de la structure de la maison vous pouvez dormir tranquille. Si la maison a été construite en 98, vous devez pouvoir faire jouer la décénnale car elle ne commence qu'à la réception des travaux, avec un peu de chance en vous dépêchant d'envoyer un recommandé au constructeur ou au maçon.