FORUM MAÇONNERIE

S'inscrire Aide

Profil du membre 1Insp

Rechercher dans le forum maçonnerie :
ou taper le n° d'une question pour y accéder directement
Je pose une nouvelle question :
Actuellement 7 218 questions dans le forum maçonnerie


Membre inscrit 1Insp

1Insp
a posté 4 868 messages sur les forums BricoVidéo :


Forum Maçonnerie

Bonsoir,
En installant les "Linky" le distributeur veut améliorer son service de relevés et de gestion de contrat.
Dans ce compteur il y a un processeur qui mesure en permanence le courant soutiré et la tension du réseau pour régler votre contrat souscrit. Ce processeur agit sur un organe de coupure si ce contrat est dépassé.
Mais la protection surintensité du raccordement est toujours assurée par le disjoncteur de branchement.
Le fait qu'il ait été réglé à 60A ne joue pas sur votre contrat, et si vous demandiez demain une puissance qui nécessite 50A au compteur ils n'auront pas à se déplacer.
Votre canalisation est en 10², (fil, câble, mode de pose inconnu) ils auraient pu ne mettre que 50A, peut-être ont-ils jugés que c'était possible.
Cordialement.
08 mars 2017 à 20:21
forum consulter ce sujet Problème nouveau compteur Linky sur le forum Électricité

Bonjour,
Comme ça il sera impossible de vous répondre. On ose espérer que vous avez tout repéré avant de démonter, et avec des photos "avant et nouvel inter" on pourrait vous aider ; sinon il faudra "aller à la pêche".
Vous avez également un schéma de principe du va et vient sur le site.
Cordialement.
08 mars 2017 à 20:01
forum consulter ce sujet Brancher nouvel interrupteur va et vient sur le forum Électricité

Publicité

Bonsoir,
Ces câbles sont polonais ; ils n'ont aucune correspondance dans la nomenclature de la norme.
Ce n'est pas des CR1 tout au plus des retardateurs de la flamme.
Votre constructeur n'a pas eu une bonne idée de faire venir ce câble, et je ne vois pas comment vous allez vous y prendre pour convaincre le Consuel.
Cordialement.
08 mars 2017 à 19:53
forum consulter ce sujet Installation électrique habitat câble incendie sur le forum Électricité

Bonjour,
Ci-joint 3 feuillets du guide UTE C15-520
Bonne lecture et cordialement.

Pour agrandir les images, cliquez dessus.
UTE C15-520UTE C15-520UTE C15-520

08 mars 2017 à 09:54
forum consulter ce sujet Longueur saignée encastrement électrique sur le forum Électricité

Bonjour,
Voici une photo de votre disjoncteur.
Ce modèle est très ancien, il n'a aucune fonction différentielle, et ENEDIS change ce type d'appareil sans problème.
Vous pouvez faire vos travaux et demander le changement à la fin.
N'oublier pas une fonction 30mA pour protéger le chantier et vous-même.
Citation :
zéro consommation = zéro euro,
Exact pour les kWh, mais pas pour l'abonnement.

Pour agrandir l'image, cliquez dessus.
ancien disjoncteur de branchement Thomson
Ancien disjoncteur de branchement
08 mars 2017 à 09:09
forum consulter ce sujet Informations vieux disjoncteur de branchement sur le forum Électricité

Bonsoir,
Vous avez un contrat d'après ce qu'on lit (linky), donc il suffit de vous connecter sur une protection du tableau existant (DJ 20A comme dit GL) ; sur le disj de branchement, on ne sait à combien il est réglé et s'il y a de la place.
Pour la terre, un piquet et une liaison en 6² est suffisante pour le chantier.
Cordialement.
07 mars 2017 à 19:33
forum consulter ce sujet Brancher un tableau de chantier sur le forum Électricité

Bonjour,
Les modes de pose des canalisations sont décrites en NFC 15-520
Ce mur en parpaing est considéré comme porteur, toute saignée dans ces murs ne doit pas diminuer la résistance de ce mur, le concepteur devrait donner son avis.
Une saignée verticale de prof 30mm et largeur 100mm sur toute la hauteur n'est pas interdite.
Les horizontales et diagonales dépendent de l'épaisseur du mur, elles sont très restreintes, le concepteur devrait vous aider.
Cordialement.
07 mars 2017 à 17:54
forum consulter ce sujet Longueur saignée encastrement électrique sur le forum Électricité

Bonjour,
Oui, ça trompe mais il y a une plaquette de jonction sur les bornes.
Cordialement.
07 mars 2017 à 12:13
forum consulter ce sujet Brancher un tableau de chantier sur le forum Électricité

Bonsoir.
Citation :
ça se fait encore où ça se faisait avant ?
ça a toujours été du bidouillage non réglementaire.
Citation :
le four électrique sera quand même correctement protégé ?
les protections sont en amont, elles ne changent pas; théoriquement ces protections devraient être à 20A maxi.
Citation :
un trop gros déséquilibrage entraine quoi comme soucis ?
vous n'aurez que le choix entre 2 phases ; si tous vos appareils étaient sur la même phase vous déclencherez très vite, sans bénéficier de la totalité du contrat de fourniture. Par contre ça disjoncte sans faire de dégâts.
Cordialement.
02 mars 2017 à 21:10
forum consulter ce sujet Problématique branchement équipements de cuisine sur le forum Électricité

Bonjour,
(En aparté) vous avez oublié un neutre sur la PC2.
Cette installation est déjà "bancale" un peu de plus ne fera pas plus mal.
Bien sûr que vous pouvez brancher le four avec une PC tri+T qui sera câblée ph-N-T ; à vous de choisir la bonne phase pour ne pas trop déséquilibrer l'installation. Il va sans dire qu'il ne faut pas nous demander si c'est conforme.
Cordialement.
02 mars 2017 à 18:23
forum consulter ce sujet Problématique branchement équipements de cuisine sur le forum Électricité

Bonsoir,
Citation :
un électricien est venu il dit que c'est mon boiler qui est trop puissant.
Même pour nous ce n'est pas très clair ; tous disent que c'est trop sans donner de solution !! On "penserait" que votre contrat est trop élevé par rapport à vos besoins. Cela se traduit par une prime fixe onéreuse qui pourrait peut-être se diminuer.
Mais ça n'explique pas les kWh ; simple au double par rapport à votre voisin ! les puissances installées sont-elles identiques ?
Citation :
L'électricien me dit de couper mon chauffe-eau électrique tous les deux jours.... et le week-end.
Le chauffe eau, lorsqu'il a atteint sa température il s'arrête automatiquement ; je ne vois pas ce qu'il sous entend.
Pour faire des comparaisons il faut comparer à l'identique ; on vous a changé un compteur "pourquoi".
Il faut trouver un électricien, (un bon) qui pourrait mieux vous expliquer ce qu'il serait possible de faire.
Cordialement.
02 mars 2017 à 18:12
forum consulter ce sujet Consommation électrique excessive sur le forum Électricité

Bonjour, (un petit avis en passant)
Pensez à l'après vous, ou à une intervention tiers.
Un même coffret ne doit contenir que des canalisations d'un même comptage, dérogation pour les circuits asservissements et les sources de remplacement (GE). Là on mélange 3 comptages, ou 2 comptages suivant le dessin.
Une solution indépendante sera complexe (2 ou 3 coffrets, de l'asservissement....).
A mon avis, un compteur et une répartition des charges sera beaucoup plus simple.
Cordialement.
02 mars 2017 à 11:35
forum consulter ce sujet Câblage électrique 2 sources sur le forum Électricité

Bonjour,
Effectivement ce tableau est en excel, avec la formule de la norme.
Je l'ai établi pour différentes configurations.
C'est le même que celui de la question 16216 avec des explications en plus.
Je l'avais joint en "Excel" comme en 16216, sauf que cette fois le lien a disparu.
Cordialement.
01 mars 2017 à 07:05
forum consulter ce sujet Section des câbles en triphasé sur le forum Électricité

Bonjour,
Peut-être que je saisis mal votre explication, mais je ne pense pas à "charge équilibrée".
L'éclairage est théoriquement en mono, et vous parlez de câble triphasé 3 conducteurs.
Je vous remets un tableau où vous pourrez faire toutes vos simulations.
Cordialement.

Pour agrandir l'image, cliquez dessus.
tableau chutes de tension 230v
chutes de tension 230v.xlsx
28 février 2017 à 19:28
forum consulter ce sujet Section des câbles en triphasé sur le forum Électricité

Bonjour,
Pour Ced : 74800 correspondrait-il à un code postal ? (Sans être trop curieux).
Cordialement.
21 février 2017 à 06:55
forum consulter ce sujet Problème tension entre phase neutre et terre sur le forum Électricité

Bonsoir,
On a bien compris qu'un organe de protection déclenchait, mais on ne sait rien sur ledit organe disjoncteur modulaire ? réglage ? ou inter différentiel de sensibilité ?
Il faut être plus précis sur les caractéristiques de cet organe.
Cordialement.
20 février 2017 à 22:04
forum consulter ce sujet Disjoncteur saute quand il pleut sur le forum Électricité

Bonsoir,
C'est la norme NF C15-100 art 528.2 qui demande que toute intervention ne doit pas risquer de dommages à l'installation électrique, sans toutefois mettre une valeur comme autrefois ; mais le guide C15-520 art 3.1.5. reprend cette valeur.
Cordialement.
20 février 2017 à 21:45
forum consulter ce sujet Distance entre tuyau d'eau et gaine électrique sur le forum Électricité

Bonsoir,
Pour moi, c'est ce que je pense, quand je lis 40V N/T c'est très différent du 2 à 5V que l'on peut relever sans se soucier outre mesure.
Après on ne peut aller plus loin; on ne connait pas l'arborescence du réseau.
Ced sera fixé quand il aura fait ses mesures aux bornes aval du DB, avec son installation "en l'air" ; si les valeurs sont toujours les mêmes, il ne lui restera plus qu'à avertir son fournisseur d'énergie.
Cordialement.
20 février 2017 à 21:21
forum consulter ce sujet Problème tension entre phase neutre et terre sur le forum Électricité

Bonjour,

Ced 74800 doit se poser des questions en lisant ceci.
Sans faire de jugement, je dirais que Ced relève des valeurs de tensions bizarres sur son installation; il nous en refère pour avis.
C'est tout à fait normal et à son honneur que de rechercher si ces tensions anormales proviennent d'un défaut sur son installation.
Nous (et je) lui avons donné des pistes pour l'aider à trouver si ces anomalies étaient sur son installation ou en amont, pour dans ce dernier cas le rassurer et éventuellement avertir son fournisseur d'énergie.
Je suis plus dubitatif quand je lis que c'est inutile de rechercher, cela provient du déséquilibre du réseau, dû à la charge qui engendre une chute de tension dans le neutre ; ça reviendrait à expliquer que la tension "neutre-terre" est fluctuante par rapport à la charge du réseau.
Dans mes contrôles, j'ai vécu ce problème, que l'on peut rencontrer, plus souvent certes, sur d'anciennes installations que des récentes.
Une phase en défaut d'isolement, une mise à la terre du neutre défaillante (en aérien c'est au 1er support puis tous les 300m, en souterrain c'est à chaque REMBT), et le potentiel sur le neutre augmente.
C'est une analyse que seules des mesures sur place peuvent confirmer.
Bonne continuation.
Cordialement.
20 février 2017 à 07:12
forum consulter ce sujet Problème tension entre phase neutre et terre sur le forum Électricité

Bonjour,
Si vous avez fait ces mesures aux bornes aval du disj général avec tous les circuits divisionnaires ouverts, c'est que le problème est en amont sur le réseau, peut-être provoqué par un autre abonné ; seul le distributeur peut corriger en faisant des recherches, mais faut il qu'il soit au courant, vous pouvez l'en informer ; 40V n'est pas anodin.
Les mesures barrette ouverte ne sont pas significatives ; vous avez x circuits et des liaisons équipotentielles reliés en amont de la barrette.
Citation :
valeur trouvée semble anormalement faible.
Je vais maudire (amicalement) GL tongue si c'est possible avec un fond de fouille, je suis concerné (2 Ω).
Cordialement.
17 février 2017 à 14:21
forum consulter ce sujet Problème tension entre phase neutre et terre sur le forum Électricité

Bonjour,
Citation :
devrai-je changer des éléments de mon installation ?
oui, il faudra reconditionner le tableau électrique.
Citation :
Le passage en Triphasé aura-t-il des conséquences sur mon installation ?
A contrat identique, vous aurez le tiers de la puissance par phase. Ex: 12kVA en 230V = 60A de réglage au disj général; 12kVA en 400V =20A par phase au disjoncteur général. Il faut donc un bon équilibrage des puissances par phases.
Citation :
Par exemple le contacteur jour-nuit ?
Est-ce le même en monophasé ou en triphasé ?
Oui c'est le mode d'alimentation du chauffe eau qui décide : il est en mono, le contacteur reste mono. (sauf si vs voulez le mettre en tri+N, mais attention à sa possibilité et son ancienneté).
Et aujourd'hui le tarif HC devient de moins en moins rentable.
Cordialement.
17 février 2017 à 13:34
forum consulter ce sujet Remplacer compteur monophasé par triphasé sur le forum Électricité

Bonjour,
Citation :
Effet capacitif des panneaux qui sont relié à la terre
je ne comprends pas trop, je peux me tromper, mais qu'ont à voir les panneaux, ils sont en TBT avec un convertisseur, non ? et le DDR est sur le 230V, je ne vois pas le rapport.
De plus ce DDR est de type SI, et qu'alimente t-il ?
Peut-être d'autres précisions.
Cordialement.
10 février 2017 à 17:34
forum consulter ce sujet Changement DDR installation électrique photovoltaïque sur le forum Électricité

Bonjour,
Oui, mais il n'y a pas assez de place pour mettre des fonctions dissociées.
Cordialement.
10 février 2017 à 12:32
forum consulter ce sujet Changement DDR installation électrique photovoltaïque sur le forum Électricité

Bonsoir,
Tout peut s'adapter avec des modifications de câblage ; personnellement je remettrais le même, vous vous embêterez moins.
Il faut trouver pourquoi ça déclenche, il y a certainement une raison.
De plus l'appareil en place est un disjoncteur différentiel (fonctions surintensités et différentielles) ce que vous voulez mettre n'est (pour moi) qu'un interrupteur différentiel (fonctions différentielles uniquement).
A suivre.
Cordialement.
09 février 2017 à 18:16
forum consulter ce sujet Changement DDR installation électrique photovoltaïque sur le forum Électricité

Bonjour,
Certainement une ancienne version de détecteur, ceux d'aujourd'hui ont 3 fils et les réglages temps et luminosité incorporés.
Il faudrait savoir ce qu'alimente ces 2 fils noirs (si on suppose que l'alim est bleu-marron) l'un irait à la lampe, mais l'autre!
Ensuite vous avez une minuterie, donc la sortie détecteur alimenterait la minuterie, là il faut chercher sur place et tracer le schéma.
Cordialement.
06 février 2017 à 14:33
forum consulter ce sujet Remplacer détecteur de présence relié à télérupteur temporisé sur le forum Électricité

Bonjour,
Compris, il faut faire comme vous pensiez, une dérivation en aval du disjoncteur de branchement : Une branche qui alimente votre tableau existant, et l'autre branche qui alimente votre projet.
Chaque branche sera protégée avec des ID 30mA sur les utilisations terminales, qui de ce fait limiteront les déclenchements éventuels du DG.
Cordialement.
06 février 2017 à 14:15
forum consulter ce sujet Dérivation sur câble en sortie du Disjoncteur de Branchement EDF sur le forum Électricité

Bonjour,
Difficile à comprendre, on dirait que vous voudriez faire une dérivation en amont du point de livraison (disjoncteur de branchement du distributeur), ce qui vous vous en doutez est interdit.
Une précision peut-être.
Cordialement.
06 février 2017 à 09:29
forum consulter ce sujet Dérivation sur câble en sortie du Disjoncteur de Branchement EDF sur le forum Électricité

Bonjour,

+1; normalement tout détecteur 3 fils sera adapté.
D'après ce que j'ai trouvé, le CDM (16990) à 3 fils, mais il a existé un modèle CE30 (57655) avec 4 fils dont la borne L1 et la borne 2 sont alimentées par la même phase. Peut-être est-ce ceci.
Cordialement.

Pour agrandir les images, cliquez dessus.
commande moteurcommande moteur

02 février 2017 à 10:29
forum consulter ce sujet Remplacer détecteur de présence relié à télérupteur temporisé sur le forum Électricité

Bonjour,
Citation :
le type de câble HO7V-U par exemple
je pense que vous avez voulu dire H07RN-F qui est très bien adapté en extérieur.
"Le clavier nous joue des tours".
Cordialement.
31 janvier 2017 à 06:43
forum consulter ce sujet Section des fils pour une rallonge sur le forum Électricité

Bonjour, pour complémenter :
Au niveau du tableau on ne peut voir d'éventuels bouclages.
Sur vos schémas 2 pourquoi un fil de terre à l'inter ?
Sur schéma 1, les circuits PC et éclairage ne sont pas séparés, comme on pourrait le penser au regard du tableau, pourquoi ?
Cordialement.
28 janvier 2017 à 06:53
forum consulter ce sujet Problème disjoncteur disjoncte sèche-serviettes + lumière + PC sur le forum Électricité

Bonjour,
"A distance" je répondrais de mettre ces circuits sous l'ID 63A ; à moins de trouver cette inversion ou ce bouclage.
Cordialement.
27 janvier 2017 à 09:55
forum consulter ce sujet Problème disjoncteur disjoncte sèche-serviettes + lumière + PC sur le forum Électricité

Bonjour,
Impossible à confirmer sans mesures, mais je dirais qu'il y a un neutre qui n'est pas à sa place, ou un bouclage de neutre (à cheval sur 2 ID).
Cordialement.
27 janvier 2017 à 06:48
forum consulter ce sujet Problème disjoncteur disjoncte sèche-serviettes + lumière + PC sur le forum Électricité

Bonjour,
C'est quoi une TGBT ?
Cordialement.
24 janvier 2017 à 15:53
forum consulter ce sujet Délesteur progressif pour bornes de recharge pour véhicule électrique sur le forum Électricité

Bonjour,
Je comprends fort bien votre réponse, ça fonctionne, mais :
Les alimentations vont provenir de sources différentes (secteur, circuits ondulés) ; ces organes sont rarement sollicités mais imaginons que 2 boutons soient actionnés simultanément, suivant les temps de réponse vous mettez en parallèle les sources; c'est pour cela que je préfère le relayage.
Mais le parfait n'existe pas, car dans le relayage il pourrait aussi arriver qu'un disjoncteur ne se soit pas ouvert, et que la commande soit tombée; Il vaudrait mieux travailler en MNx, ce serait plus fiable.
Ceci dit, je resterais comme je disais au début : commandes indépendantes, côte à côte, identifiées, comme on retrouve dans les grands ERP (normal, circuits de sécurité, désenfumage, etc) ; mais seul le bureau de contrôle pourrait trancher au vu de l'installation.
Cordialement.
22 janvier 2017 à 16:10
forum consulter ce sujet Schémas raccordement arrêts d'urgence sur le forum Électricité

Bonjour,
Si j'applique l'article 465.1.2 de la NF C15-100, il est stipulé qu'un dispositif de commande unipolaire ne doit pas être placé sur le conducteur neutre.
Et de ce fait, le montage 3 fils n'est plus autorisé en neuf ; les TL 3 fils existent toujours pour l'existant.
Cordialement.
22 janvier 2017 à 15:47
forum consulter ce sujet Montage télérupteur Legrand 491 19 à 491 20 sur le forum Électricité

Bonjour,
C'est le genre de diagnostic succinct, incompréhensible pour qui n'est pas du métier.
1) Résistance de terre trop élevée, mais sans valeur, qui peut être > à 100 ohms, mais bonne avec l'ID 30mA. D'autant plus que je suppose une mesure à l'impédance de boucle. Mais une amélioration est possible.
2) Une ou dix ? et où ?
3) Ceci concerne les liaisons entre le disjoncteur d'abonné et les protections divisionnaires, elles seraient trop faibles.
4) Au moins 1 circuit n'est pas en aval de l'ID 30mA.

Apparemment ça ne va pas trop loin, mais il faudra consulter un électricien pour vous aider.
Cordialement.
21 janvier 2017 à 20:17
forum consulter ce sujet Suite diagnostic électrique tout refaire ou réparer sur le forum Électricité

Bonsoir,
En premier abord, je dirais que ce sont des coupures d'urgence et non des arrêts d'urgence.
Avez-vous une obligation, ou est-ce bien judicieux de faire déclencher 3 armoires simultanément ? 1 est en secours par GE je suppose, et la 3ème est des circuits ondulés dont vous voulez déclencher les circuits avals onduleurs ; n'y a t-il pas de risques dans tout ça ?
Sans obligation, et sauf sujet que je ne connais pas, je laisserais ces coupures indépendantes ; mais votre bureau de contrôles doit pouvoir vous aider, c'est son rôle.
Pour le schéma, Loulou, je n'aime pas trop les interconnexions des déclencheurs en "puissance directement" ; je préférerais 1 relais par armoire, commandé par x boutons (en parallèle), alimentés par l'armoire principale, et l'MX par chaque armoire ; voire plusieurs contacts O/F par bouton.
Cordialement.
21 janvier 2017 à 19:50
forum consulter ce sujet Schémas raccordement arrêts d'urgence sur le forum Électricité

Bonsoir,
Si un bloc différentiel ne tient pas, c'est qu'il voit un défaut d'isolement en aval supérieur à son seuil de déclenchement.
Citation :
j'ai remis l'alimentation sur le disjoncteur et ce coup-ci il tient et dès que je lui remet le bloc différentiel il ressaute
Là j'ai du mal à comprendre : normalement on ne peut réenclencher le disjoncteur que si le bouton du bloc différentiel est remonté ; alors que suivant votre phrase, vous pouvez le faire !!
Pourriez-vous expliquer cette manœuvre ?
Est-ce que ça marchait auparavant ? Le froid n'a pas d'influence sur un bloc différentiel.
Cordialement.
19 janvier 2017 à 18:08
forum consulter ce sujet Problème électrique bloc différentiel peut-être HS ? sur le forum Électricité

Bonjour,
Bien reçu, merci pour le retour.
Il est important de manœuvrer ces cellules régulièrement (1 fois l'an) pour éviter les ennuis de fonctionnement.
J'ai eu des mises à la terre impossibles, d’où ouverture du plastron d'accès aux fusibles impossible également.
Faire également attention à la position des fusibles : si trop haut, ils gênent la contrôle de fusion dans sa position de veille et empêche le ré-enclenchement.
Tout est revenu dans l'ordre.
Cordialement.
19 janvier 2017 à 06:54
forum consulter ce sujet Problème enclenchement cellule sur le forum Électricité

Bonsoir,
Citation :
Depuis le début du mois de janvier... supporte très mal les températures négatives et il lui arrive fréquemment de sauter en pleine nuit...
Certainement que la demande est supérieure à la puissance de votre abonnement, il faudrait demander une augmentation de cette puissance à ENEDIS.
En supposant que votre chauffage est électrique, peut-être diminuer les réglages de thermostat de certains radiateurs la nuit.
Cordialement.
17 janvier 2017 à 18:39
forum consulter ce sujet Comment éviter une coupure d'électricité due au froid ? sur le forum Électricité

Bonsoir,
Le dessin de l'ampoule est dans le cadre 5 du document post 8.
Cordialement.
17 janvier 2017 à 18:30
forum consulter ce sujet Changer lampe miroir de salle de bain Ebir iluminacion sur le forum Électricité

Bonjour,
Savez-vous pourquoi cette cellule a déclenché ?
A-t-elle été ouverte ? Elle a été "mise à la terre" par qui et pourquoi ?
Cette cellule est "combiné fusibles" (QM) il y a un contrôle de fusion de fusibles, à réarmer manuellement si déclenché (après remplacement des fusibles) et généralement il a aussi un dispositif DGPT (protection transfo) qui peut avoir agit sur l'inter HT.
Cordialement.
13 janvier 2017 à 14:29
forum consulter ce sujet Problème enclenchement cellule sur le forum Électricité

Bonjour,
Dès l'instant où vous augmentez la section d'un conducteur, la résistance linéique va diminuer ; cependant je ne sais pas dans quel but vous posez cette question ; mais en normatif la section du conducteur de protection doit être égale à celle des conducteurs actifs du circuit considéré.
Et ce jusqu'à 25² après on fait S/2 sauf exceptions que l'on retrouve dans l'industriel.
Cordialement.
13 janvier 2017 à 11:23
forum consulter ce sujet Fil de terre résistance de plusieurs fils ensemble sur le forum Électricité

Re,
Rectificatif : c'est plutôt une 400W donc bien culot E40.
Cordialement.
10 janvier 2017 à 17:48
forum consulter ce sujet Recherche d'information ampoule sur le forum Électricité

Bonjour,
J'ai bien l'impression que c'est du sodium SHP100W avec culot E40.
Elle ne peut se trouver que chez les grossistes.
Cordialement.
10 janvier 2017 à 15:10
forum consulter ce sujet Recherche d'information ampoule sur le forum Électricité

Bonjour, (si je peux intervenir)
Truc de fou : oui ! idem pour des agents qui ne veulent pas intervenir !!
Si vous pouviez faire une mesure, au multimètre, des tensions (Ph-T, N-T, Ph-N) en sortie de disjoncteur de branchement avant et après l'allumage de cet EP, avec tous les circuits divisionnaires ouverts, ce serait pas mal.
Qu'il y ait un défaut sur l'EP c'est possible ; que ça "charge" le neutre : c'est possible aussi ; il appartient au service concerné d'agir. Il y a peut-être aussi un problème de prise de terre du neutre.
En principe le fournisseur d'énergie vend des kWh, sa prestation s'arrête au disjoncteur de branchement ; ensuite il appartient aux différentes entités d'éliminer les défauts ; le distributeur d'énergie peut également demander à ces entités de régler leur problèmes.
Êtes-vous le seul à avoir des désagréments ? Pour la chaudière qui décroche, je pense que ça vient de l'électronique qui accepte mal un potentiel élevé entre la borne censée être neutre et la terre.
Pour répondre à votre dernière phrase, je répondrais : non ; il faut rechercher et éliminer les défauts, EP et éventuellement Abonnés sur ce réseau.

Cordialement.
09 janvier 2017 à 11:23
forum consulter ce sujet Inversion de polarité au niveau du disjoncteur principal sur le forum Électricité

Bonjour,
Apparemment le retour de la charge est directement au tableau ; ce n'est pas écrit tel que dans la notice, mais si ça marchait avant, ce devrait continuer.
La profondeur du boitier d'encastrement est-elle suffisante, j'ai vu qu'il y avait une remarque au point 3.1 de la notice.
Je ne pourrais vous en dire plus, désolé, voir peut être un commercial du produit.
Cordialement.

th232.pdf
08 janvier 2017 à 12:55
forum consulter ce sujet Branchement thermostat température fausse sur le forum Électricité

Bonjour,
Il ne devrait pas y avoir un fil sur la borne 4 (retour de la charge).
Que dit la notice ?
Cordialement.
07 janvier 2017 à 15:23
forum consulter ce sujet Branchement thermostat température fausse sur le forum Électricité

Bonjour,
Tout ça n'est pas très clair, quelques photos seraient bienvenues.
Cordialement.
06 janvier 2017 à 16:35
forum consulter ce sujet Panne sur triphasé transfo EDF sur le forum Électricité

Bonsoir,
Je dirais que le principe est bon, cependant :
- le support du coffret devrait être en matériaux incombustibles, c'est imposé au minimum pour le support de l'AGCP.
Donc pour moi BA13 doublé oui.
- Les fils volants avec connexions à l'air libre ne seront guère appréciées par le vérificateur ; pourquoi ne pas mettre tout ça dans un coffret, ou mettre un grand coffret (plus de rangées, peut être un barreaux de bornes (viking ou entrelec) et qui pourrait permettre une extension éventuelle.

Peut être d'autres avis interviendront.
Cordialement.
03 janvier 2017 à 19:35
forum consulter ce sujet GTL Variante mise en œuvre sur le forum Électricité