Bonjour, aucun problème, mais vous risquez d'avoir des difficultés à le faire rentrer dans certaines bornes. Cordialement.
29 septembre 2009 à 07:39
forum consulter ce sujet Section de câble terre différente sur le forum Électricité

Bonjour, problème difficile à régler à distance ! pour qu'une fonction surintensités déclenche, soit vous avez un court circuit à l'entrée de la machine, soit vous avez une surconsommation à la mise sous tension.
Dans certains pays, suivant le régime de neutre, il y a un pont entre la borne de terre et la borne du neutre sur le bornier d'entrée de la machine ; il faut l'enlever. Normalement ce pont devra faire fonctionner un DDR, bien que ce ne soit pas le cas, regarder quand même.
Lisez bien la notice d'instruction et en dernier recours, voir votre SAV. Cordialement.
29 septembre 2009 à 07:37
forum consulter ce sujet Machine laser qui fait disjonter dès le branchement sur le forum Électricité

Publicité

Bonjour, certains écrits me font un peu peur ! on forme des non-électriciens en électriciens par internet ! mais toute personne a le droit de faire son installation, dés l'instant qu'elle respecte les règles de sécurité et/ou de conformité.
je lis souvent votre installation n'est pas conforme ! je répondrais que toute installation de 10 ans (voire moins dans certains cas) n'est plus conforme aux dernières normes (la NFC 15.100 de 2002 a des additifs jusqu'en 2008 !)
Les normes (et la plupart des textes) n'ont pas d'effets rétroactifs, sauf si un arrêté les rends applicables ; par contre tout texte devient applicable lors de rénovation et d'extension.
Une installation est conforme à la norme qui était applicable lors du dépôt de permis de construire ou de la demande de travaux ; il n'est pas exigé d'être, en permanence, en conformité avec les derniers textes sortis.
Une mise en sécurité n'entraine pas systématiquement une mise en conformité ; l'inverse oui.
On ne peut imposer au distributeur qu'il change le DG (sauf s'il ne fonctionne pas) sous prétexte que celui ci n'a pas de fonction test, c'est un accord et vous faites bien de marquer qu'en principe c'est gratuit.
Le type de fusible utilise déjà des cartouches domestiques toujours légales de nos jours ; par contre il n'y a pas de séparation (et non coupure) phase/neutre, ceci a été imposé dans les années 90.
L'alimentation par le bas n'est pas déconseillée, elle doit être signalée.
Ne prenez pas mal cette contribution, j'ai pensé qu'il était nécessaire de préciser quelques points. Cordialement.
28 septembre 2009 à 08:26
forum consulter ce sujet Conseil rénovation tableau de 1975 sur le forum Électricité

Bonjour, la norme de 1977 a été remplacée par la norme de 1992, qui est remplacée par celle de 2002 et additifs.
Les valeurs de 1977 ne sont pas reprises dans les dernières éditions, car il a été édité une réglementation "machines" avec décrets et normes, mais le principe reste applicable.
Il reste que la protection d'un moteur triphasé est le disjoncteur thermique moteur comme le résume GL.
Dans ma première réponse, j'avais compris que l'internaute voulait des précisions sur les matériels traitant "le manque de tension", alors que ce serait sur "la baisse de tension" ; bien que ces points se rejoignent, ce n'est pas la même chose.
Cordialement.
23 septembre 2009 à 07:32
forum consulter ce sujet Information norme C15 100 triphasé protection manque de tension sur le forum Électricité

Bonjour, cet appareil est ancien, en absence d'inscription il ne peut être considéré comme un type A, c'est un 300mA (0,3A) et non un 30mA (0,03A).
(Pour GL) je vous trouve un peu dur : il est marqué IP40. Cordialement.
22 septembre 2009 à 22:52
forum consulter ce sujet Interrupteur différentiel tétrapolaire Siemens sur le forum Électricité

Bonjour, ces disjoncteurs sont de l'ancienne version, mais encore utilisable de nos jours. Cordialement.
22 septembre 2009 à 22:41
forum consulter ce sujet Disjoncteur 15 A au lieu de 16 A aux normes sur le forum Électricité

Bonjour, le conducteur était mal serré ; aucun problème si c'est du mono, mais vous avez frôlé le risque incendie de votre tableau. Cordialement.
22 septembre 2009 à 22:38
forum consulter ce sujet Fil neutre fondu au niveau du disjoncteur de branchement sur le forum Électricité

Bonjour, il faut faire 6 simples allumages, et le tout alimenté par une même protection. Cordialement.
20 septembre 2009 à 21:14
forum consulter ce sujet Remise avec 6 portes différentes mettre lumière dans chaque unité sur le forum Électricité

Bonjour, votre montage n'est pas conforme.
20 septembre 2009 à 21:02
forum consulter ce sujet Circuit va et vient sur phase ou neutre sur le forum Électricité

Bonjour, effectivement le problème de ces gros aspirateurs est qu'ils génèrent une forte circulation d'air et de particules qui engendrent de l'électricité statique.
Ce cas se rencontre également dans les transmissions par courroies dont le moteur est distinct de la machine.
Dans certains cas il faut faire des liaisons à la terre, dans d'autres cas il faut utiliser du matériel antistatique. Cordialement.
20 septembre 2009 à 21:01
forum consulter ce sujet Décharges électriques importantes avec aspirateur sur le forum Électricité

Bonjour, ceci est du bricolage, c'est fortement déconseillé ! Je comprends pourquoi le réseau ne tient pas si tout le monde fait ainsi ! et qui renlève les ponts lorsque le courant revient ? Vous feriez ça en France vous iriez droit en prison. Cordialement.
20 septembre 2009 à 20:53
forum consulter ce sujet Phase du courant de la ville qui ne marche pas sur le forum Électricité

Bonjour, appelons un chat un chat ! ; ce que vous appelez des "néons" sont en réalité des tubes fluorescents ; Vous pouvez remplacer ces tubes par d'autres appareils ; je vous signale que les appareils d'éclairage doivent fixés aux éléments de la construction et non à la structure du faux plafond. De même, comme dit n°1, il faut posséder une habilitation B1 (minimum) pour effectuer ce travail. Cordialement.
20 septembre 2009 à 20:43
forum consulter ce sujet Brancher lampe suspendue à partir de néons existants sur le forum Électricité

Bonjour, quelle est cette norme "C15.100 triphasé" ? Je pense que vous voulez parler de la norme "machines outils" ; il n'est défini aucune tension maximale pour le câblage de la fonction "manque de tension" ; généralement c'est la tension d'alimentation (MX, MN, MNx), ou la tension du circuit de commande s'il y en a un. Cordialement.
20 septembre 2009 à 20:35
forum consulter ce sujet Information norme C15 100 triphasé protection manque de tension sur le forum Électricité

Bonjour, exact, il faut évaluer la puissance de tous les appareils susceptibles de fonctionner simultanément, pour déterminer la hauteur du contrat. Cordialement.
20 septembre 2009 à 20:25
forum consulter ce sujet Calcul puissance installation suite à pose convecteurs électriques sur le forum Électricité

Bonjour, apparemment votre lave vaisselle présente un défaut d'isolement, mais il fonctionne sur une autre PC ; cette autre PC est elle aussi sur ce DDR 30mA ?
Est-elle reliée au circuit de protection ? Sont-elles câblées pareilles (position du neutre ? Beaucoup de choses à regarder). Cordialement.
20 septembre 2009 à 19:57
forum consulter ce sujet Lave vaisselle faisant disjoncter même arrêté sur le forum Électricité

Bonjour, votre abonnement est bizarre : 6kva 40A, ce devrait être 30A, et le réglage mono 40A au niveau du DG n'existe pas !
Diamètre 6mm : est-ce sur le cuivre ou l'isolant ? Dans le 1er cas cela ferait du 25² ; dans le 2ème cas cela fait au mieux du 10², ce qui correspond à l'intensité calculée.
Reprendre le même réglage qui existait auparavant. Cordialement.
18 septembre 2009 à 20:23
forum consulter ce sujet Ampérage compteur nécessaire pour cuisinière électrique sur le forum Électricité

Bonjour, il convient de trouver la ou les phases les moins chargées de votre prise, pour les connecter à la (ou aux) phases les plus gourmandes de votre friteuse.
18 septembre 2009 à 20:08
forum consulter ce sujet Branchement friteuse triphasée disjoncteur EDF saute sur le forum Électricité

Bonjour, on ne passe pas des canalisations électriques dans les conduits de VMC.
18 septembre 2009 à 20:01
forum consulter ce sujet Utilisation de gaine de VMC sur le forum Électricité

Bonjour, spéciales non, mais la NF C 15-100 est applicable. Cordialement.
18 septembre 2009 à 19:58
forum consulter ce sujet Transformation caravane en bureau pour société norme consuel sur le forum Électricité

Bonjour, votre ami n'a pas choisi la bonne solution ; votre appareil présente un défaut d'isolement, et bien sûr vous risquez une électrisation, qui, si elle se prolonge peut se traduire en électrocution ; Faites réparer au plus vite. Cordialement.
18 septembre 2009 à 19:46
forum consulter ce sujet Problème de réfrigérateur fait sauter les plombs dans la maison sur le forum Électricité

Bonjour, en premier lieu vous devez avoir l'aval de votre syndic ou du gestionnaire, et effectivement tous ces travaux sont à votre charge. Cordialement.
18 septembre 2009 à 19:41
forum consulter ce sujet Installation électrique qui en a la charge sur le forum Électricité

Bonjour, les décharges que vous recevez sont de l'électricité statique, c'est désagréable, votre appareil serait de classe II (pas de conducteur de protection) ; consultez votre revendeur pour lui signifier ce problème. Cordialement.
18 septembre 2009 à 19:33
forum consulter ce sujet Décharges électriques importantes avec aspirateur sur le forum Électricité

Bonjour, seul le gestionnaire d'énergie peut remplacer un disjoncteur de branchement. Cordialement.
15 septembre 2009 à 06:46
forum consulter ce sujet Remplacer disjoncteur 500 mA sur le forum Électricité

Bonjour, pas du tout.
15 septembre 2009 à 06:45
forum consulter ce sujet Branchement induction arrivée triphasé avec répartition de phase sur le forum Électricité

Bonjour, dans la construction les câbles doivent être gainés ; votre montage ne fait pas partie des "quelques" dérogations citées dans les textes. Cordialement.
14 septembre 2009 à 07:22
forum consulter ce sujet Passer un câble 3 G sur la dalle sur le forum Électricité

Bonsoir, ces moulures ne sont autorisées que dans la restauration de bâtiments historiques, et dans les conditions d'influences externes AD1 ; elles ne sont plus admises dans le neuf et la rénovation de l'existant. Cordialement.
12 septembre 2009 à 22:15
forum consulter ce sujet Norme électrique goulottes en bois sur le forum Électricité

Bonjour, je suppose que le but de l'inter horaire est d'éviter que des lumières restent allumées toute la nuit ; La coupure de l'éclairage pour inviter les gens à sortir d'un établissement n'est pas un cycle reconnu par les commissions de sécurité.
Le préavis d'extinction pourquoi pas, mais il va être difficile à mettre en place.
Pour l'internaute n°1, votre schéma n'est pas reconnu pas les bureaux de contrôles ; en effet il est bien dessiné 2 circuits éclairage protégés par DDR distincts (ERP du 1er groupe), mais la défaillance de la protection du circuit de commande, met la salle dans le noir, et aucun BAES ne va s'allumer.
En faisant ainsi vous annuler la sécurité des 2 circuits par DDR.
Il vous faut dans ce cas 2 circuits de commande et des contacts Signal / défaut associés aux disjoncteurs. Cordialement.
12 septembre 2009 à 08:15
forum consulter ce sujet Cherche schéma pour installer horloge dans tableau électrique sur le forum Électricité

Bonjour, je retire ma réponse (n°2), car j'ai mal lu, je pensais que la plaque était en triphasé.
Je suppose que si EDF vous propose que le triphasé, c'est qu'au point de livraison, son réseau tout déséquilibré ; essayer de négocier pour un 9 ou 12 KVA monophasé ou modifier les branchements de la plaque si c'est possible. Excuses cordiales.
12 septembre 2009 à 07:45
forum consulter ce sujet Branchement induction arrivée triphasé avec répartition de phase sur le forum Électricité

Bonjour, je ne vois pas pourquoi on vous a parlé d'une patte d'oie, ce terme désigne la réalisation d'une prise de terre (partie enterrée) utilisée principalement dans les descentes de paratonnerre !
Oui vous pouvez déplacer votre barrette de mesure en mettant les mêmes sections de conducteur en amont et en aval. Cordialement.
11 septembre 2009 à 15:48
forum consulter ce sujet Patte d'oie en connexion sur le forum Électricité

Bonjour, les spots 12V sont admis dans le volume 1 ils doivent être IP24, la source de sécurité (transfo) devant être dans le volume 3. Cordialement.
11 septembre 2009 à 07:52
forum consulter ce sujet Installer spots 12 Volts au dessus d'une baignoire normes électricité sur le forum Électricité

Bonjour, coincer pourquoi ? Le contrat de 12KVA est de 20A par phase, soit 4600W par phase ; il vous reste 1KW de dispo sur la ph 3,2, 6KW sur la ph 2,2, 3KW sur la ph 1.
Par contre qu'appelez-vous ".. pour repasser en monophasé" ? Cordialement.
11 septembre 2009 à 07:46
forum consulter ce sujet Branchement induction arrivée triphasé avec répartition de phase sur le forum Électricité

Bonjour, si c'est une salle de sport privée, il suffit d'acheter une horloge journalière et vous trouverez le schéma dessus l'emballage ; si c'est une salle publique, ce travail est réservé aux "habilités travaux d'ordre électrique", donc électriciens. Cordialement.
11 septembre 2009 à 07:38
forum consulter ce sujet Cherche schéma pour installer horloge dans tableau électrique sur le forum Électricité

Bonsoir, pour être affirmatif comme vous l'êtes, il faut trouver le cheminement et le raccordement de ce conducteur bleu, raccordé au contact de terre de la prise.
Essayer de faire une mesure de continuité entre "ce fil bleu" et la prise de terre, cela vous rassurerait, (encore faut-il qu'il n'y ait aucun défaut sur l'installation).
Sans terre, seul le DDR 30mA est admis pour la protection des personnes, et dans le cadre de l'existant, ou la prise de terre est difficile à réaliser, mais dans le cas de rénovation, les derniers textes deviennent applicables.
Cordialement.
05 septembre 2009 à 21:29
forum consulter ce sujet Distinguer fil neutre et terre sur ancienne installation sur le forum Électricité

Bonsoir, bien que les transfos d'intensité existent, ils ne s'appliquent pas dans ce cas là. Cordialement.
05 septembre 2009 à 21:15
forum consulter ce sujet Compteur de 6 A à 16 A pour camping sur le forum Électricité

Bonjour, ces fusibles (45A) doivent être en 14x51 ou 22x58 ; je pense plus à ces derniers dans le cadre des avant compteurs (série AD). Vous ne trouverez ces fusibles que dans un magasin pro. Cordialement.
04 septembre 2009 à 07:46
forum consulter ce sujet Où trouver des fusibles 45 ampères réf 233 4520 sur le forum Électricité

Bonjour, avant d'acheter votre bloc multiprises regarder sa puissance ou son intensité d'emploi ; ces matériels ne sont pas câblés en grosse section et 2600W ne sont pas négligeables.
Ne pouvez-vous pas mettre un socle de pc double ou plusieurs pc en remplacement de cette pc unique ?
Cordialement.
04 septembre 2009 à 07:43
forum consulter ce sujet Branchement électrique alimentation sèche main dans cuisine sur le forum Électricité

Bonjour, la section du conducteur de terre en amont de la barrette de mesure est de 25mm² cuivre nu ou 16² cuivre isolé, ou 50² acier galva ou inox. Cordialement.
04 septembre 2009 à 07:37
forum consulter ce sujet Rénovation électricité nouvelle ligne de terre sur le forum Électricité

Bonjour, Les protections des circuits sont déterminées par rapport aux sections de conducteurs, avec des incidences éventuelles pour le mode de pose, longueur...
Je ne sais pas si c'est la réponse que vous attendez. Cordialement.
04 septembre 2009 à 07:32
forum consulter ce sujet Formule pour calculer le calibre d'un disjoncteur de protection sur le forum Électricité

Bonjour, pourriez-vous être plus explicite ? Il serait peut être judicieux de demander le pourquoi à la personne qui vous dit cela. Cordialement.
04 septembre 2009 à 07:26
forum consulter ce sujet Mettre câble du 4mm² à la place du 6mm² câbler tableau électrique sur le forum Électricité

Bonjour, le DDR de sensibilité nominale de 45mA n'existe pas ; étant du métier pourquoi ne vous êtes vous pas proposé pour faire l'alimentation ?
Par contre vous avez raison de lui demander de vous fournir le texte qui dit ceci ! Ça sent la vente forcée !
Cordialement.
04 septembre 2009 à 07:23
forum consulter ce sujet Différentiel 45mA sur circuit de radiateurs à accumulation sur le forum Électricité

Bonsoir, oui, à condition de respecter les règles de la NFC 15.559 (chutes de tension, protection des départs, protection surcharges du transformateur). Cordialement.
29 août 2009 à 22:24
forum consulter ce sujet Branchement de leds en parallèle avec transformateur sur le forum Électricité

Bonsoir, bien que les circuits "prises commandées" soient assimilés à des circuits éclairage, il n'est pas normal que cet inter commande également une lampe ; de plus il est bien marqué qu'un inter ne peut commander que 2 prises qui doivent être dans la même pièce. Cordialement.
29 août 2009 à 22:20
forum consulter ce sujet Un seul interrupteur salle de bains 2 prises de commandes et une lampe sur le forum Électricité

Bonsoir, d'après votre description vous auriez fait fondre 2 fusibles "amont compteur" ; seul le gestionnaire d'énergie peut remplacer ces fusibles. Cordialement.
29 août 2009 à 22:12
forum consulter ce sujet Court circuit entre 2 phases seule la 3ème phase marche encore sur le forum Électricité

Bonsoir, le type AC est adapté pour un chauffe eau. Cordialement.
29 août 2009 à 22:09
forum consulter ce sujet Remplacement tableau électrique quel type de différentiel pour cumulus sur le forum Électricité

Bonsoir, il faut adapter un module déclencheur à votre DDR, commandé par ce bouton de coupure d'urgence. Cordialement.
29 août 2009 à 21:55
forum consulter ce sujet Brancher interrupteur coup de poing sur différentiel tétrapolaire sur le forum Électricité

Bonsoir, je dirais oui ; les appareils de chauffage fixes doivent être posés lors de la réception. Cordialement.
29 août 2009 à 21:53
forum consulter ce sujet Lignes électrique éventuels convecteurs consuel obligatoire ou pas sur le forum Électricité

Bonsoir, (suite réponse 1) je suis bien d'accord qu'un abonnement de 18 KVA devrait suffire ; mais où je ne suis pas d'accord, c'est 15A en triphasé 400V = 18KVA !
Quand on veut calculer "par phase" il faut prendre la tension simple !
Donc un abonnement triphasé + neutre 18KVA= 30A au disjoncteur.
Cordialement.
29 août 2009 à 21:51
forum consulter ce sujet Calibrage d'un disjoncteur différentiel tétrapolaire sur le forum Électricité

Bonjour, en fonction de ce que vous énoncez, un contrat de 18KVA (30A) est suffisant. Cordialement.
29 août 2009 à 07:05
forum consulter ce sujet Calibrage d'un disjoncteur différentiel tétrapolaire sur le forum Électricité

Bonjour, il y a des décrets et des normes (C15.100) qui ont été édités pour concevoir et réaliser des installations électriques, afin d'assurer la sécurité des personnes et des biens ; c'est un devoir de les respecter. Cordialement.
27 août 2009 à 07:43
forum consulter ce sujet Section du conducteur de protection sur le forum Électricité

Bonjour, L'internaute ne daigne même pas nous communiquer si la réponse que nous lui avons fait lui a rendu service ou non : Quelle ingratitude ! . La prochaine fois, pour les questions d'école, il fouillera dans ses livres.
27 août 2009 à 07:38
forum consulter ce sujet Anomalie concernant conduit 16 ICL 5527 de câbles électriques sur le forum Électricité