Rénovation maison maçonnerie : Etayer ouverture dans mur porteur
Invité

Bonjour, je souhaite agrandir, afin de la rendre standard, une petite porte existante dans un mur porteur en pierres de 50 cm d'épaisseur, située au deuxième étage (combles) de ma maison. Elle fait actuellement 1 mètre de haut par 80 de large. J'ai bien compris le principe de l'étayage (percer au dessus du futur linteau, passer deux madriers perpendiculairement au mur porteur, les étayer, placer le linteau, etc.). La question que je me pose est la suivante : est-ce que je peux placer ces étais (quatre a priori) sur mon plancher en toute sécurité ? La charge n'est-elle -temporairement- pas trop lourde pour de simples solives ?
11 janvier 2008 à 02:57
Conseils des internautes 1
Invité

Etayer ouverture dans mur porteur
Invité

Il y a effectivement des risques importants de surcharge des solives ou de poinçonnement du plancher, si votre étais est placé entre 2 solives. Dans votre cas il faut également étayer les étages inférieurs jusqu'à la transmission de la charge au sol.
12 janvier 2008 à 02:10