Cuve maçonnée enterrée fuyarde
Actuellement
7 211
questions dans le
forum maçonnerie
7155
Question Forum Travaux Maçonnerie : Cuve maçonnée enterrée fuyarde
Bonjour.
Je m'appelle Joffrey, merci à tous pour votre contribution sur ce forum.
J'ai une cuve enterrée maçonnée dans laquelle je récupère les eaux pluviales :
- 3 parois sont maçonnées
- 1 paroi est le rocher naturelle
Dimension cuve : ~L3,70m x l1,50m x 2,40m ~14m3 Mur : 25m² / Sol : 6m²
Cette cuve était déjà présente lors de l'acquisition de la maison non étanche.
J'ai procédé à un nettoyage il y a trois ans et j'ai identifié une fissure, que l'on a rebouché avec du mastic.
J'ai pu en profiter pendant trois ans jusqu'à ce que je découvre qu'elle est de nouveau fuyarde, le niveau se stabilise à 50cm du fond.
Je souhaiterais reprendre l'étanchéité une bonne fois pour toute, avez vous des conseils ? Procédures, étapes de réalisation ? Nécessaire de gratter la paroi actuelle ou application de mortier directement par dessus.
J'ai vu qu'il y a pleins de produits chez Sika mais on s'y perd un peu...
Ci-joint les photos lors de ma dernière inspection ;)
Au plaisir de vous lire.
Pour agrandir les images, cliquez dessus.




Je m'appelle Joffrey, merci à tous pour votre contribution sur ce forum.
J'ai une cuve enterrée maçonnée dans laquelle je récupère les eaux pluviales :
- 3 parois sont maçonnées
- 1 paroi est le rocher naturelle
Dimension cuve : ~L3,70m x l1,50m x 2,40m ~14m3 Mur : 25m² / Sol : 6m²
Cette cuve était déjà présente lors de l'acquisition de la maison non étanche.
J'ai procédé à un nettoyage il y a trois ans et j'ai identifié une fissure, que l'on a rebouché avec du mastic.
J'ai pu en profiter pendant trois ans jusqu'à ce que je découvre qu'elle est de nouveau fuyarde, le niveau se stabilise à 50cm du fond.
Je souhaiterais reprendre l'étanchéité une bonne fois pour toute, avez vous des conseils ? Procédures, étapes de réalisation ? Nécessaire de gratter la paroi actuelle ou application de mortier directement par dessus.
J'ai vu qu'il y a pleins de produits chez Sika mais on s'y perd un peu...
Ci-joint les photos lors de ma dernière inspection ;)
Au plaisir de vous lire.
Pour agrandir les images, cliquez dessus.




08 septembre 2024 à 10:59
Réponse 1 d'un contributeur du forum maçonnerie
Cuve maçonnée enterrée fuyarde
Bonjour Joffrey,
Il était en effet risqué de construire une cuve à 3 murs, la moindre déformation du sol amenant un risque d'absence d'étanchéité.
Les solutions pourraient être un liner en plastique souple, une membrane armée ou un mur.
Les deux premiers produits sont des produits sur mesure, posés par un professionnel, ils sont fixés en rive et épousent la forme intérieure de la cuve. La surface des parois doit être sans trop d'aspérités.
Un mur peut facilement être monté en blocs à bancher de 15 cm d'épaisseur par exemple.
Dans le sol décapé, on scelle des fers verticaux de 10 ou 12 mm et de 1,50 m de long environ, au mortier chimique et à un écartement régulier suivant les indications du fabricant. On fait ensuite un lit de mortier pour installer le premier rang de blocs parfaitement d'aplomb, de niveau et en ligne par rapport au cordeau précédemment installé. A chaque rang de blocs, on loge deux fers horizontaux de 8 ou 10 mm qui pénètrent dans les murs latéraux. On monte les autres rangs à sec jusqu'à mi -hauteur. Il faut ensuite faire le remplissage des vides à l'aide de béton d'une fluidité adaptée. On tasse régulièrement dans chaque alvéole avec un fer à béton pour éviter tout vide d'air. Arrêter le remplissage à 5 cm de la rive. Avant durcissement loger les fers verticaux pour le haut du mur, les liaisonner. L'embattement des fers doit être de 50 fois le diamètre de ceux-ci. Généralement on attend 24 heures pour poursuivre le montage. Un enduit type enduit pour piscine est ensuite appliqué et des congés de mortier dans les angles.
Le traitement des fissures et angles existants pourrait être envisagé mais les solutions indiquées ci-dessus sont plus pérennes.
Bonne réflexion. Cordialement. Gad
Il était en effet risqué de construire une cuve à 3 murs, la moindre déformation du sol amenant un risque d'absence d'étanchéité.
Les solutions pourraient être un liner en plastique souple, une membrane armée ou un mur.
Les deux premiers produits sont des produits sur mesure, posés par un professionnel, ils sont fixés en rive et épousent la forme intérieure de la cuve. La surface des parois doit être sans trop d'aspérités.
Un mur peut facilement être monté en blocs à bancher de 15 cm d'épaisseur par exemple.
Dans le sol décapé, on scelle des fers verticaux de 10 ou 12 mm et de 1,50 m de long environ, au mortier chimique et à un écartement régulier suivant les indications du fabricant. On fait ensuite un lit de mortier pour installer le premier rang de blocs parfaitement d'aplomb, de niveau et en ligne par rapport au cordeau précédemment installé. A chaque rang de blocs, on loge deux fers horizontaux de 8 ou 10 mm qui pénètrent dans les murs latéraux. On monte les autres rangs à sec jusqu'à mi -hauteur. Il faut ensuite faire le remplissage des vides à l'aide de béton d'une fluidité adaptée. On tasse régulièrement dans chaque alvéole avec un fer à béton pour éviter tout vide d'air. Arrêter le remplissage à 5 cm de la rive. Avant durcissement loger les fers verticaux pour le haut du mur, les liaisonner. L'embattement des fers doit être de 50 fois le diamètre de ceux-ci. Généralement on attend 24 heures pour poursuivre le montage. Un enduit type enduit pour piscine est ensuite appliqué et des congés de mortier dans les angles.
Le traitement des fissures et angles existants pourrait être envisagé mais les solutions indiquées ci-dessus sont plus pérennes.
Bonne réflexion. Cordialement. Gad
09 septembre 2024 à 08:07
Réponse 2 d'un contributeur du forum maçonnerie
Cuve maçonnée enterrée fuyarde
Bonjour,
Je vous remercie d'avoir pris le temps de me répondre. J'avoue que je cherchais une solution plus simple et moins chère, comme un enduit prêt à appliquer. Cependant, je comprends qu'il sera difficile de traiter les aspérités du rocher sans une préparation adéquate.
Je vais prendre le temps de réfléchir à mon projet. J'ai l'impression que cela représente un budget important et je ne suis pas sûr que l'investissement soit justifié par rapport au coût d'abonnement sur le réseau d'eau.
Bonne journée.
Je vous remercie d'avoir pris le temps de me répondre. J'avoue que je cherchais une solution plus simple et moins chère, comme un enduit prêt à appliquer. Cependant, je comprends qu'il sera difficile de traiter les aspérités du rocher sans une préparation adéquate.
Je vais prendre le temps de réfléchir à mon projet. J'ai l'impression que cela représente un budget important et je ne suis pas sûr que l'investissement soit justifié par rapport au coût d'abonnement sur le réseau d'eau.
Bonne journée.
28 septembre 2024 à 18:55
Réponse 3 d'un contributeur du forum maçonnerie
Cuve maçonnée enterrée fuyarde
Bonjour Joffrey.
Je comprends votre hésitation, un mur en banché serait le plus économique des propositions indiquées.
Il existe certes des enduits adaptés, mais il faudrait les combiner dans les 3 angles avec plusieurs couches de fibre de verre ou d'un produit pour liner.
Volume d'eau, donc charge, mouvements du sol, même minimes risquent de ne pas assurer une étanchéité parfaite avec la roche si la liaison n'est pas soignée.
A mon avis, le volume d'eau dont vous pourriez disposer est positif à court terme.
Cordialement. Gad
Je comprends votre hésitation, un mur en banché serait le plus économique des propositions indiquées.
Il existe certes des enduits adaptés, mais il faudrait les combiner dans les 3 angles avec plusieurs couches de fibre de verre ou d'un produit pour liner.
Volume d'eau, donc charge, mouvements du sol, même minimes risquent de ne pas assurer une étanchéité parfaite avec la roche si la liaison n'est pas soignée.
A mon avis, le volume d'eau dont vous pourriez disposer est positif à court terme.
Cordialement. Gad
29 septembre 2024 à 13:00