Bonjour, je ne peux être d'accord avec l'internaute n°4 ; je pense qu'il y a des confusions entre les puissances apparentes, les puissances actives, les puissances réactives, et les tangentes ! Je rappelle que nous sommes en habitation et qu'il n'y a pas de comptage réactif dans ces installations. Cordialement.
25 août 2009 à 08:14

Bonjour, Aucun problème pour la tension, mais IP20 pour des lampes situées à 0,55m au dessus d'un évier, c'est un peu faible, il y a des projections ; IP 23 serait un minimum (les ampoules doivent être protégées par un verre). Cordialement.
25 août 2009 à 08:09

Bonjour, oui c'est quand même bizarre ce contrat de 18 KVA avec un tel réglage au disjoncteur.
25 août 2009 à 08:05

Bonjour, un appareil de classe I ne peut se trouver dans le volume 2 d'une salle d'eau ; ceci est une règle, elle est immuable (et on ne parle pas de transfo de séparation pour une machine à laver); Il vous faut absolument créer un volume 3 pour mettre votre machine (cloison fixe, éloignement..)
Quant à l'avis de pro pour l'utilisation d'un pare douche afin d'éliminer un vrai risque, je préfère ne pas répondre. Cordialement.
Quant à l'avis de pro pour l'utilisation d'un pare douche afin d'éliminer un vrai risque, je préfère ne pas répondre. Cordialement.
25 août 2009 à 07:45

Bonjour, sans doute avez vous fait une inversion dans le câblage ; il se peut que le télérupteur soit détérioré, voir son remplacement. Cordialement.
25 août 2009 à 07:36

Bonjour, si c'est un délesteur triphasé qui travaille "phase-phase", oui c'est possible ; Cordialement.
25 août 2009 à 07:33

Bonjour, oui, il faut mettre plusieurs piquets pour augmenter la "surface de contact" avec le sol ; Dans l'habitation, la résistance de la prise de terre ne doit pas être > à 100 ohms. Cordialement.
25 août 2009 à 07:30

Bonsoir, je suis l'auteur de la réponse 3 ; il n'est marqué nulle part dans mon post qu'il n'y a aucun danger à faire de l'électricité ! Et je dirais que le risque est identique si vous deviez brancher une applique dans votre cuisine ou les conditions AD (présence d'eau) au dessus de l'évier sont les mêmes qu'au dessus du lavabo de votre salle d'eau.
Vous parlez d'un fil de terre qui n'y serait pas : l'ancien volume de protection ou le volume 2 aujourd'hui font partie des zones ou le tirage du conducteur de protection est inutile, car seul du matériel de classe II peut être installé dans ce volume ; c'est pourquoi je note : ... choisi le bon matériel... (qui apparemment est adapté salle de bain).
Ceci dit, bien sûr qu'elle peut se faire aider par une personne "ayant des connaissances en électricité" si elle ne se sent pas sûre d'effectuer seule ce travail. Cordialement.
Vous parlez d'un fil de terre qui n'y serait pas : l'ancien volume de protection ou le volume 2 aujourd'hui font partie des zones ou le tirage du conducteur de protection est inutile, car seul du matériel de classe II peut être installé dans ce volume ; c'est pourquoi je note : ... choisi le bon matériel... (qui apparemment est adapté salle de bain).
Ceci dit, bien sûr qu'elle peut se faire aider par une personne "ayant des connaissances en électricité" si elle ne se sent pas sûre d'effectuer seule ce travail. Cordialement.
21 août 2009 à 22:14

Bonsoir, comme le dit l'internaute n°4, consultez le site "Consuel" sur le moteur de recherche, cliquez sur réglementation, et lisez ce qu'il est écrit en tête de page : "décret du 6 mars 2001".
L'auteur de la question demande un déplacement de comptage, et celui qui lui est resté est considéré comme "alimentation de chantier". Cordialement.
L'auteur de la question demande un déplacement de comptage, et celui qui lui est resté est considéré comme "alimentation de chantier". Cordialement.
21 août 2009 à 21:47

Bonsoir ! Il serait judicieux de joindre une photo de cet appareillage. Cordialement.
21 août 2009 à 21:37

Bonsoir, vous ne donnez pas beaucoup d'infos (intensité et sensibilité) ; l'on pourrait vous dire : 4x63A et sensibilité 30mA, ça passe sur n'importe quelle installation tarif bleu. Cordialement.
21 août 2009 à 21:34

Bonsoir, l'agent vérificateur n'a pas pu avoir accès à l'appareillage (matériel et protections) de l'éclairage TBT de la salle d'eau ; il veut voir ces protections et l'emplacement du transfo BT/TBT par rapport aux volumes. Cordialement.
21 août 2009 à 21:30

Bonjour, question identique à 6064 ; le consuel n'y verra peut être pas, mais celui qui dépannera un jour maudira celui qui a fait cela. Cordialement.
20 août 2009 à 18:55

Bonjour, cette question a déjà été posée, c'est non. Cordialement.
20 août 2009 à 18:51

Bonjour, on n'abaisse pas le cos phi, on l'améliore ; on cherche à le ramener au plus près de l'unité (0,80 vers 0,92 ou 1), donc en réalité on le relève (par contre on abaisse la tangente).
Ces "boîtiers" sont des condensateurs ; ils sont légaux ; mais dans l'habitation vous ne les amortirez jamais. Cordialement.
Ces "boîtiers" sont des condensateurs ; ils sont légaux ; mais dans l'habitation vous ne les amortirez jamais. Cordialement.
20 août 2009 à 18:49

Bonjour, exact, en cas de rénovation totale, la formalité "CONSUEL" obligatoire ; les normes applicables sont celles en vigueur au moment de la demande de travaux ;
En principe, sur un va et vient les navettes sont de même couleur ; le VJ étant la terre, le bleu le neutre, quelle couleur avez vous pris pour amener le courant au 1er va et vient, et du 2è va et vient à la lampe ? Vous vous compliquez. Cordialement.
En principe, sur un va et vient les navettes sont de même couleur ; le VJ étant la terre, le bleu le neutre, quelle couleur avez vous pris pour amener le courant au 1er va et vient, et du 2è va et vient à la lampe ? Vous vous compliquez. Cordialement.
19 août 2009 à 19:13

Bonjour, (pour GL), l'internaute parle d'une PC plan de travail, donc je pense plus à une 16A 2P+T. A l'internaute de nous confirmer le cas. Cordialement.
19 août 2009 à 19:01

Bonjour, soit vous arrivez à débrancher, soit vous couper et vous alimentez vos appliques comme l'était vos douilles ;
Pour le post n°2, cessons de toujours faire allusion à un célèbre chanteur, encore faut il connaître les conditions réelles de cet accident ! L'internaute veut changer des appliques, il n'agence pas une salle d'eau ; son seul problème est qu'il ait choisi le bon matériel en fonction de la zone de pose.
Et bien sur couper le courant avant toute intervention. Cordialement.
Pour le post n°2, cessons de toujours faire allusion à un célèbre chanteur, encore faut il connaître les conditions réelles de cet accident ! L'internaute veut changer des appliques, il n'agence pas une salle d'eau ; son seul problème est qu'il ait choisi le bon matériel en fonction de la zone de pose.
Et bien sur couper le courant avant toute intervention. Cordialement.
19 août 2009 à 07:54

Bonjour, Votre énoncé est un peu touffu ; un compteur est un compteur et non un disjoncteur et vous n'y avez pas accès ; L'installation d'un abonné démarre aux bornes aval du disjoncteur de branchement. Votre tableau MG est tout à fait conforme, il est câble pour une intensité de 40 voire 50A.
Faites vous aider par une personne compétente pour votre opération. Cordialement.
Faites vous aider par une personne compétente pour votre opération. Cordialement.
19 août 2009 à 07:39

Bonjour, A nous de deviner la ou les puissances installées ! ces volets possédant généralement de faibles moteurs, il est tout à fait possible de les alimenter par une seule ligne. Cordialement.
19 août 2009 à 07:28

Bonjour, vous avez tout regardé et ça ne marche pas, il y a forcément quelque chose !
Vous devez avoir un problème dans vos connexions, il vous faut reprendre votre circuit, jusqu'à trouver la défaillance.
PS : un disjoncteur ne comporte pas de fusible. Cordialement.
Vous devez avoir un problème dans vos connexions, il vous faut reprendre votre circuit, jusqu'à trouver la défaillance.
PS : un disjoncteur ne comporte pas de fusible. Cordialement.
19 août 2009 à 07:22

Bonjour, en lisant votre question, il semblerait qu'une personne vous ait répondu qu'il n'y avait aucun problème !
La norme NFC 15.100 dans son chapitre 7.771 (314.2. 1) interdit les PC au dessus des plaques de cuisson ; seule une dérogation est admise pour le branchement d'une hotte, mais cette PC doit être située à 1,80m. Cordialement.
La norme NFC 15.100 dans son chapitre 7.771 (314.2. 1) interdit les PC au dessus des plaques de cuisson ; seule une dérogation est admise pour le branchement d'une hotte, mais cette PC doit être située à 1,80m. Cordialement.
19 août 2009 à 07:17

Bonjour, je lis une remorque, donc équipement mobile, pour éffectuer des mesures à divers endroits.
Pour qu'une prise de terre soit de résistance le plus proche de 0 ohms, il faut creuser "large" et mettre beaucoup de cuivre, l'on trouve ces valeurs lors de la création de "fond de fouille". Dans votre cas ce sera dur à obtenir, vu la mobilité.
Par contre je ne saisi pas l'incidence de la valeur de la prise de terre, avec la qualité de vos mesures ; je pense que si votre équipement est équipé de DDR 30mA, la sécurité des personnes et des biens est respectée. Cordialement.
Pour qu'une prise de terre soit de résistance le plus proche de 0 ohms, il faut creuser "large" et mettre beaucoup de cuivre, l'on trouve ces valeurs lors de la création de "fond de fouille". Dans votre cas ce sera dur à obtenir, vu la mobilité.
Par contre je ne saisi pas l'incidence de la valeur de la prise de terre, avec la qualité de vos mesures ; je pense que si votre équipement est équipé de DDR 30mA, la sécurité des personnes et des biens est respectée. Cordialement.
19 août 2009 à 07:07

Bonjour, je ne vois pas bien le but de la question ; le mieux est que vous consultiez les fiches techniques du constructeur de l'appareillage et vous verrez la (ou les) courbes de déclenchement en fonction de la charge appliquée. Cordialement.
16 août 2009 à 22:12

Bonjour, ce système est plus courant au Royaume Uni qu'en France ; vous créez une boucle et vous l'alimentez ; Les chutes de tension se calculent différemment ; aucun danger si c'est bien câblé.
Par contre en habitat je ne vois pas trop l'intérêt. Cordialement.
Par contre en habitat je ne vois pas trop l'intérêt. Cordialement.
16 août 2009 à 22:05

Bonsoir GL, je conçois tout à fait que l'élève doit potasser ses documents pour "sortir" ; mais cet internaute ne s'est pas re-manifesté ! (comme les merci d'ailleurs).
J'ai fait ceci dans le but d'aide, ma carrière est finie et j'ai eu à traiter moult affaires, avec des jeunes notamment ; et un coup de pouce peut aider à passer une question que beaucoup d'installateurs ne connaissent pas.
J'avais d'ailleurs fait un renvoi sur un site pour plus de détails, mais ce renvoi n'est pas paru.
Espérons que l'internaute nous sera reconnaissant. Cordialement.
J'ai fait ceci dans le but d'aide, ma carrière est finie et j'ai eu à traiter moult affaires, avec des jeunes notamment ; et un coup de pouce peut aider à passer une question que beaucoup d'installateurs ne connaissent pas.
J'avais d'ailleurs fait un renvoi sur un site pour plus de détails, mais ce renvoi n'est pas paru.
Espérons que l'internaute nous sera reconnaissant. Cordialement.
16 août 2009 à 21:49

Bonjour ; pas de réaction ! les "anciens" que nous sommes, allons essayer d'aiguiller les jeunes.
D'abord, pour moi le conduit ICL devrait être ICTL ; ensuite les 4 derniers chiffres correspondent à : résistance à l'écrasement/ résistance aux chocs/ Température mini d'utilisation/ température maxi d'utilisation.
En gros les 4 chiffres que vous citez correspondent à du conduit MRB.
Voila ce n'est que mon avis.
Cordialement.
D'abord, pour moi le conduit ICL devrait être ICTL ; ensuite les 4 derniers chiffres correspondent à : résistance à l'écrasement/ résistance aux chocs/ Température mini d'utilisation/ température maxi d'utilisation.
En gros les 4 chiffres que vous citez correspondent à du conduit MRB.
Voila ce n'est que mon avis.
Cordialement.
15 août 2009 à 20:21

Bonjour, avec humour, je dirais que le retraité connait encore bien ses "tables" (sourire). Cordialement.
15 août 2009 à 20:08

Bonjour, N= neutre ; L= phase. Cordialement.
15 août 2009 à 20:04

Bonjour, à puissances différentes, les intensités ne sont pas les mêmes ; l'un demande 100A, l'autre 136A (valeurs sans tenir compte du rendement); donc l'appareillage devra tenir compte de cette nouvelle valeur. Cordialement.
15 août 2009 à 20:03

Bonjour, un fil pilote peut commander plusieurs contacteurs. Cordialement.
14 août 2009 à 07:45

Bonjour, un DDR (dispositif différentiel résiduel) n'est pas associé à une marque, mais à un type d'équipement, ainsi pour une machine à laver il faut un DDR de type A, avec une intensité nominale correspondant au matériel connecté. Ce matériel se trouve en magasin pro, chez un électricien, ou en GSB. Cordialement.
14 août 2009 à 07:43

Bonjour, aucun problème pour réaliser ceci, mais il y a mieux : panacher entre les prises et l'éclairage, pour le confort (continuité de service). Cordialement.
14 août 2009 à 07:39

Bonjour, ceci est un devoir d'école, GL pourrait mieux répondre ; A mon avis, êtes vous sûrs des 4 derniers chiffres ? Cordialement.
13 août 2009 à 12:38

Bonjour, les colliers de fiche ou de sortie de câble se serrent sur la gaine extérieure du câble. Cordialement.
12 août 2009 à 19:05

Bonjour, le perçage est autorisé, ce qui inquiète le plus ce sont les 3 dimensions ; serait ce l'électricité, l'eau, le téléphone, ou... ? Cordialement.
12 août 2009 à 19:02

Bonjour, j'ai oublié de mentionner que les contacts du délesteur sont des contacts à fermeture qui doivent être associés à un (ou des) contacteurs dont les contacts (de puissance) sont à ouverture ; mais ceci se voit sur le schéma du constructeur. Cordialement.
11 août 2009 à 19:36

Bonjour (re), erreur d'écriture dans mon post, lire N (alimentation) en A1 des bobines de contacteurs, et non phase en A1. Mea culpa.
11 août 2009 à 07:46

Bonjour, après recherche sur le net, je ne retrouve pas vos n°s de câblage. L'alimentation se situe entre 1 & 3, les circuits délestés se connectent en 2,4, 6 (point A2 des bobines de contacteurs) N (alimentation) se connecte également en A1 des bobines de contacteurs ; et il faut faire un pont entre la borne 3 et la borne 8. resource ed 194.pdf (3 niveaux de délestage) qui je pense est le même que le E194. Cordialement.
11 août 2009 à 07:39

Bonjour, vous passerez d'un contrat de 6KVA à un contrat de 3KVA ; donc moins cher ; mais attention le risque de déclenchement, sur appel de puissance, sera plus fréquent. Cordialement.
11 août 2009 à 07:07

Bonjour, aucun problème pour brancher 2 VMC sur un 2A à condition que la puissance totale ne dépasse pas 460W. Cordialement.
11 août 2009 à 07:04

Bonjour, votre maison a 20 ans, donc l'installation électrique a le même age (sauf si rénovée). Le diagnostic électrique est obligatoire pour toute installation de + de 15 ans, pour vendre un bien mobilier. Ce diagnostic n'impose aucune mise en conformité aux normes d'aujourd'hui (les normes applicables sont celles en vigueur au dépôt du permis de construire). Cependant, il est bien certain qu'une mise en conformité aux normes d'aujourd'hui augmente la valeur de votre bien ; évaluer ou faites évaluer cette mise en conformité avant d'entreprendre. Cordialement.
11 août 2009 à 07:02

Bonjour, vous voulez identifier au niveau de la pieuvre ou au tableau ? Au tableau vous avez des protections, à la pieuvre il faudra aller à "tatons" en faisant des coupures pour voir qui alimente quoi ! Cordialement.
11 août 2009 à 06:52

Bonsoir, il vous faut du 10² cuivre ou 16² alu. Cordialement.
09 août 2009 à 22:23

Bonjour, pourquoi 2 disjoncteurs 32A en série ? , un seul est suffisant.
Le disjoncteur 32A vous protège contre les surintensités (surcharges et court circuits)
votre prise étant une 32A le disjoncteur ne peut être > à 32A.
L'ID 40A 30mA est là pour la protection contre les contacts directs et indirects, il doit être protégé contre les surcharges, son calibre ne peut être < à la protection surintensités. Cordialement.
Le disjoncteur 32A vous protège contre les surintensités (surcharges et court circuits)
votre prise étant une 32A le disjoncteur ne peut être > à 32A.
L'ID 40A 30mA est là pour la protection contre les contacts directs et indirects, il doit être protégé contre les surcharges, son calibre ne peut être < à la protection surintensités. Cordialement.
09 août 2009 à 22:13

Bonjour, ce ne doit pas être qu'une lampe restée allumée la nuit qui a fait disjoncter, c'est une addition de puissances ; 3A ne serait pas de trop, mais l'aspirateur de plus de 650W ne passera pas. Cordialement.
08 août 2009 à 08:08

Bonjour, L'usage intensif vous demande une PC de 25A, la plus proche au catalogue est la 32A, protéger l'ensemble à 32A ira très bien ; Par contre pour un usage épisodique vous pouvez descendre d'une "marche" (20A). Cordialement.
08 août 2009 à 08:04

Bonjour, vous avez un défaut d'isolement sur votre équipement (plaques, câblage), seule l'intervention d'un spécialiste peut remédier au problème que vous rencontrer. Cordialement.
08 août 2009 à 07:49

Bonjour, le câble noir (U1000R2V je pense) est utilisable dans 80% des situations, vous n'êtes pas dans les 20% interdits, donc vous pouvez utiliser ce câble à l'intérieur ; mettez tout de même des conduits pour les parties encastrées. Cordialement.
08 août 2009 à 07:44

Bonjour, vous avez le droit de faire tout ce que vous voulez chez vous ; il vous appartient de déterminer votre niveau de compétences pour effectuer ce travail sans risques. Il vous faut savoir son intensité nominale, son nombre de pôles, son emplacement... faites vous aider par une personne de métier. Cordialement.
08 août 2009 à 07:38