Bonjour, je souhaite monter un mur en parpaings, pour séparer en 2 mon garage.
Au sol, il y a une chappe en béton classique.
Ce mur devra en plus supporter le plancher de la futur mezzanine (qui sera un bureau : 200Kg/m²).
Je me demandais si il fallait ajouter un ferraillage dans ce mur ? Si oui, doit-on commencer par creuser dans la chappe pour enfoncer ces ferraillages ? Si oui, à quelle profondeur ? Merci.
Au sol, il y a une chappe en béton classique.
Ce mur devra en plus supporter le plancher de la futur mezzanine (qui sera un bureau : 200Kg/m²).
Je me demandais si il fallait ajouter un ferraillage dans ce mur ? Si oui, doit-on commencer par creuser dans la chappe pour enfoncer ces ferraillages ? Si oui, à quelle profondeur ? Merci.
02 août 2008 à 22:29
Maçonnerie maison bricolage 1
Invité

Mur parpaing mezzanine
Invité

Cela dépend de ce qui se trouve en dessous ; si c'est un vide sanitaire, il faut découper la dalle et faire un support dessous sur toute la longueur du futur mur, si c'est une dalle pleine il n y a rien à faire, vous pouvez monter le mur sur la chape existante sans ferraillage.
04 août 2008 à 15:10
Maçonnerie maison bricolage 2
Invité

Mur parpaing mezzanine
Invité

Si, comme vous le dites, votre mur doit supporter une charge, il est nécessaire de réaliser une fondation après avoir découpé votre dallage ; en effet, celui-ci n'est pas conçu pour supporter une telle charge et il fissurera sous le poids.