Bonjour.
Je suis nouveau ici et pour me présenter brièvement je suis plus habitué au travail du bois qu'à la maçonnerie.
Je compte installer deux fenêtres (larg 120cm) dans une dépendance aveugle en parpaings 15x20x50 et n'en suis qu'au stade des linteaux. La hauteur sous plafond (enfin sous éverite devrais-je dire) est de 2m15, ce qui m'oblige à avoir des fenêtres déjà assez basses, s'il faut obligatoirement faire un chainage horizontal en guise de linteau je les descends encore (trop).
Ma question principale est donc: est-on obligé de respecter la coupe aux jointures pour un linteau de ce type, ou peut-on par exemple couper à mi hauteur du parpaing et un linteau armé de 10cm de haut serait suffisant?
Une autre question importante, j'ai l'impression que le mortier de ce mur est en chaux/ sable sans ciment est-ce que je peux me tromper? Est-ce que ça peut expliquer une fissure horizontale sur un des pignons?
Merci d'avance pour votre aide.
Photos:
1- bâtiment vue générale avec marquages fenêtres
2- face intérieure du mur avec marquages
3- jointures parpaings
4- fissure horizontale pignon
Voici les photos :
Pour agrandir les images, cliquez dessus.




Je suis nouveau ici et pour me présenter brièvement je suis plus habitué au travail du bois qu'à la maçonnerie.

Je compte installer deux fenêtres (larg 120cm) dans une dépendance aveugle en parpaings 15x20x50 et n'en suis qu'au stade des linteaux. La hauteur sous plafond (enfin sous éverite devrais-je dire) est de 2m15, ce qui m'oblige à avoir des fenêtres déjà assez basses, s'il faut obligatoirement faire un chainage horizontal en guise de linteau je les descends encore (trop).
Ma question principale est donc: est-on obligé de respecter la coupe aux jointures pour un linteau de ce type, ou peut-on par exemple couper à mi hauteur du parpaing et un linteau armé de 10cm de haut serait suffisant?
Une autre question importante, j'ai l'impression que le mortier de ce mur est en chaux/ sable sans ciment est-ce que je peux me tromper? Est-ce que ça peut expliquer une fissure horizontale sur un des pignons?
Merci d'avance pour votre aide.
Photos:
1- bâtiment vue générale avec marquages fenêtres
2- face intérieure du mur avec marquages
3- jointures parpaings
4- fissure horizontale pignon
Voici les photos :
Pour agrandir les images, cliquez dessus.




02 juin 2023 à 17:58
Fiches Forum Bricolage 1
Ouvrir un mur parpaing pour linteaux fenêtres
Bonjour Marsvolta.
Compte tenu der la faible hauteur disponible vous pourriez démolir complètement jusqu'à la sous fade des plaques, sauf bien sûr s'il y a un chaînage. (un chainage est formé d'un béton armé de 10 cm d'épaisseur minimum en continu, sans coupure , en périphérie d' un mur).
Au préalable, étayer ce qui peut être nécessaire.
Votre indication "couper à mi hauteur du parpaing et un linteau armé de 10cm de haut serait suffisant ?"
La hauteur de demi parpaing seule n'offre pas une grande résistance, il est donc préférable de la supprimer pour faire un linteau plus épais en appui de 25 cm de part et d'autre.
Sous réserve, je le répète, qu'il n'y a pas et que ce n'est pas un chaînage.
Il est très possible que le mur ait été monté au mortier de chaux.
Concernant la fissure, ce ne peut être vu que sur place, avec un examen d'ensemble.
Notez que le fait de créer des ouverture dans un mur, peut faire l'objet d'une demande d'Autorisation de Travaux dans le cadre de modification de façade.
Bon travail. Gad
Compte tenu der la faible hauteur disponible vous pourriez démolir complètement jusqu'à la sous fade des plaques, sauf bien sûr s'il y a un chaînage. (un chainage est formé d'un béton armé de 10 cm d'épaisseur minimum en continu, sans coupure , en périphérie d' un mur).
Au préalable, étayer ce qui peut être nécessaire.
Votre indication "couper à mi hauteur du parpaing et un linteau armé de 10cm de haut serait suffisant ?"
La hauteur de demi parpaing seule n'offre pas une grande résistance, il est donc préférable de la supprimer pour faire un linteau plus épais en appui de 25 cm de part et d'autre.
Sous réserve, je le répète, qu'il n'y a pas et que ce n'est pas un chaînage.
Il est très possible que le mur ait été monté au mortier de chaux.
Concernant la fissure, ce ne peut être vu que sur place, avec un examen d'ensemble.
Notez que le fait de créer des ouverture dans un mur, peut faire l'objet d'une demande d'Autorisation de Travaux dans le cadre de modification de façade.
Bon travail. Gad
03 juin 2023 à 10:51
Fiches Forum Bricolage 2
Ouvrir un mur parpaing pour linteaux fenêtres
Merci Alma1, désolé je ne vois votre réponse que maintenant: je pensais qu'il y avait des notifications mail et je suis sur plusieurs forums pour ce problème.
Désolé je ne comprends pas "démolir complètement jusqu'à la sous fade des plaques".
Hors çà, je ne pense pas qu'il y ait un quelconque chainage sur ce qui me semble être un mur monté assez vite fait, soutenant un poids pas énorme puisqu'il n'y a que des éverites et deux tôles plastique translucides pour la lumière.
En revanche le haut du mur, où s'appuie la charpente minimale sur laquelle ces dernières sont posées, est coiffé sur tout son long d'un bastaing d'épaisseur 5cm (de je ne sais quelle essence, mais sûrement un pin); à mon avis le voilà le chainage.
On le voit un peu sur la photo 2.
Du coup ce qui m'embête si je descends encore mes fenêtres pour enlever de l'avant dernière ligne les 3 parpaings nécessaires au linteau, c'est qu'il ne m'en reste plus qu'une au dessus et si c'est collé à la chaux je crains que ça ne devienne très fragile, voire que ça tombe direct...
Et pour l'étayage vu que je n'ai pas grand chose d'accessible / efficace, c'est quoi le mieux? La perce et les tiges filetées pour un sandwich entre 2 planches j'imagine ?
Désolé je ne comprends pas "démolir complètement jusqu'à la sous fade des plaques".
Hors çà, je ne pense pas qu'il y ait un quelconque chainage sur ce qui me semble être un mur monté assez vite fait, soutenant un poids pas énorme puisqu'il n'y a que des éverites et deux tôles plastique translucides pour la lumière.
En revanche le haut du mur, où s'appuie la charpente minimale sur laquelle ces dernières sont posées, est coiffé sur tout son long d'un bastaing d'épaisseur 5cm (de je ne sais quelle essence, mais sûrement un pin); à mon avis le voilà le chainage.
On le voit un peu sur la photo 2.
Du coup ce qui m'embête si je descends encore mes fenêtres pour enlever de l'avant dernière ligne les 3 parpaings nécessaires au linteau, c'est qu'il ne m'en reste plus qu'une au dessus et si c'est collé à la chaux je crains que ça ne devienne très fragile, voire que ça tombe direct...
Et pour l'étayage vu que je n'ai pas grand chose d'accessible / efficace, c'est quoi le mieux? La perce et les tiges filetées pour un sandwich entre 2 planches j'imagine ?
05 juin 2023 à 10:06
Fiches Forum Bricolage 3
Ouvrir un mur parpaing pour linteaux fenêtres
Ah oui et P.S :
Dernière nouvelle, le couvreur arrive demain pour faire une couverture ardoise, donc le poids risque d'augmenter et je suis obligé d'ajourner l'ouverture du mur pour le faire une fois tout çà fini, je suis un peu dégoûté du timing à vrai dire.
L'autorisation a été demandée pour le toit, il faudra en faire une autre pour les fenêtres.
Dernière nouvelle, le couvreur arrive demain pour faire une couverture ardoise, donc le poids risque d'augmenter et je suis obligé d'ajourner l'ouverture du mur pour le faire une fois tout çà fini, je suis un peu dégoûté du timing à vrai dire.
L'autorisation a été demandée pour le toit, il faudra en faire une autre pour les fenêtres.
05 juin 2023 à 10:15
Fiches Forum Bricolage 4
Ouvrir un mur parpaing pour linteaux fenêtres
Re-bonjour.
Si je comprends bien, il va y avoir pose de chevrons et de liteaux pour cette couverture en ardoises.
Laissez filer pour les ouvertures dans le mur, quand vous serez décidé, faites un croquis avec les différentes hauteurs et largeur, c'est beaucoup plus explicite que des photos.
A vous lire. Bon travail. Gad
Si je comprends bien, il va y avoir pose de chevrons et de liteaux pour cette couverture en ardoises.
Laissez filer pour les ouvertures dans le mur, quand vous serez décidé, faites un croquis avec les différentes hauteurs et largeur, c'est beaucoup plus explicite que des photos.
A vous lire. Bon travail. Gad
05 juin 2023 à 13:46