Invité

Bonjour, je me suis construit une cheminée à foyer ouvert afin de cuisiner de bons petits plats. Comme je manquais d'information au départ, maintenant je me retrouve avec un foyer qui enfume toute la cuisine. Pouvez-vous m'apporter un peu de vos lumières afin de résoudre ce problème ? Je vous remercie par avance de vos réponses. Cordialement.
Travaux rénovation maison 1
Invité

Cheminée à foyer ouvert enfume la cuisine
Invité

Bonjour, afin que des internautes bricoleurs puissent essayer de vous répondre, il serait nécessaire de joindre une photo à votre question. Cordialement. Brigitte - Modératrice du Forum Maçonnerie.
Travaux rénovation maison 2
Invité

Cheminée à foyer ouvert enfume la cuisine
Invité

Il se peut que votre cheminée manque de tirage, essayer de l'allumer en ouvrant une fenêtre ou une porte se trouvant à proximité, l'entrée d'air devrait permettre une meilleure aspiration du conduit de cheminée, si c'est le cas, il faudrait acheminer une ventilation au bas du foyer par le biais d'un tuyau de diamètre 100mm de l'extérieur vers le foyer. Jérôme de morthemer 86
Travaux rénovation maison 3
Invité

Cheminée à foyer ouvert enfume la cuisine
Invité

J'ai le même problème mais avec une cheminée ancienne dont le conduit a été réduit au cours des années. Après recherches, j'ai finalement compris qu'un bon "tirage" dépendait principalement du rapport -mathématique- entre la surface "lumineuse" de votre cheminée - dimension totale du foyer ouvert -, et le volume intérieur de votre conduit de cheminée. Plus le volume de ce dernier est important par rapport à la surface lumineuse, meilleur est le tirage. Vous pouvez trouver ces rapports mathématiques sur Internet. Bonne chance. Marie, Le Poet Laval
Travaux rénovation maison 4
Invité

Cheminée à foyer ouvert enfume la cuisine
Invité

Bonjour, pour vous répondre simplement :
- Foyer ouvert minimum diamètre du conduit 200 et une arrivée d'air extérieure à proximité ou sous le foyer obligatoire. D'un diamètre de 100 ou 125.
- Foyer fermé, cela est différent minimum 153. Mais attention au diamètre de sortie des fumées du foyer. De préférence ne pas descendre plus de 2 tailles. Ex : (foyer 180) 167 (153 conduit) OK, (foyer 200) 180 (167 conduit) OK, (foyer 230) 200 (180 conduit) OK, (foyer 250) 230 (200 conduit) OK. Particularité importante, le diamètre du départ du foyer doit être gardé sur 60 cm, ensuite vous pouvez réduire.
Et pour finir l'arrivée d'air d'un foyer fermé doit être d'un diamètre de 150 minimum.
- Foyer ouvert minimum diamètre du conduit 200 et une arrivée d'air extérieure à proximité ou sous le foyer obligatoire. D'un diamètre de 100 ou 125.
- Foyer fermé, cela est différent minimum 153. Mais attention au diamètre de sortie des fumées du foyer. De préférence ne pas descendre plus de 2 tailles. Ex : (foyer 180) 167 (153 conduit) OK, (foyer 200) 180 (167 conduit) OK, (foyer 230) 200 (180 conduit) OK, (foyer 250) 230 (200 conduit) OK. Particularité importante, le diamètre du départ du foyer doit être gardé sur 60 cm, ensuite vous pouvez réduire.
Et pour finir l'arrivée d'air d'un foyer fermé doit être d'un diamètre de 150 minimum.