Question conseils travaux maçonnerie : Surcharge plancher béton le flou
Bonjour,
En voulant me documenter sur la charge maxi supportée par un plancher, j’ai lu, dans les divers forums, pas mal de réponses contradictoires. Je ne sais toujours pas quoi penser sur la question. Je souhaiterai vérifier par moi-même qu’il n’y aura pas de problème de surpoids.
En cours de construction, on doit m’installer une PAC 410 kg (avec ECS) + ballon tampon (90 kg ?), environ 500Kg au total. La PAC (de base 0.61 x 0.59m) possède 4 pieds.
La pièce est sur vide sanitaire avec poutrelles/hourdis/bétons350 (16+4) d’une longueur de 4m (reposent à chaque extrémité sur mur de façade et poutre béton centrale). Je suppose qu’il n’y aura pas d’isolant (60 mn) sous la PAC.
J’ai compris (à tort peut-être à vous de me dire) que la surcharge (hors matériaux) sur ce type de plancher est de 150 kg/m² et peut aller ponctuellement jusqu’à 325 kg/m² (limite élasticité/rupture).
Par ailleurs, j’ai lu que la charge est absorbée par l’ensemble du plancher.
Qu’il suffit de ne pas avoir de surcharge autour de cette PAC, dans un «rayon» équivalent à 3.4 m² (500/150= 3.33).
Qu’en pensent les spécialistes, faut-il étayer sous la PAC, y aura-t-il poinçonnement ?
Merci.
En voulant me documenter sur la charge maxi supportée par un plancher, j’ai lu, dans les divers forums, pas mal de réponses contradictoires. Je ne sais toujours pas quoi penser sur la question. Je souhaiterai vérifier par moi-même qu’il n’y aura pas de problème de surpoids.
En cours de construction, on doit m’installer une PAC 410 kg (avec ECS) + ballon tampon (90 kg ?), environ 500Kg au total. La PAC (de base 0.61 x 0.59m) possède 4 pieds.
La pièce est sur vide sanitaire avec poutrelles/hourdis/bétons350 (16+4) d’une longueur de 4m (reposent à chaque extrémité sur mur de façade et poutre béton centrale). Je suppose qu’il n’y aura pas d’isolant (60 mn) sous la PAC.
J’ai compris (à tort peut-être à vous de me dire) que la surcharge (hors matériaux) sur ce type de plancher est de 150 kg/m² et peut aller ponctuellement jusqu’à 325 kg/m² (limite élasticité/rupture).
Par ailleurs, j’ai lu que la charge est absorbée par l’ensemble du plancher.
Qu’il suffit de ne pas avoir de surcharge autour de cette PAC, dans un «rayon» équivalent à 3.4 m² (500/150= 3.33).
Qu’en pensent les spécialistes, faut-il étayer sous la PAC, y aura-t-il poinçonnement ?
Merci.
18 janvier 2014 à 16:28
Travaux maçonnerie réponse 1
Surcharge plancher béton le flou
Bonjour,
J'ai eu un problème vaguement comparable (ballon ECS solaire sur plancher au 2e étage dans maison ancienne). Au lieu de poser un 400 litres (c'est le standard, mais trop lourd pour les poutres) nous avons gardé le 200 litres chauffé au gaz et ajouté un 200 litres solaire à l'autre bout de l'étage, posé sur une grosse planche bois pour répartir la charge des 3 pieds. On perd en efficacité, mais c'était moins cher, et la charge au sol est ok.
Cela dit, à votre place, je verrais avec le constructeur ce qu'il peut vous proposer, il est quand même bien mieux placé que le plus compétent des internautes pour vous dire ce que votre sol peut supporter ou non.
Cordialement. Marie
J'ai eu un problème vaguement comparable (ballon ECS solaire sur plancher au 2e étage dans maison ancienne). Au lieu de poser un 400 litres (c'est le standard, mais trop lourd pour les poutres) nous avons gardé le 200 litres chauffé au gaz et ajouté un 200 litres solaire à l'autre bout de l'étage, posé sur une grosse planche bois pour répartir la charge des 3 pieds. On perd en efficacité, mais c'était moins cher, et la charge au sol est ok.
Cela dit, à votre place, je verrais avec le constructeur ce qu'il peut vous proposer, il est quand même bien mieux placé que le plus compétent des internautes pour vous dire ce que votre sol peut supporter ou non.
Cordialement. Marie
20 janvier 2014 à 18:34
Travaux maçonnerie réponse 3
Surcharge plancher béton le flou
Voir ce site :
www.seac-gf.fr/seac-gf-plancher-hourdis-gf-portee-limite.pdt1.p7.php
www.seac-gf.fr/seac-tb-seacbois-limites-de-portees.pdt26.p104.php
Puis le PDF joint. Cordialement, M37.
planchers.pdf
www.seac-gf.fr/seac-gf-plancher-hourdis-gf-portee-limite.pdt1.p7.php
www.seac-gf.fr/seac-tb-seacbois-limites-de-portees.pdt26.p104.php
Puis le PDF joint. Cordialement, M37.
planchers.pdf
23 janvier 2014 à 17:45