Invité

Bonjour à tous,
Je suis en train de voir pour agrandir ma maison de 7m de largeur et de 7 m de longueur et je voudrais rajouter un "L" du droit de la maison vers l'arrière. Surface de 90 m² environ.
Ma question : je voudrais savoir si je dois refaire des fondations tout autour de la maison, même du côté existant ? Si oui, de quelles profondeur et largeur dois-je faire les fondations ?
Faut-il raccorder la dalle à l'existante ? Quelle largeur de parpaing : 15 ou 20 ?
Hauteur maximum du mur de 4 m, maison de plain pied.
Merci d'avance de vos réponses.
Je suis en train de voir pour agrandir ma maison de 7m de largeur et de 7 m de longueur et je voudrais rajouter un "L" du droit de la maison vers l'arrière. Surface de 90 m² environ.
Ma question : je voudrais savoir si je dois refaire des fondations tout autour de la maison, même du côté existant ? Si oui, de quelles profondeur et largeur dois-je faire les fondations ?
Faut-il raccorder la dalle à l'existante ? Quelle largeur de parpaing : 15 ou 20 ?
Hauteur maximum du mur de 4 m, maison de plain pied.
Merci d'avance de vos réponses.
05 avril 2010 à 20:28
Conseils travaux de rénovation 1
Invité

Fondation anti-gel et raccord maison existante
Invité

D'une manière générale quand on construit contre une construction existante, on réalise un contre mur et on interpose un joint de polystyrène de 10 ou 20 mm. De plus il faut bien examiner au cas par cas les situations.
Si sous l'existant il y a ou pas de sous sol, le nouveau mur devra descendre jusqu'aux fondations.
En effet au droit de l'existant le sol a été remué et il est prudent de fonder le nouveau mur au point bas. On peut aussi faire des "puits" de gros béton tous les 4 m qui descendent jusqu'aux fondations et placer une longrine en béton armé en guise de fondation au niveau hors gel du sol.
Prenez comme principe que les fondations de toute votre extension doivent être au même niveau et qu'il faut combler par des murs ou des massifs en gros béton l'espace entre les 2 niveaux de fondation.
Il faut aussi mettre du gros béton en "escalier" pour récupérer la différence de niveau, sous les murs et fondations perpendiculaires à l'existant.
Si sous l'existant il y a ou pas de sous sol, le nouveau mur devra descendre jusqu'aux fondations.
En effet au droit de l'existant le sol a été remué et il est prudent de fonder le nouveau mur au point bas. On peut aussi faire des "puits" de gros béton tous les 4 m qui descendent jusqu'aux fondations et placer une longrine en béton armé en guise de fondation au niveau hors gel du sol.
Prenez comme principe que les fondations de toute votre extension doivent être au même niveau et qu'il faut combler par des murs ou des massifs en gros béton l'espace entre les 2 niveaux de fondation.
Il faut aussi mettre du gros béton en "escalier" pour récupérer la différence de niveau, sous les murs et fondations perpendiculaires à l'existant.
09 avril 2010 à 21:26