Bonjour, il est bien rare qu'un appareil neuf soit en défaut d'isolement, mais... si d'autres matériels branchés sur ces prises ne font pas déclencher, et que la puissance disponible est suffisante, il faudra accepter que l'appareil a un problème, voir votre revendeur. Cordialement.
12 avril 2010 à 08:55

Bonjour, pour maisons individuelles, détection de présence intérieure et extérieure sur une distance horizontale de 0,2m et verticale de 0,4m de chaque côté du vantail ; pour la zone de fin de fermeture c'est une barre palpeuse sur le chant du vantail, idem pour la zone de fin d'ouverture si risque établi et effort > 15daN, idem pour la zone de coincement (barreaudage) barre palpeuse sur pilier si effort> à 15daN. Cordialement.
12 avril 2010 à 08:45

Bonjour, traverser la cour, du moment que vous êtes chez vous vous avez le droit ; il faut faire une saignée dans ce béton et poser un fourreau.
Mais pour un usage épisodique peut être pourriez vous alimenter un tableautin dans votre garage, avec un prolongateur branché sur votre maison. Cordialement.
Mais pour un usage épisodique peut être pourriez vous alimenter un tableautin dans votre garage, avec un prolongateur branché sur votre maison. Cordialement.
12 avril 2010 à 07:26

Bonjour, oui, quand vous aurez changé la fiche et l'ampoule, le câble et le support d'ampoule sont identiques. Cordialement.
12 avril 2010 à 07:19

Bonjour, je pense qu'une photo du tableau serait très bénéfique pour répondre correctement.
On voit que vous êtes en monophasé, que votre tableau est équipé de disj divisionnaires, mais votre 4è alinéa est troublant. Cordialement.
On voit que vous êtes en monophasé, que votre tableau est équipé de disj divisionnaires, mais votre 4è alinéa est troublant. Cordialement.
12 avril 2010 à 07:09

Bonjour, c'est quand même assez bizarre, même si vous avez une inversion phase/neutre, un multimètre à une résistance interne calculée pour effectuer des mesures de façon à ne pas perturber le réseau. cet appareil est il bon ? ou avez vous des fuites capacitives qui mettent le DDR en limite de déclenchement ; vérifier tout de même vos câblages. Cordialement.
08 avril 2010 à 06:57

Bonjour, il y a des schémas sur le site assez bien détaillé, vous pourriez vous en inspirer ; voir "tableaux électriques". Cordialement.
08 avril 2010 à 06:44

Bonjour, du DB au disj divisionnaires, donc dans la même armoire, ces longueurs sont très courtes : 10² pour être tranquille, en aucun cas < à 6². Cordialement.
08 avril 2010 à 06:39

Bonjour, le schéma du VV est sur le site, il est très clair. Cordialement.
08 avril 2010 à 06:36

Bonjour, si ce lien peut vous aider : www.sicae-aisne.comModeEmploi Compteur Électronique.pdf Cordialement.
07 avril 2010 à 20:18

Bonjour, l'ensemble des circuits devra être protégé avec des DDR 30mA ; si le piscinier prévoit ces DDR, vous pouvez ne mettre que des protections surintensités au départ de vos lignes.
Cordialement.
Cordialement.
07 avril 2010 à 20:01

Bonjour, vous avez un chauffage bi-jonction ; il ne fonctionne plus ? comme dit CMT il est dommage de perdre le branchement "résidence", mais vous pouvez n'utiliser que votre circuit. Cordialement.
07 avril 2010 à 19:53

Bonjour, le disj NG125 ne se branche pas ainsi ; alimenter par le haut, bornes 1.3. 5.7, vous alimentez ensuite vos protections divisionnaires depuis les bornes 2.4. 6.8. Cordialement.
07 avril 2010 à 19:47

Bonjour, je pense qu'il n'y a qu'une commande pour cet éclairage, l'inter minuteur ou le détecteur sont 2 solutions, à condition d'en installer 1 par toilette ; le préavis d'extinction marche également de la même façon. Cordialement.
07 avril 2010 à 19:36

Bonjour, je ne sais pas le test que vous avez fait, si c'est avec un multimètre ça ne doit pas disjoncter, si c'est avec une lampe oui ; il appartient comme dit en (2) que le syndic fasse installer un conducteur principal de terre dans la colonne pour desservir les logements. Cordialement.
07 avril 2010 à 19:22

Bonjour, je rajouterais que même si le circuit est câble en 2,5², le nombre maxi de points desservis est toujours 8. Cordialement.
07 avril 2010 à 19:13

Bonjour, je ne comprends pas trop votre question car le DDR type A ou AC prend le même nombre de modules ; par contre vous pouvez ne mettre que des DDR type A dans votre tableau. Cordialement.
07 avril 2010 à 19:05

Bonjour, c'est le nombre de points lumineux par protection qui est pris en compte, maxi 8 ; par exemple si chaque inter allume une lampe, vous pouvez avoir 8 inters alimentés par la même phase. Cordialement.
07 avril 2010 à 19:02

Bonjour, je pense que l'internaute s'est trompé dans les unités... le câblage en mono est possible, voir la plaque signalétique ou un électricien ; l'alimentation devra être plus importante, mais la consommation est identique que l'on soit en tri ou en mono. Cordialement.
06 avril 2010 à 07:50

Bonjour, le 80608 est un mécanisme à 2 fonctions, 1 VV à 10A et 1 poussoir à 6A ; Repérer vos fils avant démontage. Cordialement.
06 avril 2010 à 07:41

Bonjour, avec une chute de tension de 2%, il faut du 70² en monophasé, et du 35² en triphasé+neutre.
Cordialement.
Cordialement.
03 avril 2010 à 07:19

Bonjour, mon calcul donne 120² (mini) avec une chute de tension de 2%. Cordialement.
03 avril 2010 à 07:13

Bonjour, je suis un peu désolé de l'écrire, mais un circuit ça se repère, ça se teste avant toute intervention ; vous avez manifestement fait un court circuit et la protection CC a dû fondre. Cordialement.
02 avril 2010 à 07:36

Bonjour, ? je ne savais pas qu'il existait des téléviseurs à relier à la terre ? vous pouvez mettre un transfo à séparation de circuits. Cordialement.
02 avril 2010 à 07:30

Bonjour, vous avez un défaut d'isolement sur la canalisation. Cordialement.
02 avril 2010 à 07:26

Bonjour, si vos lampes sont de classe 2 ou 3, le conducteur de protection est laissé en attente ; si les lampes sont de classe 1, le conducteur de protection doit être raccordé. Cordialement.
02 avril 2010 à 07:25

Bonjour, 60A sont suffisant, vous avez pris un cos de 0,75, hors dans le chauffage le cos est voisin de 1. Cordialement.
31 mars 2010 à 23:23

Bonjour, j'ai un peu de difficultés à comprendre ;
- la télécommande à clé est ce une télécommande déportée ou pour commander l'extinction de l'éclairage et la mise au repos des blocs ?
- le relais sert normalement à télécommander la mise au repos d'un grand nombre de blocs (>300)!
- Le lien avec l'alarme incendie fait supposer un ERP avec locaux à sommeil !
Normalement le schéma est sur la notice, je ne comprends pas pourquoi le non fonctionnement, sauf peut être l'accu mal chargé. Cordialement.
- la télécommande à clé est ce une télécommande déportée ou pour commander l'extinction de l'éclairage et la mise au repos des blocs ?
- le relais sert normalement à télécommander la mise au repos d'un grand nombre de blocs (>300)!
- Le lien avec l'alarme incendie fait supposer un ERP avec locaux à sommeil !
Normalement le schéma est sur la notice, je ne comprends pas pourquoi le non fonctionnement, sauf peut être l'accu mal chargé. Cordialement.
31 mars 2010 à 15:24

Bonjour, serait ce une question piège ? Triphasé+terre = 4 conducteurs. Cordialement.
31 mars 2010 à 08:13

Bonjour, aucun problème, mais cette section n'est elle pas trop élevée ? aiguillage ?
Cordialement.
Cordialement.
31 mars 2010 à 08:12

Bonjour, un mégohmmètre est un appareil spécifique pour faire des mesures d'isolement sur les circuits, soit entre conducteurs actifs, soit entre conducteurs actifs et terre ; la tension de mesure est soit 100/250/500/1000V, l'intensité fournie est faible (mA) ; seuls les bureaux de contrôle et les grands électriciens possèdent cet appareil ; les déclenchements étant intempestifs, un multimètre traditionnel ne pourra être efficace, l'idéal serait de trouver une entreprise possédant ce matériel, ou un inspecteur de bureau de contrôle local ; votre électricien pourrait vous aiguiller. Cordialement.
28 mars 2010 à 20:47

Bonjour, le différentiel joue son rôle, vous avez certainement des faiblesses au niveau de l'isolement des circuits, il faudrait faire des mesures au mégohmmètre. Cordialement.
27 mars 2010 à 22:19

Bonjour, ce que vous prévoyez est suffisant pour faire la coupure générale. Cordialement.
27 mars 2010 à 22:16

Bonjour, le conducteur principal de terre dans la colonne appartient à la copropriété ; vous raccorderez vos conducteurs de protections dessus. Il faut que la copropriété s'engage. Cordialement.
27 mars 2010 à 22:13

Bonjour, cela pourrait également votre prolongateur, non. Cordialement.
27 mars 2010 à 22:09

Bonjour, je crois que vous n'avez pas compris ; un circuit PC c'est 8 prises si câblées en 2,5², si vous alimentez un circuit de 8 prises depuis une prise existante qui fait déjà partie d'un circuit de 8 prises, votre circuit PC ferait 16 prises, donc vous doutez bien, non conforme. Cordialement.
27 mars 2010 à 06:42

Bonjour, une précision : l'immunité renforcée est "conseillée", si vous avez un DDR normal, c'est conforme également ; par contre je ne vois pas l'utilité de disj à courbe D pour ces matériels domestiques. Cordialement.
27 mars 2010 à 06:36

Bonjour, je ne comprends pas bien la 2è partie du message : avez vous changé de congélateur ou changé de place le congélateur ? dans ce dernier cas le congélateur présente un défaut d'isolement. Cordialement.
27 mars 2010 à 06:27

Bonjour, c'est largement suffisant, aucun problème. Cordialement.
27 mars 2010 à 06:21

Bonjour, il faut couper la partie brûlée. Cordialement.
25 mars 2010 à 12:09

Bonjour, ces installations sont régies par la norme NFC 17.200. Il y a 1 circuit de commande piloté par une horloge astronomique ou un inter crépusculaire, avec une protection 2A, et 1 circuit de puissance avec contacteur adapté à la puissance à commuter et des protections de lignes adaptées également à la puissance du réseau, ainsi qu'au courant de défaut de bout de ligne (courbe B généralement).
Ces installations sont protégées en tête par un DB sélectif. Elles peuvent être plus complexes s'il y a des illuminations. Attention au matériel (classe 1 ou 2) pour la continuité de service. Cordialement.
Ces installations sont protégées en tête par un DB sélectif. Elles peuvent être plus complexes s'il y a des illuminations. Attention au matériel (classe 1 ou 2) pour la continuité de service. Cordialement.
25 mars 2010 à 10:03

Bonjour, je pense que vous voulez parler du circuit dédié, pour ne pas être perturbé par les autres déclenchements éventuels de l'installation. Cordialement.
25 mars 2010 à 09:37

Bonjour, le disjoncteur 32A pour la pompe (740W) c'est trop (3,2A en 230V, ou 1,4A en 380V). Pour l'éclairage, si les points sont à moins de 2m du bassin, c'est de la TBT 12V qu'il faut et non du 24V. Dans le volume 2, cela peut être de la BT avec DDR 30mA ou séparation de circuit. Les transfos se mettent toujours en volume 3. Faites vous aider par un pro si vous ne vous sentez par sûr, une piscine est une zone à risques. Cordialement.
25 mars 2010 à 09:34

Bonjour, votre description ne précise pas s'il y a un télérupteur ? est ce un Bp inverseur ? je pense que vous faites un mauvais câblage, dessinez votre circuit. Cordialement.
25 mars 2010 à 09:22

Bonjour, je pense que vous voulez parler de télérupteur ; il y a un circuit de commande (poussoirs) et un circuit de puissance (lampes) ; des schémas sont sur le site. Cordialement.
25 mars 2010 à 09:09

Bonjour, pour faciliter les repérages on change toujours la couleur de la phase coupée en aval de l'interrupteur. Cordialement.
25 mars 2010 à 09:03

Bonjour, c'est cela, votre coffret est complet. Cordialement.
24 mars 2010 à 12:06

Bonjour, je ne peux que vous conseiller de vous rapprocher d'un électricien afin d'éviter une malfaçon préjudiciable pour la réalisation de votre projet. Cordialement.
24 mars 2010 à 11:46

Bonjour, d'abord la cession d'un équipement de travail ne doit être possible que si cet équipement est mis en sécurité par le vendeur, réglementation machine oblige.
Maintenant, si cette machine est utilisée à titre personnel, sans être lié au code du travail, vous pourriez l'utiliser comme telle, à vos risques et périls.
Normalement, le décret n° 93.40 s'applique :
- Protection des éléments mobiles de transmission et de la zone de travail ; équipement des carters mobiles de sécurité à action positive, ou blocage par fixations nécessitant un outil pour le démontage ou l'ouverture.
- Affichage par pictogrammes des dangers.
- Mise en marche par action volontaire, arrêt/marche, fonction absence de tension.
- Protection du circuit de commande s'il existe.
- Sectionnement général de l'alimentation condamnable en position ouverture de circuit.
- Arrêt d'urgence appelé coupure d'urgence pour les motorisations n'ayant pas de dispositifs de freinage des éléments mobiles après action sur ce bouton.
- Protection surintensité (surcharges et courts-circuits) adaptée à la puissance du moteur.
- Éclairage de la zone de travail si celui ambiant est insuffisant.
Cordialement.
Maintenant, si cette machine est utilisée à titre personnel, sans être lié au code du travail, vous pourriez l'utiliser comme telle, à vos risques et périls.
Normalement, le décret n° 93.40 s'applique :
- Protection des éléments mobiles de transmission et de la zone de travail ; équipement des carters mobiles de sécurité à action positive, ou blocage par fixations nécessitant un outil pour le démontage ou l'ouverture.
- Affichage par pictogrammes des dangers.
- Mise en marche par action volontaire, arrêt/marche, fonction absence de tension.
- Protection du circuit de commande s'il existe.
- Sectionnement général de l'alimentation condamnable en position ouverture de circuit.
- Arrêt d'urgence appelé coupure d'urgence pour les motorisations n'ayant pas de dispositifs de freinage des éléments mobiles après action sur ce bouton.
- Protection surintensité (surcharges et courts-circuits) adaptée à la puissance du moteur.
- Éclairage de la zone de travail si celui ambiant est insuffisant.
Cordialement.
23 mars 2010 à 10:31

Bonjour, si vous vous branchez en aval d'un disj de branchement différentiel, le minimum est un inter sectionneur d'intensité nominale adaptée à la protection amont. Cordialement.
23 mars 2010 à 10:02