Bonjour à tous,
Dans le but de rénover ma maison de 1968, je souhaiterais passer de nouvelles canalisations d'eau en multicouches et de la gaine électrique.
Pour ce faire et vu la configuration de la maison, je n'ai pas d'autre choix que de les faire passer à travers un mur porteur.
Ce mur est en béton (sans ferraillage je crois) d'une vingtaine de centimètres d'épaisseur.
Ce mur est au rez de chaussée, il y a un étage au dessus avec un plancher bois.
Tout d'abord, cette opération est-elle réalisable par rapport à la solidité de ce type de mur (sachant que je n'ai que 2 tuyaux de diamètre 26 mm et 1, voire 2 gaines électrique à passer) ? Dans l'idéal, j'aurais voulu faire passer une gaine de VMC aussi mais j'ai peur que ça fasse beaucoup...
Si cela est réalisable, vaut-il mieux faire un trou individuel par canalisation ou un seul "gros" passage pour l'ensemble (genre diamètre 100) ? Et est-il préférable de percer en haut ou en bas du mur ?
Je n'ai jamais réalisé ce genre de travaux, et si je ne m'en fais pas pour la réalisation des travaux, je m'inquiète surtout pour la faisabilité.
Si certains d'entre vous ont déjà réalisé ce genre d'opération, pouvez-vous m'éclairer de vos expériences et de vos conseils ?
Merci beaucoup d'avance.
Dans le but de rénover ma maison de 1968, je souhaiterais passer de nouvelles canalisations d'eau en multicouches et de la gaine électrique.
Pour ce faire et vu la configuration de la maison, je n'ai pas d'autre choix que de les faire passer à travers un mur porteur.
Ce mur est en béton (sans ferraillage je crois) d'une vingtaine de centimètres d'épaisseur.
Ce mur est au rez de chaussée, il y a un étage au dessus avec un plancher bois.
Tout d'abord, cette opération est-elle réalisable par rapport à la solidité de ce type de mur (sachant que je n'ai que 2 tuyaux de diamètre 26 mm et 1, voire 2 gaines électrique à passer) ? Dans l'idéal, j'aurais voulu faire passer une gaine de VMC aussi mais j'ai peur que ça fasse beaucoup...
Si cela est réalisable, vaut-il mieux faire un trou individuel par canalisation ou un seul "gros" passage pour l'ensemble (genre diamètre 100) ? Et est-il préférable de percer en haut ou en bas du mur ?
Je n'ai jamais réalisé ce genre de travaux, et si je ne m'en fais pas pour la réalisation des travaux, je m'inquiète surtout pour la faisabilité.
Si certains d'entre vous ont déjà réalisé ce genre d'opération, pouvez-vous m'éclairer de vos expériences et de vos conseils ?
Merci beaucoup d'avance.

03 février 2016 à 11:49
Réponse 1 d'un contributeur du forum
Perçage de mur porteur pour passer des canalisations
Bonjour Nidecker.
Vous n'avez pas donné suite à votre question sur le forum :
Fermeture d'un garage ouvert sur le devant
Cordialement.
Vous n'avez pas donné suite à votre question sur le forum :
Fermeture d'un garage ouvert sur le devant
Cordialement.
03 février 2016 à 12:10
Réponse 2 d'un contributeur du forum
Perçage de mur porteur pour passer des canalisations
Bonjour à toutes et à tous.
Pour information à cet emplacement sera publiée l’image du jour BricoVidéo.
Cordialement.
L’équipe de BricoVidéo.
Pour information à cet emplacement sera publiée l’image du jour BricoVidéo.
Cordialement.
L’équipe de BricoVidéo.
03 février 2016 à 12:13
Réponse 3 d'un contributeur du forum
Perçage de mur porteur pour passer des canalisations
Bonjour,
Aucun souci, la solidité du mur porteur ne sera pas affectée même avec un trou de diamètre 100mm et même 200.
Heureusement sinon ça serait difficile de bosser.
En passant vous avez fait le bon choix avec du multicouche.
Rebouchez à la bombe polyuréthane.
Bon travaux.
Cordialement.
M.
Aucun souci, la solidité du mur porteur ne sera pas affectée même avec un trou de diamètre 100mm et même 200.
Heureusement sinon ça serait difficile de bosser.
En passant vous avez fait le bon choix avec du multicouche.
Rebouchez à la bombe polyuréthane.
Bon travaux.
Cordialement.
M.
03 février 2016 à 12:47
Réponse 4 d'un contributeur du forum
Perçage de mur porteur pour passer des canalisations
Bonjour Boulon,
Merci pour la réponse rapide, je vais tenir compte de votre avis et réfléchir encore un peu sur la question.
Cordialement.
Merci pour la réponse rapide, je vais tenir compte de votre avis et réfléchir encore un peu sur la question.
Cordialement.
03 février 2016 à 17:25
Réponse 5 d'un contributeur du forum
Perçage de mur porteur pour passer des canalisations
Bonjour,
Dans la catégorie "ça va sans dire, mais ça va encore mieux en le disant"
, vous ne devez bien sûr ni percer dans le chainage, ni dans un linteau, ni dans un poteau.
Cordialement.
M.
Dans la catégorie "ça va sans dire, mais ça va encore mieux en le disant"

Cordialement.
M.
04 février 2016 à 08:32
Réponse 6 d'un contributeur du forum
Invité

Perçage de mur porteur pour passer des canalisations
Invité

Bonjour,
Tout à fait d'accord avec Boulon :
Dans votre cas il n'y a aucun problème.
np
Tout à fait d'accord avec Boulon :
Dans votre cas il n'y a aucun problème.
np