Bonjour,
Oui, vous pouvez alimenter votre sonnette directement en 230V ; Il faut câbler comme si ce serait une lampe, en abandonnant le transfo, à moins de remplacer ladite sonnette.
Re-merci à Bob "l’œil de lynx"
Cordialement.
Oui, vous pouvez alimenter votre sonnette directement en 230V ; Il faut câbler comme si ce serait une lampe, en abandonnant le transfo, à moins de remplacer ladite sonnette.
Re-merci à Bob "l’œil de lynx"
Cordialement.
09 août 2017 à 18:48

Bonjour,
Ce qu'a voulu vous dire Bob (
) c'est que votre sonnerie est un modèle 230V, qui ne peut fonctionner avec une tension de 8V ; il faut le modèle 16837. Je ne l'avais pas remarqué..
Cordialement.
Ce qu'a voulu vous dire Bob (

Cordialement.
09 août 2017 à 15:15

Bonsoir,
Peut-être que je me trompe, mais à vous lire, on dirait que vous voulez un "Consuel" avec une installation provisoire ou inachevée, déjà qu'il est plus pointilleux avec les non professionnels..
Serait-ce que le garage inachevé ? Le "Consuel" n'est signé qu'avec un logement "viable" avec une installation définitive, si c'est le cas vous pourriez mettre le garage en futur et le finir en habitant le logement ; mais ceci reste à l'appréciation du vérificateur qui engage sa responsabilité et celle de l'organisme en cas de problèmes sur des espaces inachevés.
Je ne vois pas pourquoi fixer des boites, les appareiller pour les re-démonter ensuite.
Cordialement.
Peut-être que je me trompe, mais à vous lire, on dirait que vous voulez un "Consuel" avec une installation provisoire ou inachevée, déjà qu'il est plus pointilleux avec les non professionnels..
Serait-ce que le garage inachevé ? Le "Consuel" n'est signé qu'avec un logement "viable" avec une installation définitive, si c'est le cas vous pourriez mettre le garage en futur et le finir en habitant le logement ; mais ceci reste à l'appréciation du vérificateur qui engage sa responsabilité et celle de l'organisme en cas de problèmes sur des espaces inachevés.
Je ne vois pas pourquoi fixer des boites, les appareiller pour les re-démonter ensuite.
Cordialement.
08 août 2017 à 18:29

Bonjour,
+1 avec GL.
L'électricité est un métier, et les opérateurs possèdent des certificats d'aptitude.
Vous voulez faire une installation électrique, tout à votre honneur, mais vous n'y connaissez rien.
Le bon bricoleur devra dans votre cas s'affranchir des normes pour faire cette réalisation, même en étant sur groupe électrogène. On ne pourra faire ça via le forum, surtout avec les risques d'incompréhension de termes.
Pour être tranquille, il vous faut une personne expérimentée.
Certes, ce n'est pas un ERP, vu que les personnes ne sont pas à l'intérieur de la remorque ; mais ils la côtoient, et si par malheur il y avait un défaut d'isolement, ça pourrait se traduire par une électrocution (j'ai eu le cas en manèges forains).
Et si un jour vous voulez bénéficier du réseau d'électricité, le distributeur d'énergie vous demandera un certificat de conformité.
Désolé, et cordialement.
+1 avec GL.
L'électricité est un métier, et les opérateurs possèdent des certificats d'aptitude.
Vous voulez faire une installation électrique, tout à votre honneur, mais vous n'y connaissez rien.
Le bon bricoleur devra dans votre cas s'affranchir des normes pour faire cette réalisation, même en étant sur groupe électrogène. On ne pourra faire ça via le forum, surtout avec les risques d'incompréhension de termes.
Pour être tranquille, il vous faut une personne expérimentée.
Certes, ce n'est pas un ERP, vu que les personnes ne sont pas à l'intérieur de la remorque ; mais ils la côtoient, et si par malheur il y avait un défaut d'isolement, ça pourrait se traduire par une électrocution (j'ai eu le cas en manèges forains).
Et si un jour vous voulez bénéficier du réseau d'électricité, le distributeur d'énergie vous demandera un certificat de conformité.
Désolé, et cordialement.
07 août 2017 à 19:58

Bonjour,
Suite post 19 :
- pour les dents inutilisées parfait.
- pour le peigne vertical 40A à 63A ça n'existe pas, je me suis mal exprimé en post 6, c'est 63A à 40A ; normal et ça se comprend.
En post 15, j'ai vanté les peignes Legrand Horizontaux, ils sont plus pratiques que les Schneider ; mais je ne dénigre pas ces derniers, tout dépend de l'arborescence de l'armoire.
Cordialement.
Suite post 19 :
- pour les dents inutilisées parfait.
- pour le peigne vertical 40A à 63A ça n'existe pas, je me suis mal exprimé en post 6, c'est 63A à 40A ; normal et ça se comprend.
En post 15, j'ai vanté les peignes Legrand Horizontaux, ils sont plus pratiques que les Schneider ; mais je ne dénigre pas ces derniers, tout dépend de l'arborescence de l'armoire.
Cordialement.
04 août 2017 à 18:37

Bonjour,
Tous les télérupteurs comportent un circuit de commande, "poussoirs" (dessin en zigzag dans votre photo) donc bornes de droite ; et un circuit de puissance (lampe) bornes de gauche.
Il faut rebrancher suivant le même principe sur le finder.
Ce finder 26 que vous avez choisi possède 2 circuits puissance 1&2 et 3&4 ; il faut brancher les fils noirs sur la borne 1, le fil orange sur la borne 3 ; et le circuit de commande (boutons poussoirs) blanc sur la borne A1 et les 2 bleus sur la borne A2.
Je doute que ce soit un montage 3 fils ; je pense que la phase est noire, le fil de lampe orange, le retour des bp en blanc, et les bleus en neutre réseau et retour lampe ; mais tout ceci est à confirmer par mesures.
Par contre le branchement reste le même.
Cordialement.
Tous les télérupteurs comportent un circuit de commande, "poussoirs" (dessin en zigzag dans votre photo) donc bornes de droite ; et un circuit de puissance (lampe) bornes de gauche.
Il faut rebrancher suivant le même principe sur le finder.
Ce finder 26 que vous avez choisi possède 2 circuits puissance 1&2 et 3&4 ; il faut brancher les fils noirs sur la borne 1, le fil orange sur la borne 3 ; et le circuit de commande (boutons poussoirs) blanc sur la borne A1 et les 2 bleus sur la borne A2.
Je doute que ce soit un montage 3 fils ; je pense que la phase est noire, le fil de lampe orange, le retour des bp en blanc, et les bleus en neutre réseau et retour lampe ; mais tout ceci est à confirmer par mesures.
Par contre le branchement reste le même.
Cordialement.
03 août 2017 à 19:53

Bonjour,
Oups ; mais c'est bien sûr ! Tellement habitué à lire les circuits DJ-CT je n'avais pas remarqué que l'inscription "contacteur J/N" n'avait pas été mise dans la bonne case. Les fils étaient bons et vous aviez mis un CTclic.
Remarques éventuelles :
- mettre des protections sur les dents inutilisées du peigne photo 4.
- Y a t-il Consuel ? Si oui, vous aurez une remarque, car les circuits éclairages sont sur un seul ID ; il faudrait répartir sur 2 ; il en est de même pour les circuits PC.
J'ai remarqué qu'il n'était pas toujours aisé de faire une armoire avec du matériel du même constructeur, je vois du matériel Schneider, et des peignes Legrand, et je trouve ces derniers plus faciles que les Schneider ; j'ai eu le même problème avec mon armoire.
Pour moi ce sera tout ; peut-être que CMT ré-interviendra.
Cordialement.
Oups ; mais c'est bien sûr ! Tellement habitué à lire les circuits DJ-CT je n'avais pas remarqué que l'inscription "contacteur J/N" n'avait pas été mise dans la bonne case. Les fils étaient bons et vous aviez mis un CTclic.
Remarques éventuelles :
- mettre des protections sur les dents inutilisées du peigne photo 4.
- Y a t-il Consuel ? Si oui, vous aurez une remarque, car les circuits éclairages sont sur un seul ID ; il faudrait répartir sur 2 ; il en est de même pour les circuits PC.
J'ai remarqué qu'il n'était pas toujours aisé de faire une armoire avec du matériel du même constructeur, je vois du matériel Schneider, et des peignes Legrand, et je trouve ces derniers plus faciles que les Schneider ; j'ai eu le même problème avec mon armoire.
Pour moi ce sera tout ; peut-être que CMT ré-interviendra.
Cordialement.
03 août 2017 à 17:17

Bonjour,
Je n'ai pas tout compris sur "le ballon d'eau chaude mal raccordé sur le schéma".
Est-ce la proximité du bleu et du rouge ?
Cordialement.
Je n'ai pas tout compris sur "le ballon d'eau chaude mal raccordé sur le schéma".
Est-ce la proximité du bleu et du rouge ?
Cordialement.
02 août 2017 à 16:49

Bonjour, (et pour complémenter)
Cordialement.
Citation :Le bornier de raccordement ne permet pas de brancher une 3ème phase (3*400V) il faut impérativement 240V entre L & N.
Oui, merci, mais sur le schéma 1, on alimente 1, 2 et 3 par deux phases l1 et l2, pourquoi ne pas mettre 1 phase par entrée ?
Cordialement.
02 août 2017 à 13:28

Bonjour,
Merci pour le retour.
Merci pour le retour.
26 juillet 2017 à 10:18

Bonjour,
Pour conclure, le fusible "Legrand" est compatible en section et tension mais pas en caractéristiques de protection (fusion).
De part ma ou mon ex profession, je n'irais pas plus loin, vu que vous allez opérer sur un domaine qui vous est interdit.
Cordialement.
Pour conclure, le fusible "Legrand" est compatible en section et tension mais pas en caractéristiques de protection (fusion).
De part ma ou mon ex profession, je n'irais pas plus loin, vu que vous allez opérer sur un domaine qui vous est interdit.
Cordialement.
23 juillet 2017 à 11:45

Bonsoir,
Je pensais à une inversion au niveau des disjoncteurs, ou théoriquement les fils sont assez longs.
Cordialement.
Je pensais à une inversion au niveau des disjoncteurs, ou théoriquement les fils sont assez longs.
Cordialement.
22 juillet 2017 à 18:51

Bonsoir à vous,
On vous sent quelque peu vexé : Un forum c'est pour de l'entraide : exact ; cependant les contributeurs répondent à distance, sans voir ; vous n'avez même pas inséré une photo.
Moi je lis : Novice mais bon bricoleur ; 1 boitier noir à côté du compteur ; 4 conducteurs jaune et 1 noir ; du courant dans les conducteurs jaunes et vous parlez d'épaisseur de câbles (nous on parle de section).
GL vous met en garde compte tenu du "novice" que vous êtes, en vous donnant malgré tout des informations.
Je rajouterais : ce boitier noir, n'appartiendrait-il pas au distributeur d'énergie ? (du courant dans les 3 jaunes) ; la couleur (jaune) des câbles que vous citez n'est plus dans les manuels depuis longtemps.
Vous comprendrez bien que tout en donnant des informations, nous attirons l'attention des dangers aux novices.
Ceci dit vous êtes bon bricoleur, oui vous pouvez rallonger ce câble par un autre (de même épaisseur) ; après il vous appartient de le faire dans les règles de l'art et dans le respect des normes.
A ce propos un conducteur vert/jaune ne peut servir à autre utilité que conducteur de protection (terre).
Cordialement.
On vous sent quelque peu vexé : Un forum c'est pour de l'entraide : exact ; cependant les contributeurs répondent à distance, sans voir ; vous n'avez même pas inséré une photo.
Moi je lis : Novice mais bon bricoleur ; 1 boitier noir à côté du compteur ; 4 conducteurs jaune et 1 noir ; du courant dans les conducteurs jaunes et vous parlez d'épaisseur de câbles (nous on parle de section).
GL vous met en garde compte tenu du "novice" que vous êtes, en vous donnant malgré tout des informations.
Je rajouterais : ce boitier noir, n'appartiendrait-il pas au distributeur d'énergie ? (du courant dans les 3 jaunes) ; la couleur (jaune) des câbles que vous citez n'est plus dans les manuels depuis longtemps.
Vous comprendrez bien que tout en donnant des informations, nous attirons l'attention des dangers aux novices.
Ceci dit vous êtes bon bricoleur, oui vous pouvez rallonger ce câble par un autre (de même épaisseur) ; après il vous appartient de le faire dans les règles de l'art et dans le respect des normes.
A ce propos un conducteur vert/jaune ne peut servir à autre utilité que conducteur de protection (terre).
Cordialement.
22 juillet 2017 à 17:24

Bonjour à vous,
Je pense que ces fusibles sont ceux d'amont compteur ; bien que ce soit des 14x51 alors que maintenant c'est des 22x58. D'autre part c'est des AD "accompagnement disjoncteur" que le distributeur d'énergie pose dans ses coffrets "amont compteur".
Donc si mon analyse est exacte, vous ne pouvez pas y toucher.
Cordialement.
Je pense que ces fusibles sont ceux d'amont compteur ; bien que ce soit des 14x51 alors que maintenant c'est des 22x58. D'autre part c'est des AD "accompagnement disjoncteur" que le distributeur d'énergie pose dans ses coffrets "amont compteur".
Donc si mon analyse est exacte, vous ne pouvez pas y toucher.
Cordialement.
22 juillet 2017 à 16:55

Bonsoir,
Il n'y a plus qu'à regarder dans la notice d'instruction.
Cordialement.
Il n'y a plus qu'à regarder dans la notice d'instruction.
Cordialement.
20 juillet 2017 à 20:56

Bonjour,
Vous êtes sûr de la valeur de 3mA ; ce ne serait pas 30mA, par hasard. D'ailleurs existent-ils ?
Si un ID déclenche c'est qu'il voit un défaut d'isolement sur le circuit qu'il alimente, ou qu'il est défectueux.
Dans le 1er cas il faut trouver l'appareil qui le fait déclencher, et l'isoler pour réparer ; dans le 2ème cas il faut le remplacer.
Ce qui me fait dire ça, c'est le temps pour réarmer qui est anormal.
Cordialement.
Vous êtes sûr de la valeur de 3mA ; ce ne serait pas 30mA, par hasard. D'ailleurs existent-ils ?
Si un ID déclenche c'est qu'il voit un défaut d'isolement sur le circuit qu'il alimente, ou qu'il est défectueux.
Dans le 1er cas il faut trouver l'appareil qui le fait déclencher, et l'isoler pour réparer ; dans le 2ème cas il faut le remplacer.
Ce qui me fait dire ça, c'est le temps pour réarmer qui est anormal.
Cordialement.
17 juillet 2017 à 21:28

Bonjour,
Ce document qui n'est qu'un imprimé type, il est informatif.
La réglementation impose une liaison équipotentielle pour toutes les canalisations métalliques qui pénètrent dans un bâtiment.
Le plombier doit pouvoir changer le compteur en toute sécurité de façon à ne pas être parcouru par un courant néfaste lors de ce remplacement.
Certaines liaisons se sont arrêtées en aval du compteur (côté utilisateur) le plombier dispose d'un câble de shunt qu'il pose avant le démontage pour éliminer si besoin est, ces courants.
De plus cette liaison n'est pas si l'arrivée d'eau est en polyéthylène.
Un groupe de maisons mitoyennes ne peut avoir de prises de terre séparées, prenez contact avec votre électricien qui vous expliquera.
Cordialement.
Ce document qui n'est qu'un imprimé type, il est informatif.
La réglementation impose une liaison équipotentielle pour toutes les canalisations métalliques qui pénètrent dans un bâtiment.
Le plombier doit pouvoir changer le compteur en toute sécurité de façon à ne pas être parcouru par un courant néfaste lors de ce remplacement.
Certaines liaisons se sont arrêtées en aval du compteur (côté utilisateur) le plombier dispose d'un câble de shunt qu'il pose avant le démontage pour éliminer si besoin est, ces courants.
De plus cette liaison n'est pas si l'arrivée d'eau est en polyéthylène.
Un groupe de maisons mitoyennes ne peut avoir de prises de terre séparées, prenez contact avec votre électricien qui vous expliquera.
Cordialement.
16 juillet 2017 à 15:04

Bonjour,
Donc d'après ce montage, la phase est directe aux lampes et le contact commute le neutre !
Ce serait plus joli (et pro) en inversant Ph&N et les couleurs rouge&bleu.
Cordialement.
Donc d'après ce montage, la phase est directe aux lampes et le contact commute le neutre !
Ce serait plus joli (et pro) en inversant Ph&N et les couleurs rouge&bleu.
Cordialement.
15 juillet 2017 à 15:14

Bonjour.
Le nombre de prises : 12 maxi par circuit, c'est à dire par protection (DJ).
Dérogation cependant : 1 prise double dans une boite ne compte que pour 1 prise.
La protection (DJ) doit tenir compte du courant nominal de la prise, quelque soit le nombre, soit 20A maxi (aujourd'hui) même pour un circuit de 12 prises.
Cordialement.
Le nombre de prises : 12 maxi par circuit, c'est à dire par protection (DJ).
Dérogation cependant : 1 prise double dans une boite ne compte que pour 1 prise.
La protection (DJ) doit tenir compte du courant nominal de la prise, quelque soit le nombre, soit 20A maxi (aujourd'hui) même pour un circuit de 12 prises.
Citation :Parce-que l'électricien a mal appairé les circuits : les neutres ne correspondent pas à leur phase respective ; il faut inverser ces neutres.
Comment 2 lignes peuvent-elles être rassemblées et commandées ensemble par 2 disjoncteurs ?
Cordialement.
14 juillet 2017 à 15:24

Bonjour,
Aucun problème à faire une mesure d'isolement sur un circuit ou un groupe de circuit hors tension.
Respecter cependant la tension d’essai au plus égale à 500V (je pense que vous êtes en "domestique").
Si le mégohmmètre est sous tension il ne fera pas la mesure, il affichera une erreur, et s'il est en "continuité" il risque des dommages.
Cordialement.
Aucun problème à faire une mesure d'isolement sur un circuit ou un groupe de circuit hors tension.
Respecter cependant la tension d’essai au plus égale à 500V (je pense que vous êtes en "domestique").
Citation :J'ai un doute : doit-on comprendre que vous voulez faire une mesure d'isolement sous tension ?
C'est une mesure rapide et je n'ai pas envie de faire tomber le disjoncteur de branchement mais seulement le DDR où il y a le défaut.
Si le mégohmmètre est sous tension il ne fera pas la mesure, il affichera une erreur, et s'il est en "continuité" il risque des dommages.
Cordialement.
14 juillet 2017 à 15:12

Bonjour,
Les peignes verticaux peuvent s'assembler pour faire plusieurs rangées.
Le parafoudre ne peut s'alimenter avec un peigne vertical (largeur et raccordement).
Vous pourriez mettre ce parafoudre côté droit du rail et garder le flan gauche pour mettre les inters tête de groupe et les alimenter via ces peignes dont vous avez les modèles 25/40A ; 63A ; et 40-63A.
Vous allez y arriver.
Cordialement.
Les peignes verticaux peuvent s'assembler pour faire plusieurs rangées.
Le parafoudre ne peut s'alimenter avec un peigne vertical (largeur et raccordement).
Vous pourriez mettre ce parafoudre côté droit du rail et garder le flan gauche pour mettre les inters tête de groupe et les alimenter via ces peignes dont vous avez les modèles 25/40A ; 63A ; et 40-63A.
Vous allez y arriver.
Cordialement.
12 juillet 2017 à 09:43

Bonjour, (si je peux amener ma pierre)
Les bornes d'alimentation du parafoudre ne peuvent servir de répartition, il faut passer par le répartiteur avant dans votre cas.
Voir le document constructeur.
Le peigne sert à alimenter le parafoudre lorsqu'il est placé à gauche d'un inter général ou d'un inter tête de groupe.
D'ailleurs ce peigne est différent selon que cet inter est 40A ou 63A.
Voici une photo d'un parafoudre placé à gauche d'un IG63A (la photo n'est pas très nette mais suffisante pour voir le principe).
Cordialement.
cablage des parafoudres.pdf
Pour agrandir l'image, cliquez dessus.

Les bornes d'alimentation du parafoudre ne peuvent servir de répartition, il faut passer par le répartiteur avant dans votre cas.
Voir le document constructeur.
Le peigne sert à alimenter le parafoudre lorsqu'il est placé à gauche d'un inter général ou d'un inter tête de groupe.
D'ailleurs ce peigne est différent selon que cet inter est 40A ou 63A.
Voici une photo d'un parafoudre placé à gauche d'un IG63A (la photo n'est pas très nette mais suffisante pour voir le principe).
Cordialement.
cablage des parafoudres.pdf
Pour agrandir l'image, cliquez dessus.

11 juillet 2017 à 18:24

Bonjour,
Certes la consommation est énorme ; il faut déterminer d'où elle vient.
31000kWh pour la saison, doit-on comprendre 6 mois ? ce qui ferait 170kWh par jour ; c'est beaucoup ; donc à part un compteur défectueux, vous avez du matériel consommateur énergivore.
A distance il sera bien difficile de vous venir en aide, il faudrait faire des mesures (ampèremétriques) que seul votre électricien pourrait faire.
Cordialement.
Citation :Peut-être ; mais qu'a t-il rajouté? Compteur défectueux ou consommation excessive due à connexion de plusieurs appareils énergivores.
En mai un technicien de ERDF est venu à la maison et il a constaté que le compteur tourne très vite et que ce n'est pas normal.
Certes la consommation est énorme ; il faut déterminer d'où elle vient.
Citation :Pas compris, mais ils sont électriques aussi non.
j'ai des petites machines électriques, sauf le ballon d'eau chaude et le lave vaisselle.
31000kWh pour la saison, doit-on comprendre 6 mois ? ce qui ferait 170kWh par jour ; c'est beaucoup ; donc à part un compteur défectueux, vous avez du matériel consommateur énergivore.
A distance il sera bien difficile de vous venir en aide, il faudrait faire des mesures (ampèremétriques) que seul votre électricien pourrait faire.
Cordialement.
09 juillet 2017 à 09:58

Bonjour,
C'est bien ce que je vous écris. Normalement on fait arriver le courant en 1&5, qui ressort en 2&4 via le shunt entre 6&3.
Et je vous ai dit que ça fonctionne également si vous branchez l'arrivée entre 2&4 ; ça devait être ainsi avant, vu les ponts entre le disjoncteur et le contacteur.
Cordialement.
C'est bien ce que je vous écris. Normalement on fait arriver le courant en 1&5, qui ressort en 2&4 via le shunt entre 6&3.
Et je vous ai dit que ça fonctionne également si vous branchez l'arrivée entre 2&4 ; ça devait être ainsi avant, vu les ponts entre le disjoncteur et le contacteur.
Cordialement.
08 juillet 2017 à 15:01

Bonjour,
Oui ; Bien que normalement l'arrivée se fait par le haut, c'est a dire N en 1 ; Ph en 5; sorties pour contacteur en 2 & 4.
Mais ça fonctionne.
Cordialement.
Oui ; Bien que normalement l'arrivée se fait par le haut, c'est a dire N en 1 ; Ph en 5; sorties pour contacteur en 2 & 4.
Mais ça fonctionne.
Cordialement.
08 juillet 2017 à 09:32

Bonjour,
!! il y a bien une entreprise qui a fait le travail ; pourquoi n'ont-ils pas récupéré la prise de terre des masses du poste (peut-être simultanément accessible).
Les 180m sont sur votre terrain, je pense ; il est "certainement" possible de mettre une prise de terre dans la tranchée pour relier cette armoire.
Après, vous pourriez mettre une câblette cu25² en fouille pour interconnecter, ce ne sera pas donné.
Ceci est valable pour un régime de neutre TT, mais pas pour les autres.
Je trouve bizarre que l'entreprise n'ait pas pensé à ce fait, et que dit votre bureau de contrôle ?
Cordialement.
!! il y a bien une entreprise qui a fait le travail ; pourquoi n'ont-ils pas récupéré la prise de terre des masses du poste (peut-être simultanément accessible).
Les 180m sont sur votre terrain, je pense ; il est "certainement" possible de mettre une prise de terre dans la tranchée pour relier cette armoire.
Après, vous pourriez mettre une câblette cu25² en fouille pour interconnecter, ce ne sera pas donné.
Ceci est valable pour un régime de neutre TT, mais pas pour les autres.
Je trouve bizarre que l'entreprise n'ait pas pensé à ce fait, et que dit votre bureau de contrôle ?
Cordialement.
07 juillet 2017 à 10:10

Bonjour,
Pourquoi voulez-vous interconnecter cette armoire (comptage) avec votre tableau de distribution ?
A ma connaissance rien ne l'impose, une prise de terre locale est suffisante.
Cordialement.
Pourquoi voulez-vous interconnecter cette armoire (comptage) avec votre tableau de distribution ?
A ma connaissance rien ne l'impose, une prise de terre locale est suffisante.
Cordialement.
06 juillet 2017 à 19:10

Bonjour,
Reste le court-circuit franc au niveau des bornes 1&3, encore faudra t-il prouver que ces ponts de 3cm sont de section insuffisante pour que la protection amont 40A voire 60A ne déclenche pas dans le temps prescrit.
Cordialement.
Citation :je vous trouve bien exigeant, ce ne peut être une surcharge puisque le DJ est à 2A.
les fils en amont du disjoncteur 2A sont sous dimensionnés : risque d'incendie !
Reste le court-circuit franc au niveau des bornes 1&3, encore faudra t-il prouver que ces ponts de 3cm sont de section insuffisante pour que la protection amont 40A voire 60A ne déclenche pas dans le temps prescrit.
Cordialement.
25 juin 2017 à 16:12

Bonjour,
Tout à fait logique, c'est un local à risque spécifique.
Rappelons que l'attestation ne peut être délivrée si le logement n'est pas habitable, ni équipé des commodités.
Cordialement.
Tout à fait logique, c'est un local à risque spécifique.
Rappelons que l'attestation ne peut être délivrée si le logement n'est pas habitable, ni équipé des commodités.
Cordialement.
14 juin 2017 à 12:10

Bonjour,
Oui, il est cher mais costaud, cependant il a des contacts 16A ce qui est déjà mieux.
Toutefois au bas du lien vous avez un modèle quasi identique à 42€.
Je ne reviens pas sur le câblage via la bobine qui serait l'idéal, mais il faut qu'un électro trouve les fils de la bobine sur l'inter.
Comme je me doute, à chaque action sur le bouton, le redémarrage ne doit se faire qu'avec l'inter tournant avec un passage par le 0.
Cordialement.
Oui, il est cher mais costaud, cependant il a des contacts 16A ce qui est déjà mieux.
Toutefois au bas du lien vous avez un modèle quasi identique à 42€.
Je ne reviens pas sur le câblage via la bobine qui serait l'idéal, mais il faut qu'un électro trouve les fils de la bobine sur l'inter.
Comme je me doute, à chaque action sur le bouton, le redémarrage ne doit se faire qu'avec l'inter tournant avec un passage par le 0.
Cordialement.
17 mai 2017 à 12:52

Bonjour,
En lisant le schéma, le contact du bouton est directement sur la puissance ; le moteur tirant 7.2A il faut que le contact supporte au minimum cette valeur.
Ces matériels sont donnés pour 10A, il n'y aura pas de problème à la coupure, mais à la mise en route, le contact devra absorber la pointe, ainsi que le régime permanent.
A mon avis c'est trop juste, c'est pourquoi je préconisais un relayage, ou agir sur les fils de la bobine à manque de tension.
Pour moi le schéma est trompeur, peut-être d'autres contributeurs interviendront.
Cordialement.
En lisant le schéma, le contact du bouton est directement sur la puissance ; le moteur tirant 7.2A il faut que le contact supporte au minimum cette valeur.
Ces matériels sont donnés pour 10A, il n'y aura pas de problème à la coupure, mais à la mise en route, le contact devra absorber la pointe, ainsi que le régime permanent.
A mon avis c'est trop juste, c'est pourquoi je préconisais un relayage, ou agir sur les fils de la bobine à manque de tension.
Pour moi le schéma est trompeur, peut-être d'autres contributeurs interviendront.
Cordialement.
16 mai 2017 à 19:17

Bonsoir,
Mes excuses, je n'ai pas lu le cartouche du schéma.
Donc il y a la protection surcharges et la fonction "manque de tension".
Vous voulez installer un boitier avec bouton coup de poing, soit, mais sur quoi allez-vous le faire agir ?
Le contact dudit bouton ne supportera pas le courant d'emploi, encore moins le courant d'appel, il faudra relayer avec un contacteur. Il vous sera peut être difficile de vous reprendre sur le circuit bobine en place, car même si le bouton coupera bien le circuit, il ne devra pas remettre le moteur en marche lors du retrait dudit bouton.
Les tensions que vous avez lues, sont les tensions d'utilisations maximum, donc un modèle 380V peut s'utiliser sur le 220V, mais pas sur le 600V.
Le contact du bouton sera bien nc ou nf.
En cas de doute sur la réalisation, faites-vous aider par un électricien machine.
Cordialement.
Mes excuses, je n'ai pas lu le cartouche du schéma.
Donc il y a la protection surcharges et la fonction "manque de tension".
Vous voulez installer un boitier avec bouton coup de poing, soit, mais sur quoi allez-vous le faire agir ?
Le contact dudit bouton ne supportera pas le courant d'emploi, encore moins le courant d'appel, il faudra relayer avec un contacteur. Il vous sera peut être difficile de vous reprendre sur le circuit bobine en place, car même si le bouton coupera bien le circuit, il ne devra pas remettre le moteur en marche lors du retrait dudit bouton.
Les tensions que vous avez lues, sont les tensions d'utilisations maximum, donc un modèle 380V peut s'utiliser sur le 220V, mais pas sur le 600V.
Le contact du bouton sera bien nc ou nf.
En cas de doute sur la réalisation, faites-vous aider par un électricien machine.
Cordialement.
15 mai 2017 à 18:13

Bonjour,
Je pense que votre machine est déjà équipée d'un organe de mise en marche et arrêt, cet organe peut très bien servir de coupure d'urgence.
Par contre, ce qu'elle n'a peut être pas, c'est "le manque de tension" pour éviter un re-démarrage après une coupure de tension, suivie de son retour.
De même, elle n'a peut être pas également le verrouillage en position 0 de l'inter général.
Il existe des boîtiers pré équipés de toutes ces fonctions, y compris la fonction surcharge chez les grossistes.
Cordialement.
Je pense que votre machine est déjà équipée d'un organe de mise en marche et arrêt, cet organe peut très bien servir de coupure d'urgence.
Par contre, ce qu'elle n'a peut être pas, c'est "le manque de tension" pour éviter un re-démarrage après une coupure de tension, suivie de son retour.
De même, elle n'a peut être pas également le verrouillage en position 0 de l'inter général.
Il existe des boîtiers pré équipés de toutes ces fonctions, y compris la fonction surcharge chez les grossistes.
Cordialement.
15 mai 2017 à 13:34

Bonjour,
En principe si le disjoncteur est relevé, c'est qu'il n'a pas déclenché, donc toujours sous tension.
Peut-être faudrait-il faire un contrôle d'isolement sur toute l'installation électrique du mobilhome, matériel compris afin d'être sûr avant d'incriminer des effets extérieurs.
N'avez-vous pas un organe de coupure avec différentiel incorporé au mobilhome et a t-il déclenché ?
N'avez-vous pas un problème de connexion dans la ou les fiches qui alimentent ledit mobilhome ?
Cordialement.
Citation :
le disjoncteur à la borne électrique extérieure à notre mobil-home était relevé.
En principe si le disjoncteur est relevé, c'est qu'il n'a pas déclenché, donc toujours sous tension.
Peut-être faudrait-il faire un contrôle d'isolement sur toute l'installation électrique du mobilhome, matériel compris afin d'être sûr avant d'incriminer des effets extérieurs.
N'avez-vous pas un organe de coupure avec différentiel incorporé au mobilhome et a t-il déclenché ?
N'avez-vous pas un problème de connexion dans la ou les fiches qui alimentent ledit mobilhome ?
Cordialement.
12 mai 2017 à 16:34

Bonjour, (reprise)
Il n'est pas impossible que dans votre installation, il y ait un isolement faible entre neutre et terre qui peut influencer cette mesure.
Cordialement.
Citation :ok, bien que la norme ne stipule pas de règle précise pour la position du neutre dans la prise, ces appareils de mesure nécessitent une alimentation Ph/N dont la polarité doit être respectée, c'est pourquoi si la phase est à gauche il affiche une inversion.
Non, c'est une inversion Neutre/Phase à la prise.
Il n'est pas impossible que dans votre installation, il y ait un isolement faible entre neutre et terre qui peut influencer cette mesure.
Cordialement.
12 mai 2017 à 10:07

Bonsoir,
L’appellation "contrôleur-mesureur de terre" pour ce genre d'appareil est un peu erronée ; il mesure la boucle de terre ; impédance entre le circuit de terre de la maison et la prise de terre du neutre au niveau de la distribution.
Difficile d'être plus précis ; la valeur de 80 ohms laisserait penser à une terre non raccordée, mais ne colle pas trop avec une inversion.
Peut-être d'autre avis. Cordialement.
L’appellation "contrôleur-mesureur de terre" pour ce genre d'appareil est un peu erronée ; il mesure la boucle de terre ; impédance entre le circuit de terre de la maison et la prise de terre du neutre au niveau de la distribution.
Citation :doit-on comprendre une inversion "neutre-terre" dans la prise, un peu étonnant car en 70 le circuit de terre était peu distribué dans les maisons, à moins que l'installation ait été rénovée ; mais dans ce cas le ou les DDR auraient dû agir.
Bon nombre étaient inversés
Difficile d'être plus précis ; la valeur de 80 ohms laisserait penser à une terre non raccordée, mais ne colle pas trop avec une inversion.
Peut-être d'autre avis. Cordialement.
11 mai 2017 à 19:01

Bonsoir,
Je compléterai en disant que c'est un contacteur, intensité nominale 40A, tension d'utilisation 380V maxi.
Par contre c'est un organe de commutation (mise "En & Hors tension") commandé à distance, mais qui ne possède aucune fonction de protection.
Cordialement.
Je compléterai en disant que c'est un contacteur, intensité nominale 40A, tension d'utilisation 380V maxi.
Par contre c'est un organe de commutation (mise "En & Hors tension") commandé à distance, mais qui ne possède aucune fonction de protection.
Cordialement.
11 mai 2017 à 18:32

Bonjour,
Les liaisons équipotentielles sont faites pour éliminer des potentiels dangereux pour les êtres, les courants statiques néfastes, l'interconnexion de toutes masses dans les locaux à risque explosion, les salles informatiques, l'introduction de courants extérieurs, etc.
Sommes-nous dans l'un de ces cas ? N'est-il pas dit que les masses supportant du matériel de classe 2, n'ont pas obligation d'être reliées à la terre.
Vous avez cité le câble RO2V et les boites plexo ; ces 2 matériels sont de classe 2, il n'y a donc aucune aucune obligation de les relier au circuit de protection.
Pour la protection mécanique, ledit câble est admis jusque dans les conditions AG3, (IK08), c'est à dire énergie de chocs 5 joules, je ne pense pas que le câble soit soumis à ces conditions.
Cordialement.
Les liaisons équipotentielles sont faites pour éliminer des potentiels dangereux pour les êtres, les courants statiques néfastes, l'interconnexion de toutes masses dans les locaux à risque explosion, les salles informatiques, l'introduction de courants extérieurs, etc.
Sommes-nous dans l'un de ces cas ? N'est-il pas dit que les masses supportant du matériel de classe 2, n'ont pas obligation d'être reliées à la terre.
Vous avez cité le câble RO2V et les boites plexo ; ces 2 matériels sont de classe 2, il n'y a donc aucune aucune obligation de les relier au circuit de protection.
Pour la protection mécanique, ledit câble est admis jusque dans les conditions AG3, (IK08), c'est à dire énergie de chocs 5 joules, je ne pense pas que le câble soit soumis à ces conditions.
Cordialement.
11 mai 2017 à 09:41

Bonjour,
J'attirerais toujours l'attention et la prudence lors de la récupération des ces matériels ; l'opération n'est pas toujours aussi bénéfique que l'on pourrait penser.
En effet, on devine un compresseur a pistons, ancien; la partie électrique est une chose, et la partie mécanique est tout aussi importante : régulation, pressostat.. Et également l'état du réservoir qui doit être ancien aussi, peut-être (et certainement) hors réépreuve d’où danger d'éclatement si cuve en mauvais état.
Vous avez raison de faire intervenir une personne du métier, car vous avez écrit avoir relevé 550V en testant la prise !! c'est anormal.
Soyez prudent. Cordialement.
J'attirerais toujours l'attention et la prudence lors de la récupération des ces matériels ; l'opération n'est pas toujours aussi bénéfique que l'on pourrait penser.
En effet, on devine un compresseur a pistons, ancien; la partie électrique est une chose, et la partie mécanique est tout aussi importante : régulation, pressostat.. Et également l'état du réservoir qui doit être ancien aussi, peut-être (et certainement) hors réépreuve d’où danger d'éclatement si cuve en mauvais état.
Vous avez raison de faire intervenir une personne du métier, car vous avez écrit avoir relevé 550V en testant la prise !! c'est anormal.
Soyez prudent. Cordialement.
10 mai 2017 à 09:08

Bonjour, (si je puis abonder)
Donc on aurait un CPI pour un équipement.
Ce qui m'interpelle, c'est réglage 50kΩ ; le CPI indique 63kΩ, or le témoin est allumé ; il ne le devrait pas ; qu'est-ce qui le contrarie ? Y a t-il un autre CPI sur la même installation ? Ce n'est pas 6.3kΩ (à tout hasard).
Essayez de modifier ce réglage avec une autre valeur (10kΩ par exemple).
Cependant la valeur de 50kΩ n'est pas forcément excessive, s'agissant d'un seul récepteur, mais je pense que ce four est très étendu avec des fuites capacitives importantes ; d’où possibilité de descendre cette valeur.
Dernier point : le régime IT n'est pas le meilleur pour ces fours, il est même déconseillé.
Le schéma TN est le meilleur dans ce cas.
CPI = contrôleur permanent d'isolement : ça va plus vite à écrire que Vigilohm.
Cordialement.
Donc on aurait un CPI pour un équipement.
Ce qui m'interpelle, c'est réglage 50kΩ ; le CPI indique 63kΩ, or le témoin est allumé ; il ne le devrait pas ; qu'est-ce qui le contrarie ? Y a t-il un autre CPI sur la même installation ? Ce n'est pas 6.3kΩ (à tout hasard).
Essayez de modifier ce réglage avec une autre valeur (10kΩ par exemple).
Cependant la valeur de 50kΩ n'est pas forcément excessive, s'agissant d'un seul récepteur, mais je pense que ce four est très étendu avec des fuites capacitives importantes ; d’où possibilité de descendre cette valeur.
Dernier point : le régime IT n'est pas le meilleur pour ces fours, il est même déconseillé.
Le schéma TN est le meilleur dans ce cas.
CPI = contrôleur permanent d'isolement : ça va plus vite à écrire que Vigilohm.
Cordialement.
26 avril 2017 à 17:52

Bonjour,
+1 avec CMT.
Cordialement.
+1 avec CMT.
Cordialement.
26 mars 2017 à 06:53

Bonjour,
Pour réponse 5 : Le schéma fait par loulou est un schéma de principe qui respecte le schéma de Schneider pour la position du neutre sur le bouton poussoir (voir lien post 1).
D'autre part, il n'est marqué nulle part, dans la norme, que le neutre doit être à gauche sur un DJ (voir matériel Hager) l'essentiel est que la phase soit sur le pôle protégé.
Il convient également de respecter que cette bobine ne soit plus alimentée après ouverture du DJ, ce qui est le cas du petit matériel modulaire, moins en disjoncteur conséquent.
Cordialement.
Pour réponse 5 : Le schéma fait par loulou est un schéma de principe qui respecte le schéma de Schneider pour la position du neutre sur le bouton poussoir (voir lien post 1).
D'autre part, il n'est marqué nulle part, dans la norme, que le neutre doit être à gauche sur un DJ (voir matériel Hager) l'essentiel est que la phase soit sur le pôle protégé.
Il convient également de respecter que cette bobine ne soit plus alimentée après ouverture du DJ, ce qui est le cas du petit matériel modulaire, moins en disjoncteur conséquent.
Cordialement.
19 mars 2017 à 16:39

Bonsoir, (pour agrémenter)
Je pense également comme GL, il faut 6 départs mono 40A.
Ensuite, vous êtes sur un chantier ; quelque soit le régime de neutre la protection différentielle est de 30mA, sauf certains circuits genre grue et bétonnière qui peuvent être en 300mA à condition que le câble d'alimentation depuis l'armoire soit sous fourreau.
Tous les câbles accessibles aux travailleurs doivent être protégés avec un DDR 30mA à leur origine.
Sur ces départs mono, certains sont peut être pour les bungalows, ceux ci sont déjà équipés de DDR 30mA sur leur tableautin : soit le câble d'alimentation est sous fourreau et 300mA en amont, soit ce sera un DDR 30mA, même si ça fait 2 DDR 30mA en série.
Si vous êtes en régime IT la protection du neutre est obligatoire, je ne peux détailler les dérogations ici.
Vu la puissance décrite, vous êtes avec un branchement tarif jaune (TT) le disjoncteur de tête devrait avoir un Pdc de 15kA pour les DJ il est possible d'avoir une filiation.
N'oublier pas la coupure d'urgence.
Cordialement.
Je pense également comme GL, il faut 6 départs mono 40A.
Ensuite, vous êtes sur un chantier ; quelque soit le régime de neutre la protection différentielle est de 30mA, sauf certains circuits genre grue et bétonnière qui peuvent être en 300mA à condition que le câble d'alimentation depuis l'armoire soit sous fourreau.
Tous les câbles accessibles aux travailleurs doivent être protégés avec un DDR 30mA à leur origine.
Sur ces départs mono, certains sont peut être pour les bungalows, ceux ci sont déjà équipés de DDR 30mA sur leur tableautin : soit le câble d'alimentation est sous fourreau et 300mA en amont, soit ce sera un DDR 30mA, même si ça fait 2 DDR 30mA en série.
Si vous êtes en régime IT la protection du neutre est obligatoire, je ne peux détailler les dérogations ici.
Vu la puissance décrite, vous êtes avec un branchement tarif jaune (TT) le disjoncteur de tête devrait avoir un Pdc de 15kA pour les DJ il est possible d'avoir une filiation.
N'oublier pas la coupure d'urgence.
Cordialement.
18 mars 2017 à 19:09

Bonjour,
Avant d'appliquer ce qui est dit en post 7, (et qui est dangereux à mon avis) je vous conseille de bien regarder et de faire des mesures au multimètre, car vous risquez d'inverser les polarités sur les DJ : de ce fait les canalisations ne seraient pas protégées.
Novices s'abstenir.
Cordialement.
Avant d'appliquer ce qui est dit en post 7, (et qui est dangereux à mon avis) je vous conseille de bien regarder et de faire des mesures au multimètre, car vous risquez d'inverser les polarités sur les DJ : de ce fait les canalisations ne seraient pas protégées.
Novices s'abstenir.
Cordialement.
18 mars 2017 à 07:01

Bonsoir,
J'ai écris une boulette à 15h alors je fais gaffe.
Dans la question que j'ai pris pour une "confirmation d'idée", je n'ai pas compris que cette puissance de 50kW (d'équipements) mono pouvait se décomposer pour être répartie sur 3 phases.
Oui il faudra, ou faudrait répartir ces puissances de façon à "équilibrer" les charges par phases ; et comme dit GL il faudra travailler en "intensité" pour déterminer la valeur du disjoncteur de source et la puissance à souscrire.
Cordialement.
J'ai écris une boulette à 15h alors je fais gaffe.
Dans la question que j'ai pris pour une "confirmation d'idée", je n'ai pas compris que cette puissance de 50kW (d'équipements) mono pouvait se décomposer pour être répartie sur 3 phases.
Oui il faudra, ou faudrait répartir ces puissances de façon à "équilibrer" les charges par phases ; et comme dit GL il faudra travailler en "intensité" pour déterminer la valeur du disjoncteur de source et la puissance à souscrire.
Cordialement.
17 mars 2017 à 19:13

Re,
Quand on écrit trop vite et qu'on valide précipitamment !!!
50kW en mono c'est 250A sur une phase, additionnée à 20A (du tri) ça fait 270A sur une phase soit une P souscrite de 162 kW.
Ça change tout le 3ème.
Mea culpa Ouf. Cordialement.
Quand on écrit trop vite et qu'on valide précipitamment !!!
50kW en mono c'est 250A sur une phase, additionnée à 20A (du tri) ça fait 270A sur une phase soit une P souscrite de 162 kW.
Ça change tout le 3ème.
Mea culpa Ouf. Cordialement.
17 mars 2017 à 15:13

Bonjour,
Si on comprend bien, vous voulez savoir comment on additionne les puissances en triphasé et en monophasé sous un même disjoncteur ou un même contrat.
Votre raisonnement en post d'origine est bon, mais pas le suivant.
12kW en tri, c'est 20A par phase; 50kW en mono c'est 100A sur la phase ; il est bien certain que pour alimenter ces 2 puissances par un même contrat, le disjoncteur de source qui sera triphasé devra supporter les 20A de la P 12kW sur 3 phases et les 100A de la P 50kW sur une des 3 ce qui fait 120A sur une phase et 20A sur les 2 autres ; ce qui traduit une puissance "souscrite" de 72kW.
L'intensité véhiculée dans les conducteurs n'est pas la même.
Cordialement.
Si on comprend bien, vous voulez savoir comment on additionne les puissances en triphasé et en monophasé sous un même disjoncteur ou un même contrat.
Votre raisonnement en post d'origine est bon, mais pas le suivant.
12kW en tri, c'est 20A par phase; 50kW en mono c'est 100A sur la phase ; il est bien certain que pour alimenter ces 2 puissances par un même contrat, le disjoncteur de source qui sera triphasé devra supporter les 20A de la P 12kW sur 3 phases et les 100A de la P 50kW sur une des 3 ce qui fait 120A sur une phase et 20A sur les 2 autres ; ce qui traduit une puissance "souscrite" de 72kW.
Citation :... question piège ; une puissance reste une puissance, c'est son mode d'alimentation qui change.
Est-ce que si j'ai 54kW en mono c'est également 54kW en triphasé ?
L'intensité véhiculée dans les conducteurs n'est pas la même.
Cordialement.
17 mars 2017 à 15:01

Bonjour,
Les bornes 12&14 servent à la signalisation "ouvert-fermé" comme stipulé dans le schéma du post 1.
Je ne sais pas dans quel cadre est cette question ; peut-être serait-il sage d'utiliser ces voyants pour vérifier la fonctionnalité de ce DJ (indépendant) à moins de prendre Ph-N en aval du disjoncteur que vous voulez actionner à distance.
Cordialement.
Les bornes 12&14 servent à la signalisation "ouvert-fermé" comme stipulé dans le schéma du post 1.
Citation :Je pense plutôt l'inverse : Si le DJ est déclenché, vous pourrez réarmer, mais l'action sur le bouton poussoir sera inopérante.
Par contre le DJ qui alimente votre bobine doit toujours avoir de la tension après le déclenchement de la bobine sinon vous ne pourrait pas réarmer.
Je ne sais pas dans quel cadre est cette question ; peut-être serait-il sage d'utiliser ces voyants pour vérifier la fonctionnalité de ce DJ (indépendant) à moins de prendre Ph-N en aval du disjoncteur que vous voulez actionner à distance.
Cordialement.
15 mars 2017 à 14:21

Bonjour,
Apparemment on devine que vous n'avez rien repéré avant de démonter ! et c'est bien dommage, car il va falloir chercher.
Vous citez un voyant allumé en permanence, il lui faut une phase et un neutre directs.
Pour le VV tous les fils sont noirs, on ne sait pas si ce VV est sur la phase d'alimentation ou la phase coupée.
Il faut identifier tous ces fils, pour les remettre à la bonne place sur les bornes.
Pour le fil gris, il est bien mince par rapport aux autres !
Personnellement je ne peux en dire plus.
Cordialement.
Apparemment on devine que vous n'avez rien repéré avant de démonter ! et c'est bien dommage, car il va falloir chercher.
Vous citez un voyant allumé en permanence, il lui faut une phase et un neutre directs.
Pour le VV tous les fils sont noirs, on ne sait pas si ce VV est sur la phase d'alimentation ou la phase coupée.
Il faut identifier tous ces fils, pour les remettre à la bonne place sur les bornes.
Pour le fil gris, il est bien mince par rapport aux autres !
Personnellement je ne peux en dire plus.
Cordialement.
10 mars 2017 à 09:06