Créer un passage dans les combles mur porteur
Actuellement
7 217
questions dans le
forum maçonnerie
6553
Question Travaux Maçonnerie : Créer un passage dans les combles mur porteur
Bonjour,
J'habite dans une maison qui a été agrandie par l'ancien propriétaire (combles perdus).
J'ai une partie des combles qui n'est pas accessible car ils n'ont pas réalisé d'ouvertures lors de l'agrandissement.
Pour y accéder je souhaiterais réaliser un passage (pas très grand, juste de quoi se faufiler à 4 pattes), car je veux installer une clim gainable et il me faut donc un accès au-dessus des pièces pour l'installer.
A votre avis, faut-il prendre des précautions particulières ?
Merci d'avance.
LOrD7
J'habite dans une maison qui a été agrandie par l'ancien propriétaire (combles perdus).
J'ai une partie des combles qui n'est pas accessible car ils n'ont pas réalisé d'ouvertures lors de l'agrandissement.
Pour y accéder je souhaiterais réaliser un passage (pas très grand, juste de quoi se faufiler à 4 pattes), car je veux installer une clim gainable et il me faut donc un accès au-dessus des pièces pour l'installer.
A votre avis, faut-il prendre des précautions particulières ?
Merci d'avance.
LOrD7
19 juin 2020 à 13:00
Réponse 1 d'un contributeur du forum maçonnerie
Créer un passage dans les combles mur porteur
J'oubliais les murs sont en parpaing.
Merci.
Merci.
19 juin 2020 à 15:08
Réponse 2 d'un contributeur du forum maçonnerie
Créer un passage dans les combles mur porteur
Bonsoir LOrD77
La théorie "demande" un linteau. En gros, il vous faut ce que l'on appelle un trou d'homme, c'est à dire 60 X 60 cm. Un parpaing fait 50 cm + 5 cm de chaque côté, vous ne risquez pas de déchausser le parpaings supérieur.
Certes vous êtes sur un porteur et je pense un pignon, mais ce n'est pas là haut que votre mur prend le plus de charge. A partir de là 3 solutions s'offrent à vous :
1° Prendre ce risque minime à condition de ne pas dépasser les fameux 60 cm, et si vous passez dans 50 cela n'en sera que mieux.
2° Découvrir un peu de couverture et passer par le toit. Si c'est de la tuile, pas de gros soucis.
3° Créer une trappe de visite dans une des pièces du bas. Ce n'est pas mal non plus pour les travaux futurs.
Pour ce faire, tailler le plafond avec patience de façon à pouvoir passer juste la tête dans un premier temps pour éviter de tomber sur un morceau de bois de charpente. Passage fini, toujours 60 x 60 cm.
A voir.... Cordialement, M37.
La théorie "demande" un linteau. En gros, il vous faut ce que l'on appelle un trou d'homme, c'est à dire 60 X 60 cm. Un parpaing fait 50 cm + 5 cm de chaque côté, vous ne risquez pas de déchausser le parpaings supérieur.
Certes vous êtes sur un porteur et je pense un pignon, mais ce n'est pas là haut que votre mur prend le plus de charge. A partir de là 3 solutions s'offrent à vous :
1° Prendre ce risque minime à condition de ne pas dépasser les fameux 60 cm, et si vous passez dans 50 cela n'en sera que mieux.
2° Découvrir un peu de couverture et passer par le toit. Si c'est de la tuile, pas de gros soucis.
3° Créer une trappe de visite dans une des pièces du bas. Ce n'est pas mal non plus pour les travaux futurs.
Pour ce faire, tailler le plafond avec patience de façon à pouvoir passer juste la tête dans un premier temps pour éviter de tomber sur un morceau de bois de charpente. Passage fini, toujours 60 x 60 cm.
A voir.... Cordialement, M37.
21 juin 2020 à 23:47
Réponse 3 d'un contributeur du forum maçonnerie
Invité

Créer un passage dans les combles mur porteur
Invité

Bonjour LOrD77
Si vous intervenez en faisant une ouverture dans le plafond, vous auriez intérêt à utiliser une trappe prête à poser avec les précautions d'ouverture comme indiqué par M37.
En ce qui concerne le passage dans le mur, pour conserver plus de matière en "linteau" vous pouvez faire l''ouverture en plein cintre ou en cintre surbaissé (rayon correspondant à la hauteur de l'ouverture avec son centre au milieu de la base).
Pour la dimension, vous pouvez utiliser la théorie du tailleur (taille du pantalon x 1,5).
Oui, c'est une blague...
Si vous accéder par le toit, dans le cas de liteaux, on coupe à 45 ° dans l'axe des chevrons.
Si vous avez de la volige, scier également dans l'axe des chevrons.
Au remontage, il peut être préférable de visser chevrons ou volige, si vous aviez besoin d'isoler ou d'apporter un complément d'isolation à vos combles. Se rappeler de l'emplacement...
Cordialement à tous. Gad
Si vous intervenez en faisant une ouverture dans le plafond, vous auriez intérêt à utiliser une trappe prête à poser avec les précautions d'ouverture comme indiqué par M37.
En ce qui concerne le passage dans le mur, pour conserver plus de matière en "linteau" vous pouvez faire l''ouverture en plein cintre ou en cintre surbaissé (rayon correspondant à la hauteur de l'ouverture avec son centre au milieu de la base).
Pour la dimension, vous pouvez utiliser la théorie du tailleur (taille du pantalon x 1,5).
Oui, c'est une blague...
Si vous accéder par le toit, dans le cas de liteaux, on coupe à 45 ° dans l'axe des chevrons.
Si vous avez de la volige, scier également dans l'axe des chevrons.
Au remontage, il peut être préférable de visser chevrons ou volige, si vous aviez besoin d'isoler ou d'apporter un complément d'isolation à vos combles. Se rappeler de l'emplacement...
Cordialement à tous. Gad
24 juin 2020 à 09:22