Bonjour,
Je ne vois aucune interdiction au "montage métro" ; le guide C15-201 de 2004 autorise l'emploi de câbles R2V et de conduits IRL.
Vous devez respecter les influences externes :
- Au dessous de 1,10m, AD5, AG3, IPX5 et IK08
- Entre 1,1 et 2m, AD4, AG2, IPX4, IK07
- Au dessus de 2m, AD3, AG1, IPX3, IK02
Cordialement.
Je ne vois aucune interdiction au "montage métro" ; le guide C15-201 de 2004 autorise l'emploi de câbles R2V et de conduits IRL.
Vous devez respecter les influences externes :
- Au dessous de 1,10m, AD5, AG3, IPX5 et IK08
- Entre 1,1 et 2m, AD4, AG2, IPX4, IK07
- Au dessus de 2m, AD3, AG1, IPX3, IK02
Cordialement.
02 octobre 2014 à 10:43

Bonjour,
Si je comprends bien, un premier contrôle a eu lieu, suivi d'une levée de réserves infructueuse.
Comment se fait-il que ce soit vous qui receviez ces "documents" de levée de réserves à remplir ?
Sans doute, la demande d'attestation de conformité a été faite à votre nom, et non pas à celui de l'électricien.
Ce serait donc vous l'installateur, et ce serait à vous de terminer l'installation et le renvoi des documents !
Comme dit Touchatou, Il ne vous reste plus qu'à saisir un autre électricien, pour négocier ces levées de réserves, et vous aider à remplir les documents.
Je pense que si vous appelez le centre "Consuel" de votre région, ils vous diront la même chose.
Cordialement.
Si je comprends bien, un premier contrôle a eu lieu, suivi d'une levée de réserves infructueuse.
Comment se fait-il que ce soit vous qui receviez ces "documents" de levée de réserves à remplir ?
Sans doute, la demande d'attestation de conformité a été faite à votre nom, et non pas à celui de l'électricien.
Ce serait donc vous l'installateur, et ce serait à vous de terminer l'installation et le renvoi des documents !
Comme dit Touchatou, Il ne vous reste plus qu'à saisir un autre électricien, pour négocier ces levées de réserves, et vous aider à remplir les documents.
Je pense que si vous appelez le centre "Consuel" de votre région, ils vous diront la même chose.
Cordialement.
02 octobre 2014 à 10:24

Bonjour,
Dans ma réponse (trop rapide) en post 6, j'ai fait référence à un article de l'ancienne NFC 14-100
c'est bien la section 9 (nouvelle 14-100) qui parle de ce problème avec un complément dans l'additif A1.
Merci à CMT
pour la reprise.
Cordialement.
Dans ma réponse (trop rapide) en post 6, j'ai fait référence à un article de l'ancienne NFC 14-100

Merci à CMT

Cordialement.
02 octobre 2014 à 10:06

Bonjour,
Donc, vous êtes en immeuble, et on peut (ou doit) penser que tous les occupants dudit immeuble ont subi ces coupures ; à confirmer.
Y a t-il eu une intervention de dépannage dans cet immeuble suite à ces coupures ?
Dans mon post, je parlais de voisinage, dans le sens de quartier (immeuble séparés) ; ces coupures ont-elles perturbées tout un quartier ou simplement votre immeuble ?
Dans le 1er cas le distributeur a eu de gros problèmes sur ses adductions d'énergie; dans le 2ème cas le problème se situerait dans votre immeuble, et le défaut serait sur les canalisations collectives, voire la canalisation qui alimente votre immeuble depuis le poste de transformation.
Quoiqu'il soit, une intervention a bien dû avoir lieu, ou ?, seul vous et vos voisins pourraient répondre.
Cordialement.
Donc, vous êtes en immeuble, et on peut (ou doit) penser que tous les occupants dudit immeuble ont subi ces coupures ; à confirmer.
Y a t-il eu une intervention de dépannage dans cet immeuble suite à ces coupures ?
Dans mon post, je parlais de voisinage, dans le sens de quartier (immeuble séparés) ; ces coupures ont-elles perturbées tout un quartier ou simplement votre immeuble ?
Dans le 1er cas le distributeur a eu de gros problèmes sur ses adductions d'énergie; dans le 2ème cas le problème se situerait dans votre immeuble, et le défaut serait sur les canalisations collectives, voire la canalisation qui alimente votre immeuble depuis le poste de transformation.
Quoiqu'il soit, une intervention a bien dû avoir lieu, ou ?, seul vous et vos voisins pourraient répondre.
Cordialement.
02 octobre 2014 à 09:58

Bonsoir,
Les 3 prises sont sur une même alimentation protégée à 20A (normalement disjoncteur) ; vous disposez de 4500W maximum quelque soit le matériel que vous brancherez ; c'est à dire aucune simultanéité entre le four, le lave vaisselle et le lave linge.
Cordialement.
Les 3 prises sont sur une même alimentation protégée à 20A (normalement disjoncteur) ; vous disposez de 4500W maximum quelque soit le matériel que vous brancherez ; c'est à dire aucune simultanéité entre le four, le lave vaisselle et le lave linge.
Cordialement.
01 octobre 2014 à 20:58

Bonsoir,
Dans la question il semble que le distributeur d'énergie a eu de gros problèmes ; 6h de coupures ce n'est pas anodin; cela traduit que vos voisins ont eu le même désagrément. Dans le cas contraire, il y aurait un problème sur votre installation.
Pour les 2 ID, effectivement c'est surprenant, peut-être sont-ils tombés à l'enclenchement au vu d'un défaut fugitif, mais 2 me semble bizarre.
Il va être difficile de faire, à distance, un diagnostic avec un incident sur le réseau.
Cordialement.
Dans la question il semble que le distributeur d'énergie a eu de gros problèmes ; 6h de coupures ce n'est pas anodin; cela traduit que vos voisins ont eu le même désagrément. Dans le cas contraire, il y aurait un problème sur votre installation.
Pour les 2 ID, effectivement c'est surprenant, peut-être sont-ils tombés à l'enclenchement au vu d'un défaut fugitif, mais 2 me semble bizarre.
Il va être difficile de faire, à distance, un diagnostic avec un incident sur le réseau.
Cordialement.
01 octobre 2014 à 20:03

Bonsoir,
Je partage l'analyse de bob (
) la question parle d'un inter et d'un VV, hors les 2 appareils sont câblés comme 2 VV sans phase d'arrivée ; Si le B est un inter, un des 2 fils de cet inter va sur la borne où est relié le fil D.
Cordialement.
Je partage l'analyse de bob (

Cordialement.
01 octobre 2014 à 19:45

Bonjour,
Article 7.5.3 NFC 14-100 ; cette norme s'applique à tous les branchements jusqu'aux bornes aval du disjoncteur de branchement.
Certains mettent une plaque de BA13 avant de fixer le matériel du distributeur.
Le parpaing n'est pas pour moi une rugosité excessive, comme le serait un crépi rustique par exemple.
Cordialement.
Article 7.5.3 NFC 14-100 ; cette norme s'applique à tous les branchements jusqu'aux bornes aval du disjoncteur de branchement.
Certains mettent une plaque de BA13 avant de fixer le matériel du distributeur.
Le parpaing n'est pas pour moi une rugosité excessive, comme le serait un crépi rustique par exemple.
Cordialement.
01 octobre 2014 à 14:36

Bonjour, (petit complément).
Ce schéma me sied bien ; apparemment il n'y a pas de chauffe eau, quelle est l'utilité du double tarif.
Peut-être pouvez-vous mettre 4 fils entre le tableau et le compteur si vous désirez utiliser la télégestion.
Les télérupteurs mono ou bi sont un choix personnel.
Rugosité excessive : les parois de la GTL doivent être lisses.
Parois GTL en bois : admis, mais le support de matériel du distributeur d'énergie doit être incombustible (NFC 14-100).
Je pense que tout est dit.
Cordialement.
Ce schéma me sied bien ; apparemment il n'y a pas de chauffe eau, quelle est l'utilité du double tarif.
Peut-être pouvez-vous mettre 4 fils entre le tableau et le compteur si vous désirez utiliser la télégestion.
Les télérupteurs mono ou bi sont un choix personnel.
Rugosité excessive : les parois de la GTL doivent être lisses.
Parois GTL en bois : admis, mais le support de matériel du distributeur d'énergie doit être incombustible (NFC 14-100).
Je pense que tout est dit.
Cordialement.
01 octobre 2014 à 13:25

Bonjour,
J'ai parlé de mono, car 6kVA en mono égal 30A au disjoncteur, et 10A par phase si tri soit 2300W sur une PC au lieu de 3500W.
Si vous garder le tri, un électricien peut faire la manipulation sans le concours d'ERDF.
Cordialement.
J'ai parlé de mono, car 6kVA en mono égal 30A au disjoncteur, et 10A par phase si tri soit 2300W sur une PC au lieu de 3500W.
Si vous garder le tri, un électricien peut faire la manipulation sans le concours d'ERDF.
Cordialement.
30 septembre 2014 à 15:37

Re, (complément)
Ma réponse tient compte de votre 2ème phrase :
Donc pour moi vous allez passer en mono.
Si vous décidiez de rester en tri, vous pouvez, comme vous l'écrivez, mettre les circuits éclairages et prises sur les 2 autres phases.
Cordialement.
Ma réponse tient compte de votre 2ème phrase :
Citation :
Je vais faire baisser la puissance à 6kwh.
Donc pour moi vous allez passer en mono.
Si vous décidiez de rester en tri, vous pouvez, comme vous l'écrivez, mettre les circuits éclairages et prises sur les 2 autres phases.
Cordialement.
30 septembre 2014 à 10:06

Bonjour,
Sans doute, vous êtes sur un "ancien réseau", ou en bout de ligne, ou également que le transfo qui vous alimente est en limite de puissance, avec une phase sur-sollicitée.
Si vous passez en mono, et que l'intervenant ERDF choisi la bonne phase, vous n'aurez plus ce problème.
D'autre part, vous pouvez en appelant le n° de dépannage qui est sur votre facture, transmettre vos doléances à l'interlocuteur qui vous répondra ; vous pouvez également faire un courrier au distributeur; les services concernés vont se déplacer pour constater et modifier le cas échéant, et dans ce cas c'est gratuit.
Cordialement.
Sans doute, vous êtes sur un "ancien réseau", ou en bout de ligne, ou également que le transfo qui vous alimente est en limite de puissance, avec une phase sur-sollicitée.
Si vous passez en mono, et que l'intervenant ERDF choisi la bonne phase, vous n'aurez plus ce problème.
D'autre part, vous pouvez en appelant le n° de dépannage qui est sur votre facture, transmettre vos doléances à l'interlocuteur qui vous répondra ; vous pouvez également faire un courrier au distributeur; les services concernés vont se déplacer pour constater et modifier le cas échéant, et dans ce cas c'est gratuit.
Cordialement.
30 septembre 2014 à 09:47

Bonjour,
En réponse pour post 4, votre tableau ne comporte que des disjoncteurs, pourquoi cette question ?
Cordialement.
En réponse pour post 4, votre tableau ne comporte que des disjoncteurs, pourquoi cette question ?
Cordialement.
29 septembre 2014 à 17:39

Bonjour CMT,
Merci d'avoir répondu; pour l'instant je regarde, et il n'est pas exclu que j'aiguille les pilotes suivant où ça m'emmène.
Je dois réorganiser mon tableau ; mon délesteur actuel est en "contacteur" 3 zones ; et pendant un certain temps je vais me trouver avec des radiateurs "pilotes" et des convecteurs traditionnels, donc je vais devoir faire cohabiter temporairement 2 systèmes de délestage...mais je vais y arriver, sachant qu'à l'époque j'avais installé la VMC en PAC air/air avec une zone prioritaire.
Cordialement.
Merci d'avoir répondu; pour l'instant je regarde, et il n'est pas exclu que j'aiguille les pilotes suivant où ça m'emmène.
Je dois réorganiser mon tableau ; mon délesteur actuel est en "contacteur" 3 zones ; et pendant un certain temps je vais me trouver avec des radiateurs "pilotes" et des convecteurs traditionnels, donc je vais devoir faire cohabiter temporairement 2 systèmes de délestage...mais je vais y arriver, sachant qu'à l'époque j'avais installé la VMC en PAC air/air avec une zone prioritaire.
Cordialement.
25 septembre 2014 à 08:17

Bonjour,
Merci et bon travail. Cordialement.
Merci et bon travail. Cordialement.
24 septembre 2014 à 18:58

Bonjour,
Il faut que je m'occupe, alors à mon tour de poser une question :
Résidentiel, installation des années 80, pas de fil pilote et j'ai un délesteur tri ph/ph.
Je commence à mettre des radiateurs à inertie (soleidou pro ou vision).
Quelqu'un d'entre vous sait-il, si il existe un gestionnaire délesteur compatible avec le système Progress (Applimo) par radio /cp (pour éviter de retirer les pilotes).
Pour l'instant je ne vois que le Delta dore calybox radio/cp/fp (Pack driver 630) avec récepteurs du même nom à connecter sur mes radiateurs. Je n'ai pas acheté les cassettes progress.
Merci à vous; Cordialement.
Il faut que je m'occupe, alors à mon tour de poser une question :
Résidentiel, installation des années 80, pas de fil pilote et j'ai un délesteur tri ph/ph.
Je commence à mettre des radiateurs à inertie (soleidou pro ou vision).
Quelqu'un d'entre vous sait-il, si il existe un gestionnaire délesteur compatible avec le système Progress (Applimo) par radio /cp (pour éviter de retirer les pilotes).
Pour l'instant je ne vois que le Delta dore calybox radio/cp/fp (Pack driver 630) avec récepteurs du même nom à connecter sur mes radiateurs. Je n'ai pas acheté les cassettes progress.
Merci à vous; Cordialement.
24 septembre 2014 à 18:55

Bonjour,
Je ne vois pas d'affaiblissement de la dalle à faire 2 trous à 2,5m puis passer une gaine ICTA à l'intérieur du vide.
Par contre une fois on lit des gaines et après on lit une gaine.
Cordialement.
Je ne vois pas d'affaiblissement de la dalle à faire 2 trous à 2,5m puis passer une gaine ICTA à l'intérieur du vide.
Par contre une fois on lit des gaines et après on lit une gaine.
Cordialement.
24 septembre 2014 à 17:55

Bonjour,
En analysant ce que vous avez écrit, je comprends que le disjoncteur de branchement (DB) n'est pas différentiel, et qu'il y a un ou des DDR (650mA) en parallèle en aval du DB? Ce serait ces DDR qui ne fonctionneraient pas ni en fonctionnement, ni en test. Une photo serait bienvenue.
Mon avis est que votre installation est très ancienne; que le DB n'est pas différentiel; les DDR sont également d'ancienne génération (650mA); et que la liaison entre le DB et le ou les DDR n'est pas réalisée en classe 2 ou isolation supplémentaire.
EDF est un vendeur de kWh, ERDF est un réalisateur de branchements, il n'est pas responsable de la sécurité des personnes en aval de son DB; certes aujourd'hui il installe systématiquement un 500mA.S, mais anciennement pour les contrats au dessus de 30A, le DB était non différentiel.
Vous pouvez négocier la rénovation avec le vendeur.
Vous pouvez demander à ERDF de remplacer son DB, mais je ne suis pas sur que ce soit gratuit.
Vous pouvez remplacer vous même le ou les DDR en aval et refaire cette liaison qui n'est pas classe 2
Par contre, je vous conseillerais de mettre un DDR 30mA en aval du DB pour votre sécurité et les biens, et vous rénovez comme vous l'avez écrit en dernier alinéa.
Cordialement.
En analysant ce que vous avez écrit, je comprends que le disjoncteur de branchement (DB) n'est pas différentiel, et qu'il y a un ou des DDR (650mA) en parallèle en aval du DB? Ce serait ces DDR qui ne fonctionneraient pas ni en fonctionnement, ni en test. Une photo serait bienvenue.
Mon avis est que votre installation est très ancienne; que le DB n'est pas différentiel; les DDR sont également d'ancienne génération (650mA); et que la liaison entre le DB et le ou les DDR n'est pas réalisée en classe 2 ou isolation supplémentaire.
EDF est un vendeur de kWh, ERDF est un réalisateur de branchements, il n'est pas responsable de la sécurité des personnes en aval de son DB; certes aujourd'hui il installe systématiquement un 500mA.S, mais anciennement pour les contrats au dessus de 30A, le DB était non différentiel.
Vous pouvez négocier la rénovation avec le vendeur.
Vous pouvez demander à ERDF de remplacer son DB, mais je ne suis pas sur que ce soit gratuit.
Vous pouvez remplacer vous même le ou les DDR en aval et refaire cette liaison qui n'est pas classe 2
Par contre, je vous conseillerais de mettre un DDR 30mA en aval du DB pour votre sécurité et les biens, et vous rénovez comme vous l'avez écrit en dernier alinéa.
Cordialement.
23 septembre 2014 à 15:40

Bonjour,
Il est dans ma déontologie, de laisser le contributeur qui amène des solutions en premier, de conclure.
Je participe, je complémente dans certains cas, et en post 4, j'ouvre une discussion avec CMT.
La règle des 300VA s'applique aux spots et bandeaux, et l'on pourrait penser, comme vous l'écrivez, que ces éclairages sont disposés par "petites zones de travail", et ça pourrait s'appliquer à votre cas.
Pour les points 2 & 3, vous avez très bien compris ce que je voulais dire.
Je reste ouvert aux remarques de CMT ou d'autres contributeurs.
Cordialement.
Il est dans ma déontologie, de laisser le contributeur qui amène des solutions en premier, de conclure.
Je participe, je complémente dans certains cas, et en post 4, j'ouvre une discussion avec CMT.
La règle des 300VA s'applique aux spots et bandeaux, et l'on pourrait penser, comme vous l'écrivez, que ces éclairages sont disposés par "petites zones de travail", et ça pourrait s'appliquer à votre cas.
Pour les points 2 & 3, vous avez très bien compris ce que je voulais dire.
Je reste ouvert aux remarques de CMT ou d'autres contributeurs.
Cordialement.
23 septembre 2014 à 11:52

Bonjour,
Je partage votre réflexion (CMT).
Dans mon analyse, je suis sorti de l'habitat traditionnel ; d'ailleurs en post 8 on parle d'un organisme de contrôle, qui opère rarement en habitat, sauf les locaux collectifs, qui font partie de du chapitre 7.772 de la norme.
Dans ce même chapitre, il est marqué que ces locaux relèvent également du décret de 1988 relatif à la protection des travailleurs.
Je n'aurais pas tenu les mêmes propos en habitat pur, ou un DDR 30mA est tout à fait acceptable.
Ce qui me gène, c'est que l'installation a été faite il y a 4 ans!
Cette ambiguïté dans nos réponses est souvent le fait qu' à distance, par manque de précisions nous ne connaissons pas l'établissement.
Cordialement.
Je partage votre réflexion (CMT).
Dans mon analyse, je suis sorti de l'habitat traditionnel ; d'ailleurs en post 8 on parle d'un organisme de contrôle, qui opère rarement en habitat, sauf les locaux collectifs, qui font partie de du chapitre 7.772 de la norme.
Dans ce même chapitre, il est marqué que ces locaux relèvent également du décret de 1988 relatif à la protection des travailleurs.
Je n'aurais pas tenu les mêmes propos en habitat pur, ou un DDR 30mA est tout à fait acceptable.
Ce qui me gène, c'est que l'installation a été faite il y a 4 ans!
Cette ambiguïté dans nos réponses est souvent le fait qu' à distance, par manque de précisions nous ne connaissons pas l'établissement.
Cordialement.
23 septembre 2014 à 11:26

Bonjour, (réflexion avec CMT
)
Je ne suis pas sûr que l'on puisse considérer un tableautin ne comportant que des télérupteurs comme un tableau de répartition.
Ce qui est gênant également c'est que par manque de précisons nous ne savons pas si nous sommes en résidentiel, si ces tableaux sont dans le même local; ce qui fait que nos réponses appliquent le cas général.
Y a t-il besoin de faire 2 canalisations, 2 protections ? Oui si nous sommes en résidentiel, avec + de 8 points lumineux.
Pour e-indécis, sauf abstraction de dérogations ci-dessus, il manque un inter général au niveau de ce 2ème tableau.
Les inters généraux font partie des organes de coupure d'urgence demandés par la norme (771.463 de la section "habitat') qui renvoie également à la section 463 du chapitre 4 de ladite norme.
Cordialement.

Je ne suis pas sûr que l'on puisse considérer un tableautin ne comportant que des télérupteurs comme un tableau de répartition.
Ce qui est gênant également c'est que par manque de précisons nous ne savons pas si nous sommes en résidentiel, si ces tableaux sont dans le même local; ce qui fait que nos réponses appliquent le cas général.
Y a t-il besoin de faire 2 canalisations, 2 protections ? Oui si nous sommes en résidentiel, avec + de 8 points lumineux.
Pour e-indécis, sauf abstraction de dérogations ci-dessus, il manque un inter général au niveau de ce 2ème tableau.
Les inters généraux font partie des organes de coupure d'urgence demandés par la norme (771.463 de la section "habitat') qui renvoie également à la section 463 du chapitre 4 de ladite norme.
Cordialement.
22 septembre 2014 à 19:48

Bonjour,
Le remplacement d'un équipement électrique (luminaire) est une opération d'ordre électrique, l'intervenant doit avoir des compétences minimales. Le marquage "classe 2" ne sera jamais compris par un non initié.
Pour le prix, l'écart n'est pas énorme par rapport à la main d'œuvre.
Si le conducteur de protection est protégé (goulotte) sa section peut être ramenée à 2,5².
Faites au mieux.
Cordialement.
Citation :Une canalisation éclairage reste dédiée à l'éclairage.
Comme il n'y a pas que de l'éclairage sur ces lignes, le 1,5 mm ne suffit pas.
Le remplacement d'un équipement électrique (luminaire) est une opération d'ordre électrique, l'intervenant doit avoir des compétences minimales. Le marquage "classe 2" ne sera jamais compris par un non initié.
Pour le prix, l'écart n'est pas énorme par rapport à la main d'œuvre.
Si le conducteur de protection est protégé (goulotte) sa section peut être ramenée à 2,5².
Faites au mieux.
Cordialement.
22 septembre 2014 à 18:40

Bonjour,
La mesure par séparation de circuits est délicate à mettre en œuvre; autant on peut en parler à distance quand il s'agit de l'alimentation d'un récepteur ; autant pour une installation étendue je ne me prononcerais pas : mise en œuvre, protection contacts indirects..
Dans l'immédiat une protection avec DDR 30mA ne serait que palliative, car il y a 4 ans les textes étaient clairs, toute modification, extension doit se faire avec les textes applicables du jour de la commande; ce n'est pas comme si l'installation avait + de 30 ans avec mise en sécurité, et du genre d'établissement.
Pour moi, il y a eu erreur dans le choix du matériel, car on a oublié de s'assurer de la protection contre les contacts indirects.
Cordialement.
La mesure par séparation de circuits est délicate à mettre en œuvre; autant on peut en parler à distance quand il s'agit de l'alimentation d'un récepteur ; autant pour une installation étendue je ne me prononcerais pas : mise en œuvre, protection contacts indirects..
Dans l'immédiat une protection avec DDR 30mA ne serait que palliative, car il y a 4 ans les textes étaient clairs, toute modification, extension doit se faire avec les textes applicables du jour de la commande; ce n'est pas comme si l'installation avait + de 30 ans avec mise en sécurité, et du genre d'établissement.
Pour moi, il y a eu erreur dans le choix du matériel, car on a oublié de s'assurer de la protection contre les contacts indirects.
Cordialement.
21 septembre 2014 à 18:11

Bonsoir,
La solution simple serait de changer cette minuterie, mais je ne vois pas comment une même minuterie peut allumer plusieurs lampes et en éteindre qu'une partie. Je pense qu'il y a d'autres recherches à faire.
Avant d'émettre un autre avis, pourrait-on avoir une photo de cette minuterie.
Peut-être un autre contributeur viendra étoffer cette discussion.
Cordialement.
La solution simple serait de changer cette minuterie, mais je ne vois pas comment une même minuterie peut allumer plusieurs lampes et en éteindre qu'une partie. Je pense qu'il y a d'autres recherches à faire.
Avant d'émettre un autre avis, pourrait-on avoir une photo de cette minuterie.
Peut-être un autre contributeur viendra étoffer cette discussion.
Cordialement.
19 septembre 2014 à 22:44

Bonjour,
il faudrait confirmer le terme "apparemment" car c'est douteux.
Si une seule impulsion allume toutes les lampes, il y "aurait" 2 minuteries dont l'une reste bloquée.
Cordialement.
il faudrait confirmer le terme "apparemment" car c'est douteux.
Si une seule impulsion allume toutes les lampes, il y "aurait" 2 minuteries dont l'une reste bloquée.
Cordialement.
19 septembre 2014 à 17:33

Bonjour,
Nous devons deviner qui déclenche ; la fonction surintensité, ou la fonction différentielle.
Comme ça déclenche dès que vous le branchez, on pourrait déduire que c'est la fonction différentielle ; ce qui traduit un défaut d'isolement dans l'appareil au niveau de l'entrée, sans tenir compte du programme.
Il faut vérifier les raccordements et surtout leur état, ainsi que la fiche de branchement, avant d'approfondir.
Cordialement.
Nous devons deviner qui déclenche ; la fonction surintensité, ou la fonction différentielle.
Comme ça déclenche dès que vous le branchez, on pourrait déduire que c'est la fonction différentielle ; ce qui traduit un défaut d'isolement dans l'appareil au niveau de l'entrée, sans tenir compte du programme.
Il faut vérifier les raccordements et surtout leur état, ainsi que la fiche de branchement, avant d'approfondir.
Cordialement.
19 septembre 2014 à 17:28

Bonjour,
Oups, bien, il n'y a plus qu'à retrouver la boite de dérivation.
Cordialement.
Oups, bien, il n'y a plus qu'à retrouver la boite de dérivation.
Cordialement.
17 septembre 2014 à 11:47

Bonjour,
Si je comprends bien : il a été remplacé des appliques par un modèle de classe I, sans se soucier si le conducteur de protection était présent au point de raccordement; cette erreur aurait pu être évitée par le choix d'un modèle de classe II.
Maintenant, il faut ce conducteur (à moins de remplacer les appliques) pour ce faire, il faut retirer un fil, qui peut être indépendant, car je lis que vous citez du câble 3G, donc c'est de l'apparent, et sa section sera de 4² s'il est sans protection mécanique.
Cordialement.
Si je comprends bien : il a été remplacé des appliques par un modèle de classe I, sans se soucier si le conducteur de protection était présent au point de raccordement; cette erreur aurait pu être évitée par le choix d'un modèle de classe II.
Maintenant, il faut ce conducteur (à moins de remplacer les appliques) pour ce faire, il faut retirer un fil, qui peut être indépendant, car je lis que vous citez du câble 3G, donc c'est de l'apparent, et sa section sera de 4² s'il est sans protection mécanique.
Cordialement.
17 septembre 2014 à 11:44

Bonjour,
Avez-vous pensé que ces 3 PC peuvent être branchées en parallèle; si vous démontez 2 de ces PC il doit y avoir 6 fils connectés, 2 fils par trous ou par polarité.
Cordialement.
Avez-vous pensé que ces 3 PC peuvent être branchées en parallèle; si vous démontez 2 de ces PC il doit y avoir 6 fils connectés, 2 fils par trous ou par polarité.
Cordialement.
16 septembre 2014 à 16:57

Bonjour,
Je vois que vous avez potassé la norme un dimanche... vous avez pris connaissance de cet article mais peut-être ne l'avez-vous pas lu jusqu'au bout.
En effet lorsque le circuit comporte le conducteur neutre celui-ci doit être repéré par la couleur bleu ; donc du tableau à la boite, et de la boite à la lampe ce neutre sera bleu ; par contre la liaison avec l'inter qui ne comporte pas de neutre, le conducteur bleu peut être affecté à une phase.
Il est de bon aloi de faire un repérage par bague ou gaine thermo car dans ladite boite vous aurez un conducteur bleu relié avec un conducteur noir ou marron.
Le vérificateur du Consuel ne vous embêtera pas pour ce point.
Pour votre dernier § il existe des câbles multiconducteurs à 7, 13, 17 et plus de brins, ces brins sont tous de même couleur mais numérotés, ces câbles sont admis en distribution à condition de garder le fil n°1 pour le neutre si le circuit comporte un neutre, et une autre polarité si le circuit ne comporte pas de neutre.
Cordialement.
Je vois que vous avez potassé la norme un dimanche... vous avez pris connaissance de cet article mais peut-être ne l'avez-vous pas lu jusqu'au bout.
En effet lorsque le circuit comporte le conducteur neutre celui-ci doit être repéré par la couleur bleu ; donc du tableau à la boite, et de la boite à la lampe ce neutre sera bleu ; par contre la liaison avec l'inter qui ne comporte pas de neutre, le conducteur bleu peut être affecté à une phase.
Il est de bon aloi de faire un repérage par bague ou gaine thermo car dans ladite boite vous aurez un conducteur bleu relié avec un conducteur noir ou marron.
Le vérificateur du Consuel ne vous embêtera pas pour ce point.
Pour votre dernier § il existe des câbles multiconducteurs à 7, 13, 17 et plus de brins, ces brins sont tous de même couleur mais numérotés, ces câbles sont admis en distribution à condition de garder le fil n°1 pour le neutre si le circuit comporte un neutre, et une autre polarité si le circuit ne comporte pas de neutre.
Cordialement.
15 septembre 2014 à 09:20

Bonjour,
Pourquoi 40m ; on prend une fois la longueur.
Je rejoins CMT, 100A traduira une chute de tension de 1.36%.
Bien entendu ce calcul est fait avec du cuivre (non spécifié) ; on pourrait mettre un peu plus, mais cela dépend de la nuance du câble, et de son mode de pose.
Cordialement.
Pourquoi 40m ; on prend une fois la longueur.
Je rejoins CMT, 100A traduira une chute de tension de 1.36%.
Bien entendu ce calcul est fait avec du cuivre (non spécifié) ; on pourrait mettre un peu plus, mais cela dépend de la nuance du câble, et de son mode de pose.
Cordialement.
14 septembre 2014 à 07:39

Bonsoir,
Le flou empire..
Le décompte est juste si l'on a un compteur à 5 chiffres, d'abord on calcule de 19269 à 100000, puis on rajoute 13886 ce qui fait bien 94257kWh; mais voilà le compteur numérique en post 6 comporte 6 chiffres ! Et ces compteurs ne peuvent tourner à l'envers comme les mécaniques; donc je ne nage plus, je me noie !
Est-on sur le bon compteur, il me semble que les n°s sont inscrits sur les factures.
Il devient urgent de demander à EDF des explications.
Pardonnez-moi pour les abréviations, mais GL a répondu; et DJ sont les disjoncteurs divisionnaires.
Cordialement.
Le flou empire..
Le décompte est juste si l'on a un compteur à 5 chiffres, d'abord on calcule de 19269 à 100000, puis on rajoute 13886 ce qui fait bien 94257kWh; mais voilà le compteur numérique en post 6 comporte 6 chiffres ! Et ces compteurs ne peuvent tourner à l'envers comme les mécaniques; donc je ne nage plus, je me noie !
Est-on sur le bon compteur, il me semble que les n°s sont inscrits sur les factures.
Il devient urgent de demander à EDF des explications.
Pardonnez-moi pour les abréviations, mais GL a répondu; et DJ sont les disjoncteurs divisionnaires.
Cordialement.
11 septembre 2014 à 21:12

Bonjour,
Pourquoi "Promotélec"?
Attention au nota : suivant le lecteur il peut être suspicieux.
Un certificat de conformité porte bien son nom ; il se réfère à la conformité aux textes en vigueur, de la réalisation de cette installation.
Cordialement.
Pourquoi "Promotélec"?
Attention au nota : suivant le lecteur il peut être suspicieux.
Un certificat de conformité porte bien son nom ; il se réfère à la conformité aux textes en vigueur, de la réalisation de cette installation.
Cordialement.
11 septembre 2014 à 15:13

Bonjour,
Qu'appelez-vous un défaut de chauffe : isolement, surcharge ou court-circuit ?
Isolement : DDR
Surcharge : protection thermique
Court-circuit : courbe de déclenchement de la protection intensité CC/temps.
Cordialement.
Qu'appelez-vous un défaut de chauffe : isolement, surcharge ou court-circuit ?
Isolement : DDR
Surcharge : protection thermique
Court-circuit : courbe de déclenchement de la protection intensité CC/temps.
Cordialement.
11 septembre 2014 à 07:50

Bonjour,
Contentons nous d'appliquer les textes et laissons ces préjugés en second plan.
Lorsque vous construisez des logements, vous ne savez pas ce que le propriétaire ou le locataire va mettre comme équipement ; donc vous calibrez en fonction de la section de la canalisation fixe, et non en fonction de l'appareil qui va être raccordé.
Les lampes de chevets et petit matériel sont câblés en 1² et même 0.75² et connectés sur sur une PC protégée à 20A; de même le cordon de la plaque de cuisson n'est pas en 6².
La règlementation est déjà assez contraignante.
Cordialement.
Contentons nous d'appliquer les textes et laissons ces préjugés en second plan.
Lorsque vous construisez des logements, vous ne savez pas ce que le propriétaire ou le locataire va mettre comme équipement ; donc vous calibrez en fonction de la section de la canalisation fixe, et non en fonction de l'appareil qui va être raccordé.
Les lampes de chevets et petit matériel sont câblés en 1² et même 0.75² et connectés sur sur une PC protégée à 20A; de même le cordon de la plaque de cuisson n'est pas en 6².
La règlementation est déjà assez contraignante.
Cordialement.
11 septembre 2014 à 07:44

Bonjour,
Je suis toujours dans le flou ! On arrive toujours pas à savoir comme dit au début (CMT) si le compteur tourne DB ouvert ou mieux DJ ouverts.
Sur ce poteau on voit 2 "descentes " en conducteurs torsadés, si l'une est l'alimentation, l'autre où va t-elle ?
Qu'y a t-il dans ce coffret équipé de la relève ?
Il nous faut être certain de tout avant de poursuivre.
Cordialement.
Citation :
Attendons d'autres avis.
Je suis toujours dans le flou ! On arrive toujours pas à savoir comme dit au début (CMT) si le compteur tourne DB ouvert ou mieux DJ ouverts.
Sur ce poteau on voit 2 "descentes " en conducteurs torsadés, si l'une est l'alimentation, l'autre où va t-elle ?
Qu'y a t-il dans ce coffret équipé de la relève ?
Il nous faut être certain de tout avant de poursuivre.
Cordialement.
11 septembre 2014 à 07:30

Bonjour, (pour apporter ma pierre)
Je pense qu'il est fait un amalgame entre conducteur (isolé) et câble (unipolaire).
La norme parle de câbles en parallèle, mais pas de conducteurs (isolés) en parallèle ; Les câbles ont une constitution différente des conducteurs isolés.
Dans votre PC vous aurez 3 conducteurs de 1² à loger dans un trou; dans cette même PC vous allez avoir 9 conducteurs de 1² qui vont arriver, de couleur peut être différente... et peut être 18 si vous repartez vers une autre PC... je vous souhaite bon courage.
En outre le montage de câbles en parallèle prévu par la norme, c'est pour véhiculer de la puissance d'un point à un autre, et il n'est admis aucune dérivation sur ce parcours.
Pensez également qu'un jour vous serez peut-être confronté à un diagnostic, le vérificateur ne manquera pas de vous faire une remarque. Je ne parle pas du Consuel éventuel, je devine sa réponse.
Voilà ma pierre; Cordialement.
Je pense qu'il est fait un amalgame entre conducteur (isolé) et câble (unipolaire).
La norme parle de câbles en parallèle, mais pas de conducteurs (isolés) en parallèle ; Les câbles ont une constitution différente des conducteurs isolés.
Dans votre PC vous aurez 3 conducteurs de 1² à loger dans un trou; dans cette même PC vous allez avoir 9 conducteurs de 1² qui vont arriver, de couleur peut être différente... et peut être 18 si vous repartez vers une autre PC... je vous souhaite bon courage.
En outre le montage de câbles en parallèle prévu par la norme, c'est pour véhiculer de la puissance d'un point à un autre, et il n'est admis aucune dérivation sur ce parcours.
Pensez également qu'un jour vous serez peut-être confronté à un diagnostic, le vérificateur ne manquera pas de vous faire une remarque. Je ne parle pas du Consuel éventuel, je devine sa réponse.
Voilà ma pierre; Cordialement.
10 septembre 2014 à 16:44

Bonsoir,
Le voisinage des canalisations enterrées de nature différentes ne doit pas être < à 20cm.
Cordialement.
Le voisinage des canalisations enterrées de nature différentes ne doit pas être < à 20cm.
Cordialement.
08 septembre 2014 à 21:02

Bonsoir,
Je pense que les réponses de CMT et GL sont explicites.
Quelle est la situation de votre comptage par rapport à ce coffret sur poteau ?
Cette surconsommation est-elle apparue depuis la pose de ce coffret ?
Ce coffret ne serait pas un coffret éclairage public par hasard ?
Faites ce que dit CMT ; de même vous pourriez ouvrir ce coffret, voir si le compteur tourne, couper votre DB, et revoir si le compteur (coffret) tourne toujours.
De ces résultats vous enclenchez une réclamation.
Vous pouvez vous faire aider par un électricien ou une connaissance.
Cordialement.
Je pense que les réponses de CMT et GL sont explicites.
Quelle est la situation de votre comptage par rapport à ce coffret sur poteau ?
Cette surconsommation est-elle apparue depuis la pose de ce coffret ?
Ce coffret ne serait pas un coffret éclairage public par hasard ?
Faites ce que dit CMT ; de même vous pourriez ouvrir ce coffret, voir si le compteur tourne, couper votre DB, et revoir si le compteur (coffret) tourne toujours.
De ces résultats vous enclenchez une réclamation.
Vous pouvez vous faire aider par un électricien ou une connaissance.
Cordialement.
07 septembre 2014 à 21:35

Bonjour,
Il serait bien de connaitre les tensions du réseau amont (alimentation) de façon à être sûr de ne pas être sur un ancien réseau tri+N 230V; bien que ces derniers soient obsolètes.
Ce qui me faire dire ça, c'est qu'en principe, un défaut neutre sur un réseau Ph/N 230V, les tensions Ph/T et N/T ne sont pas rigoureusement égales.
Cordialement..
Il serait bien de connaitre les tensions du réseau amont (alimentation) de façon à être sûr de ne pas être sur un ancien réseau tri+N 230V; bien que ces derniers soient obsolètes.
Ce qui me faire dire ça, c'est qu'en principe, un défaut neutre sur un réseau Ph/N 230V, les tensions Ph/T et N/T ne sont pas rigoureusement égales.
Cordialement..
07 septembre 2014 à 14:52

Bonsoir,
Les fusibles F1 & F2 doivent être de même valeur, c'est la puissance ; les fusibles F3 & F4 sont la commande ils peuvent être de 6A.
Cordialement.
Les fusibles F1 & F2 doivent être de même valeur, c'est la puissance ; les fusibles F3 & F4 sont la commande ils peuvent être de 6A.
Cordialement.
05 septembre 2014 à 17:59

Bonjour,
Pour complémenter ce denier post (salut Bob
) d'après le schéma (que je trouve bizarre, post 9), il est impossible de faire fonctionner les 3 moteurs simultanément.
Cordialement.
Pour complémenter ce denier post (salut Bob

Cordialement.
04 septembre 2014 à 09:17

Bonjour,
Doit-on comprendre un coffret de chantier ? Ces derniers existent tout fait.
Attention le brochage/débrochage des PC>32A ne peut se faire qu'hors tension.
Je ne vois pas ce que vous voulez dire.
Un voltmètre mesure des tensions simples ou composées, suffit de mettre le commutateur adéquat.
En France vous avez du 230V mono et du 400V tri+N; je ne crois pas qu'il y ait encore de 230V tri en réseau public.
Pour avoir une puissance de 36kVA (64A) en permanence ou que vous soyez, il vous faudra souscrire un abonnement Énergie.
En clair je pense qu'il vous faut un coffret de chantier, et si vous le voulez sophistiqué il faudra le modifier ou le faire faire.
Cordialement.
Citation :
Une distribution mobile
Doit-on comprendre un coffret de chantier ? Ces derniers existent tout fait.
Citation :
Une prise châssis mâle triphasé avec neutre 64A qui me servira de "standard"
Attention le brochage/débrochage des PC>32A ne peut se faire qu'hors tension.
Citation :
Avec courbe lente...
Je ne vois pas ce que vous voulez dire.
Citation :
Trois voltmètres de tableau entre phase ou entre phase et neutre...
Un voltmètre mesure des tensions simples ou composées, suffit de mettre le commutateur adéquat.
En France vous avez du 230V mono et du 400V tri+N; je ne crois pas qu'il y ait encore de 230V tri en réseau public.
Pour avoir une puissance de 36kVA (64A) en permanence ou que vous soyez, il vous faudra souscrire un abonnement Énergie.
En clair je pense qu'il vous faut un coffret de chantier, et si vous le voulez sophistiqué il faudra le modifier ou le faire faire.
Cordialement.
04 septembre 2014 à 09:11

Bonjour, (si je peux me permettre)
Effectivement, la partie compteur/disjoncteur n'est pas de la mission du Consuel.
Rappelons que la NFC 15-100 démarre aux bornes aval du disjoncteur de branchement, et que ce qui est en amont est du ressort du distributeur d'énergie (NFC 14-100).
De plus, un contrôle Consuel qui se défini comme une avant mise sous tension, est une mission qui s'effectue normalement 20 jours avant la probable mise sous tension, le vérificateur n'est pas censé voir la partie comptage.
Cordialement.
Effectivement, la partie compteur/disjoncteur n'est pas de la mission du Consuel.
Rappelons que la NFC 15-100 démarre aux bornes aval du disjoncteur de branchement, et que ce qui est en amont est du ressort du distributeur d'énergie (NFC 14-100).
De plus, un contrôle Consuel qui se défini comme une avant mise sous tension, est une mission qui s'effectue normalement 20 jours avant la probable mise sous tension, le vérificateur n'est pas censé voir la partie comptage.
Cordialement.
03 septembre 2014 à 07:23

Bonjour,
Merci.
Merci.
01 septembre 2014 à 11:55

Bonjour,
Essayer de shunter l'inter pour voir s'il est en cause.
Cordialement.
Essayer de shunter l'inter pour voir s'il est en cause.
Cordialement.
31 août 2014 à 17:46

Re, (modification du post 3)
Erreur les X1 vont avec L1 et les X2 vont avec L2.
Avec votre 2ème §, il semblerait que le 2ème VV soit utilisé en inter simple, à confirmer.
Cordialement.
Erreur les X1 vont avec L1 et les X2 vont avec L2.
Avec votre 2ème §, il semblerait que le 2ème VV soit utilisé en inter simple, à confirmer.
Cordialement.
29 août 2014 à 23:01

Re,
Exact, erreur de mon écrit; les X1 vont avec L1 et les X2 vont avec L2.
Puisque vous avez un départ vers un autre VV il faut faire un pont entre L1 et L2, et brancher les 2 rouges.
Cordialement.
Exact, erreur de mon écrit; les X1 vont avec L1 et les X2 vont avec L2.
Puisque vous avez un départ vers un autre VV il faut faire un pont entre L1 et L2, et brancher les 2 rouges.
Cordialement.
29 août 2014 à 22:54

Bonjour,
Les 2 rouges (pourquoi 2) seraient les phases d'arrivée (à moins que ce ne soit les phases coupées des lampes) à mettre sur L1 & L2 (ex P P); les 2 violets, 1ère navette à mettre sous X1 & X2 de L1; et les marrons sous X1 & X2 de L2.
En espérant que le principe des couleurs soit respecté.
Vous comprendrez pourquoi un repérage est toujours utile.
Cordialement.
Les 2 rouges (pourquoi 2) seraient les phases d'arrivée (à moins que ce ne soit les phases coupées des lampes) à mettre sur L1 & L2 (ex P P); les 2 violets, 1ère navette à mettre sous X1 & X2 de L1; et les marrons sous X1 & X2 de L2.
En espérant que le principe des couleurs soit respecté.
Vous comprendrez pourquoi un repérage est toujours utile.
Cordialement.
29 août 2014 à 19:28

Bonjour, pour complémenter.
Une PAC pour piscine de 40m3, de puissance 9kW, demande 1500W en monophasé. Après tout dépend du confort que l'on souhaite.
Cordialement.
Une PAC pour piscine de 40m3, de puissance 9kW, demande 1500W en monophasé. Après tout dépend du confort que l'on souhaite.
Cordialement.
26 août 2014 à 07:05