Conseil pour réaliser chape en étage
Actuellement
7 211
questions dans le
forum maçonnerie
6219
Question Forum Maçonnerie : Conseil pour réaliser chape en étage
Bonjour,
Je suis nouvelle.
Voici ma question. J'ai à l'étage un sol ancien avec structure métallique et des terres cuites au milieu.
Ci-joint photo du sol et photo du plafond de la pièce en dessous.
On nous conseille une chape pour donner de la rigidité... mais on ne peut pas dépasser 5 cm à cause de fenêtre en ras de sol (je sais que l'on recommande plus épais).
Mes 5 cm de chape vont-ils du coup apporter la rigidité mécanique que l'on recherche ??
On a prévu par la suite de mettre un plancher. C'est une future chambre d'hôtes et en dessous la pièce des petits déjeuners.
On a en plus du besoin de solidité, d'un besoin phonique efficace.
Merci d'avance pour les réponses professionnelles... et je rappelle pas plus 5 cm possible.
Et si chape... vermiculite pour l'alléger ?
Pour agrandir les images, cliquez dessus.



Je suis nouvelle.
Voici ma question. J'ai à l'étage un sol ancien avec structure métallique et des terres cuites au milieu.
Ci-joint photo du sol et photo du plafond de la pièce en dessous.
On nous conseille une chape pour donner de la rigidité... mais on ne peut pas dépasser 5 cm à cause de fenêtre en ras de sol (je sais que l'on recommande plus épais).
Mes 5 cm de chape vont-ils du coup apporter la rigidité mécanique que l'on recherche ??
On a prévu par la suite de mettre un plancher. C'est une future chambre d'hôtes et en dessous la pièce des petits déjeuners.
On a en plus du besoin de solidité, d'un besoin phonique efficace.
Merci d'avance pour les réponses professionnelles... et je rappelle pas plus 5 cm possible.

Et si chape... vermiculite pour l'alléger ?
Pour agrandir les images, cliquez dessus.



10 décembre 2017 à 12:53
Réponse 1 du forum maçonnerie Bricovidéo
Conseil pour réaliser chape en étage
Bonsoir,
5cm est une épaisseur de chape tout à fait raisonnable.
Vous pouvez la fibrer pour plus de résistance, sans passer par une armature.
Il est raisonnable de penser que ce plancher peut supporter une chape traditionnelle, à condition de ne pas mettre au moment du coulage tout le mortier au même endroit.
Si vous avez la moindre crainte, vous pouvez prévoir un étaiement succinct.
Pour ce qui est du côté phonique, j'isolerai sous le plancher (laine de quelque chose et placo).
Cordialement, M37.
5cm est une épaisseur de chape tout à fait raisonnable.
Vous pouvez la fibrer pour plus de résistance, sans passer par une armature.
Il est raisonnable de penser que ce plancher peut supporter une chape traditionnelle, à condition de ne pas mettre au moment du coulage tout le mortier au même endroit.
Si vous avez la moindre crainte, vous pouvez prévoir un étaiement succinct.
Pour ce qui est du côté phonique, j'isolerai sous le plancher (laine de quelque chose et placo).
Cordialement, M37.
10 décembre 2017 à 18:22
Réponse 2 du forum maçonnerie Bricovidéo
Conseil pour réaliser chape en étage
Bonjour à tous. Une idée en passant.
Il y a peut-être des solutions avec les produits Fermacell : nid d'abeilles + granulés + plaques et ensuite le plancher.
La solidité est donnée par le support actuel, et l'isolation phonique par le Fermacell.
Il y a peut-être moyen de poser un faux plafond avec isolation en dessous, avec des spots encastrés que l'on conseille régulièrement sur le forum. Mais il semble y avoir un tube qui devrait être déplacé ?
Cordialement.
Il y a peut-être des solutions avec les produits Fermacell : nid d'abeilles + granulés + plaques et ensuite le plancher.
La solidité est donnée par le support actuel, et l'isolation phonique par le Fermacell.
Il y a peut-être moyen de poser un faux plafond avec isolation en dessous, avec des spots encastrés que l'on conseille régulièrement sur le forum. Mais il semble y avoir un tube qui devrait être déplacé ?
Cordialement.
11 décembre 2017 à 10:06
Réponse 3 du forum maçonnerie Bricovidéo
Conseil pour réaliser chape en étage
Bonjour,
L'idée de GL est bonne comme d'hab... Ce qui me gène c'est le prix ? A voir.
Ne pas oublier que l'isolation phonique sera meilleure sous le plancher plutôt que sur le plancher.
Donc l'isolation du dessous est indispensable.
Cordialement, M37
L'idée de GL est bonne comme d'hab... Ce qui me gène c'est le prix ? A voir.
Ne pas oublier que l'isolation phonique sera meilleure sous le plancher plutôt que sur le plancher.
Donc l'isolation du dessous est indispensable.
Cordialement, M37
12 décembre 2017 à 10:05