Bonjour.
Je possède une grange vieille de 200 ans, dont un pignon est fortement bombé vers l’extérieur, avec des fissures qui se sont agrandies cet hiver ; les fissures font de 2 à 4 cm, on voit le jour à travers et je crains que le pignon finisse par tomber !
Je compte faire les travaux moi-même, et vu l’ampleur des déformations, je me dis qu’une solution serait de construire un second pignon en parpaing à l’intérieur du bâtiment. Cela me permettra dans un second temps de démolir puis reconstruire le haut du pignon en pierres, en évitant que la toiture s’effondre !
La première photo donne une vue générale : le pignon mesure (à l’intérieur du bâtiment) 5.56 m de large, et en hauteur un premier rectangle de 3.75 m, puis un triangle de 2.50 m. La panne faîtière est donc à 6.25m du sol.
On voit également un mur de refend longitudinal, presque au milieu du pignon (en réalité légèrement à droite), et d’une hauteur de 2m. Il a été construit après, et n’est pas solidaire du pignon.
Pour mesurer le bombage, j’ai attaché un fil à plomb sous la panne faîtière, contre le mur (à l’aide d’un liteau visible sur la 2ème photo). Le fil arrive jusqu’au pied du mur (6.25 m plus bas), parfaitement à la verticale (à moins d’un cm du mur). Par contre, le bombage maxi est de 24 cm, à une hauteur de 4.60 m.
La dernière photo montre la principale fissure, à droite de la façade, qui s’est agrandie cet hiver, ce qui indique que le pignon risque de tomber à l’extérieur. Il y a également des fissures sur le pignon, moins spectaculaires…
Avez-vous des solutions à me proposer, et que pensez-vous de mon idée ? Tous vos commentaires sont les bienvenus !
Merci d’avance.
Pour agrandir les images, cliquez dessus.



Je possède une grange vieille de 200 ans, dont un pignon est fortement bombé vers l’extérieur, avec des fissures qui se sont agrandies cet hiver ; les fissures font de 2 à 4 cm, on voit le jour à travers et je crains que le pignon finisse par tomber !
Je compte faire les travaux moi-même, et vu l’ampleur des déformations, je me dis qu’une solution serait de construire un second pignon en parpaing à l’intérieur du bâtiment. Cela me permettra dans un second temps de démolir puis reconstruire le haut du pignon en pierres, en évitant que la toiture s’effondre !
La première photo donne une vue générale : le pignon mesure (à l’intérieur du bâtiment) 5.56 m de large, et en hauteur un premier rectangle de 3.75 m, puis un triangle de 2.50 m. La panne faîtière est donc à 6.25m du sol.
On voit également un mur de refend longitudinal, presque au milieu du pignon (en réalité légèrement à droite), et d’une hauteur de 2m. Il a été construit après, et n’est pas solidaire du pignon.
Pour mesurer le bombage, j’ai attaché un fil à plomb sous la panne faîtière, contre le mur (à l’aide d’un liteau visible sur la 2ème photo). Le fil arrive jusqu’au pied du mur (6.25 m plus bas), parfaitement à la verticale (à moins d’un cm du mur). Par contre, le bombage maxi est de 24 cm, à une hauteur de 4.60 m.
La dernière photo montre la principale fissure, à droite de la façade, qui s’est agrandie cet hiver, ce qui indique que le pignon risque de tomber à l’extérieur. Il y a également des fissures sur le pignon, moins spectaculaires…
Avez-vous des solutions à me proposer, et que pensez-vous de mon idée ? Tous vos commentaires sont les bienvenus !
Merci d’avance.
Pour agrandir les images, cliquez dessus.



28 mars 2021 à 01:02
Réponse 1 d'un contributeur du forum maçonnerie
Pignon en pierre qui menace de tomber
Bonjour TTH
Merci pour les indications et les photos fournies.
Le premier mot qui me vient à l'esprit est : Sécurité. Avec un gîte comme vous l'indiquez, il serait urgent d'étayer sérieusement ou d'installer un espace de sécurité fermé.
Comme on peut le voir, les fissures descendent jusqu'aux linteaux des ouvertures sur le mur latéral.
Il faut donc normalement démonter une grande partie du mur pignon.
Certains points posent question :
La toiture est-elle en bon état pour être conservée telle quelle ?
Les pannes faîtière et intermédiaires sont-elles en bon état dans la partie qui pénètre dans le mur ?
Mur intérieur parpaings (?)
Pourquoi pas, il faut pour cela que le sol soit de bonne résistance, sinon, tranchée et semelle BA.
L'inconvénient, vous serez obligé de démonter le mur de pierres par l'extérieur (pas à l'échelle comme on le voit sur certains blogs).
A vous de voir si ce travail complémentaire est utile : fermeture de la grange maintenue, "coffrage" pour la face intérieure du mur de pierres.
Au préalable, il serait indispensable d'étayer très sérieusement les pannes en relevant sans doute très légèrement la toiture, si utile.
Cordialement. Gad
Merci pour les indications et les photos fournies.
Le premier mot qui me vient à l'esprit est : Sécurité. Avec un gîte comme vous l'indiquez, il serait urgent d'étayer sérieusement ou d'installer un espace de sécurité fermé.
Comme on peut le voir, les fissures descendent jusqu'aux linteaux des ouvertures sur le mur latéral.
Il faut donc normalement démonter une grande partie du mur pignon.
Certains points posent question :
La toiture est-elle en bon état pour être conservée telle quelle ?
Les pannes faîtière et intermédiaires sont-elles en bon état dans la partie qui pénètre dans le mur ?
Mur intérieur parpaings (?)
Pourquoi pas, il faut pour cela que le sol soit de bonne résistance, sinon, tranchée et semelle BA.
L'inconvénient, vous serez obligé de démonter le mur de pierres par l'extérieur (pas à l'échelle comme on le voit sur certains blogs).
A vous de voir si ce travail complémentaire est utile : fermeture de la grange maintenue, "coffrage" pour la face intérieure du mur de pierres.
Au préalable, il serait indispensable d'étayer très sérieusement les pannes en relevant sans doute très légèrement la toiture, si utile.
Cordialement. Gad
29 mars 2021 à 10:06
Réponse 2 d'un contributeur du forum maçonnerie
Pignon en pierre qui menace de tomber
Bonjour Gad.
Et merci pour votre message. J’ai posé des étais la semaine dernière, afin de soulager le pignon du poids des pannes.
J’ai calculé que chaque panne supporte une charge d’environ 300 kg (couverture + charpente, sans prendre en compte le vent). Ça devrait donc tenir (cf photos avec les 5 étais). On voit sur ces photos que la charpente est en parfait état. On voit également que la couverture a été refaite sur un versant de la toiture (j’ai fait ça il y a 2 ans).
En revanche, je suis en train d’abandonner mon idée de mur intérieur en parpaing, trop compliquée.
Je vais donc refaire la maçonnerie en pierres, mais comme j’ai peur que le pignon cède ou que la toiture s’effondre, je vais faire les travaux en plusieurs tranches.
J’envisage donc de commencer à refaire l’angle du pignon (enlever 1 m² sous la première panne), re-maçonner les pierres, et laisser 2 semaines de séchage (photo Tranche 1). Puis continuer par le mur de façade (Tranche 2)… etc… pour finir avec la partie centrale (Tranche 6). Soit un total de 10 semaines de travaux. Et j’enlèverai les étais 1 mois plus tard.
Qu’en pensez-vous ? Et merci encore pour tous vos conseils.
Pour agrandir les images, cliquez dessus.




Et merci pour votre message. J’ai posé des étais la semaine dernière, afin de soulager le pignon du poids des pannes.
J’ai calculé que chaque panne supporte une charge d’environ 300 kg (couverture + charpente, sans prendre en compte le vent). Ça devrait donc tenir (cf photos avec les 5 étais). On voit sur ces photos que la charpente est en parfait état. On voit également que la couverture a été refaite sur un versant de la toiture (j’ai fait ça il y a 2 ans).
En revanche, je suis en train d’abandonner mon idée de mur intérieur en parpaing, trop compliquée.
Je vais donc refaire la maçonnerie en pierres, mais comme j’ai peur que le pignon cède ou que la toiture s’effondre, je vais faire les travaux en plusieurs tranches.
J’envisage donc de commencer à refaire l’angle du pignon (enlever 1 m² sous la première panne), re-maçonner les pierres, et laisser 2 semaines de séchage (photo Tranche 1). Puis continuer par le mur de façade (Tranche 2)… etc… pour finir avec la partie centrale (Tranche 6). Soit un total de 10 semaines de travaux. Et j’enlèverai les étais 1 mois plus tard.
Qu’en pensez-vous ? Et merci encore pour tous vos conseils.
Pour agrandir les images, cliquez dessus.




31 mars 2021 à 11:42
Réponse 3 d'un contributeur du forum maçonnerie
Pignon en pierre qui menace de tomber
Bonjour TTH.
Merci pour vos photos.
Perso, je doublerais les étais avec en tête des pointes dans les pannes et reposant au sol sur des planches ou des chutes de madriers suivant la nature du sol. En extérieur une surface de protection pour la sécurité.
Je comprends votre idée de "découpé suivant les pointillés", mais vous risquez à chaque fois une partie d'éboulement du mur proche et vous savez qu'un mur est monté par tranches horizontales. C'est ce qui permet le bon assemblage de l'ensemble. Vous risqueriez également d'avoir des traces apparentes de ces différentes parties pas vraiment liées.
Pensez à poser des pierres traversantes.
Je ne sais pas jusqu'à quel niveau vous devez démonter ce mur, sans doute à l'horizontal pour une grande partie et plus bas pour 1 et 2, mais pour le remontage, ce serait plus rapide.
Organisez bien votre travail avec un équipement et un matériel adapté.
Si je puis me permettre, prenez votre temps en toute sécurité, ne vous fixez pas une date de fin de travaux et... d'inauguration.
Bon travail. Gad
Merci pour vos photos.
Perso, je doublerais les étais avec en tête des pointes dans les pannes et reposant au sol sur des planches ou des chutes de madriers suivant la nature du sol. En extérieur une surface de protection pour la sécurité.
Je comprends votre idée de "découpé suivant les pointillés", mais vous risquez à chaque fois une partie d'éboulement du mur proche et vous savez qu'un mur est monté par tranches horizontales. C'est ce qui permet le bon assemblage de l'ensemble. Vous risqueriez également d'avoir des traces apparentes de ces différentes parties pas vraiment liées.
Pensez à poser des pierres traversantes.
Je ne sais pas jusqu'à quel niveau vous devez démonter ce mur, sans doute à l'horizontal pour une grande partie et plus bas pour 1 et 2, mais pour le remontage, ce serait plus rapide.
Organisez bien votre travail avec un équipement et un matériel adapté.
Si je puis me permettre, prenez votre temps en toute sécurité, ne vous fixez pas une date de fin de travaux et... d'inauguration.
Bon travail. Gad
31 mars 2021 à 18:39