Bonjour à tous.
J'aurais besoin d'avis afin de confirmer ou non ce que j'ai pu lire ou entendre ici et là.
Je dois ouvrir un mur en BA (sous-sol semi enterré) afin de créer un tableau pour fenêtre de 70* 45 de hauteur.
Il y a un plancher avec chainage au-dessus + 1 niveau.
L'ouverture serait située sous un rang d'agglo à bancher (photo 1).
Ce rang d'agglo à bancher + chaînage peuvent-ils remplacer un linteau ?
Si oui le fait qu'une poutrelle repose dessus crée-t-il un risque ? (photo 1)
Y a-t-il moins de risque si le tableau se trouve entre 2 poutrelles ? (photo 2)
Si on doit poser un IPN comment connaître la section ?
Je me dis (peut-être à tort) qu'entre le chaînage + la dalle + un rang d'agglo à bancher, pour une ouverture de 70cm, est-il obligatoire de mettre un IPN ?
Car si je découpe ce rang d'agglo à Bancher je vais couper la ferraille et fragiliser la structure pour y mettre un IPN ?
Je vous remercie d'avance pour vos conseils.
Guillaume.
Pour agrandir les images, cliquez dessus.


J'aurais besoin d'avis afin de confirmer ou non ce que j'ai pu lire ou entendre ici et là.
Je dois ouvrir un mur en BA (sous-sol semi enterré) afin de créer un tableau pour fenêtre de 70* 45 de hauteur.
Il y a un plancher avec chainage au-dessus + 1 niveau.
L'ouverture serait située sous un rang d'agglo à bancher (photo 1).
Ce rang d'agglo à bancher + chaînage peuvent-ils remplacer un linteau ?
Si oui le fait qu'une poutrelle repose dessus crée-t-il un risque ? (photo 1)
Y a-t-il moins de risque si le tableau se trouve entre 2 poutrelles ? (photo 2)
Si on doit poser un IPN comment connaître la section ?
Je me dis (peut-être à tort) qu'entre le chaînage + la dalle + un rang d'agglo à bancher, pour une ouverture de 70cm, est-il obligatoire de mettre un IPN ?
Car si je découpe ce rang d'agglo à Bancher je vais couper la ferraille et fragiliser la structure pour y mettre un IPN ?
Je vous remercie d'avance pour vos conseils.
Guillaume.
Pour agrandir les images, cliquez dessus.


02 juin 2020 à 17:29
Réponse 1 d'un contributeur du forum maçonnerie
Ouverture fenêtre cave dans sous sol
Bonjour Guillaume,
Si l'ouverture 60x45 ne dépasse pas ces dimensions lors de la démolition, je ne pense pas que vous ayez de soucis particulier.
Bien entendu, il ne faut pas que cela se transforme en une porte fenêtre d'ici quelques années.
Pour ce travail il vaut mieux travailler à la disqueuse plutôt qu'avec un instrument à vibration.
Cordialement, M37.
Si l'ouverture 60x45 ne dépasse pas ces dimensions lors de la démolition, je ne pense pas que vous ayez de soucis particulier.
Bien entendu, il ne faut pas que cela se transforme en une porte fenêtre d'ici quelques années.
Pour ce travail il vaut mieux travailler à la disqueuse plutôt qu'avec un instrument à vibration.
Cordialement, M37.