Bonjour,
J'ai une surface de 36m² en dalle hourdie.
Dessus nous allons faire une chape béton d'environ 15cm (pas de plancher chauffant) pour rattraper nos seuils de fenêtres un peu haut.
Pourriez-vous me dire quel est le mieux à faire de ces 2 solutions et si j'ai oublié quelque chose d'autre.
Sur la dalle l'électricien est déjà passé fixer les gaines ainsi que le plombier, ensuite pouvons-nous poser le Styrodur (5 cm) directement sur toutes les gaines (qui ne se croisent pas), scotcher le Styrodur qui en plus s'emboite poser dessus de la ferraille et couler environ 6 à 8 cm de béton ou bien 2ème solution devons-nous couler un ragréage au niveau des gaines avant de poser le Styrodur ?
Ça m'inquiète de poser le Styrodur sur les gaines sans faire de saignée... Qu'en pensez-vous ? Et ai-je oublié quelque chose comme une bande de protection le long des murs ?
Merci d'avance.
Sophie.
J'ai une surface de 36m² en dalle hourdie.
Dessus nous allons faire une chape béton d'environ 15cm (pas de plancher chauffant) pour rattraper nos seuils de fenêtres un peu haut.
Pourriez-vous me dire quel est le mieux à faire de ces 2 solutions et si j'ai oublié quelque chose d'autre.
Sur la dalle l'électricien est déjà passé fixer les gaines ainsi que le plombier, ensuite pouvons-nous poser le Styrodur (5 cm) directement sur toutes les gaines (qui ne se croisent pas), scotcher le Styrodur qui en plus s'emboite poser dessus de la ferraille et couler environ 6 à 8 cm de béton ou bien 2ème solution devons-nous couler un ragréage au niveau des gaines avant de poser le Styrodur ?
Ça m'inquiète de poser le Styrodur sur les gaines sans faire de saignée... Qu'en pensez-vous ? Et ai-je oublié quelque chose comme une bande de protection le long des murs ?
Merci d'avance.
Sophie.
05 mai 2016 à 23:46
Réponse 1 d'un contributeur du forum
Chape avec gaines électriques et Styrodur
Bonjour Sophie. Pas de réponses jusqu'ici.
On peut vous suivre concernant vos remarques, à savoir poser le Styrodur sur des tubes affectera la planéité de la couche isolante.
Vous pouvez poser une première couche de 2 ou 3 cm en découpant à l'emplacement des tubes (ce qui contribuera à l'isolation), puis une deuxième au dessus qui recouvrira le tout, l'ensemble faisant une surface bien plane.
Il faudra recouvrir la surface d'un treillis métallique soudé (ne pas plaquer sur la couche), et désolidariser le pourtour des murs avec 0,5 à 1 cm de polystyrène environ.
Vous pourriez certainement trouver des notices de mise en œuvre sur le net ou auprès de votre distributeur.
Concernant les tubes pour la distribution électrique, pas de problèmes, hormis qu'il faut de grand coudes.
Par contre, pour la plomberie, peut-être y a-t-il des contraintes particulières à respecter.
Ce type de pose est-il habituel ? N'y a-t-il pas des problèmes de longévité suivant la nature et la qualité des tubes ?
Attendons d'autres avis, plombiers, maçons etc.
Avant de couler.
Cordialement.
On peut vous suivre concernant vos remarques, à savoir poser le Styrodur sur des tubes affectera la planéité de la couche isolante.
Vous pouvez poser une première couche de 2 ou 3 cm en découpant à l'emplacement des tubes (ce qui contribuera à l'isolation), puis une deuxième au dessus qui recouvrira le tout, l'ensemble faisant une surface bien plane.
Il faudra recouvrir la surface d'un treillis métallique soudé (ne pas plaquer sur la couche), et désolidariser le pourtour des murs avec 0,5 à 1 cm de polystyrène environ.
Vous pourriez certainement trouver des notices de mise en œuvre sur le net ou auprès de votre distributeur.
Concernant les tubes pour la distribution électrique, pas de problèmes, hormis qu'il faut de grand coudes.
Par contre, pour la plomberie, peut-être y a-t-il des contraintes particulières à respecter.
Ce type de pose est-il habituel ? N'y a-t-il pas des problèmes de longévité suivant la nature et la qualité des tubes ?
Attendons d'autres avis, plombiers, maçons etc.
Avant de couler.
Cordialement.
09 mai 2016 à 10:10
Réponse 2 d'un contributeur du forum
Chape avec gaines électriques et Styrodur
Bonjour
Si vous êtes avec un hourdis vous avez un vide sanitaire.
En général l'isolation se pose avant et les câbles et tuyaux après.
Selon les normes une armature doit être dans 5 cm de béton de part et d autre.
Ce n'est pas votre cas je vous conseille le béton fibré (pas besoin d armature)
Pour la question pertinente de GL, les tuyaux (de préférence en multicouche) sont bien évidemment gainés.
Cordialement
M.
Si vous êtes avec un hourdis vous avez un vide sanitaire.
En général l'isolation se pose avant et les câbles et tuyaux après.
Selon les normes une armature doit être dans 5 cm de béton de part et d autre.
Ce n'est pas votre cas je vous conseille le béton fibré (pas besoin d armature)
Pour la question pertinente de GL, les tuyaux (de préférence en multicouche) sont bien évidemment gainés.
Cordialement
M.