Abattage d'un mur porteur précautions pour étayer
Actuellement
7 211
questions dans le
forum maçonnerie
5645
Question travaux conseils sécurité : Abattage d'un mur porteur précautions pour étayer
Bonjour à tous,
Je voudrais faire abattre un mur poteur avec déjà une ouverture de 107 cm.
Quelles précautions dois-je prendre pour étayer mon ouverture, sachant que la longueur est de 3.80 m sur 2.20 m de haut, les plafonds des deux côtés du mur sont en placo, donc il m'est impossible d'étayer au plafond.
J'ai prévu trois (IPN) de 11 x 22 cm sachant que le mur fait 34 cm d'épaisseur. Est -ce que 2 IPN serait suffisant ?
Dois-je faire une ouverture d'un côté et placé un IPN puis étançonner reboucher et refaire une ouverture de l’autre côté en faisant la même chose ? Est-ce comme cela qu'il faut procéder ?
Merci pour vos réponses.
Pour agrandir les images, cliquez dessus.


Je voudrais faire abattre un mur poteur avec déjà une ouverture de 107 cm.
Quelles précautions dois-je prendre pour étayer mon ouverture, sachant que la longueur est de 3.80 m sur 2.20 m de haut, les plafonds des deux côtés du mur sont en placo, donc il m'est impossible d'étayer au plafond.
J'ai prévu trois (IPN) de 11 x 22 cm sachant que le mur fait 34 cm d'épaisseur. Est -ce que 2 IPN serait suffisant ?
Dois-je faire une ouverture d'un côté et placé un IPN puis étançonner reboucher et refaire une ouverture de l’autre côté en faisant la même chose ? Est-ce comme cela qu'il faut procéder ?
Merci pour vos réponses.

Pour agrandir les images, cliquez dessus.


10 août 2014 à 20:43
Réponse 1 sécurité travaux étayage
Abattage d'un mur porteur précautions pour étayer
Bonjour .
Pou étayer, il faut bien que ce soit au dessus de la partie à démolir.
C'est à dire qu'il faut percer des trous au travers du mur pour passer des pièces de bois qui seront soutenues par des étais bloqués et à une certaine distance du mur pour pouvoir circuler.
Ces étais sont également disposés et placés aussi sur une pièce de bois sur le sol qui doit avoir une certaine résistance . Entailler le mur dans la moitié de son épaisseur me semble très très dangereux.
Dans l'attente d'autres réponses.
Pou étayer, il faut bien que ce soit au dessus de la partie à démolir.
C'est à dire qu'il faut percer des trous au travers du mur pour passer des pièces de bois qui seront soutenues par des étais bloqués et à une certaine distance du mur pour pouvoir circuler.
Ces étais sont également disposés et placés aussi sur une pièce de bois sur le sol qui doit avoir une certaine résistance . Entailler le mur dans la moitié de son épaisseur me semble très très dangereux.
Dans l'attente d'autres réponses.
12 août 2014 à 08:12
Réponse 2 sécurité travaux étayage
Abattage d'un mur porteur précautions pour étayer
Merci Beaucoup pour votre réponse, nous y sommes finalement arrivés.
03 septembre 2014 à 10:53