Bonjour à tous.
Je vais aménager les combles d'une maison.
Actuellement les solives sont à nu, avec +/- 20cm entre chaque et +/- 15cm de hauteur de vide. Surface 80m².
Le projet est de terminer avec un parquet flottant.
Comme chaque cm de hauteur gagné est important, je voudrais que la sous face du parquet soit le plus proche possible des solives.
Si je comble avec du vrac (isolation phonique pour l'appartement du dessous) je suis obligé de rajouter un plancher OSB et/ou Fermacell.
Donc beaucoup de travail et de coût supplémentaire et complexité de mise à niveau.
Si je coule un béton léger je dois a priori terminer avec un ragréage (ou une résine liquide...?) pour "fixer" le béton léger.
Mais le niveau supérieur des solives n'étant pas très régulier (+/- 2cm à 3cm), comment faire un ragréage s'arrêtant au raz de "la plus haute" solive, sans risque de problème ultérieur (effritement sous le parquet flottant) ?
Une idée ?
Merci.
Je vais aménager les combles d'une maison.
Actuellement les solives sont à nu, avec +/- 20cm entre chaque et +/- 15cm de hauteur de vide. Surface 80m².
Le projet est de terminer avec un parquet flottant.
Comme chaque cm de hauteur gagné est important, je voudrais que la sous face du parquet soit le plus proche possible des solives.
Si je comble avec du vrac (isolation phonique pour l'appartement du dessous) je suis obligé de rajouter un plancher OSB et/ou Fermacell.
Donc beaucoup de travail et de coût supplémentaire et complexité de mise à niveau.
Si je coule un béton léger je dois a priori terminer avec un ragréage (ou une résine liquide...?) pour "fixer" le béton léger.
Mais le niveau supérieur des solives n'étant pas très régulier (+/- 2cm à 3cm), comment faire un ragréage s'arrêtant au raz de "la plus haute" solive, sans risque de problème ultérieur (effritement sous le parquet flottant) ?
Une idée ?
Merci.
18 décembre 2021 à 13:34
Réponse 1 d'un contributeur du forum maçonnerie
Combles béton léger au raz des solives
Bonjour Raf93.
On se sait pas en quoi est fait le plafond du dessous et c'est un critère pour savoir la nature de l'isolant à utiliser.
On comprend que l'appartement du dessous peut être le vôtre, et même si ce n'est pas le cas, il faut éviter une charge de ce plafond, et assurer une isolation phonique soignée.
Plutôt que de ragréer, sachant que vous travaillez sur des solives en bois, il faudrait faire une mise à niveau avec des planches larges, fixer un plancher OSB de 19 mm minimum (avec des bandes de découplage - éviter les produits bon marché avec des assemblages languette rainure peu précis), ensuite un parquet flottant de qualité (11 mm minimum - Panaget par exemple - avec une bonne couche isolante phonique (Assour Parquet par exemple))
Dans le vide, du vrac ou de l'isolant minéral acoustique de 15 cm.
L'isolation acoustique ne sera pas parfaite. L'effet tambour sera atténué, mais pas nul.
Attendons d'autres avis.
Cordialement.
Citation :A vous de voir si vous voulez être rapide et faire un travail moyen moins et peut-être insatisfaisant, ou bien prendre votre temps pour faire une réalisation exemplaire et définitive.
Donc beaucoup de travail et de coût supplémentaire et complexité de mise à niveau.
On se sait pas en quoi est fait le plafond du dessous et c'est un critère pour savoir la nature de l'isolant à utiliser.
On comprend que l'appartement du dessous peut être le vôtre, et même si ce n'est pas le cas, il faut éviter une charge de ce plafond, et assurer une isolation phonique soignée.
Plutôt que de ragréer, sachant que vous travaillez sur des solives en bois, il faudrait faire une mise à niveau avec des planches larges, fixer un plancher OSB de 19 mm minimum (avec des bandes de découplage - éviter les produits bon marché avec des assemblages languette rainure peu précis), ensuite un parquet flottant de qualité (11 mm minimum - Panaget par exemple - avec une bonne couche isolante phonique (Assour Parquet par exemple))
Dans le vide, du vrac ou de l'isolant minéral acoustique de 15 cm.
L'isolation acoustique ne sera pas parfaite. L'effet tambour sera atténué, mais pas nul.
Citation :Sur quoi reposerait-il ? Quelle serait son épaisseur ? Vu d'ici, solution irréaliste.
Si je coule un béton léger...
Attendons d'autres avis.
Cordialement.
18 décembre 2021 à 19:18
Réponse 2 d'un contributeur du forum maçonnerie
Combles béton léger au raz des solives
Bonjour Raf 93.
Votre idée de couler un béton léger qui peut peser de 300 à 1500 kg le m3 suivant les agrégats utilisés me surprend beaucoup, surtout si vous souhaitez réduire la charge.
En plus on ignore ,comme indiqué par GL, la nature de la sous-face.
Une question très proche a été posée dans le Forum Menuiserie 3524 : Conseils plancher porteur en bois vous pouvez vous y reporter.
Le principe général est de fixer latéralement sur les solives des chevrons parfaitement de niveau.
Des chevrons de 40 mm sont nécessaires partout où vont se trouver des joints de plaques OSB de 18 mm, ailleurs les planches peuvent être plus minces.
Écart des supports de 50 à 60 cm suivant écartement des solives et charges prévues.
Bandes résilientes entre panneaux et solives.
Isolant vrac entre solives et parquet flottant avec sous-couche isolante en fibre de bois, indépendante de préférence.
Cordialement à tous. Gad
Votre idée de couler un béton léger qui peut peser de 300 à 1500 kg le m3 suivant les agrégats utilisés me surprend beaucoup, surtout si vous souhaitez réduire la charge.
En plus on ignore ,comme indiqué par GL, la nature de la sous-face.
Une question très proche a été posée dans le Forum Menuiserie 3524 : Conseils plancher porteur en bois vous pouvez vous y reporter.
Le principe général est de fixer latéralement sur les solives des chevrons parfaitement de niveau.
Des chevrons de 40 mm sont nécessaires partout où vont se trouver des joints de plaques OSB de 18 mm, ailleurs les planches peuvent être plus minces.
Écart des supports de 50 à 60 cm suivant écartement des solives et charges prévues.
Bandes résilientes entre panneaux et solives.
Isolant vrac entre solives et parquet flottant avec sous-couche isolante en fibre de bois, indépendante de préférence.
Cordialement à tous. Gad
19 décembre 2021 à 18:54
Réponse 3 d'un contributeur du forum maçonnerie
Combles béton léger au raz des solives
Bonjour Raf93 et Gad.
Avant la pose de l'OSB le support peut ressembler à cela.
Mise à niveau avec tasseaux latéraux en haut de la photo. Aucun assemblage rainure/languette n'est dans le vide.
Ce travail de préparation est long.
Cordialement.
Pour agrandir l'image, cliquez dessus.

Avant la pose de l'OSB le support peut ressembler à cela.
Mise à niveau avec tasseaux latéraux en haut de la photo. Aucun assemblage rainure/languette n'est dans le vide.
Ce travail de préparation est long.
Cordialement.
Pour agrandir l'image, cliquez dessus.

19 décembre 2021 à 19:22
Réponse 4 d'un contributeur du forum maçonnerie
Combles béton léger au raz des solives
Bonjour Raf 93.
En complément des indications ci-dessus.
Concernant les entraxes maximums indiqués par les fabricants d'OSB pour des charges réparties :
Pour 150 Kg /m² OSB 3 de 18 mm - 67 cm --- OSB 3 de 22 mm - 77 cm
"200 Kg" 62 cm ---- """"""""""""""""""" 75 cm
Cordialement. Gad
En complément des indications ci-dessus.
Concernant les entraxes maximums indiqués par les fabricants d'OSB pour des charges réparties :
Pour 150 Kg /m² OSB 3 de 18 mm - 67 cm --- OSB 3 de 22 mm - 77 cm
"200 Kg" 62 cm ---- """"""""""""""""""" 75 cm