Bonjour, à votre description vous vous trouvez dans le volume 1, ou seule la TBTS 12V est admise. Cordialement.
26 février 2010 à 18:55

Bonjour, en absence de risque mécanique (AG2=IK07), je dis oui. Cordialement.
26 février 2010 à 18:50

Bonjour, avez-vous vérifié la protection surintensités de ce circuit. Cordialement.
26 février 2010 à 18:45

Bonjour, je n'ai pas de réponse toute faite, mais auriez-vous du matériel qui s'enclenche automatiquement en fin de journée, genre volets commandés par un inter crépusculaire ?
Je sais c'est gros, mais... Cordialement.
Je sais c'est gros, mais... Cordialement.
26 février 2010 à 18:43

Bonjour, chaque assemblage de 6 spots sera considéré comme 1 point lumineux (P totale < 300W); Les spots susceptibles d'être recouvert d'une isolation thermique doivent être siglés d'une lettre F, dans un triangle pointe en bas, et recouvert d'un chapeau. Cordialement.
26 février 2010 à 18:36

Bonjour, les bornes 1.3. 5 & 2.4. 6 sont les bornes puissance ; les bornes A1 & A2 sont les bornes de la bobine, donc commande. Cordialement.
26 février 2010 à 18:03

Bonjour, sans doute avez vous une raison de faire cela ! le disjoncteur de branchement doit être toujours accessible au distributeur d'énergie ; un coffret sans fond, le pictogramme, OK ; mais pas de serrure personnalisée. Cordialement.
26 février 2010 à 18:00

Bonjour, je pense que vous voulez parler d'inverseur de sources, cet appareil existe en magasin spécialisé, il faut déterminer son courant d'emploi. Cordialement.
26 février 2010 à 17:56

Bonjour, je ne connais pas ce matériel, mais si vous avez le tarif HC/HP, il doit bien servir, peut être avez vous déjà un contacteur dans le tableau, de plus ça ne prends pas beaucoup de place, mais vous pouvez mettre un tableautin accolé à votre tableau. Cordialement.
24 février 2010 à 07:36

Bonjour, si le fusible fond c'est que vous avez un problème sur ce circuit ; donc il faudrait le contrôler, mais vu vos connaissances, je vous conseille de vous faire aider par une personne qualifiée. Cordialement.
24 février 2010 à 07:30

Bonjour, je pense que vous avez dû regarder la protection, donc n'auriez vous pas une connexion qui se serait desserrée. Cordialement.
24 février 2010 à 07:24

Bonjour, le parafoudre doit avoir autant de pôles que ceux de l'installation à protéger ; donc 4. Cordialement.
24 février 2010 à 07:21

Bonjour, qu'appelez-vous rapide ? Oui, l'allumage répété d'une ampoule raccourcit sa durée de vie ; mais vos lampes sont-elles de qualité, et adaptées au hublot (puissance). Cordialement.
22 février 2010 à 20:05

Bonjour, votre question est ambigüe, on peut dire oui et non, c'est le nombre de points d'utilisation que vous ne devez pas dépasser par protection. Comme on ne met pas plus de 2 conducteurs par borne, les 2 circuits "filaires" ne devront pas alimenter plus de 8 points (ou 5PC câblées en 1,5² avec DJ 10A). Cordialement.
22 février 2010 à 20:01

Bonjour, aucun problème. Cordialement.
22 février 2010 à 19:49

Bonjour, apparemment il y a une baisse de l'isolement dans le circuit chauffage à pleine puissance ; je crains que vous ne deviez prévoir le remplacement de cette résistance. Cordialement.
22 février 2010 à 19:46

Bonjour, le disjoncteur 16A de la prise ne voit que le courant que celle-ci fournit à l'appareil, le disj de branchement voit également ce courant + celui d'éventuels autres circuits ; dans ce cas le déclenchement est normal si le DB voit un courant > à 15A, sans que la prise soit à son courant maxi.
Il faudrait un abonnement 12kVA (20A) ou passer en monophasé 9kVA (45A). Cordialement.
Il faudrait un abonnement 12kVA (20A) ou passer en monophasé 9kVA (45A). Cordialement.
22 février 2010 à 19:42

Bonjour, il est certainement des liaisons équipotentielles déficientes, associées à une protection contre les contacts indirects défaillante (isolement, DDR) ; Couper déjà le courant chez vous pour déterminer la provenance de ce défaut (problème éventuel du voisinage) ensuite vous pourrez localiser chez vous les anomalies. Cordialement.
20 février 2010 à 12:12

Bonjour, il est admis de mettre l'amplificateur au plus près de l'antenne de réception ; il est également admis de faire la répartition hors de la GTL lorsque les longueurs dépassent 15m.
A mon avis le Consuel ne vous inquiètera pas sur ces points (771.558.2. 3). Cordialement.
A mon avis le Consuel ne vous inquiètera pas sur ces points (771.558.2. 3). Cordialement.
20 février 2010 à 12:03

Bonjour, le mieux serait de retirer ces canalisations, plutôt que faire des connexions difficiles à loger. Cordialement.
20 février 2010 à 11:52

Bonjour, l'installateur de l'époque a fait au plus simple sans se soucier des règles de l'art ; les "gros fils" font penser à une sortie de câble 32A, votre machine ayant une fiche 16A, il faut un socle 16A. Couper la fiche et faire un raccordement direct, entraine une perte de la garantie du constructeur. Il faut (ou faire) installer une prise 16A protégée comme il se doit ; Cordialement.
20 février 2010 à 11:50

Bonjour, comme dit en 7543, un diagnostic électrique est pour vous informer de l'état de l'installation électrique, il n'a pas de caractère obligatoire de travaux, sauf les points anti sécurité, qui peuvent engendrer des risques corporels et matériels. Il peut vous permettre de discuter le prix.
Un branchement 9kW en III+N vous donne 3500W par phase, ce qui est difficile à gérer ; mon avis perso serait 12kW ; le contrat 9kW mono est plus souple, il vous donne 45A au total, mais il faut modifier votre tableau ; est ce suffisant, il faudrait connaître les puissances installées.
Pour info toute modification doit être réalisée avec les règles de la norme applicable au jour ; un seul DDR 30mA est néfaste pour le confort (noir total), mais vous pourriez commencer par en mettre un pour les circuits PC et la salle d'eau. Cordialement.
Un branchement 9kW en III+N vous donne 3500W par phase, ce qui est difficile à gérer ; mon avis perso serait 12kW ; le contrat 9kW mono est plus souple, il vous donne 45A au total, mais il faut modifier votre tableau ; est ce suffisant, il faudrait connaître les puissances installées.
Pour info toute modification doit être réalisée avec les règles de la norme applicable au jour ; un seul DDR 30mA est néfaste pour le confort (noir total), mais vous pourriez commencer par en mettre un pour les circuits PC et la salle d'eau. Cordialement.
18 février 2010 à 10:50

Bonjour, tout est possible en électricité, il faut demander au fournisseur d'énergie la suppression d'un comptage et interconnecter les 2 tableaux ; il faudra peut être augmenter un contrat, analyser les tableaux, voir la compatibilité, je pense que vous aurez besoin d'un technicien.
Mais attention, le retour en arrière sera difficile, car il vous sera demandé une attestation Consuel pour recréer un comptage. Cordialement.
Mais attention, le retour en arrière sera difficile, car il vous sera demandé une attestation Consuel pour recréer un comptage. Cordialement.
18 février 2010 à 08:06

Bonjour, j'avoue ne pas trop comprendre "marche forcée impossible, et chauffe eau en marche permanente" ? le blocage en marche forcée du contacteur est impossible pendant les HC, il revient automatiquement en position auto. La journée le contacteur ne doit pas être fermé ; il faut tester votre circuit de commande et de puissance avec un multimètre. Cordialement.
18 février 2010 à 07:56

Bonjour, la fiche d'une machine à laver est 16A, il faut donc un socle de PC 16A, protégé au maxi à 20A (disjoncteur); l'adaptateur 32/16A (que je ne connais pas), ne peut remplir les fonctions précitées. Un vendeur pourrait très bien refuser de faire la mise en route de cette machine s'il s'aperçoit de ce montage.
Pour l'internaute, une solution de "dépannage" (on évite cela en neuf): si votre PC 380V est pentapolaire (III+N+T) 20A, vous pouvez dériver un branchement 2,5² pour votre PC 16A, et protéger l'ensemble avec un disjoncteur 20A. Cordialement.
Pour l'internaute, une solution de "dépannage" (on évite cela en neuf): si votre PC 380V est pentapolaire (III+N+T) 20A, vous pouvez dériver un branchement 2,5² pour votre PC 16A, et protéger l'ensemble avec un disjoncteur 20A. Cordialement.
17 février 2010 à 08:19

Bonjour, les points dangereux sont les risques de contact directs (prises déboitées) et les contacts indirects (mises à la terre); les locaux à risques sont la salle de bains et la cuisine. Vous n'avez pas de terre dans les chambres, c'était admis jusque vers les années 90, plus maintenant, toutefois le risque est minoré du fait des sols non conducteurs. Un diagnostic n'est pas applicable en réalisation, sauf les points qui sont anti-sécurité : prises déboitées, mises à la terre salle de bains. Je vois que l'on ne vous parle pas de DDR 30mA. Vous pouvez discuter du prix avec ces points précités. Par contre je ne comprends pas trop le matériel privatif dans les parties communes, vous devenez responsable sur un accident dans ces parties. Cordialement.
17 février 2010 à 08:06

Bonjour, je doute qu'à distance on puisse régler le problème, à part vous dire de contrôler les tensions et connexions ; ce qui m'inquiète un peu c'est que votre électricien remplace sans trop s'interroger sur l'origine de ce problème. S'il y a un problème de réseau, le fournisseur d'énergie peut mettre un enregistreur. Cordialement.
17 février 2010 à 07:46

Bonjour, c'est votre contacteur HC qui fait du bruit, sauf s'il est mal alimenté, prévoir son remplacement si le bruit est persistant. Cordialement.
16 février 2010 à 07:57

Bonjour, il faut utiliser le circuit phase/neutre du pilotage HC, en aval du DJ 2A, pour alimenter les bobines de tous les contacteurs. Cordialement.
16 février 2010 à 07:54

Bonjour, et pourquoi ne mettez vous pas uniquement la protection surintensité au départ du câble, et l'inter différentiel 30mA (In 40A) en tête de votre tableau. Cordialement.
16 février 2010 à 07:50

Bonjour, ne serait ce pas plutôt que votre ligne est en 380/400V et votre ampoule en 230V. il vous faut 1 phase et 1 neutre pour alimenter une ampoule. Cordialement.
16 février 2010 à 07:45

Bonjour, je dirais oui, car il m'étonnerait beaucoup que cette maison ait été reconstruite en gardant le contrat d'abonnement ; de plus ce sera une attestation de conformité pour vous. Cordialement.
16 février 2010 à 07:39

Bonjour, y a-t-il longtemps que cela se produit ? avez vous fait des travaux dans votre maison ? cela ressemble fortement à une surtension aux bornes de l'ampoule, cette surtension peut être l'objet d'un mauvais branchement, ou d'une rupture du conducteur neutre. Resserrer toutes les connexions de votre tableau, et si vous êtes alimenté en monophasé contactez votre distributeur d'énergie. Cordialement.
16 février 2010 à 07:34

Bonjour, je pense que vous mélangez les inters, les disjoncteurs, et les différentiels ; apparemment l'ID du chauffe-eau serait un disjoncteur (C. 16A), il se positionnerait en aval de l'ID 40A ; si ce dernier a déclenché il y aurait un défaut d'isolement, si vous n'arrivez pas à remonter le DJ 16A, ce serait une surintensité ou une défectuosité du disj.
Je pense qu'il vous faut une personne compétente pour vous donner un coup de main.
Cordialement.
Je pense qu'il vous faut une personne compétente pour vous donner un coup de main.
Cordialement.
15 février 2010 à 21:16

Bonjour, bien qu'elle n'est dessinée sur aucun plan, je suppose que vous aviez une raison pour faire cette ouverture ; je ne formulerais aucune objection, si ce n'est que le panneau sera vissé donc démontable avec un outil. Cordialement.
15 février 2010 à 20:29

Bonjour, j'en déduit que vous doutez de la fiabilité des contacts de puissance, le témoin rouge indique que le contacteur est fermé, donc passant ; vous pouvez le tester avec un multimètre ou une lampe. Cordialement.
15 février 2010 à 20:16

Bonjour, oui si vous protégez au niveau du changement de section. Cordialement.
15 février 2010 à 20:07

Bonjour, il est déjà sage de votre part de vouloir rénover cette installation, car rien ne vous y contraint.
Quand je lis années 60/70, autant vous dire d'entrée que, sauf s'il y a eu des modifications, votre installation ne répond plus aux normes d'aujourd'hui (bien qu'elle ait été aux normes lors de sa réalisation) ; une mise en sécurité est louable, on ne peut voir si le DB est différentiel, et la première des choses que je ferais c'est de mettre un DDR 30mA en tête de tableau ; après pour un sélectivité de confort, d'autres DDR pourrait être mis, mais avant il faut appairer vos circuits de façon à retrouver tous les neutres correspondants aux circuits, car les bases fusibles (veymont) sont unipolaires et la phase est en bas ; donc c'est un gros travail d'électricien, mais pas impossible pour qui connait.
D'autre part il m'étonnerait beaucoup qu'un circuit de protection soit présent, peut être en cuisine et salle de bains, donc il faudrait aussi ré-aiguiller des conducteurs de protection et changer de l'appareillage. Bon travail. Cordialement.
Quand je lis années 60/70, autant vous dire d'entrée que, sauf s'il y a eu des modifications, votre installation ne répond plus aux normes d'aujourd'hui (bien qu'elle ait été aux normes lors de sa réalisation) ; une mise en sécurité est louable, on ne peut voir si le DB est différentiel, et la première des choses que je ferais c'est de mettre un DDR 30mA en tête de tableau ; après pour un sélectivité de confort, d'autres DDR pourrait être mis, mais avant il faut appairer vos circuits de façon à retrouver tous les neutres correspondants aux circuits, car les bases fusibles (veymont) sont unipolaires et la phase est en bas ; donc c'est un gros travail d'électricien, mais pas impossible pour qui connait.
D'autre part il m'étonnerait beaucoup qu'un circuit de protection soit présent, peut être en cuisine et salle de bains, donc il faudrait aussi ré-aiguiller des conducteurs de protection et changer de l'appareillage. Bon travail. Cordialement.
15 février 2010 à 19:36

Bonjour, je me suis fait tacler la semaine dernière, néanmoins je vais répondre.
Les vérificateurs du Consuel font un examen de l'installation électrique, avec des mesures de terre, d'isolement, de continuité, de la distribution, et des sondages pour ce qui est de la réalisation ; non, nous ne démontons pas l'installation, l'examen nous permet suffisamment de voir cette réalisation ; la preuve le vérificateur a vu qu'un circuit était acheminé sur 2 conduits.
Bien sûr, vu le temps d'un contrôle, il peut nous arriver d'oublier un point, mais ce ne sera que mineur ; peut être est-ce pourquoi, certains ont écrit sur ce site d'avoir trompé le Consuel !
Vous persistez et je confirme votre tort : il n'y a pas des règles et des normes, c'est une norme qui comporte des règles et des commentaires ; ceci est écrit dans l'avant propos de la norme (C15.100).
Le § 314.3 traite de l'indépendance des installations.
La section 411 traite de la nécessité de l'existence d'un circuit dénommé "boucle de défaut", qui traduit une interconnexion des masses en aval d'un même DDR (terminal), afin que celui-ci assure correctement pleinement sa fonction ; de même c'est le § 411.3. 2.1 qui impose l'interconnexion de masses simultanément accessibles.
La partie 5.52 traite du choix et des mises en œuvre des canalisations, avec son § 521.6 sur la pose des câbles et conducteurs, complémentés par le guide C15.520.
Voilà, ce post ne dépanne personne, il ne parle que de règles, je redoute un nouvel article dans les avis. Wait and see. 1Insp
Réponse de Bricovidéo :
Bonjour 1Insp,
Je profite de ce message, un peu tardivement, pour vous souhaiter une bonne année.
Désolée j'ai suivi un peu à retardement les posts dans la rubrique Votre Avis (Patrice ne s'occupe pas beaucoup du contenu du forum pour le moment, il travaille à la nouvelle version de Bricovidéo), certaines personnes ne savent peut être pas que vous répondez déjà depuis plusieurs années au quotidien et même si cela ne leur fait pas plaisir que vous soyez inspecteur, vos conseils sont avant tout basés sur la sécurité des installations électriques et seront toujours les bienvenus.
Il faut toujours se rappeler que les accidents liés aux mauvaises installations électriques arrivent au quotidien.
C'est un forum qui existe pour donner des conseils de dépannage mais aussi des mises en garde et des conseils théoriques.
En vous remerciant encore pour votre participation.
Cordialement, Brigitte de Bricovidéo.
Les vérificateurs du Consuel font un examen de l'installation électrique, avec des mesures de terre, d'isolement, de continuité, de la distribution, et des sondages pour ce qui est de la réalisation ; non, nous ne démontons pas l'installation, l'examen nous permet suffisamment de voir cette réalisation ; la preuve le vérificateur a vu qu'un circuit était acheminé sur 2 conduits.
Bien sûr, vu le temps d'un contrôle, il peut nous arriver d'oublier un point, mais ce ne sera que mineur ; peut être est-ce pourquoi, certains ont écrit sur ce site d'avoir trompé le Consuel !
Vous persistez et je confirme votre tort : il n'y a pas des règles et des normes, c'est une norme qui comporte des règles et des commentaires ; ceci est écrit dans l'avant propos de la norme (C15.100).
Le § 314.3 traite de l'indépendance des installations.
La section 411 traite de la nécessité de l'existence d'un circuit dénommé "boucle de défaut", qui traduit une interconnexion des masses en aval d'un même DDR (terminal), afin que celui-ci assure correctement pleinement sa fonction ; de même c'est le § 411.3. 2.1 qui impose l'interconnexion de masses simultanément accessibles.
La partie 5.52 traite du choix et des mises en œuvre des canalisations, avec son § 521.6 sur la pose des câbles et conducteurs, complémentés par le guide C15.520.
Voilà, ce post ne dépanne personne, il ne parle que de règles, je redoute un nouvel article dans les avis. Wait and see. 1Insp
Réponse de Bricovidéo :
Bonjour 1Insp,
Je profite de ce message, un peu tardivement, pour vous souhaiter une bonne année.
Désolée j'ai suivi un peu à retardement les posts dans la rubrique Votre Avis (Patrice ne s'occupe pas beaucoup du contenu du forum pour le moment, il travaille à la nouvelle version de Bricovidéo), certaines personnes ne savent peut être pas que vous répondez déjà depuis plusieurs années au quotidien et même si cela ne leur fait pas plaisir que vous soyez inspecteur, vos conseils sont avant tout basés sur la sécurité des installations électriques et seront toujours les bienvenus.
Il faut toujours se rappeler que les accidents liés aux mauvaises installations électriques arrivent au quotidien.
C'est un forum qui existe pour donner des conseils de dépannage mais aussi des mises en garde et des conseils théoriques.
En vous remerciant encore pour votre participation.
Cordialement, Brigitte de Bricovidéo.
14 février 2010 à 16:37

Bonjour, en complément de mon post et pour répondre à MF :
- Oui, un circuit doit emprunter un même cheminement, donc un même conduit.
- Je ne vois pas ou vous avez dit "Non", pour moi votre post (1) est juste.
- Oui, les canalisations d'un même conduit ou gaine doivent appartenir à un même disjoncteur de branchement (rép 4), on ne peut mélanger les installations de comptages différents (dérogation pour les circuits d'asservissement). Et je rajouterais que c'est "circuits différents en tension et en nature" et que les conducteurs doivent être isolés pour la tension la plus élevée ; (mais je pense que s'était compris).
Ma réponse en (2) est brève, car je me suis concentré que sur la demande de l'auteur (fonction DDR). Cordialement.
- Oui, un circuit doit emprunter un même cheminement, donc un même conduit.
- Je ne vois pas ou vous avez dit "Non", pour moi votre post (1) est juste.
- Oui, les canalisations d'un même conduit ou gaine doivent appartenir à un même disjoncteur de branchement (rép 4), on ne peut mélanger les installations de comptages différents (dérogation pour les circuits d'asservissement). Et je rajouterais que c'est "circuits différents en tension et en nature" et que les conducteurs doivent être isolés pour la tension la plus élevée ; (mais je pense que s'était compris).
Ma réponse en (2) est brève, car je me suis concentré que sur la demande de l'auteur (fonction DDR). Cordialement.
13 février 2010 à 11:11

Bonjour, votre interrupteur avec 2 fils comporte la phase d'arrivée et la phase coupée qui alimente vos lampes actuelles ; oui vous pouvez mais il vous faudra le neutre au niveau de la lampe que vous rajoutez. Cordialement.
13 février 2010 à 10:42

Bonjour, tous les circuits d'une salle de bains peuvent être sous le même ID. Cette question a déjà fait l'objet d'une réponse récemment. Cordialement.
13 février 2010 à 10:34

Bonjour, non car vous mélangez les circuits éclairage et PC.
Cordialement.
Cordialement.
13 février 2010 à 10:30

Bonjour, si c'est câble comme une lampe de chevet, je dis oui ; si vous faites une alimentation encastrée, je dis non, car vous mélangez les circuit éclairage et PC. Cordialement.
13 février 2010 à 10:28

Bonjour, à mon avis un détecteur de présence est plus judicieux. Cordialement.
13 février 2010 à 10:21

Bonjour, oui vous pouvez utiliser les contacts du contacteur uniquement pour la phase, cet organe sera considéré comme de la commutation de circuit et non comme du sectionnement omnipolaire. Il vous appartient lors du câblage de ne pas vous mélanger les pinceaux ; je vous conseille de dessiner votre circuit avant réalisation.
Pour l'intensité assignée du contacteur, il convient de savoir la puissance que devra commuter chaque pôle, mais vous pouvez aussi mettre plusieurs contacteurs. Un contacteur 20A commute 4600W par pôle en AC1 (résistif), il existe également des CT40A. Cordialement.
Pour l'intensité assignée du contacteur, il convient de savoir la puissance que devra commuter chaque pôle, mais vous pouvez aussi mettre plusieurs contacteurs. Un contacteur 20A commute 4600W par pôle en AC1 (résistif), il existe également des CT40A. Cordialement.
13 février 2010 à 10:19

Bonjour, non, car quand vous aurez un appel de courant > à 16A dans votre dernière prise, le DJ 16A "de départ" le verra également, voire plus vite car il mesure également le courant des autres PC et il y aura déclenchement de l'ensemble du circuit. Le montage en série de 2 DJ de même intensité est inutile.
(si j'ai bien compris votre question) Cordialement.
(si j'ai bien compris votre question) Cordialement.
13 février 2010 à 10:02

Bonjour, personnellement je ne vois pas, peut être pourriez vous détailler votre demande avec plus de précisions. Cordialement.
13 février 2010 à 09:54

Bonjour, (sans vouloir vous offenser) ; la question de l'internaute porte sur une "obligation" de protéger tous les circuits d'un même conduit par un même DDR ; c'est bien de répondre sur le remplissage, mais la section cumulée des conducteurs ne doit pas être > au tiers de de la section utile du conduit (conducteurs mis en uvre après pose conduits).
Je ne partage pas votre avis (SD) une règle ne peut être facultative, ce n'est pas un commentaire ; certaines normes sont encore présentées avec la page "règles" et la page "commentaires". Cordialement.
Je ne partage pas votre avis (SD) une règle ne peut être facultative, ce n'est pas un commentaire ; certaines normes sont encore présentées avec la page "règles" et la page "commentaires". Cordialement.
12 février 2010 à 22:26

Bonjour, apparemment votre circuit présente un défaut d'isolement (canalisation et/ou appareillage), il faudrait isoler une partie de ce circuit pour localiser ce défaut et y remédier ? Cordialement.
12 février 2010 à 21:28