Il y a défaut d'isolement lorsque la résistance, entre les fils entre eux et, par rapport à la terre mesurée avec un Mégohmmètre sous 500 ou 1000v, a chuté fortement et ce, pour diverses raisons :
- présence d'eau,
- écrasement des conducteurs,
- blessure de l'isolant,
- défaut d'un composant (filtre antiparasite).
La mesure se fait hors présence secteur (N et PH coupés).
Petite précaution avant la mesure : court-circuiter les fils entre eux et, par rapport à la terre, afin d'éliminer toute charge capacitive, pour protéger l'appareil de mesure.
Enfin, procéder par élimination pour localiser le défaut.
Il y a défaut d'isolement lorsque la résistance, entre les fils entre eux et, par rapport à la terre mesurée avec un Mégohmmètre sous 500 ou 1000v, a chuté fortement et ce, pour diverses raisons :
- présence d'eau,
- écrasement des conducteurs,
- blessure de l'isolant,
- défaut d'un composant (filtre antiparasite).
La mesure se fait hors présence secteur (N et PH coupés).
Petite précaution avant la mesure : court-circuiter les fils entre eux et, par rapport à la terre, afin d'éliminer toute charge capacitive, pour protéger l'appareil de mesure.
Enfin, procéder par élimination pour localiser le défaut.

Bonjour
Réponse 3 : ok, je suis pour la gaine rétractable (enduite à l'intérieur 3 m), mais pour éviter la pénétration d'humidité, que sur un conducteur !
Dans ce cas, pour le diamètre passant sur le domino, le rétreint de la gaine ne sera pas suffisant sur le fil.
Le plus simple et le plus durable, si le domino assure le prolongement d'un seul conducteur, est l'emploi d'un raccord à sertir (isolé) avec une ou deux épaisseur(s) de gaine thermo (prévoir un large recouvrement).
Si le domino raccorde plusieurs fils, la même méthode est valable, mais il faut prévoir un "empattement" entre les fils et c'est plus compliqué à réaliser correctement.
Cordialement,
Réponse 3 : ok, je suis pour la gaine rétractable (enduite à l'intérieur 3 m), mais pour éviter la pénétration d'humidité, que sur un conducteur !
Dans ce cas, pour le diamètre passant sur le domino, le rétreint de la gaine ne sera pas suffisant sur le fil.
Le plus simple et le plus durable, si le domino assure le prolongement d'un seul conducteur, est l'emploi d'un raccord à sertir (isolé) avec une ou deux épaisseur(s) de gaine thermo (prévoir un large recouvrement).
Si le domino raccorde plusieurs fils, la même méthode est valable, mais il faut prévoir un "empattement" entre les fils et c'est plus compliqué à réaliser correctement.
Cordialement,

Bonjour
Et j'ajouterai même : directement sur le 220 !
Avec un tout petit montage : 1 résistance 1k, un condo 0,1µ (x2), 1 1n4007, et la led (HL) très utile dans la fonction témoin, je vois que ce sujet passionne beaucoup et c'est bien.
Cordialement,
Et j'ajouterai même : directement sur le 220 !
Avec un tout petit montage : 1 résistance 1k, un condo 0,1µ (x2), 1 1n4007, et la led (HL) très utile dans la fonction témoin, je vois que ce sujet passionne beaucoup et c'est bien.
Cordialement,

Bonjour : : BRAVO à tous et surtout la réponse n°2 pour le lien ! J'ai plaisir à voir que nous allons dans le même sens. Chapeau et merci.

Bonjour GL,
Je comprends que le feuilleton LED vous agace : vous l'avez manifesté à deux reprises.
Pourtant on peut lui prévoir (à la LED) un bel avenir (ce n'est pas le cas pour le V/V que vous évoquez et qui a un long passé) (réponse n°15).
Autre grain de "sable" que je perçois sur ce forum, les BRICOLEURS ne réalisent rien (ou presque) de leurs mains : ils se contentent d'acheter dans le commerce du matériel et de le mettre en place avec + ou - de difficultés.
J'ai toujours tendance à proposer des solutions qui passent par la réalisation de montages permettant de résoudre les problèmes : c'est mon choix et pas celui de tout le monde, je l'admets (voir par ex : questions n°7582 - n°7629 et autres).
Je comprends que le feuilleton LED vous agace : vous l'avez manifesté à deux reprises.
Pourtant on peut lui prévoir (à la LED) un bel avenir (ce n'est pas le cas pour le V/V que vous évoquez et qui a un long passé) (réponse n°15).
Autre grain de "sable" que je perçois sur ce forum, les BRICOLEURS ne réalisent rien (ou presque) de leurs mains : ils se contentent d'acheter dans le commerce du matériel et de le mettre en place avec + ou - de difficultés.
J'ai toujours tendance à proposer des solutions qui passent par la réalisation de montages permettant de résoudre les problèmes : c'est mon choix et pas celui de tout le monde, je l'admets (voir par ex : questions n°7582 - n°7629 et autres).

Bonjour,
Personnellement ce n'est pas la consommation qui me fait peur, mais plutôt la FIABILITÉ de toute l'électronique sous la plaque de verre, plus le choix du métal.
Et pour finir, la distribution EDF est-elle fiable ? Rien ne sera + simple, économique et fiable qu'une "plaque gaz" ? Sans vouloir retourner au feu de bois, c'est vous qui voyez...
Personnellement ce n'est pas la consommation qui me fait peur, mais plutôt la FIABILITÉ de toute l'électronique sous la plaque de verre, plus le choix du métal.
Et pour finir, la distribution EDF est-elle fiable ? Rien ne sera + simple, économique et fiable qu'une "plaque gaz" ? Sans vouloir retourner au feu de bois, c'est vous qui voyez...

Bonjour,
Si vous avez du triphasé, vous avez OBLIGATOIREMENT le neutre et vous disposez du 230V entre le neutre et chacune des 3 phases (le 400V étant entre les 3 phases), donc pas de problème.
Si vous avez du triphasé, vous avez OBLIGATOIREMENT le neutre et vous disposez du 230V entre le neutre et chacune des 3 phases (le 400V étant entre les 3 phases), donc pas de problème.

Bonjour à tous et à toutes : non je n'ai pas migré : je regarde toutes les semaines lévolution des choses : je pense qu'avant ou après noël tout devrait rentrer dans l'ordre ! Je ne laisse pas tomber un forum que japprécie (voir réponse N°15 que je partage totalement). Allez courage...

Bonsoir à tous. Jolie la réponse n°35 et Mr PAGNOL aurait ajouté "ne serions-nous pas embarqués sur une barque (le pitalugue) qui tourne autour de l'hélice parce-que celle-ci est trop grosse".