Réfection sous sol
Actuellement
7 217
questions dans le
forum maçonnerie
6569
Question Forum Maçonnerie : Réfection sous sol
Bonjour à toutes et tous.
J'habite depuis 2009 une maison de 1903, un longère toute en pierres meulière.
Étant chef d'atelier menuisier ébéniste dans une grosse boite qui refait des sièges sociaux élégants sur Paris (enfin depuis hier j'ai appris que le covid a eu raison de ma boite et on va fermer...) j'ai réussi à me procurer de quoi refaire en linoléum tout le sous sol.
J'ai de quoi faire un ragréage sur toute la surface, du sika 330.
Étant méthodique, je lis les prescriptions de l’emballage où il est indiqué ne convient pas au dalle au sulfate de calcium.
KESAKO ???
En cherchant sur internet j'ai de plus en plus l'impression qu'il s'agit des dalles à la chaux. De plus, moi qui rouspétais après le bricoleur qui a fait mon sous-sol SANS treillis métallique j'ai finalement l'impression que j'ai un sous-sol à la chaux, et que c'est normal. Je n'ai pas de mal à y faire un petit trou à la perceuse...
Avez-vous des avis sur ma situation, et des conseils pour faire quelque chose de propre, une chape finie. Je n'avais pas prévu la tomette...
Et je pense devoir abandonner mon linoléum.
Ceci étant depuis 2009 j'ai des cartons à même le sol et ils ne sont pas pourris. Pas de salpêtre. Mais étant en Normandie, pas envie de faire de connerie face à l'humidité...
Merci pour votre aide.
Cordialement,
Nicolas.
J'habite depuis 2009 une maison de 1903, un longère toute en pierres meulière.
Étant chef d'atelier menuisier ébéniste dans une grosse boite qui refait des sièges sociaux élégants sur Paris (enfin depuis hier j'ai appris que le covid a eu raison de ma boite et on va fermer...) j'ai réussi à me procurer de quoi refaire en linoléum tout le sous sol.
J'ai de quoi faire un ragréage sur toute la surface, du sika 330.
Étant méthodique, je lis les prescriptions de l’emballage où il est indiqué ne convient pas au dalle au sulfate de calcium.
KESAKO ???
En cherchant sur internet j'ai de plus en plus l'impression qu'il s'agit des dalles à la chaux. De plus, moi qui rouspétais après le bricoleur qui a fait mon sous-sol SANS treillis métallique j'ai finalement l'impression que j'ai un sous-sol à la chaux, et que c'est normal. Je n'ai pas de mal à y faire un petit trou à la perceuse...
Avez-vous des avis sur ma situation, et des conseils pour faire quelque chose de propre, une chape finie. Je n'avais pas prévu la tomette...
Et je pense devoir abandonner mon linoléum.
Ceci étant depuis 2009 j'ai des cartons à même le sol et ils ne sont pas pourris. Pas de salpêtre. Mais étant en Normandie, pas envie de faire de connerie face à l'humidité...
Merci pour votre aide.
Cordialement,
Nicolas.
07 août 2020 à 13:11
Réponse 1 d'un contributeur du forum maçonnerie
Réfection sous sol
Bonjour Dupsnrock,
Tout d'abord bon courage par rapport à votre situation professionnelle... Covid or not covid on se pose bien des questions entre réalité, mensonges, ignorance et tous ceux qui pensent savoir mais ne savent pas grand chose en réalité...
Ce serait donc une dalle à la chaux. C'est vrai que ça se faisait et se "refait".
En tant qu'ancien coffreur TP plus communément surnommé "bétonneux", la chaux n'est pas ma spécialité, MAIS...
Il faut partir du principe que votre sol était sain a la base, car ce type de dalle n'aurait à mon sens pas résisté a l'épreuve du temps. Par capillarité l'humidité aurait eu raison de la chaux et vous auriez en surface un genre de salpêtre gluant et "puant" puisque dans un local plus ou moins aéré. Le manque de ferraille est logique également, car l'acidité de la chaux aurait rongé les fers à la longue.
Ce que je vous propose si vous avez la hauteur sous dalle nécessaire, ce serait de laisser cette dalle puisqu'elle est saine, puis couler dessus un béton bien dosé (300 kg/m3) vibré et bien ferraillé sur 10 à 12 cm, mais en laissant sur tout le pourtour un caniveau de 15 à 20 cm pour ne par lier la dalle au murs et laisser respirer le dessous tout en pouvant récupérer facilement l'eau si toutefois un jour il devait y avoir un excès d'humidité ou une inondation due à X raisons. Et pourquoi pas prévoir un emplacement avec un regard pour placer une pompe facile à descendre dans ce regard au cas ou... Près de l'entrée par exemple... mais il n'y a que vous qui connaissez la configuration des lieux.
Cordialement M37.
Tout d'abord bon courage par rapport à votre situation professionnelle... Covid or not covid on se pose bien des questions entre réalité, mensonges, ignorance et tous ceux qui pensent savoir mais ne savent pas grand chose en réalité...

Ce serait donc une dalle à la chaux. C'est vrai que ça se faisait et se "refait".
En tant qu'ancien coffreur TP plus communément surnommé "bétonneux", la chaux n'est pas ma spécialité, MAIS...
Il faut partir du principe que votre sol était sain a la base, car ce type de dalle n'aurait à mon sens pas résisté a l'épreuve du temps. Par capillarité l'humidité aurait eu raison de la chaux et vous auriez en surface un genre de salpêtre gluant et "puant" puisque dans un local plus ou moins aéré. Le manque de ferraille est logique également, car l'acidité de la chaux aurait rongé les fers à la longue.
Ce que je vous propose si vous avez la hauteur sous dalle nécessaire, ce serait de laisser cette dalle puisqu'elle est saine, puis couler dessus un béton bien dosé (300 kg/m3) vibré et bien ferraillé sur 10 à 12 cm, mais en laissant sur tout le pourtour un caniveau de 15 à 20 cm pour ne par lier la dalle au murs et laisser respirer le dessous tout en pouvant récupérer facilement l'eau si toutefois un jour il devait y avoir un excès d'humidité ou une inondation due à X raisons. Et pourquoi pas prévoir un emplacement avec un regard pour placer une pompe facile à descendre dans ce regard au cas ou... Près de l'entrée par exemple... mais il n'y a que vous qui connaissez la configuration des lieux.
Cordialement M37.
12 août 2020 à 15:14