Information nouvelle construction Joint de dilatation
Actuellement
7 211
questions dans le
forum maçonnerie
2522
Questions bricolage maison : Information nouvelle construction Joint de dilatation
Invité

Bonjour, j'ai lu les réponses sur le forum mais je n'ai pas trouvé de réponse. Pour une nouvelle construction. Dans un living en L petite branche 4m sur 4m, grande branche du L 11m sur 4m composition du sol hourdis béton 9cm de polyuréthane projeté chape en béton, doit-on mettre des joints de dilatation et si oui combien ? Dans le cas sans chauffage au sol, dans le cas avec chauffage au sol, quelle épaisseur feriez-vous dans les deux cas ? Merci.
26 avril 2008 à 01:59
Maçonnerie bricolage maison 1
Information nouvelle construction Joint de dilatation
Vous nous parlez de hourdis, donc vous avez un plancher, pour les planchers il n'y a pas de joint de dilatation, sauf prescription du fabricant. La réservation au sol, vous sera indiqué par le chauffagiste pour un plancher chauffant (épaisseur de l'isolant + chape). Les épaisseurs de chape sont en général de 6 cm pour du traditionnel, et de 5 cm pour des chapes liquides.
27 avril 2008 à 20:29