Ouvrir un mur porteur pour poser une porte
Actuellement
7 217
questions dans le
forum maçonnerie
6911
Questions Forum Travaux Maçonnerie : Ouvrir un mur porteur pour poser une porte
Bonjour.
Dans le cadre d'un belle grosse rénovation j'aurai besoin d'ouvrir une porte a cet endroit (vous remarquerez également qu'il n'y a pas que cela a faire)
C'est un mur porteur intérieur en parpaing de 15 sur lequel repose les solives d'une pièce pour le moment inutilisé.
Cette pièce fait 4M30 de long et 2M60 de large, les solive sont dans le sens 2M60.
Sur les solive c'est un plancher bois des année 60 il y a une cloison brique plâtrière a l'étage au centre du solivage et un conduit de fumé (gaz) maçonné en partant du sol adossé a ce mur visiblement cela ne porte rien d'autre.
Sur ce mur repose déjà un petit linteau (qui fait partie du chainage) sur lequel repose les solive longitudinale.
J'ai tenté une petite modélisation 3D pour étoffé la présentation.
Je souhaite ouvrir ce mur pour posé un bloc porte de 73 (idéalement).
Je souhaite donc prendre des avis sur le dimensionnement du linteau (hauteur, ferraillage).
Est-il judicieux de faire reposé ce linteau également sur le mur qui fait angle avec l'ouverture ?
L'idée étant de poser la porte le plus près possible de l'angle.
Je ne suis pas contre l'idée d'une poutre métallique si quelqu'un sait la dimensionner.
Je vous partage deux photo (de chaque coté de l'ouverture) ainsi qu'une petite modélisation pour mieux visualisé comment cela est construit.
Ne vous souciez pas des truc qui gène (gaine de hotte, câble électrique, tuyau,)j'en fait mon affaire avant de commencer ce chantier.
Merci d'avance pour les conseils et avis que vous me partagerez.
Pour agrandir les images, cliquez dessus.




Dans le cadre d'un belle grosse rénovation j'aurai besoin d'ouvrir une porte a cet endroit (vous remarquerez également qu'il n'y a pas que cela a faire)
C'est un mur porteur intérieur en parpaing de 15 sur lequel repose les solives d'une pièce pour le moment inutilisé.
Cette pièce fait 4M30 de long et 2M60 de large, les solive sont dans le sens 2M60.
Sur les solive c'est un plancher bois des année 60 il y a une cloison brique plâtrière a l'étage au centre du solivage et un conduit de fumé (gaz) maçonné en partant du sol adossé a ce mur visiblement cela ne porte rien d'autre.
Sur ce mur repose déjà un petit linteau (qui fait partie du chainage) sur lequel repose les solive longitudinale.
J'ai tenté une petite modélisation 3D pour étoffé la présentation.
Je souhaite ouvrir ce mur pour posé un bloc porte de 73 (idéalement).
Je souhaite donc prendre des avis sur le dimensionnement du linteau (hauteur, ferraillage).
Est-il judicieux de faire reposé ce linteau également sur le mur qui fait angle avec l'ouverture ?
L'idée étant de poser la porte le plus près possible de l'angle.
Je ne suis pas contre l'idée d'une poutre métallique si quelqu'un sait la dimensionner.
Je vous partage deux photo (de chaque coté de l'ouverture) ainsi qu'une petite modélisation pour mieux visualisé comment cela est construit.
Ne vous souciez pas des truc qui gène (gaine de hotte, câble électrique, tuyau,)j'en fait mon affaire avant de commencer ce chantier.
Merci d'avance pour les conseils et avis que vous me partagerez.
Pour agrandir les images, cliquez dessus.




14 novembre 2022 à 12:00
Réponse 1 d'un contributeur du forum maçonnerie
Ouvrir un mur porteur pour poser une porte
Bonjour MrBigBea.
Un croquis en coupe avec les cotes aurait été souhaitable en complément.
Après un étayage sérieux et l'ouverture dans les dimensions utiles, la meilleure solution pourrait être un linteau à partir de parpaings en U, ossature et béton.
Autres solutions : linteau béton préfabriqué (lourd) ou linteau bois (dans une ambiance rustique).
Un linteau acier (IPN ou autre) n'est pas intéressant pour cette largeur, il faudrait en plus le garnir.
Sur le principe, un linteau doit déborder de part et d'autre de 20 cm au minimum par rapport à la dimension d'ouverture
Vue 1, il semble que c'est la cheminée, à gauche, l'espace est' il suffisant ?
Vue 2, il est difficile d'évaluer la distance avec le linteau du passage.
Le nouveau linteau pouvant se trouver (?) sous son ancrage. C'est là, à mon avis le point critique.
En cas de doute,il serait souhaitable de demander l'avis à un maçon local.
Cordialement. Gad
Un croquis en coupe avec les cotes aurait été souhaitable en complément.
Après un étayage sérieux et l'ouverture dans les dimensions utiles, la meilleure solution pourrait être un linteau à partir de parpaings en U, ossature et béton.
Autres solutions : linteau béton préfabriqué (lourd) ou linteau bois (dans une ambiance rustique).
Un linteau acier (IPN ou autre) n'est pas intéressant pour cette largeur, il faudrait en plus le garnir.
Sur le principe, un linteau doit déborder de part et d'autre de 20 cm au minimum par rapport à la dimension d'ouverture
Vue 1, il semble que c'est la cheminée, à gauche, l'espace est' il suffisant ?
Vue 2, il est difficile d'évaluer la distance avec le linteau du passage.
Le nouveau linteau pouvant se trouver (?) sous son ancrage. C'est là, à mon avis le point critique.
En cas de doute,il serait souhaitable de demander l'avis à un maçon local.
Cordialement. Gad
16 novembre 2022 à 09:54