Mur porteur ouverture des 3/4 du mur étayage impossible au sous-sol
Actuellement
7 216
questions dans le
forum maçonnerie
4513
Question Forum : Mur porteur ouverture des 3/4 du mur étayage impossible au sous-sol
Invité

Bonjour,
je me suis fait conseiller par un ami maçon pour faire une ouverture entre le salon et la cuisine.
La maison a été construite en 1971 et je l'ai racheté mais je n'ai pas les plans de construction.
Le plafond du salon fait 4.1m et de la cuisine 3.6 m mais le mur porteur en question ne fait que 14 cm avec les plâtres des 2 côtés, donc je pense des briques de 12. Au sous-sol il y a un mur exactement en dessous du mur de la cuisine.
Il m'a conseillé de mettre un linteau reposant de chaque côté de 22 à 25 cm pour cette ouverture, soit environ 10%.
L'étayage doit se faire des 2 côtés et à la cave (la maison est un plain pied avec 4 pans de toit, donc autoportant) et le plafond des pièces sont dans lordre : 1 cm plâtre + en hourdis + chape béton au grenier + laine de verre + plancher en bois.
J'ai pensé qu'un étayage à environ 35 à 40 cm des murs me laissera suffisamment de place pour travailler.
L'étayage dans les pièces où je vais travailler se fera avec des chevrons de >160 d'épaisseurs (une poutre en haut de 2.4m et une au sol d'environ 2m) et 2 étaies (même chose des 2 côtés).
Pour l'étayage depuis la cave, jai un problème sous la cuisine. Il s'agit de la pièce avec la cuve à mazout et je ne peux donc pas étayer (c'est la pièce la moins large).
Pour ce qui est en dessous des étaies du salon, je peux étayer depuis la cave avec un pour de 1.6 m qui me reste (épaisseur de 160).
J'ai l'impression que les poutres du plafond des pièces sont entières depuis les 2 murs extérieurs... et que le mur que j'enlève ne sert que de support central mais je n'en suis pas sûr car je n'ai pas ouvert le plafond de la cuisine. J'ai cependant vu sur ce site que normalement les murs porteurs sont d'au moins 14 cm...
Est-ce que je risque beaucoup de ne pas étayer la partie en sous-sol en dessous de la cuisine ?
Je n'ai que des poutres de 2.4m au plafond des pièces à étayer, le fait d'utiliser des poutres moins large au sol pose-t-il un problème ?
Un des côtés du linteau que je vais poser sera posé sur la brique du mur extérieur que je vais donc creuser. Elle fait 25 cm mais la maison dispose d'une isolation extérieure de 10 cm qui couvre le mur. Cela risque de poser un problème d'étanchéité, d'humidité, de pont thermique, etc. de sortir jusqu'à l'isolation extérieur ? Il s'agit apparemment de 10 cm disolant qui est recouvert par du crépi mais je ne sais pas si lisolation a été faite de suite ou si cest une isolation rajoutée.
Sachant que les hourdis ne sont jamais planes, est-il mieux de coller le linteau directement aux hourdis et sceller en dessous dans les murs ou laisser un espace entre le dessus du linteau et le combler au ciment pour égaliser la charge uniformément et éviter les points de pression sur des parties qui risquent de seffriter ou même céder ?
Dautres points auxquels je dois faire attention ou faire ?
Croquis envoyés et désolé pour le pavé...
Merci d'avance, Daniel.
je me suis fait conseiller par un ami maçon pour faire une ouverture entre le salon et la cuisine.
La maison a été construite en 1971 et je l'ai racheté mais je n'ai pas les plans de construction.
Le plafond du salon fait 4.1m et de la cuisine 3.6 m mais le mur porteur en question ne fait que 14 cm avec les plâtres des 2 côtés, donc je pense des briques de 12. Au sous-sol il y a un mur exactement en dessous du mur de la cuisine.
Il m'a conseillé de mettre un linteau reposant de chaque côté de 22 à 25 cm pour cette ouverture, soit environ 10%.
L'étayage doit se faire des 2 côtés et à la cave (la maison est un plain pied avec 4 pans de toit, donc autoportant) et le plafond des pièces sont dans lordre : 1 cm plâtre + en hourdis + chape béton au grenier + laine de verre + plancher en bois.
J'ai pensé qu'un étayage à environ 35 à 40 cm des murs me laissera suffisamment de place pour travailler.
L'étayage dans les pièces où je vais travailler se fera avec des chevrons de >160 d'épaisseurs (une poutre en haut de 2.4m et une au sol d'environ 2m) et 2 étaies (même chose des 2 côtés).
Pour l'étayage depuis la cave, jai un problème sous la cuisine. Il s'agit de la pièce avec la cuve à mazout et je ne peux donc pas étayer (c'est la pièce la moins large).
Pour ce qui est en dessous des étaies du salon, je peux étayer depuis la cave avec un pour de 1.6 m qui me reste (épaisseur de 160).
J'ai l'impression que les poutres du plafond des pièces sont entières depuis les 2 murs extérieurs... et que le mur que j'enlève ne sert que de support central mais je n'en suis pas sûr car je n'ai pas ouvert le plafond de la cuisine. J'ai cependant vu sur ce site que normalement les murs porteurs sont d'au moins 14 cm...
Est-ce que je risque beaucoup de ne pas étayer la partie en sous-sol en dessous de la cuisine ?
Je n'ai que des poutres de 2.4m au plafond des pièces à étayer, le fait d'utiliser des poutres moins large au sol pose-t-il un problème ?
Un des côtés du linteau que je vais poser sera posé sur la brique du mur extérieur que je vais donc creuser. Elle fait 25 cm mais la maison dispose d'une isolation extérieure de 10 cm qui couvre le mur. Cela risque de poser un problème d'étanchéité, d'humidité, de pont thermique, etc. de sortir jusqu'à l'isolation extérieur ? Il s'agit apparemment de 10 cm disolant qui est recouvert par du crépi mais je ne sais pas si lisolation a été faite de suite ou si cest une isolation rajoutée.
Sachant que les hourdis ne sont jamais planes, est-il mieux de coller le linteau directement aux hourdis et sceller en dessous dans les murs ou laisser un espace entre le dessus du linteau et le combler au ciment pour égaliser la charge uniformément et éviter les points de pression sur des parties qui risquent de seffriter ou même céder ?
Dautres points auxquels je dois faire attention ou faire ?
Croquis envoyés et désolé pour le pavé...
Merci d'avance, Daniel.
23 août 2010 à 01:26
Réponse 1 Forum Maconnerie
Invité

Mur porteur ouverture des 3/4 du mur étayage impossible au sous-sol
Invité

Réponse 2 Forum Maconnerie
Mur porteur ouverture des 3/4 du mur étayage impossible au sous-sol
Bonjour Daniel, je n'ai aucune compétence pour vous conseiller sur le plan technique, mais j'ai fait faire des travaux de ce genre dans ma (vieille) maison. Du côté façade, le maçon a coulé un pilier béton de 12 x 30 cm sur toute la hauteur du mur pour soutenir l'IPN sans trop toucher à la maçonnerie extérieure.
Ce serait peut-être une idée dans votre cas ? Bonne réflexion.
Ce serait peut-être une idée dans votre cas ? Bonne réflexion.
24 août 2010 à 23:05