C'est une lampe au néon (tube à gaz, lueur orange) en série avec une très grande résistance. La lampe s'allume quand la pointe de touche est en contact avec un fil de phase, le circuit se refermant vers la terre par l'opérateur(qui touche le plot métallique). Très pratique pour repérer le fil de phase sur une prise mono ou triphasée (pointe de touche sur le neutre ou la terre il n'y a pas de lueur). Mais la lampe peut s'allumer également sur des circuits ouverts, et là c'est une autre histoire, car il faut interpréter ce qui se passe, et cela n'est plus du domaine du bricoleur débutant. Nous conseillons souvent l'emploi d'une lampe témoin pour les contrôles domestiques. L'usage d'un appareil de mesure, surtout s'il est numérique, nécessite des connaissances plus que basiques. Il faut savoir interpréter les indications quelquefois incompréhensibles.
26 mars 2008 à 00:38
forum consulter ce sujet Comment fonctionne un tournevis détecteur de tension sur le forum Électricité

Il y a une intensité d'environ 18 A par phase. On peut protéger par un disjoncteur tétrapolaire de 20 A, à condition qu'il soit en aval d'un interrupteur différentiel 30 mA tétra 40 A type AC (qui peut alimenter d'autres récepteurs protégés), ou bien vous branchez un disjoncteur différentiel monobloc 30 mA type AC tétra 20 A. Pour le câble, on pourrait mettre du 5g2,5 mm2, mais pour être tranquille, vous pouvez mettre également du 5g6 mm2 (un peu surdimensionné). Pas de fusibles. Il faudra faire un tableautin. Un internaute ami va vérifier les sections. Vous pouvez envoyer les échantillons de pizza au bureau de Bricovidéo qui transmettra (?).
26 mars 2008 à 00:38
forum consulter ce sujet Comment brancher four 12 kW 380 V triphasé après passage d'EDF sur le forum Électricité

Publicité

L'usage est de suivre le schéma de branchement livré avec l'appareil. En son absence, on tape "variateur Neptune" dans le moteur de recherche en haut de cette page. La solution est immédiate. Il n'y a qu'un BP à rajouter.
26 mars 2008 à 00:38
forum consulter ce sujet Brancher variateur neptune va et vient sur le forum Électricité

Normalement le bornier sous le mécanisme est explicite. Vous pouvez avoir 4 bornes horizontales de la gauche vers la droite, que l'on notera 1 2 3 4 dans cet ordre. Arrivée phase borne 1 ; arrivée neutre borne 2 ; départ neutre borne 3 ; départ phase borne 4. Les bornes neutre 2 et 3 sont réunies à l'intérieur. Si l'énergie transite de la gauche vers la droite, le disque tourne dans le sens de la flèche (et vice-versa). Il aurait été souhaitable de joindre une photo du bornier pour éviter les erreurs.
26 mars 2008 à 00:38
forum consulter ce sujet Branchement d'un vieux compteur bleu sur le forum Électricité

Questions : est-ce que cela fonctionnait avant avec une longue durée de vie ? Y a-t-il eu une modification dans votre installation depuis que vous avez cette anomalie ? Que dit la notice d'emploi des blocs ? Une solution possible est de changer les blocs s'ils sont anciens, afin d'en avoir avec une technologie plus moderne, plus fiable, et insensible aux variations de la tension secteur.
25 mars 2008 à 15:37
forum consulter ce sujet Tubes grillent dans blocs anti panic sur le forum Électricité

Que voulez vous exactement comme information ou astuce ? Ne serait-il pas préférable, puisque vous êtes dans les travaux, d'encastrer les prises plutôt que de les monter en saillie (montage inesthétique s'il en est dans une cuisine moderne)? Il faut penser à l'épaisseur du carrelage éventuel.
25 mars 2008 à 15:37
forum consulter ce sujet Prises dans mur en parpaing sur le forum Électricité

Les questions que vous posez sont du ressort de votre distributeur d'énergie, EDF ou autre.
25 mars 2008 à 01:02
forum consulter ce sujet Bersoin d'une grande puissance électrique Qui paye le bon de livraison sur le forum Électricité

Les interrupteurs c'est comme les bérets, ça n'a pas de sens.
25 mars 2008 à 01:02
forum consulter ce sujet Dans quel sens poser l'interrupteur sur le forum Électricité

Pour réponse 2 : ce qui est normal, c'est qu'un fusible coupe un circuit. Ce qui est anormal est qu'il faille débrancher 2 fusibles pour couper un circuit. Quand on répond à un internaute ennuyé, on s'efforce d'apporter une réponse qui cadre avec la question posée, ce que fait très bien CMT en réponse 1.
25 mars 2008 à 01:02
forum consulter ce sujet Retirer deux fusibles pour couper l'électricité sur le forum Électricité

Tapez "circline" dans un moteur de recherche. Vous en achetez une avec un diffuseur, de façon que le rayonnement ne soit pas direct dans les yeux (nocif).
24 mars 2008 à 12:33
forum consulter ce sujet Recherche plafonnier tube néon rond design sur le forum Électricité

Votre abonnement est limite en puissance disponible. Il faut souscrire une puissance supérieure. L'autre solution est d'installer un délesteur, qui coupera partiellement le chauffage lors de la mise en service du lave-linge ou lave-vaissselle.
24 mars 2008 à 12:33
forum consulter ce sujet Pourquoi le disjoncteur principal saute prématurement sur le forum Électricité

Vous ne reprenez pas la configuration initiale. Il faut avant tout identifier chaque départ Phase/Neutre et le protéger par un disjoncteur unique. Voir questions 3595,3427 et 3440. Un seul DDR est insuffisant pour protéger une installation. Inspirez vous des nombreux schémas de tableaux proposés sur le forum. Erreur de vocabulaire : le disjoncteur à fusible n'existe pas. C'est l'un ou l'autre. Pour les marques, les grandes bien connues (Merlin Gerin, Legrand, Hager etc.). Mais si vous êtes éloigné des technologies de l'électricité et peu expérimenté, il est préférable sous-traiter auprès d'un professionnel ; ce serait beaucoup plus prudent pour la sécurité des biens et des personnes, le respect des normes et des règles de l'art, la garantie.
24 mars 2008 à 12:33
forum consulter ce sujet Rénovation tableau électrique appartement sur le forum Électricité

Je crois que l'on ne pourra pas vous répondre. Il faut contacter un constructeur de four, cette application est trop spécifique (il faut en plus équiper le four d'un régulateur, pour assurer la montée progressive en température vers la consigne avec une loi choisie, de même que la décroissance et les durées).
24 mars 2008 à 00:57
forum consulter ce sujet Shéma électrique alimentation pour four potier sur le forum Électricité

On teste la présence tension avec une lampe témoin (voir question 3654). Un disjoncteur ne se démonte pas. Il faut regarder en sortie si la tension est présente. Pour votre prise, il y a peut-être un déserrage d'une connexion quelque part. La protection par plombs n'existe plus. Par fusibles ou disjoncteurs, oui. N'étant pas experte, vous ne pouvez faire qu'un minimum de vérifications. Demandez de l'aide à quelqu'un un peu plus au courant.
24 mars 2008 à 00:57
forum consulter ce sujet Disjoncteur Legrand Merlin Gerin Multi 9 ID sur le forum Électricité

Vérification d'une protection différentielle sans appareil de mesure. Si vous avez une protection différentielle 30 mA sur votre tableau : on utilise une lampe témoin 25 W (douille + fils rigides dénudés sur 1 cm). Entre phase et neutre la lampe s'allume (Un testeur de DDR doit faire déclencher pour un courant de fuite d'environ 20 mA ; les professionnels possèdent ce type d'appareil). Entre phase et terre, le DDR déclenche. Si vous n'avez qu'un disjoncteur d'abonné avec DDR 500 mA, il faut utiliser une lampe 60 W.
24 mars 2008 à 00:57
forum consulter ce sujet Prise de courant connectée à la terre sur le forum Électricité

Il n'y a aucune difficulté, puisque vous vous connaissez le principe du va et vient. Vous récupérez une alimentation lumière Ph + N protégée quelque part, puis vous câblez. Les 3 réglettes fluorescentes seront en parallèle. Vous pouvez également mettre en oeuvre un montage télérupteur.
24 mars 2008 à 00:57
forum consulter ce sujet Installation de 3 néons avec va et vient sur le forum Électricité

La notice doit préciser les caractéristiques de l'alimentation du côté secteur. En fonction des indications, il vous faudra faire une prise dédiée à cette application, avec un disjoncteur (et non un fusible). Calibre et courbe de déclenchement doivent être indiqués dans la notice de branchement.
22 mars 2008 à 22:28
forum consulter ce sujet Fusible 150A pour poste à souder sur le forum Électricité

La plaque de cuisson peut présenter un problème d'isolement, même en position arrêt. La première chose à faire est de vérifier les connexions dans la sortie de câble 32 A, puis éventuellement au niveau du bornier dans la plaque. On peut voir ainsi l'état des contacts. Si rien n'est visible, il faudra sans doute incriminer la plaque, et faire intervenir un SAV.
22 mars 2008 à 22:28
forum consulter ce sujet Plaque cuisson disjoncte sur le forum Électricité

Vous rebranchez exactement comme la précédente. A condition que vous ayez fait un schéma de branchement avant de démonter.
21 mars 2008 à 15:00
forum consulter ce sujet Changer une prise électrique qui possède 6 fils sur le forum Électricité

Vous avez effectivement un problème de distribution de neutre. Voir la question 3595 qui évoque un problème similaire. Pour le problème de bip, je ne vois pas ce que vous voulez dire. En attendant de faire la recherche des circuits Ph-N avec une pince ampèremétrique, vous mettez momentanément tout vos disjoncteurs en aval du même inter différentiel pour avoir un peu de lumière.
21 mars 2008 à 15:00
forum consulter ce sujet Triphasé neutre inter différentiel sur le forum Électricité

La norme demande une protection différentielle de type A pour les plaques de cuisson, les lave linge et les cuisinières, des courants de défaut de type continu pouvant être engendrés par ces appareils.
21 mars 2008 à 15:00
forum consulter ce sujet Différentiel et induction sur le forum Électricité

Certainement pas le moteur mais on ne sait jamais, peut être le variateur de vitesse s'il y en a un. Un test à effectuer : vous démontez la hotte, et vous branchez le moteur (2 fils) en direct sur le secteur. S'il tourne la panne est dans la commande.
20 mars 2008 à 13:43
forum consulter ce sujet Moteur de hotte ne fonctionne plus sur le forum Électroménager

S'il est muni d'un variateur de vitesse, ce peut être un mauvais contact (soudure) sur le circuit imprimé. Ce peut être également une coupure dans le fil d'alimentation. Quand la protection thermique coupe l'alimentation, il faut quelques minutes pour qu'elle se désactive. Diagnostic peu compliqué, mais il faut de la patience et des connaissances minimum.
20 mars 2008 à 13:43
forum consulter ce sujet Aspirateur Tornado Bolido sur le forum Électroménager

Une plaque à induction fonctionne avec une électronique sophistiquée. Il faut la confier à un SAV.
20 mars 2008 à 13:43
forum consulter ce sujet Problème induction Whirlpool code erreur E6 sur le forum Électroménager

De quels appareils ménagers s'agit'il ? Décrivez rapidement votre installation et le type de panne exact (le terme "grillé" est trop vague).
20 mars 2008 à 13:43
forum consulter ce sujet Appareils ménagers grillés sur le forum Électricité

S'il y a déclenchement de disjoncteur sans que rien ne soit branché sur la prise, c'est que des fils se touchent. S'il y a déclenchement seulement quand vous branchez un récepteur, il y a erreur de branchement au niveau des plots de la prise (inversion neutre bleu et terre vert jaune par ex). Appelez un ami expérimenté à l'aide.
20 mars 2008 à 13:43
forum consulter ce sujet Connecter fane de poêle avec prise de comptoir sur le forum Électricité

C'est la dernière solution qui est la bonne. Mais il faut approvisionner un cordon de rechange de section minimum 1,5 mm2, mais 2,5 mm2 préférable (quitte à acheter un prolongateur et couper la fiche femelle).
20 mars 2008 à 13:43
forum consulter ce sujet Changer fil électrique d'un sèche linge sur le forum Électricité

Adressez vous au service clients du constructeur en suivant ce lien : www.deprat.fr
Lui seul sait comment il faut faire.
20 mars 2008 à 13:43
forum consulter ce sujet Télécommande moteur volet roulant sur le forum Électricité

Votre description d'installation est trop succincte, on ne connait pas la puissance des spots, leur technologie, leur nombre, leur puissance, leur tension de service, leur usage (éclairage d'un jardin ou autre); idem pour le transformateur triphasé s'il y en a un, et pourquoi donc ? La commande et la protection d'un transformateur triphasé 15 kVA (la belle bête !) nécessite des connaissances que seul un professionnel possède. Le plus sage pour vous serait justement de faire intervenir quelqu'un du métier, comme sous-entendu en rep 1.
20 mars 2008 à 13:43
forum consulter ce sujet Réaliser équilibrage de phases sur le forum Électricité

Vous faites comme les voisins. Vous dirigez l'antenne vers l'émetteur, les petits brins vers l'avant. Vous sélectionnez une chaîne avec son numéro de canal, et vous tournez jusqu'à ce que l'image soit la plus nette, sans neige.
19 mars 2008 à 15:01
forum consulter ce sujet Orientation antenne râteau sur le forum Hi-Fi Vidéo

C'est une panne qui peut entraîner de graves conséquences. Ne cherchez pas, faites intervenir un SAV.
19 mars 2008 à 15:01
forum consulter ce sujet Lave vaisselle Rosières fait fondre panier à couverts sur le forum Électroménager

Nous non, mais un électricien sur place oui. Il vous fera le travail sans problème.
19 mars 2008 à 01:36
forum consulter ce sujet Schéma électrique algeco sur le forum Électricité

C15-100 771.558.1 : "L'organe de manoeuvre du dispositif de coupure d'urgence, en général le disjoncteur de branchement, doit se trouver entre 1 m et 1,80 m du sol fini". Il n'y a plus qu'à mesurer : on tend le bras et l'on coupe tout, c'est l'utilité de ces dimensions.
19 mars 2008 à 01:36
forum consulter ce sujet Question pour experts GTL hauteurs maxi sur le forum Électricité

Voir la question 2560 qui traite ce sujet. Pour le branchement, voir les nombreux schémas de tableaux proposés dans la rubrique électricité. En monophasé, entrées N + Ph en haut, sorties N + Ph en bas (c'est réversible, mais on ne le fait pas, quoique... voir 3624).
19 mars 2008 à 01:36
forum consulter ce sujet La différence entre disjoncteur et disj différentiel sur le forum Électricité

Pour la réalisation de la prise de terre, voir ce lien Promotelec :
www.promotelec.com/technique/dossiers/26/dossier_2.aspx
Ensuite, vous amenez un gros câble que vous distribuez sur chaque tableau. Pas compliqué, mais par prudence, il vaudrait mieux faire intervenir un professionnel qui réalisera la prise, la contrôlera et la garantira.
19 mars 2008 à 01:36
forum consulter ce sujet Terre pour 2 appartements sur le forum Électricité

On ne peut dire que l'absence de fusibles soit fréquente, mais dans des maisons anciennes cela se rencontre quelquefois si l'installation a été faite avec les moyens du bord. Il ne reste qu'à rénover. L'électricien va avoir du travail. Regardez quand même ce qu'on fait les voisins.
19 mars 2008 à 01:36
forum consulter ce sujet Absence de tableau électrique sur le forum Électricité

Vous pouvez regarder la question 3160 où le problème du déclenchement des disjoncteurs par bobines MX et MN est traité. Un document explicatif est proposé. Avec ces renseignements, vous devriez pouvoir câbler l'arrêt d'urgence.
19 mars 2008 à 01:36
forum consulter ce sujet Brancher arrêt urgence et bobine manque tension sur le forum Électricité

Il faut apporter des précisions. Votre table de mixage est-elle amplifiée ou non ? Avez vous un ampli à part ? Avez vous des enceintes amplifiées ? Un caisson de basse nécessite une amplification et il ne se branche pas en entrée. Pour quel usage utilisez vous ce matériel ? DJ, ou autre ?
17 mars 2008 à 16:22
forum consulter ce sujet Brancher caisson basse sur table de mixage sur le forum Hi-Fi Vidéo

Vous devriez demander à l'ancien propriétaire combien il consommait et payait. Une mesure de la consommation instantanée est possible, peut-être que l'EDF pourrait la faire ou un professionnel bien outillé (wattmètre ou énergie-mètre, voire analyseur de réseau). En attendant, il faut être léger sur les thermostats. On peut contrôler la constante du compteur d'énergie électromécanique (en Wh par tour) avec un wattmètre et un chronomètre ; c'est un travail peu difficile, mais de professionnel. A votre place, après avoir vérifié que le chauffage n'est pas à fond en permanence, je demanderais bien à l'EDF de faire les contrôles.
17 mars 2008 à 16:21
forum consulter ce sujet Vieux compteur edf abonnement triphase et ENORME facture EDF sur le forum Électricité

Oui, sur une prise avec fils de section 2,5 mm2 protégée par un disjoncteur 20 A ou fusible 16 A (d'après norme C15-100).
17 mars 2008 à 02:43
forum consulter ce sujet Prise lave linge dans salle de bain sur le forum Électricité

Il y a forcément de l'humidité quelque part qui fait déclencher le différentiel. Faites intervenir votre installateur qui fera la recherche. Mais d'après ce que vous dites, on peut comprendre qu'il n'y a pas de différentiel 30 mA. Si c'est le cas, une mise au normes ne serait pas du luxe pour votre sécurité et celle des vôtres.
17 mars 2008 à 02:43
forum consulter ce sujet Les spots de veranda font sauter compteur sur le forum Électricité

Pour Olive 71 réponse 3. Ce que dit CMT en réponse 1 est conforme à la C15-100. Réponse 2 également mis à part pour le fusible interdit pour la protection d'une ligne de 5 prises en 1,5 mm2. Votre réponse peut induire l'internaute en erreur, car non conforme à la norme.
17 mars 2008 à 02:43
forum consulter ce sujet Raccordement hotte et régrigérateur sur le forum Électricité

Voir la question 3470 réponse 3 où ce problème est traité.
17 mars 2008 à 02:43
forum consulter ce sujet Remplacer interrupteurs va et vient par des détecteurs sur le forum Électricité

La réponse est dans votre question. Il faut faire intervenir un professionnel qui pourra remettre de l'ordre dans l'installation, et la remettre au normes éventuellement pour que vous n'ayez pas les problèmes évoqués en 3613.
17 mars 2008 à 02:43
forum consulter ce sujet Problème branchement cumulus en même temps que vmc sur le forum Électricité

En général, l'humidité dans les WC ne varie pas beaucoup. Le plus simple est de faire une commande par la lumière des toilettes avec minuterie. Mais il est conseillé qu'une VMC soit toujours en marche.
17 mars 2008 à 02:43
forum consulter ce sujet Plusieurs hygrostats pour une VMC autoregulee sur le forum Électricité

Votre circuit du haut a la phase qui passe par le différentiel, mais pas le neutre. Il va falloir chercher. Voir questions 3427 et 3440 où ce problème est traité. Avec une pince ampèremétrique on peut effectuer ce type de recherche.
16 mars 2008 à 14:59
forum consulter ce sujet Problème disjoncteur différentiel défaut à l'étage sur le forum Électricité

En filaire, tout est possible, à condition de pouvoir recâbler un montage simple allumage. Sinon, il y a possibilité de substituer à vos interrupteurs un montage par courants porteurs ou radio "Interscénario" Legrand. Un professionnel pourra effectuer cette modification forcément coûteuse.
16 mars 2008 à 14:59
forum consulter ce sujet Commander plusieurs circuits lumineux sur le forum Électricité

Voir question 3558 où ce problème est traité.
16 mars 2008 à 14:59
forum consulter ce sujet Alimenter en mono 220v un sauna triphasé sur le forum Électricité

Voir la question 3400 où le problème de la distribution au Canada est évoqué. Comme vous avez un fil vivant et un neutre chez vous (110 V), peut-être avez vous les 2 fils thermiques (phases 220 V) qui pourraient alimenter du chauffage, ainsi que votre appareil en 220 V. Si votre appareil consomme peu (100 W ou un peu plus) un transformateur 110/220 pourrait convenir. mais si votre appareil est un fer à repasser, vous le laissez en France (le transformateur 1 kVA ferait environ 15 kg et coûterait très cher).
16 mars 2008 à 14:59
forum consulter ce sujet Adaptation Voltage France Canada sur le forum Électricité

Vous avez accès aux catalogues par l'intermédiaire des sites constructeurs. Mais en l'absence de suffisamment de connaissances pour interpréter les courbes de déclenchement des disjoncteurs (B, C ou D) et le type de protection différentielle (A ou AC), le plus simple est de contacter un professionnel qui saura définir, approvisionner et installer en sécurité le disjoncteur différentiel qu'il vous faut (conformément aux données constructeur de votre système), en monobloc ou avec bloc différentiel adaptable. De toutes façons, vous ne le trouverez pas en grande surface.
16 mars 2008 à 14:59
forum consulter ce sujet Disjoncteur différentiel courbe D sur le forum Électricité