Question Travaux Maçonnerie : Ferraillage semelle filante zone sismique 4
Bonjour.
Je souhaite réaliser un mur de refend dans un bâtiment du XIXe siècle (murs sans fondations, double parement de pierres calcaires montées au mélange terre/chaux).
Ce mur sera en parpaings de 20 sur une semelle filante. Sismicité moyenne (4).
Les calculs de charges donnent les résultats suivants : semelle de largeur A = 0,75m et hauteur H = 0,25m, ferraillages 4 HA 12 + 2 HA 10.
Ma première question porte sur le ferraillage : doit-il régner sur la totalité de la section de la semelle (moins l'enrobage), soit 65 cm de large ? Ou puis-je me contenter des dimensions standard des cadres (40x20), et placer le ferraillage au centre de la semelle ?
Deuxième question : le hors gel est à -0,90m. Ma semelle devra-t-elle respecter cette profondeur, sachant qu'il s'agira d'un mur de refend intérieur en zone chauffée, et que les murs périphériques, très anciens, n'ont pas de fondations ?
Je vous remercie d'avance pour vos réponses.
Bonne soirée à toute l'équipe.
Je souhaite réaliser un mur de refend dans un bâtiment du XIXe siècle (murs sans fondations, double parement de pierres calcaires montées au mélange terre/chaux).
Ce mur sera en parpaings de 20 sur une semelle filante. Sismicité moyenne (4).
Les calculs de charges donnent les résultats suivants : semelle de largeur A = 0,75m et hauteur H = 0,25m, ferraillages 4 HA 12 + 2 HA 10.
Ma première question porte sur le ferraillage : doit-il régner sur la totalité de la section de la semelle (moins l'enrobage), soit 65 cm de large ? Ou puis-je me contenter des dimensions standard des cadres (40x20), et placer le ferraillage au centre de la semelle ?
Deuxième question : le hors gel est à -0,90m. Ma semelle devra-t-elle respecter cette profondeur, sachant qu'il s'agira d'un mur de refend intérieur en zone chauffée, et que les murs périphériques, très anciens, n'ont pas de fondations ?
Je vous remercie d'avance pour vos réponses.
Bonne soirée à toute l'équipe.
26 mai 2024 à 21:03
Réponse 1 d'un contributeur du forum maçonnerie
Ferraillage semelle filante zone sismique 4
Bonjour Nikko.
Je pense qu'une armature / ossature de 40 x20 avec les sections d'acier que vous indiquez et qui correspondent bien à ce qui est préconisé pour une zone 4 serait suffisante.
Cela pourrait donner une largeur totale de béton de 50 à 60 cm et une hauteur de 30cm.
Si vous le souhaitez, vous pourriez monter les premiers rangs (1 ou 2) enterrés en blocs à bancher avec des fers tors verticaux reliés à l'ossature et des horizontaux de 10 mm.
C'est un fait que pour un mur intérieurs l'hors gel doit être considéré différemment.
Seule une étude par bureau d’études peut vous garantir la bonne tenue de l'ouvrage en fonction des différents paramètres, situation, charges et nature du sol....
Cordialement. Gad
Je pense qu'une armature / ossature de 40 x20 avec les sections d'acier que vous indiquez et qui correspondent bien à ce qui est préconisé pour une zone 4 serait suffisante.
Cela pourrait donner une largeur totale de béton de 50 à 60 cm et une hauteur de 30cm.
Si vous le souhaitez, vous pourriez monter les premiers rangs (1 ou 2) enterrés en blocs à bancher avec des fers tors verticaux reliés à l'ossature et des horizontaux de 10 mm.
C'est un fait que pour un mur intérieurs l'hors gel doit être considéré différemment.
Seule une étude par bureau d’études peut vous garantir la bonne tenue de l'ouvrage en fonction des différents paramètres, situation, charges et nature du sol....
Cordialement. Gad
28 mai 2024 à 16:34
Réponse 2 d'un contributeur du forum maçonnerie
Ferraillage semelle filante zone sismique 4
Bonjour Gad,
Merci pour la réponse et vos conseils.
Effectivement, je ferai recalculer tout ça proprement par un professionnel lorsque j'aurai le résultat de l'étude de sol.
Pour mes calculs, je m'étais placé dans le cas d'une pressiométrie peu favorable (1 Mpa) pour un sol limoneux / calcaire.
Mais je suppose que le résultat de la mesure sera plus favorable au vu du terrain sur place.
La construction existante et son utilisation depuis 200 ans (stockage) fait également que le sol intérieur est bien tassé et sec.
Bonne journée à vous.
Merci pour la réponse et vos conseils.
Effectivement, je ferai recalculer tout ça proprement par un professionnel lorsque j'aurai le résultat de l'étude de sol.
Pour mes calculs, je m'étais placé dans le cas d'une pressiométrie peu favorable (1 Mpa) pour un sol limoneux / calcaire.
Mais je suppose que le résultat de la mesure sera plus favorable au vu du terrain sur place.
La construction existante et son utilisation depuis 200 ans (stockage) fait également que le sol intérieur est bien tassé et sec.
Bonne journée à vous.
29 mai 2024 à 10:49
Réponse 3 d'un contributeur du forum maçonnerie
Ferraillage semelle filante zone sismique 4
Pardon, je voulais dire 1 bar (soit 0,1 MPa ou 0,1 MN/m²).
30 mai 2024 à 09:33