FORUM MAÇONNERIE

S'inscrire Aide

Profil du membre 1Insp

Rechercher dans le forum maçonnerie :
ou taper le n° d'une question pour y accéder directement
Je pose une nouvelle question :
Actuellement 7 212 questions dans le forum maçonnerie


Membre inscrit 1Insp

1Insp
a posté 4 868 messages sur les forums BricoVidéo :


Forum Maçonnerie

Bonjour, apparemment vous avez un problème de mises à la terre et de liaisons équipotentielles défaillantes ; un contrôle et une mise en sécurité s'imposent. Cordialement.
23 mars 2010 à 09:57
forum consulter ce sujet Tension électrique variable dans mes robinets sur le forum Électricité

Bonjour, apparemment il y aurait eu une surtension pour griller la platine ; pour le remboursement ce serait un problème d'étendue d'assurance ; peut être un conseiller juridique pourrait vous répondre. Cordialement.
23 mars 2010 à 09:54
forum consulter ce sujet Chaudière court-circuit platine électronique sur le forum Électricité

Publicité

Bonjour, n'avez vous pas oublié des neutres ? Si les ampoules éclatent c'est une surtension. Cordialement.
23 mars 2010 à 07:36
forum consulter ce sujet Phénomène ampoules éclatent installation triphasée sur le forum Électricité

Bonjour, si c'est du chauffage de base, c'est bon ; si c'est de l'appoint, c'est 10A ou câble en 2,5². Cordialement.
22 mars 2010 à 10:31
forum consulter ce sujet Confirmation section des fils électriques pour chauffage sur le forum Électricité

Bonjour, le DCL étant devenu obligatoire, je ne vois pas comment vous pourrez faire autrement. Cordialement.
22 mars 2010 à 06:52
forum consulter ce sujet Installation électrique oubli pose points de centre DCL pour lustres sur le forum Électricité

Bonjour, 1 prise, 2 machines, vous utilisez donc une triplite ! bannissez ce matériel, il est générateur de mauvais contacts ; en fonctionnement simultané, la puissance totale est supérieure à celle que délivre votre PC (3680W); il faut 2 circuits PC distincts depuis votre tableau. Cordialement.
22 mars 2010 à 06:48
forum consulter ce sujet Prise de sèche linge fond et fait disjoncter le compteur sur le forum Électricité

Bonjour, les 2 fils du contrôle se câblent en série dans le circuit de commande du contacteur, avec également les 2 fils du relais LR1. Cordialement.
21 mars 2010 à 07:36
forum consulter ce sujet Comment câbler contacteur triphasé LC1-D123 sur le forum Électricité

Bonjour, d'abord la multiprise est une source d'ennuis, en 2 ça ne marchera pas, car vos 2 machines à crêpes font 6kW et la prise ne vous donne que 3680W ; il vous faut un 2è circuit PC indépendant du 1er. Cordialement.
21 mars 2010 à 07:32
forum consulter ce sujet Branchement de 2 machines à crêpes puissance 3000W et 13A en série sur le forum Électricité

Bonjour, en principe les schémas de raccordement sont sur la boîte ou la documentation ; en gros vous avez 1.3. 5 & 2.4. 6 la puissance, A1. A2 la bobine du contacteur, 13.14 l'auto-alimentation, et 95.96 le rupteur de la fonction surintensités. En dessinant votre schéma, vous serez sûr de votre câblage. Cordialement.
21 mars 2010 à 07:25
forum consulter ce sujet Coupler un DRT à un moteur sur le forum Électricité

Bonjour, la résistance doit être déficiente (par contre 3 ans ce n'est pas vieux !), son isolement se mesure avec un mégohmmètre, (accessoirement un bon multimètre), elle est généralement dans un fourreau, il n'est pas nécessaire de vidanger pour changer. Cordialement.
21 mars 2010 à 07:13
forum consulter ce sujet Chauffe-eau Alterna 300 CER TC provoque déclenchement interdifférentiel sur le forum Électricité

Bonjour, si vous connectez la prise en direct (non commandée) au niveau de l'interrupteur, vous n'êtes plus dans la règle de séparation des circuits lumière et prises. Cordialement.
20 mars 2010 à 12:34
forum consulter ce sujet Conseil empêcher de fonctionner prise commandée par interrupteur sur le forum Électricité

Bonjour, êtes vous sûr des branchements et de l'intensité assignée du contacteur par rapport à la puissance du cumulus. Cordialement.
20 mars 2010 à 12:30
forum consulter ce sujet Changement contacteur jour nuit problème surchauffe sur le forum Électricité

Bonjour, fusible qui disjoncte ! ne serait ce pas un disjoncteur ; je pense que le poste demande + de 10A, ou que le réglage du "fusible" au soudage. Votre enrouleur est il tout déroulé lorsque vous soudez ? Cordialement.
20 mars 2010 à 12:27
forum consulter ce sujet Rallonge électrique à enrouleur qui disjoncte sur le forum Électricité

Bonjour, non, il n'y a pas de volumes pour les lavabos. Cordialement.
20 mars 2010 à 12:19
forum consulter ce sujet Installation électrique avis refus du consuel sur le forum Électricité

Bonjour, en bricolage oui, en normatif non : la PC 16A serait protégée à 32A ! . Cordialement. 1insp
20 mars 2010 à 12:13
forum consulter ce sujet Brancher four électrique avec adaptateur prise 32A sur le forum Électricité

Bonjour, sur le 10A, car avec le 16A vous aurez 3680W (>3000W) Cordialement.
20 mars 2010 à 12:02
forum consulter ce sujet Câble 15 A relié sur tableau électrique quel disjoncteur mettre sur le forum Électricité

Bonjour, ne serait ce pas un va & vient ? , phase en rouge et navettes en orange. Cordialement.
17 mars 2010 à 20:08
forum consulter ce sujet Conseils pour brancher un double interrupteur sur le forum Électricité

Bonjour, mon calcul donne également du 50² (chute de tension 2%); je ne vois pas comment on peut proposer du 16² ou 25². Cordialement.
17 mars 2010 à 20:06
forum consulter ce sujet Dimension de câble pour un nouveau raccordement 12kw sur le forum Électricité

Bonjour, votre appareil est en défaut, tout devrait rentrer dans l'ordre après remplacement. Cordialement.
17 mars 2010 à 09:44
forum consulter ce sujet Cumulus fuit et fait sauter compteur sur le forum Électricité

Bonjour, comme dit souvent le testeur "tournevis" est un faux ami ! Il vous faudrait un multimètre, cependant vous pouvez contrôler tous vos raccordements, neutre compris. Cordialement.
16 mars 2010 à 22:08
forum consulter ce sujet Hotte problème la lumière ne fonctionne plus sur le forum Électricité

Bonjour, il faut mettre une polarité à la terre en amont du DDR, il faut que cette polarité au potentiel "0" soit la même que celle utilisée comme neutre au niveau des protections surintensités de votre tableau ; vous ne devez en aucun cas mettre en parallèle les 2 sources, il faut un inverseur. Cordialement.
16 mars 2010 à 22:01
forum consulter ce sujet Raccordement disjoncteur différentiel sur sortie onduleur 24V / 220V sur le forum Électricité

Bonjour, à la description, votre prise ressemblerait à une prise anglaise ; il vous faut trouver une fiche adaptée et d'intensité assignée à l'intensité du four. Cordialement.
16 mars 2010 à 21:54
forum consulter ce sujet Aide au branchement four encastrable sur prise 32 A sur le forum Électricité

Bonjour, pour qu'il y ait eu électrocution, la personne a dû se trouver sous une DDP > à la TBT ; que le paxalu soit un vecteur, il faut trouver l'origine de sa mise sous tension, ainsi que le retour du courant, ou est ce le câble du GE qui était défectueux et le paxalu a servi de chemin de retour. Cordialement.
13 mars 2010 à 15:37
forum consulter ce sujet Le Paxalu est-il un conducteur électrique sur le forum Électricité

Bonjour, je ne comprends pas trop votre question, je pense à une sortie de câble, il suffirait de débrancher les fils de bornes derrière cette sortie de câble (après avoir couper le courant bien sûr). Cordialement.
13 mars 2010 à 15:13
forum consulter ce sujet Comment débrancher une machine à laver sur le forum Électricité

Bonjour, une brasserie est un ERT dont le décret du 14/11/88 s'applique, ainsi qu'un ERP dont l'arrêté du 22/06/90 s'applique également ; la norme (NFC 15.100) est applicable pour toute installation basse tension ; le décret et l'arrêté sont des exigences supplémentaires et renvoient sur la norme précitée. Cordialement.
13 mars 2010 à 15:06
forum consulter ce sujet Norme électrique pour un restaurant sur le forum Électricité

Bonjour, il n'y a aucune contre indication pour que la GTL soit en bois, ou PVC. seule une résistance mécanique suffisante est demandée. Cordialement.
11 mars 2010 à 19:20
forum consulter ce sujet Implantation de la GTL sur le forum Électricité

Bonjour, vous devez avoir un mauvais branchement (montage en série). Cordialement.
11 mars 2010 à 19:09
forum consulter ce sujet Raccordement néon et suspension sur interrupteur sur le forum Électricité

Bonjour, oui, mais les canalisations et l'appareillage doivent être distincts ; chaque chauffe eau doit avoir un organe de coupure de proximité. Cordialement.
11 mars 2010 à 19:07
forum consulter ce sujet Diverses alimentations électriques en partie commune sur le forum Électricité

Bonjour, si la même protection peut tout supporter (8 pts) vous pouvez prendre le neutre du plafonnier existant, puis remplacer votre inter simple allumage par un double allumage et retirer une phase "coupée" pour ces 2 luminaires. Cordialement.
11 mars 2010 à 19:03
forum consulter ce sujet Brancher 2 nouveaux plafonniers à partir du 1er plafonnier en câble apparent sur le forum Électricité

Bonjour, "je pense qu'il fonctionne encore" ; il faut mettre un câble 3 conducteurs, une fiche 2P+T ; le conducteur V/J sera connecté sur le châssis et le groupe (si amortisseurs). Cordialement.
10 mars 2010 à 20:13
forum consulter ce sujet Raccordement à la terre vieux réfrigérateur sur le forum Électricité

Bonjour, il faut installer une prise avec contact de terre reliée bien sûr à une prise de terre, et protégée par DDR 30mA. Cordialement.
10 mars 2010 à 20:08
forum consulter ce sujet Mobil-home sans prise reliée à la terre sur le forum Électricité

Bonjour, votre question ne comporte pas beaucoup de précisions, si accessible je dirais 1, si inaccessible, je dirais 0. Cordialement.
10 mars 2010 à 19:45
forum consulter ce sujet Nombre d'ampoules de 60 watts pour un grenier de 100 m² sur le forum Électricité

Bonjour, pour répondre à n°9, dans un câble multi > à 5 conducteurs, le neutre est le n°1 ; dans le schéma TNC, le PEN (neutre et terre confondus) est vert/jaune.
Ces installations se rencontrent que dans l'industrie et le gros tertiaire ; mais je pense que vous le savez déjà. Cordialement.
10 mars 2010 à 19:35
forum consulter ce sujet Couleur du neutre toujours en bleu ou pas sur le forum Électricité

Bonjour, je suppose qu'il n'y avait pas de comptage HC avant, donc il n'y avait pas de circuit de commande HC ; Il faut créer ce circuit 2A, câbler le contacteur, en passant par le contact de pilotage qu'a dû vous laisser le distributeur d'énergie. Cordialement.
10 mars 2010 à 07:58
forum consulter ce sujet Branchement contacteur jour nuit disjoncteur 16A sur le forum Électricité

Bonjour, il faut regarder la plaque signalétique, les schémas doivent être dessus. Cordialement.
10 mars 2010 à 07:50
forum consulter ce sujet Solarium triphasé à brancher sur une prise 220V sur le forum Électricité

Bonjour, ! viabilisé signifie toutes servitudes en limite de propriété ; non il n'y a pas de coffret électrique. Dans les lotissements la borne comptage est souvent installée. Cordialement.
10 mars 2010 à 07:47
forum consulter ce sujet Que signifie terrain viabilisé sur le forum Électricité

Bonjour, si vous coupez le courant chez vous votre compteur doit s'arrêter ; pour voir s'il y a un brcht pirate sur votre DB, vous pourriez à l'aide d'un multimètre, faire une mesure d'isolement entre conducteurs actifs, après mise hors tension (DB) et ouverture de tous les circuits de votre tableau de distribution ; la valeur doit être au maxi. Cordialement.
10 mars 2010 à 07:40
forum consulter ce sujet Comment détecter piratage EDF branchée chez le voisin sur le forum Électricité

Bonjour, le dilemme de l'auteur d'un écrit : être compris par le lecteur tel que le pense cet auteur. Combien de fois dans mes audits, me suis je entendu : votre dossier doit être compris par Mr Lambda, et croyez-moi un rapport technique n'est pas facile à rédiger dans sa forme et ses termes.
Pour DB, désolé, j'avais compris la même chose que GL. Cordialement.
05 mars 2010 à 16:44
forum consulter ce sujet Renseignement matériel électrique et normes sur le forum Électricité

Bonjour, pour complémenter et répondre à MF, je rajouterais :
- le câble multiconducteur marron-gris-noir-vert/jaune, est un câble 3 phases + terre, il ne peut être utilisé en Ph+N+T+pilote.
- Avant ce câble existait en marron-bleu-noir-vert/jaune, et il était (et toujours) autorisé en 3 phases + terre, en effet le conducteur bleu peut être une phase lorsque le circuit ne comporte pas de neutre ; les câbliers ont remplacé le conducteur bleu par un conducteur gris pour stopper des discussions puériles.
Dans votre cas il conviendrait d'employer du câble 5 conducteurs dont l'un est bleu.
Extraits du chapitre 514 de la norme. Cordialement.
05 mars 2010 à 16:30
forum consulter ce sujet Couleur du neutre toujours en bleu ou pas sur le forum Électricité

Bonjour, pour serrer les fils souples dans les borniers, il faut utiliser des embouts. Cordialement.
04 mars 2010 à 23:00
forum consulter ce sujet Problème de serrage des fils souples dans borniers de tableau sur le forum Électricité

Bonjour,, bien que ce ne soit pas l'absence de terre qui fasse déclencher votre différentiel, mais plutôt une surcharge, cette installation est dangereuse, et je trouve délictueux qu'une agence puisse opérer ainsi ; oui, faites vite une LR/AR. Cordialement.
04 mars 2010 à 07:34
forum consulter ce sujet Est-ce dangereux de ne pas avoir de prise terre dans la cuisine sur le forum Électricité

Bonjour, avec un contrat de 12kW et chute de tension 2%, il faut du 70² en mono et du 25² en tétra ; je ne descendrais pas en dessous de ces valeurs. Cordialement.
04 mars 2010 à 07:27
forum consulter ce sujet Raccordement EDF maison à 140M sur le forum Électricité

Bonjour, non, cette couleur est reconnue pour être le neutre dans les circuits qui en comporte un. Cordialement.
04 mars 2010 à 07:16
forum consulter ce sujet Couleur du neutre toujours en bleu ou pas sur le forum Électricité

Bonjour, mon calcul est un peu différent : prenons une P moyenne de 5kW, 365 heures d'utilisation = 1825kWh multiplié par 0,115 TTC (Px du kW en HP) je trouve 210€/an. Cordialement.
03 mars 2010 à 07:45
forum consulter ce sujet Calculer la consommation annuelle d'une plaque à induction sur le forum Électricité

Bonjour, vous allez me traité de... , bien sûr on peut dire phase > inter> applique> neutre et les autres appliques en parallèle ; mais si vous dessinez votre circuit, vous allez trouvez de suite ; par contre vous avez la phase coupée en rouge, vous auriez dû mettre une autre couleur. Cordialement.
03 mars 2010 à 07:34
forum consulter ce sujet Branchement applique avec 3 gaines sortant du mur sur le forum Électricité

Bonjour, je suis désolé, mais je ne crois pas au tournevis testeur ; utiliser un multimètre ou une lampe témoin. Cordialement.
03 mars 2010 à 07:26
forum consulter ce sujet Éclairage de plafonnier en panne conseils dépannage sur le forum Électricité

Bonjour, le circuit de terre ne va pas aux bornes du compteur ; votre circuit de protection doit être relié en aval. Cordialement.
03 mars 2010 à 07:24
forum consulter ce sujet Brancher la terre de trois lignes monophasées sur le forum Électricité

Bonjour, la sortie de câble doit être 32A et les appareils d'utilisation sont en mono ; donc le mini est de raccorder l'arrivée et les 2 départs sur des bornes adaptées ; par contre sur cette sortie de câble, qui, je pense, doit être encastrée, vous aurez 2 câbles sur le collier de serrage ; ça ne fait pas très électricien ; je mettrais 2 sorties de câbles côte à côte ou une belle boîte de dérivation. Cordialement.
03 mars 2010 à 07:22
forum consulter ce sujet Branchement four plaque avec un seul domino sur le forum Électricité

Bonjour, je pense que votre problème est à régler directement avec votre distributeur d'énergie. Cordialement.
03 mars 2010 à 07:10
forum consulter ce sujet Inverseur de source triphasé EDF avec autre source EDF sur le forum Électricité

Bonjour, dans son $ 771.314.2. 2 la norme impose une série de circuits spécialisés afin d'avoir une installation électrique le plus confortable possible ; les circuits extérieurs en font partie ; Votre garage étant séparé de la maison je vous conseille un tableautin indépendant. Cordialement.
27 février 2010 à 07:57
forum consulter ce sujet Norme circuits dédiés à installation extérieure et à garage sur le forum Électricité