Bonjour.

En principe un compresseur en Inverter démarre doucement puis monte en régime puis au bout de 10/15 minutes revient à un régime de régulation de rotation compresseur jusqu'il tourne à fond, si l'UE tourne à fond avec une seule pièce en demande il est possible qu'il se coupe avant d'atteindre son régime de régulation donc coupe d'un seul coup et ainsi de suite, si toutes les pièces sont en demande même principe de fonctionnement du coup je pourrais penser à une surdimension en puissance avec une très bonne isolation.
Il peut y avoir aussi un manque de gaz, d'où le fonctionnement que vous constatez.
A voir avec votre société en contrat et c'est encore mieux si c'est l'installateur.
03 avril 2025 à 09:57
forum consulter ce sujet Pompe à chaleur Daikin fonctionne en mode tout ou rien sur le forum Climatisation

Bonjour.

C'est une installation neuve ?
Une seule UE pour les 5 UE ? Les références des UI /UE et commandes seraient un plus.
03 avril 2025 à 09:42
forum consulter ce sujet Programmer télécommande filaire gainable Toshiba sur le forum Climatisation

Publicité

Bonjour.

L'évacuation n'est pas en tube annelé et mis en point bas c'est déjà ça, en espérant que la pente va dans le bon sens, mais même si le tube est droit le bac de condensat dans votre UI est environ de 5 cm au dessus, l'eau devrait s'évacuer avec le poids d'eau en suivant la ligne d'eau. Vous pouvez effectuer un essai vous même, verser de l'eau sur la batterie de votre UI doucement et voir si l'eau s'écoule bien à travers le tube transparent.
03 avril 2025 à 09:03
forum consulter ce sujet Avis sur l'installation du tuyau d'évacuation des condensats sur le forum Climatisation

Bonjour.

Sur votre photo apparemment le mano est branché en BP (mode froid) on le vois avec le bouton bleu et le suivi du tube.
En mode froid la BP devrait être aux alentour de 8b proche de 0°C, en mode chaud on peut monter jusque 38b/59°C maxi. Certainement manque de gaz en premier.
A vérifier.
01 avril 2025 à 10:21
forum consulter ce sujet Demande deuxième avis suite passage technicien sur le forum Climatisation

Bonjour.

Tout ce que vous nous expliquez semble être un fonctionnement normal du système Inverter.
Stop une fois la température atteinte, montée en puissance lors du redémarrage, régulation lors d'une demande d'une autre zone. Faire tourner en continu une installation réduira la durée de vie de celle-ci.
Avez-vous un contrat d'entretien ?
Filtres propres, relevés de températures, connexions électriques, intensités etc...
01 avril 2025 à 10:06
forum consulter ce sujet Pompe à chaleur Daikin fonctionne en mode tout ou rien sur le forum Climatisation

Bonjour.

Quoi comme gaz R32 ? R410A ?

31 mars 2025 à 10:52
forum consulter ce sujet Demande deuxième avis suite passage technicien sur le forum Climatisation

Bonjour.

En mode chaud le groupe extérieur fait toujours plus de bruit, simplement parce que la pression est plus haute (jusque 35 b) et plus haute température (+de 50°C).
Après cela dépend du bruit est-ce normal ou pas ?
A voir avec avec un pro connaissant cette marque ou votre installateur.
31 mars 2025 à 10:42
forum consulter ce sujet Problème bruit climatisation Panasonic sur le forum Climatisation

Bonjour.

"La sonde ECS est fonctionnelle (température lue autour de 30°C, consigne à 55°C)" si on demande 55°C et seulement 30°C lu, il y a un souci d'échange.
"Elle n’enclenche jamais la vanne d’inversion vers l’ECS" vanne HS ou carte ne donnant pas d'ordre, vérifier la tension en sortie de carte.
"J’ai effectué un reset usine complet, sans effet" un reset usine peut déprogrammer la régulation (?)

29 mars 2025 à 08:36
forum consulter ce sujet Problème ECS pompe à chaleur Chaffoteaux Arianext FSP 1Z sur le forum Climatisation

Bonjour, si l'année de fabrication n'est pas sur l'étiquettes ce qui est apparemment le cas, à part appeler le constructeur je ne vois pas trop comment faire, j'ai chercher sur internet mais rien trouvé.
On peut voir aussi sur l'étiquette du compresseur parfois l'année est écrite, ou sur le schéma électrique sous le capot de votre UE
27 mars 2025 à 14:24
forum consulter ce sujet Identification de la date d'un climatiseur Toshiba sur le forum Climatisation

Bonjour, l'outillage spécifique comme votre demande évoluant tout le temps, en fonction des nouveaux matériels constructeurs, type de gaz etc ... l'idéal est de vous rapprocher d'un distributeur matériel froid.
Pour moi une pompe à double étage, avec électrovanne.
Plus le tirage au vide est efficace mieux le travail sera minutieux, il existe des applications ou tableau pour le calcul d'un tirage au vide, pression atmosphérique, température etc.
27 mars 2025 à 14:15
forum consulter ce sujet Choix achat pompe à vide sur le forum Climatisation

Bonjour.

Ben oui, mettre en mode froid.
De plus je ne crois pas que l'on puisse régler la température à 15°C en mode froid , mini 18°C réglage d'usine.
27 mars 2025 à 09:22
forum consulter ce sujet Ma climatisation fonctionne t-elle correctement ? sur le forum Climatisation

Bonjour, essayez ce lien.

https://www.clim34.fr/pieces-detachees-les-marques/pieces-detachees-hitachi.html
25 mars 2025 à 08:59
forum consulter ce sujet Recherche sonde compresseur RAM 80QH4 Hitachi sur le forum Climatisation

Bonjour, oui cela n'altère en rien le fonctionnement, mais quand on achète une voiture neuve on ne l'achète pas rayée et bien vérifier si à cette endroit si les tubes ne sont pas abimés.
Soit avec un peigne à batterie mais plutôt réservé aux pros, ou comme expliqué par Dom-Aom, avec différents outils perso j'utilise un tournevis délicatement.
24 mars 2025 à 09:06
forum consulter ce sujet Clim Airton ailettes abîmées sur le forum Climatisation

Bonjour, c'est votre choix.
22 mars 2025 à 09:05
forum consulter ce sujet Déconnection climatiseur Technibel SDF32 sur le forum Climatisation

Bonjour.

Souvent des internautes n'ont pas la possibilité d'effectuer les réparation de platines eux même notamment pour des clims trop anciennes.
J'ai retrouvé une société avec qui je travaillais par le passé, réparations et garantie un an.
Ci-joint le lien : https://www.electro-standard.com/
21 mars 2025 à 10:40
forum consulter ce sujet Problème platine de régulation PAC Atlantic sur le forum Climatisation

Bonjour.

Perso je déconseille fortement d'effectuer à répétition des connexions/déconnexions, les raccords n'étant pas toujours très étanches et une certaine habilité pour le raccordement, à coup sur plus de gaz très rapidement, de plus c'est une occasion.
Si elle fonctionne bien, protéger l'unité en extérieurs par une bâche et laisser tout en place.
21 mars 2025 à 10:32
forum consulter ce sujet Déconnection climatiseur Technibel SDF32 sur le forum Climatisation

Bonjour.

C'est une programmation faites par le constructeur afin d'éviter la scarification de l'air(brassage), et prendre la température de la pièce.
Il y a peut être un réglage à effectuer, voir avec votre installateur ou avec le constructeur si cela est possible, pour stopper la ventilation une fois la température atteinte.
20 mars 2025 à 11:00
forum consulter ce sujet Problème Unité intérieure PAC Thermor Nagano sur le forum Climatisation

Bonjour.

Clim air-eau ? les références complètes et marque UI et UE serait bien.
18 mars 2025 à 15:52
forum consulter ce sujet Conseils utilisation PAC Air-Eau Fujitsu Atlantic sur le forum Climatisation

Bonjour.

Dans un temps plus ancien, mécanique, on mettait parfois une UI plus grande mais dans ce cas en clim on chutait en température limite en dessous du point d'évaporation 0°C cela ressemblais plus à une chambre froide.
Le risque maintenant avec les systèmes inverter, les sondes vont détecter de mauvaises informations.
Donc pour moi ça ne fonctionnera pas.
18 mars 2025 à 15:49
forum consulter ce sujet Peut-on installer des puissances différentes unités extérieur intérieur ? sur le forum Climatisation

Bonjour.
Une photo recto/verso de la platine pourrait aider à vous aider.
18 mars 2025 à 15:39
forum consulter ce sujet Problème platine de régulation PAC Atlantic sur le forum Climatisation

Bonjour.

Apparemment la commande envoit l'info en vitesse "auto", la commande IR est peut ètre HS les boutons ne fonctionnant plus, éventuellement remplacer les piles si ce n'est pas déjà fait, il se peut aussi que le récepteur UI peut aussi ne plus fonctionner.
18 mars 2025 à 10:42
forum consulter ce sujet Problème vitesse de ventilation pompe à chaleur Airton sur le forum Climatisation

Bonjour, en principe quelle que se soit la marque on mets en split simple la meme puissance en UI/UE et bien il y aura des problèmes de fonctionnement.
18 mars 2025 à 10:35
forum consulter ce sujet Peut-on installer des puissances différentes unités extérieur intérieur ? sur le forum Climatisation

Mais merci quand même.
15 mars 2025 à 15:02
forum consulter ce sujet Réparation moteur bruyant ventilateur de pompe à chaleur Atlantic sur le forum Climatisation

Bonjour,
Je ne recherche pas une marque particulière, c'était simplement une remarque de ma part en tant que frigoriste.
En 40 ans, j'ai changé de nombreux moteurs de toutes tailles.
Certains étaient rembobinés et les roulements étaient remplacés.
15 mars 2025 à 15:00
forum consulter ce sujet Réparation moteur bruyant ventilateur de pompe à chaleur Atlantic sur le forum Climatisation

Bonjour,
Pour cela, il va falloir chercher, car toutes les commandes IR de ce type ne sont pas compatibles.
Sur les boîtes, il y a les marques qui le sont.
Apparemment, Eolia correspondrait à une marque chinoise telles que Westpoint ou Midea.
Essayez de voir s'ils ont des pièces détachées sur internet avec la référence complète de votre UI.
15 mars 2025 à 14:54
forum consulter ce sujet Télécommande universelle compatible climatisation Westpoint Eolia sur le forum Climatisation

Bonjour, c'est faisable lorsque c'est démontable comme dans le tuto, mais quand c'est serti.....
15 mars 2025 à 09:30
forum consulter ce sujet Réparation moteur bruyant ventilateur de pompe à chaleur Atlantic sur le forum Climatisation

Bonjour.

Avez-vous effectué le nouveau réglage en direction de l'UI ?
14 mars 2025 à 08:44
forum consulter ce sujet Modification température programmée clim réversible Mitsubishi sur le forum Climatisation

Bonjour.

Difficile de vous répondre, nous pouvons que nous fier à la réponse de l'installateur.
Pour les démarrages et arrêts répétitifs peut être du à un réglage à effectuer. demandez à votre installateur si éventuellement il pourrait vous faire visiter un site pour vous donner une comparaison.

Vous pouvez aussi effectuer des relevés avec un sonomètre, et voir les données constructeurs.
Attention les mesures constructeurs sont données à X mètres de l'UI.
14 mars 2025 à 08:42
forum consulter ce sujet Bruit soufflerie UI Mitsubishi multisplits sur le forum Climatisation

Bonjour.

Filtres encrassés, batterie échangeur colmatée, manque de gaz.
14 mars 2025 à 08:33
forum consulter ce sujet Climatiseur Olimpia Splendid température échangeur insuffisante sur le forum Climatisation

Bonjour.

Je dirais qu'il faut bien accéder à l'installation, toutefois il aurait pu enlever l'isolation puis la remettre une fois les travaux terminés. A vous de voir avec l'installateur pour réparations éventuelles.
13 mars 2025 à 09:46
forum consulter ce sujet Chauffagiste a piétiné mon isolant dans les combles sur le forum Climatisation

Bonjour.

Voir auprès de votre installateur si il est possible de stopper la ventilation une fois la température atteinte, ou encore faire un essai en mettant la vitesse sur "auto"
13 mars 2025 à 09:43
forum consulter ce sujet Souffle repos Mitsubishi MSZ-AY20VGK sur le forum Climatisation

Bonjour.

La SaM / salon étant plein sud, est et ouest, il doit faire chaud l'été, positionner les bouches aux endroits les plus chauds les fenêtres.
Afin de créer une aspiration un "tourbillon", mettre les bouches de reprises dans la cuisine et couloir.
12 mars 2025 à 09:17
forum consulter ce sujet Dimensionnement et emplacement bouches clim gainable sur le forum Climatisation

Bonjour, L5 = surintensité instantanée de l'inverter (sortie CC) lire la question / réponse N°10033, cela peut être intéressant pour vous.
12 mars 2025 à 09:06
forum consulter ce sujet Panne Daikin RXS35L 3V1B sur le forum Climatisation

Bonjour, E6 ou P6.

Indique un problème du moteur ventilateur de l'UI, nettoyage et ou prévoir remplacement, mais avec Airton, jamais sur de rien.
11 mars 2025 à 09:49
forum consulter ce sujet Climatiseur Airton star H12A4 voyant cooling clignote 6 fois. sur le forum Climatisation

Bonjour.

Pas de référence UI et UE ? si vous voulez climatiser salon/SaM, privilégier les soufflages et les reprises sur ce secteur.
Voir sur le site France air ou autre pour les bouches de soufflage en débit d'air, perso je surdimensionne d'une taille au dessus pour une question de bruit ainsi que la gaine, si besoin mettre des réglages de débit d'air sur les gaines de soufflage pour repartir au mieux celui-ci.
10 mars 2025 à 09:50
forum consulter ce sujet Dimensionnement et emplacement bouches clim gainable sur le forum Climatisation

Bonjour.

Vérifier si la commande IR fonctionne, piles OK ?
Prendre votre téléphone mettre en type photo, mettre la commande en direction de l'objectif appuyer sur n'importe quel bouton si la led s'allume violette commande OK.
Diriger la commande vers l'UI si rien, faire un essai si il y en a un en appuyant sur le bouton de secours de fonctionnement.
Sinon je pencherais pour le récepteur HS
10 mars 2025 à 09:40
forum consulter ce sujet Télécommande qui ne fonctionne plus PAC Mitsubishi FDC140VN Yack Modulo sur le forum Climatisation

Bonjour.

Le technicien à t'il remplacé l'UI par une UI de la même référence ?
vérification câblage, liaison UE-UI
Vous dites une cassette, êtes vous certain s'installe dans un plafond ou faux plafond.
10 mars 2025 à 09:25
forum consulter ce sujet PAC Airton trisplit cassette intérieure ne chauffe pas sur le forum Climatisation

Bonjour.

En effet il y a sur la volute de droite une palette de soufflage en moins permettant l'accès à cette vis en règle générale six pans, attention de la desserrer mais de ne pas l'enlever complètement car pour la remettre pas facile du tout.
Des tutos, il en existe sur internet.
08 mars 2025 à 09:59
forum consulter ce sujet Remplacer moteur split climatiseur Daikin sur le forum Climatisation

Bonjour normalement c'est 5grs /an ?
07 mars 2025 à 10:50
forum consulter ce sujet Marque et choix détecteur de fuite climatisation sur le forum Climatisation

Bonjour.

Au bout de 13 ans pour trouver les pièces détachées cela est compliqué.
A part faire réparer par un électronicien.
07 mars 2025 à 10:48
forum consulter ce sujet Erreur carte électronique PAC Sanyo SPW-C256VEH sur le forum Climatisation

Bonjour, OK problème de série.....
06 mars 2025 à 14:24
forum consulter ce sujet Avis changement compresseur climatiseur Daikin sur le forum Climatisation

Bonjour, oui.
06 mars 2025 à 11:36
forum consulter ce sujet Avis changement compresseur climatiseur Daikin sur le forum Climatisation

Bonjour, climatisation76.

Si le compresseur fonctionne pourquoi remplacer la carte ? Pas compris !
latulipe32, pour le fonctionnement en mode froid il faudrait prendre la température de soufflage.
Cela peut être qu'une sensation de froid par le ressenti du soufflage.
06 mars 2025 à 09:18
forum consulter ce sujet Avis changement compresseur climatiseur Daikin sur le forum Climatisation

Bonjour.

Hors tension, décâbler tous les branchements sur la carte, prendre une belle photo cela peut aide, mais pas d'inquiétude il y a des détrompeurs et des couleurs, ensuite avec cette astuce prendre un stylo BIC transparent ou autre, il y a 4 ou 6 points de fixation pour le maintient de cette carte.
Enfoncer le stylo du coté le plus petit et décrocher petit à petit la carte. pour le remontage clipser la carte sur les points de fixation dans le bon sens puis effectuer les branchements en respectant les couleurs et détrompeurs, attention de ne pas en oublier.
06 mars 2025 à 09:13
forum consulter ce sujet Enlever carte alimentation sur UI Daikin Stylish sur le forum Climatisation

Bonjour.

Nous avions un Javac Profind pour l'ensemble de nos équipes depuis quelques années et contrôlé tous les ans par le fournisseur (Cofriset).
Cher, mais très bonne satisfaction dans l'utilisation et dans le temps.
Les avis peuvent varier suivant les personnes.
05 mars 2025 à 11:35
forum consulter ce sujet Marque et choix détecteur de fuite climatisation sur le forum Climatisation

Bonjour.

La voie juridique va s'imposer, bien conserver les feuilles de toutes les interventions, de mise en service, l'entreprise installatrice à t'elle son habilitation l'autorisant à vendre et installer une clim (attestation de capacité), et le technicien qui à effectué la mise en service détention de son attestation d'aptitude aux manipulations des fluides, ces attestations sont obligatoires.

Il m'est arrivé de remplacer deux fois un compresseur mais pour le plus souvent pour un défaut d'usine mais trois fois il y a autre chose.
Souvent les gens passe par des installateurs comme des chauffagistes, un frigoriste c'est son métier, si c'est le cas vous avez de la chance qu'ils soient revenus, le plus souvent adieu...
04 mars 2025 à 17:30
forum consulter ce sujet PAC air-air surcharge de fluide tirage au vide et pression sur le forum Climatisation

Bonjour.

Aller sur internet chez Cofriset, clim+, Rolesco.
Vous trouverez votre bonheur.
04 mars 2025 à 17:19
forum consulter ce sujet Marque et choix détecteur de fuite climatisation sur le forum Climatisation

Bonjour, avec le remplacement du compresseur il est très fortement conseillé de remplacer celui-ci avec la carte Inverter, mais pas forcement le moteur ventilateur avec.

Si le ventilateur est à remplacer il est aussi très conseillé de remplacer la carte Inverter avec, mais pas nécessaire de rajouter le compresseur.
Par contre, si vous voulez remplacer seulement votre UE souvent il faut remplacer UI et UE, pour une bonne raison, l'électronique n'est pas compatible.
Et même au R410A suivant les générations cela n'est pas possible.
Valable pour beaucoup de marques.
04 mars 2025 à 17:18
forum consulter ce sujet Avis changement compresseur climatiseur Daikin sur le forum Climatisation

Bonjour.

Lire la question 6025 ?
Les réponses pourraient vous aider.
04 mars 2025 à 13:28
forum consulter ce sujet Code erreur 937 pompe à chaleur Chaffoteaux sur le forum Climatisation

Bonjour.

Vous voulez dire 5grs, le matériel évoluant tous les jours un conseil avisé auprès d'un fournisseur en matériel froid serait bien, sachant qu'un détecteur tous fluides est cher.
04 mars 2025 à 13:26
forum consulter ce sujet Marque et choix détecteur de fuite climatisation sur le forum Climatisation