Bonjour à tous et à toutes,

Nous sommes en plein travaux de rénovation d'un appartement au rez de chaussée.
Nous avons décaissé le sol pour gagner en hauteur de plafond et ré-enterré les tuyaux d'évacuation.

Nous sommes sur un sol en terre et en gravas.
Nous allons faire couler une dalle en béton armé de 13 cm.

Nous aimerions savoir comment protéger de la pression du béton armé les tuyaux d'évacuation Ø100 et Ø40 qui seront enterrés ? (Sable, polystyrène, caisson... ???).

De même comment protéger les tuyaux qui dépasseront de la dalle, mi coulés sous le béton et mi dépassant du sol pour les raccorder aux tuyaux hors du sol ?

J'espère que ce n'est pas trop mal expliqué. N'hésitez pas à poser des questions ou émettre des propositions, on ne sait pas vraiment comment faire pour les protéger au mieux, car une fois que c'est coulé ... c'est coulé !
02 novembre 2013 à 16:35
Conseils travaux rénovation appartement 1

Comment protéger tuyaux d'évacuation dans une dalle en béton armé

GL
Membre inscrit
GL
30 069 messages
Re bonjour Audrey. Tel que vous présentez votre projet en question 5721 du forum plomberie on peut penser que celui-ci est mal ficelé et qu'il faut le revoir, sous peine de désagréments à court terme.

Pour la technique de pose sur lit de sable M37 va vous répondre. Mais couler du béton sans avoir fait d'essai d'étanchéité ni d'écoulement est une prise de risque importante.

Attendons d'autres avis.
03 novembre 2013 à 10:05
Conseils travaux rénovation appartement 2

Comment protéger tuyaux d'évacuation dans une dalle en béton armé

Audrey-coste
Membre inscrit
Audrey-coste
11 messages
Re-bonjour GL,

Que pensez-vous que nous devrions revoir afin d'éviter des soucis à court (et long) terme ?
Nous sommes vraiment preneur de toutes suggestions.

C'est noté pour le lit de sable M37.
Devons-nous recouvrir les tuyaux ou seulement s'en servir de lit ?

Pour l'instant la dalle de béton n'est pas coulée et nous attendons d'abord d'avoir terminé tout ce qui touche aux évacuations.
Cela implique donc d'avoir un schéma qui soit définitif, que nous ayons collé au silicone tous les tuyaux (fais les modifications dont vous nous avez parlé question 5721 forum plomberie, ... et testé l'étanchéité.
Pour le test d'étanchéité comment procédez-vous ? Tout simplement en versant en amont des tuyaux d'importantes quantité de liquide ou est-ce plus complexe que ça ?
03 novembre 2013 à 10:17
Conseils travaux rénovation appartement 3

Comment protéger tuyaux d'évacuation dans une dalle en béton armé

GL
Membre inscrit
GL
30 069 messages
Re-re-re bonjour Audrey. On colle à la colle spéciale PVC en ayant préalablement dépoli les surfaces en contact.
Ce n'est donc pas du silicone mais colle Geb ou équivalente.

Pour tester l'étanchéité, on bouche la ou les sorties et on remplit.

M37 devrait revenir d'ici peu, mais il a peut-être des visites de cave en Touraine cet am.
03 novembre 2013 à 15:30
Conseils travaux rénovation appartement 4

Comment protéger tuyaux d'évacuation dans une dalle en béton armé

maçon37
Membre inscrit
maçon37
2 589 messages
Hello !!!!!!
L'ours vient de sortir de la cave.
Pour ce qui est des collages et essais d’étanchéité, suivez parfaitement les conseils de GL.
Pour ce qui est de la protection des tuyaux dans une dalle j'avoue que c'est assez délicat.
Tout ce qui est sous la dalle, c'est à dire dans le lit de sable sous dalle béton est parfaitement protégé.
Quand on a un tuyau vertical en PVC entouré de béton on le protège soit avec un carton enroulé autour deux ou trois épaisseurs ou du polystyrène ou quelque chose qui restera facilement destructible en vu d'un futur changement en cas de "bouchon".
Pour ce qui est des tuyaux horizontaux dans un béton ou juste à fleur je ne connais pas de solution. On coule le béton dessus sachant qu'il s'agit de tubes suffisamment résistants pour résister au coulage et à la pression du béton.
Par sécurité et par expérience, dans cette partie "noyée" je place un Y entrée et sortie, avec un bouchon à vis.
Si un jour cela se bouche, on est certain de pouvoir intervenir.
Bref, un petit dessin et je retourne dans la cave. Ah ! GL et Marie un petit verre pour l'amitié....
Cordialement, M37.


Pour agrandir l'image, cliquez dessus.
schema evacuation

03 novembre 2013 à 16:07

Proposer une réponse à Comment protéger tuyaux d'évacuation dans une dalle en béton armé



image_addAjouter nouveau fichier

Avril 2025. Bonjour à toutes et à tous.
Nous sommes dans une période difficile financièrement, si cela ne s'améliore pas, nous risquons la fermeture des forums. Très peu de participants à la cagnotte solidaire : leetchi.com soutenir nos forums
Concernant les questions et réponses, elles auront un retard de publication sur l'ensemble des forums.
Désolés pour ce désagrément.


   
En postant votre réponse sur les forums BricoVideo, vous reconnaissez avoir accepté les conditions d'utilisations du forum.

Les champs marqués par des * doivent obligatoirement être renseignés.


Questions apparentées dans le forum Maçonnerie

  • 1. Problème remontées capillaires dalle
    N°6266 : Bonjour à tous et par avance merci pour le temps accordé à la lecture de mon sujet. Je vous plante le décor : Je dispose depuis 2016 d'une maison des années 70 dans le nord de la France. Cette dernière est sur vide...
  • 2. Epaisseur dalle béton armé qui repose en périphérie sur les fondations
    N°3273 : Bonsoir. J'aimerais connaitre l'épaisseur pour une dalle en béton armé de 75x8, qui sera en appui sur des murs en périphérie et appuiera en son milieu sur un refend. Merci.
  • 3. Arase en béton armé sur dalle de béton
    N°6503 : Bonjour, Y a-t-il une contre indication à réaliser une arase en béton armé hydrofuge sur la dalle de béton avant de commencer à poser les parpaings arase de 20 cm de hauteur ? Je ferai passer un chainage horizontal en...
  • 4. Poser tuyaux évacuation dans dalle
    N°800 : Je suis en train de coffrer et je me demande comment placer mes tuyaux d'évacuation dans ma dalle ?
  • 5. Ferraillage dalle de béton extension
    N°6417 : Bonjour, Je suis entrain de créer une extension, les fondations sont en semelle filante de 40cm plus 3 rangées de bloc à bancher. Je pensais faire un ferraillage sur le pourtour plus un au milieu avec des chainage de 10X10...
  • 6. Tuyau évacuation eau piscine dans dalle béton
    N°1956 : Bonjour, j'aimerai savoir s'il est possible de positionner les tuyaux d'évacuation d'eau d'une piscine dans la dalle béton de celle-ci. Les tuyaux prévus étant en diamètre 40. Tout le sol préalable étant déjà conçu...
  • 7. Mur porteur béton armé linteau dalle nécessaire
    N°3757 : Bonjour, nous avons acheté une maison de résidence de 1974 au mois d'avril. Nous avons fait tout de suite abattre une partie du mur porteur du salon (dans lequel il y avait déjà 2 ouvertures de portes de 80cm chacune) :...
  • 8. Coulage dalle de compression
    N°6603 : Bonjour, J’essaie de trouver une réponse à mes doutes dans ce forum génial ! Comme on peut voir sur la photo 1, il s'agit d'un système poutrelles entrevous terre cuite, la pièce fait 3,30x4m, maison années 50. Il...
  • 9. Évacuation PVC dans chape hauteur minimale
    N°6298 : Bonjour, Je souhaite faire passer l'évacuation de douche (diamètre 40) dans le sol de mon salon pour rejoindre une chute extérieure, puis faire une chape autour et poser du carrelage dessus. Je ne dispose que de 7 cm...
  • 10. Tige acier rouillée dans dalle béton armé
    N°7172 : Bonjour. Nous sommes intéressés par une maison de 1946, mais je viens de voir sur des photos du vide sanitaire que les tiges acier dans le béton armé sont totalement rouillée (cf photos). La dalle risque-t-elle de...
>>> Résultats suivants pour : Comment protéger tuyaux d'évacuation dans une dalle en béton armé >>>



information Informations sur le forum Maçonnerie information Informations sur le moteur du forum Mentions légales