Problème appui de fenêtre en béton ferraillé poreux
Actuellement
7 211
questions dans le
forum maçonnerie
5288
Conseils bricolage maçonnerie : Problème appui de fenêtre en béton ferraillé poreux
Bonjour,
J'ai un souci d'infiltration à travers mon appui de fenêtre que je viens de réaliser en béton ferraillé.
A des endroits, il y a des infiltrations, les menuiseries ont été montées il y 5 jours et elles sont bien jointées, je ne vois pas d’où ça peut provenir mis à part le béton qui peut être poreux.
Je viens de découvrir ça aujourd'hui, il y a des rafales de vent jusqu'à 50Km/H et de la pluie.
L’enduit sur le mur extérieur n'est pas encore fait mais le souci c'est qu'il y a des traces d'humidité à 2 endroits juste sous la fenêtre qui infiltre le béton.
Quand j'ai coulé mon appui de fenêtre il y a 12 jours environ, il pleuvait un peu mais une fois terminé, j'ai recouvert l'ensemble avec des planches de bois donc je minimisais la pénétration de l'eau dans le béton.
Ma question est, est-ce que le béton peut être poreux ou pas ?
Je joins un doc explicatif.
Merci pour vos réponses.
J'ai un souci d'infiltration à travers mon appui de fenêtre que je viens de réaliser en béton ferraillé.
A des endroits, il y a des infiltrations, les menuiseries ont été montées il y 5 jours et elles sont bien jointées, je ne vois pas d’où ça peut provenir mis à part le béton qui peut être poreux.
Je viens de découvrir ça aujourd'hui, il y a des rafales de vent jusqu'à 50Km/H et de la pluie.
L’enduit sur le mur extérieur n'est pas encore fait mais le souci c'est qu'il y a des traces d'humidité à 2 endroits juste sous la fenêtre qui infiltre le béton.
Quand j'ai coulé mon appui de fenêtre il y a 12 jours environ, il pleuvait un peu mais une fois terminé, j'ai recouvert l'ensemble avec des planches de bois donc je minimisais la pénétration de l'eau dans le béton.
Ma question est, est-ce que le béton peut être poreux ou pas ?
Je joins un doc explicatif.
Merci pour vos réponses.
14 décembre 2012 à 14:17
Problème béton poreux 1
Problème appui de fenêtre en béton ferraillé poreux
Bonjour,
Nous n'avons pas reçu le fichier joint dont vous parlez dans votre réponse (doc explicatif ) vous pouvez nous le faire parvenir en répondant à ce message.
Cordialement.
Patrice Bricovideo.com
Nous n'avons pas reçu le fichier joint dont vous parlez dans votre réponse (doc explicatif ) vous pouvez nous le faire parvenir en répondant à ce message.
Cordialement.
Patrice Bricovideo.com
14 décembre 2012 à 15:34
Problème béton poreux 2
Invité

Problème appui de fenêtre en béton ferraillé poreux
Invité

Bonjour,
Effectivement les infiltrations peuvent être dues à la finition de votre appui.
Sur un appui on effectue un glaçage (poudre de ciment pur poudrée et lissé sur l'appui) cela ferme la porosité, ensuite le rejingot a t-il été réalisé et un joint entre celui-ci puis la menuiserie.
L'encastrement des côtés de l'appui dans les tableaux (4 à 5 cm de chaque côté) et pour terminer les enduits non effectués peuvent être en cause.
Il faut aussi réaliser un joint d’étanchéité menuiserie / maçonnerie pour info.
bdx
Effectivement les infiltrations peuvent être dues à la finition de votre appui.
Sur un appui on effectue un glaçage (poudre de ciment pur poudrée et lissé sur l'appui) cela ferme la porosité, ensuite le rejingot a t-il été réalisé et un joint entre celui-ci puis la menuiserie.
L'encastrement des côtés de l'appui dans les tableaux (4 à 5 cm de chaque côté) et pour terminer les enduits non effectués peuvent être en cause.
Il faut aussi réaliser un joint d’étanchéité menuiserie / maçonnerie pour info.
bdx
17 décembre 2012 à 10:37