Bonjour,
Voilà le problème de la location, ou celui-ci ne peut faire des modifications sans l'aval de son propriétaire, et ou ce dernier n'est pas très enclin à faire des travaux "à la demande du locataire" sauf les travaux de mise en sécurité.
Bien sûr qu'il faudra utiliser les circuits existants pour brancher l’électroménager.
Cordialement.
Voilà le problème de la location, ou celui-ci ne peut faire des modifications sans l'aval de son propriétaire, et ou ce dernier n'est pas très enclin à faire des travaux "à la demande du locataire" sauf les travaux de mise en sécurité.
Bien sûr qu'il faudra utiliser les circuits existants pour brancher l’électroménager.
Citation :Avec ou sans il ne risque rien tant que le courant de retour n'est pas établi.
Là il y a un inter diff 30mA donc vous êtes en sécurité, à moins de vous asseoir fesses nues sur le lave-linge en mode essorage…
Cordialement.
10 avril 2015 à 11:56

Bonjour,
La question m'inquiète : qu'appelez-vous activer la ligne EDF ?
- Est-ce une mise sous tension après coupure (changement de locataire par exemple) ?
- Ce n'est pas une première mise sous tension, il y a déjà un compteur.
- Serait-ce l'activation de la ligne téléinfo ? Normalement non, pas avec ce type de compteur.
Votre question est vague, par contre pour le n° de série c'est bien celui qui commence par 93AG00.
Cordialement.
La question m'inquiète : qu'appelez-vous activer la ligne EDF ?
- Est-ce une mise sous tension après coupure (changement de locataire par exemple) ?
- Ce n'est pas une première mise sous tension, il y a déjà un compteur.
- Serait-ce l'activation de la ligne téléinfo ? Normalement non, pas avec ce type de compteur.
Votre question est vague, par contre pour le n° de série c'est bien celui qui commence par 93AG00.
Cordialement.
10 avril 2015 à 11:34

Bonsoir,
Pour moi, ça fait partie des litiges ; votre interlocuteur n'est pas le vérificateur, mais le vendeur, c'est à lui qu'il faut vous adresser, et au notaire qui a fait les actes, avec courriers recommandés pour votre couverture.
On devine qu'il n'y a pas de coupure d'urgence dans le logement ; et le futur locataire vous le signalera.
Voila ma position ; peut être d'autres avis surviendront.
Cordialement.
Pour moi, ça fait partie des litiges ; votre interlocuteur n'est pas le vérificateur, mais le vendeur, c'est à lui qu'il faut vous adresser, et au notaire qui a fait les actes, avec courriers recommandés pour votre couverture.
On devine qu'il n'y a pas de coupure d'urgence dans le logement ; et le futur locataire vous le signalera.
Voila ma position ; peut être d'autres avis surviendront.
Cordialement.
31 mars 2015 à 22:21

Bonsoir,
Je risque de vous décevoir : vous êtes débutante, et vous voulez fabriquer une guirlande avec les moyens du bord.
Les repiquages sur douilles sont interdits, bien sûr il existe des guirlandes toutes faites avec "repiquages" mais ces douilles sont moulées en fabrication, ce que vous ne pouvez pas faire vous-même.
Voilà pourquoi, je pense, que personne ne vous a répondu.
Cordialement.
Je risque de vous décevoir : vous êtes débutante, et vous voulez fabriquer une guirlande avec les moyens du bord.
Les repiquages sur douilles sont interdits, bien sûr il existe des guirlandes toutes faites avec "repiquages" mais ces douilles sont moulées en fabrication, ce que vous ne pouvez pas faire vous-même.
Voilà pourquoi, je pense, que personne ne vous a répondu.
Cordialement.
31 mars 2015 à 22:05

Bonsoir,
Je ne vois pas d'erreurs d'interprétation ; vous êtes sur un forum où des contributeurs répondent à des questions techniques dans le respect des normes et des règles de sécurité.
Vous pouvez très bien vous affranchir de ces conseils, mais vous le faites à vos risques et périls ; c'est comme quand vous arrivez à un stop, aucune barrière ne vous contraint de vous arrêter, mais gare à l'accident ou à la prune !
Bien sûr qu'avec une pince isolée pour la tension et en bon état et en prenant des précautions vous pouvez couper et isoler ; ce qui m'inquiète c'est que vous êtes dans du collectif, et que si vous faites une bêtise, vos voisins et le syndic ne vous feront pas de cadeaux.
De plus, et apparemment, ce courant doit être facturé à un de vos voisins, il semblerait que ce logement ne soit pas indépendant, pas conforme (coupure d'urgence) que dit le proprio ? Y a t-il eu un diagnostic ?
Je pense qu'il vous faut avertir qui de droit.
Cordialement.
Je ne vois pas d'erreurs d'interprétation ; vous êtes sur un forum où des contributeurs répondent à des questions techniques dans le respect des normes et des règles de sécurité.
Vous pouvez très bien vous affranchir de ces conseils, mais vous le faites à vos risques et périls ; c'est comme quand vous arrivez à un stop, aucune barrière ne vous contraint de vous arrêter, mais gare à l'accident ou à la prune !
Bien sûr qu'avec une pince isolée pour la tension et en bon état et en prenant des précautions vous pouvez couper et isoler ; ce qui m'inquiète c'est que vous êtes dans du collectif, et que si vous faites une bêtise, vos voisins et le syndic ne vous feront pas de cadeaux.
De plus, et apparemment, ce courant doit être facturé à un de vos voisins, il semblerait que ce logement ne soit pas indépendant, pas conforme (coupure d'urgence) que dit le proprio ? Y a t-il eu un diagnostic ?
Je pense qu'il vous faut avertir qui de droit.
Cordialement.
31 mars 2015 à 20:02

Bonjour,
Disjoncter (Larousse) : se mettre en position de coupure de courant en parlant d'un disjoncteur.
Désolé et cordialement.
Citation :
Première chose oui un thermostat ça disjoncte bien pour se mettre sécurité !!!
Disjoncter (Larousse) : se mettre en position de coupure de courant en parlant d'un disjoncteur.
Désolé et cordialement.
30 mars 2015 à 09:33

Bonjour,
Schéma bizarre ! Si on suppose que le relais de l'aspiration est une minuterie, la borne B1 est du 24V (doc Schneider).
Je n'arrive pas à saisir.
Cordialement.
Schéma bizarre ! Si on suppose que le relais de l'aspiration est une minuterie, la borne B1 est du 24V (doc Schneider).
Je n'arrive pas à saisir.
Cordialement.
26 mars 2015 à 17:14

Re,
Je pense que vous avez mal lu mon post.
Bien sûr en 220V il faudra modifier un fil sur le transfo.
Cordialement.
Citation :
Le moteur sert uniquement à la montée, le bouton de descente agit sur la valve de décharge
Je pense que vous avez mal lu mon post.
Bien sûr en 220V il faudra modifier un fil sur le transfo.
Cordialement.
25 mars 2015 à 19:00

Bonjour,
Vu que le contacteur n'alimente pas les circuits à gauche et à droite (sauf s'il est câblé à l'envers) vous pourriez déjà couper sa fonction pour voir ce qu'il alimente : débranchez et isolez le fil bleu de la borne A1.
Cordialement.
Vu que le contacteur n'alimente pas les circuits à gauche et à droite (sauf s'il est câblé à l'envers) vous pourriez déjà couper sa fonction pour voir ce qu'il alimente : débranchez et isolez le fil bleu de la borne A1.
Cordialement.
25 mars 2015 à 16:30

Bonjour,
Je n'ai pas la solution variateur, mais je connais ces ponts "UNIC ou COLIBRI" d'ailleurs sauf erreur les photos correspondent à un Colibri.
Le moteur sert uniquement à la montée, c'est une pompe hydraulique qui pousse sur un vérin, puis un cadre mobile, et enfin un chariot porte voiture relié à des chaines pour multiplier le développement par rapport à la course du vérin.
Le "clac-clac" que vous entendez est le système parachute en cas de rupture hydraulique et/ou chaines du chariot (patins que l'on voit à droite de la photo 8).
Le bouton de descente agit sur la valve de décharge, avec action volontaire sur la barre de désengagement des ergots parachute.
La solution variateur est bonne, mais vous pourriez demander à un bobinier si un condensateur ne diminuerait pas trop le couple, pour pousser de l'huile.
Cordialement.
Je n'ai pas la solution variateur, mais je connais ces ponts "UNIC ou COLIBRI" d'ailleurs sauf erreur les photos correspondent à un Colibri.
Le moteur sert uniquement à la montée, c'est une pompe hydraulique qui pousse sur un vérin, puis un cadre mobile, et enfin un chariot porte voiture relié à des chaines pour multiplier le développement par rapport à la course du vérin.
Le "clac-clac" que vous entendez est le système parachute en cas de rupture hydraulique et/ou chaines du chariot (patins que l'on voit à droite de la photo 8).
Le bouton de descente agit sur la valve de décharge, avec action volontaire sur la barre de désengagement des ergots parachute.
La solution variateur est bonne, mais vous pourriez demander à un bobinier si un condensateur ne diminuerait pas trop le couple, pour pousser de l'huile.
Cordialement.
25 mars 2015 à 16:19

Bonsoir,
La norme a été écrite ainsi ; je ne pense pas que vous trouviez une dérogation à ce texte ; personne ne voudra prendre le risque d'aller dans votre sens.
Désolé & cordialement.
La norme a été écrite ainsi ; je ne pense pas que vous trouviez une dérogation à ce texte ; personne ne voudra prendre le risque d'aller dans votre sens.
Désolé & cordialement.
24 mars 2015 à 19:21

Bonsoir,
Ok, il n'y a pas d'accrochage sur ces boutons ; ce discontacteur sert uniquement à mettre en route le compresseur lors de la baisse de pression. L'arrêt ou la mise en marche générale se fait soit par un inter de puissance en amont du DRT, soit par un inter couplé au pressostat.
Cordialement.
Ok, il n'y a pas d'accrochage sur ces boutons ; ce discontacteur sert uniquement à mettre en route le compresseur lors de la baisse de pression. L'arrêt ou la mise en marche générale se fait soit par un inter de puissance en amont du DRT, soit par un inter couplé au pressostat.
Cordialement.
21 mars 2015 à 19:06

Bonsoir,
Bizarre ! A vous lire, le bleu, le blanc et le rouge serait une polarité unique (phase) pour avoir chacun 235V avec le fil noir , supposé neutre ou terre ; or il y a disjonction, supposée "différentielle", lorsque vous intercalez une lampe entre le noir et le bleu (ou le blanc, ou le rouge) donc ce serait une terre ! Mais là j'ai un hic car votre circuit serait uniquement "phase-terre" !!
Comme dit GL il faut reprendre vos mesures et déterminer la source.
Cordialement.
Bizarre ! A vous lire, le bleu, le blanc et le rouge serait une polarité unique (phase) pour avoir chacun 235V avec le fil noir , supposé neutre ou terre ; or il y a disjonction, supposée "différentielle", lorsque vous intercalez une lampe entre le noir et le bleu (ou le blanc, ou le rouge) donc ce serait une terre ! Mais là j'ai un hic car votre circuit serait uniquement "phase-terre" !!
Comme dit GL il faut reprendre vos mesures et déterminer la source.
Cordialement.
21 mars 2015 à 18:54

Bonjour,
Mon post est sans effet ; mais le post 2 est contradictoire à la question : Déclenchement? & moteur branché ou pas ?
Normal regardez comme il est branché ; le contact du pressostat ferme ou ouvre le circuit de commande.
Le contact d'auto alim (02) n'est pas utilisé. Comment sont les bp sur le capot, y a t-il un accrochage sur le bp marche, bien que sur ces anciens DRT il y avait un switch sur le côté.
Cordialement.
Mon post est sans effet ; mais le post 2 est contradictoire à la question : Déclenchement? & moteur branché ou pas ?
Citation :
Mais dès que je branche le boitier il s'alimente et se colle, je ne peux pas l'éteindre.
Normal regardez comme il est branché ; le contact du pressostat ferme ou ouvre le circuit de commande.
Le contact d'auto alim (02) n'est pas utilisé. Comment sont les bp sur le capot, y a t-il un accrochage sur le bp marche, bien que sur ces anciens DRT il y avait un switch sur le côté.
Cordialement.
07 mars 2015 à 10:42

Bonsoir,
On suppose que c'est le disjoncteur général qui déclenche ; on supposerait ainsi un défaut d'isolement sur moteur.
Avez-vous essayé la commande sans brancher le moteur ?
Cordialement.
On suppose que c'est le disjoncteur général qui déclenche ; on supposerait ainsi un défaut d'isolement sur moteur.
Avez-vous essayé la commande sans brancher le moteur ?
Cordialement.
06 mars 2015 à 20:03

Bonjour,
Je ne pense pas que vous pouvez faire référence à cet arrêté de 2001, il concerne les appareils portatifs et mobiles qui peuvent fonctionner "seuls" ; or vous décrivez un équipement qui s'adapte à une machine "maitre" pour fonctionner.
C'est une "quasi-machine" dont la règlementation machines s'applique totalement (ça devrait vous rassurer).
Garder tous vos documents ; Oui, l'inspection du travail peut vous aider, il y a aussi un service très compétent au niveau de la CRAM (caisse régionale accidents maladies) vous pouvez les sollicitez ; ce sont eux-mêmes qui imposeront le bureau de contrôle (si nécessaire) à votre employeur.
Il va sans dire, que quand ce dernier verra débarquer ce monde, il ne vous apportera pas les croissants le matin, mais c'est un risque à courir, si la sanction s'applique.
Faute de consignation, oui ; mais cette faute fait (ou ferait) apparaître une non conformité machine, et je doute que l'affaire aille bien loin, surtout si à la fin les prudhommes sont déclenchés (mais nous n'en sommes pas là).
Cordialement et "zen".
Je ne pense pas que vous pouvez faire référence à cet arrêté de 2001, il concerne les appareils portatifs et mobiles qui peuvent fonctionner "seuls" ; or vous décrivez un équipement qui s'adapte à une machine "maitre" pour fonctionner.
C'est une "quasi-machine" dont la règlementation machines s'applique totalement (ça devrait vous rassurer).
Garder tous vos documents ; Oui, l'inspection du travail peut vous aider, il y a aussi un service très compétent au niveau de la CRAM (caisse régionale accidents maladies) vous pouvez les sollicitez ; ce sont eux-mêmes qui imposeront le bureau de contrôle (si nécessaire) à votre employeur.
Il va sans dire, que quand ce dernier verra débarquer ce monde, il ne vous apportera pas les croissants le matin, mais c'est un risque à courir, si la sanction s'applique.
Faute de consignation, oui ; mais cette faute fait (ou ferait) apparaître une non conformité machine, et je doute que l'affaire aille bien loin, surtout si à la fin les prudhommes sont déclenchés (mais nous n'en sommes pas là).
Cordialement et "zen".
24 février 2015 à 11:03

Bonsoir,
J'ai envie de crier "au secours".
Vous pourriez demander au fabricant des connecteurs si le montage que je pressentais et que vous confirmez (posts 4 & 5) est conforme ; pour moi il ne l'est pas, il existe des connecteurs adaptés ; et ce serait admettre d'utiliser plusieurs brins d'un câble multibrins (5x1.5² soit 7.5²) par phase pour amener la puissance à un point donné !!!!!
D'autre part, qui a fait ce montage, peut-être que sa responsabilité serait engagée si ce connecteur n'est pas utilisé comme il se doit.
Refusez la sanction disciplinaire tant que vous n'avez pas de document attestant la conformité du montage ; sollicitez un bureau de contrôle pour examiner ce point.
Cordialement.
J'ai envie de crier "au secours".
Vous pourriez demander au fabricant des connecteurs si le montage que je pressentais et que vous confirmez (posts 4 & 5) est conforme ; pour moi il ne l'est pas, il existe des connecteurs adaptés ; et ce serait admettre d'utiliser plusieurs brins d'un câble multibrins (5x1.5² soit 7.5²) par phase pour amener la puissance à un point donné !!!!!
D'autre part, qui a fait ce montage, peut-être que sa responsabilité serait engagée si ce connecteur n'est pas utilisé comme il se doit.
Refusez la sanction disciplinaire tant que vous n'avez pas de document attestant la conformité du montage ; sollicitez un bureau de contrôle pour examiner ce point.
Cordialement.
23 février 2015 à 21:17

Bonjour,
Ça se décante en se compliquant ! Je ne comprenais pas pourquoi des connecteurs Harting pour du branchement machine ; là on en sait un peu plus !
Ce n'est pas un branchement machine au réseau, mais un branchement d'un périphérique à une machine maître ; c'est la règlementation machine dans tous ses chapitres.
Si cette 2ème machine ne peut travailler qu'en étant associée à la 1ère, le connecteur Harting est adapté ; il y en a une multitude de modèle en puissance, en commande, et en combiné ; cette prise doit certainement être sous tension via un contacteur, qui devait être collé quand vous avez enfiché le connecteur.
A mon avis il y a erreur, même si on pourrait équiper cette prise d'un inter pour ne connecter qu'hors tension, je ne vois pas l'obligation.
Doit-on comprendre que la puissance transite par plusieurs conducteurs du câble multibrins, ainsi que plusieurs broches du connecteur Harting ?
Si c'est le cas, il y a erreur : 1 broche et 1 conducteur par phase.
Cordialement.
Ça se décante en se compliquant ! Je ne comprenais pas pourquoi des connecteurs Harting pour du branchement machine ; là on en sait un peu plus !
Ce n'est pas un branchement machine au réseau, mais un branchement d'un périphérique à une machine maître ; c'est la règlementation machine dans tous ses chapitres.
Si cette 2ème machine ne peut travailler qu'en étant associée à la 1ère, le connecteur Harting est adapté ; il y en a une multitude de modèle en puissance, en commande, et en combiné ; cette prise doit certainement être sous tension via un contacteur, qui devait être collé quand vous avez enfiché le connecteur.
A mon avis il y a erreur, même si on pourrait équiper cette prise d'un inter pour ne connecter qu'hors tension, je ne vois pas l'obligation.
Citation :
Car avec un câble 40g1.5, on prend 5 fils de 5 pour faire une phase d'alimentation moteur le savez vous ?
Doit-on comprendre que la puissance transite par plusieurs conducteurs du câble multibrins, ainsi que plusieurs broches du connecteur Harting ?
Si c'est le cas, il y a erreur : 1 broche et 1 conducteur par phase.
Cordialement.
23 février 2015 à 08:58

Bonsoir,
(en complément de GL qui a déjà développé).
Vous parlez de travailleurs, donc vous êtes sur le code du travail.
Le décret 88-1056 prescrivait (car ce décret a été abrogé) que la séparation des prises et prolongateurs d'In > à 32A doit s'effectuer hors charge ; ce qui traduit un organe de mise hors tension avant déconnexion. Cela se faisait à l'époque via un inter ou un circuit d'asservissement "pilote -contacteur" ; cela imposait également des conducteurs supplémentaires dans le câble, d'où une contrainte. Depuis il a été créé la prise Prisinter (Legrand) ou la prise Maréchal qui ont cette fonction incorporée.
Ce décret (88-1056), abrogé, a été remplacé par 4 autres (2010-1016/1017/1018/1118) qui renvoie sur le code du travail modifié, qui lui renvoie sur les normes homologuées.
Ces normes (15.100) et directives (60204) prescrivent que la déconnexion de ces éléments doit s'effectuer hors charge.
Vous pouvez vous inspirer des articles 465.1.4 et 536 de la NF C15-100 en plus de ceux de la directive machines cités par GL.
Vous ne pourrez pas échapper à cette règle, et je connais mal le matériel Harting de puissance.
L'habilitation n'influe pas sur des règles de conception.
Cordialement.
(en complément de GL qui a déjà développé).
Vous parlez de travailleurs, donc vous êtes sur le code du travail.
Le décret 88-1056 prescrivait (car ce décret a été abrogé) que la séparation des prises et prolongateurs d'In > à 32A doit s'effectuer hors charge ; ce qui traduit un organe de mise hors tension avant déconnexion. Cela se faisait à l'époque via un inter ou un circuit d'asservissement "pilote -contacteur" ; cela imposait également des conducteurs supplémentaires dans le câble, d'où une contrainte. Depuis il a été créé la prise Prisinter (Legrand) ou la prise Maréchal qui ont cette fonction incorporée.
Ce décret (88-1056), abrogé, a été remplacé par 4 autres (2010-1016/1017/1018/1118) qui renvoie sur le code du travail modifié, qui lui renvoie sur les normes homologuées.
Ces normes (15.100) et directives (60204) prescrivent que la déconnexion de ces éléments doit s'effectuer hors charge.
Vous pouvez vous inspirer des articles 465.1.4 et 536 de la NF C15-100 en plus de ceux de la directive machines cités par GL.
Vous ne pourrez pas échapper à cette règle, et je connais mal le matériel Harting de puissance.
L'habilitation n'influe pas sur des règles de conception.
Cordialement.
22 février 2015 à 22:30

Merci Bob,
CMT avait aussi des doutes.
Et le montage du post 12 tel que décrit ne fonctionne pas.
Cordialement.
CMT avait aussi des doutes.
Et le montage du post 12 tel que décrit ne fonctionne pas.
Cordialement.
22 février 2015 à 15:33

Bonjour,
Pour Post 12, j'ai essayé de reconstituer votre schéma, sans succès ; seul celui de Bob au post 2 est réalisable, mais il ne va pas pour votre énoncé, ou alors les BP étaient en phase et le contact au neutre, un schéma aurait éclairci tout ça.
Ce qui est frustrant c'est que (sauf oubli) le constructeur ne prévoit pas le montage de Bob dans sa notice, il ne mentionne que le 4 fils.
Cordialement.
Pour Post 12, j'ai essayé de reconstituer votre schéma, sans succès ; seul celui de Bob au post 2 est réalisable, mais il ne va pas pour votre énoncé, ou alors les BP étaient en phase et le contact au neutre, un schéma aurait éclairci tout ça.
Ce qui est frustrant c'est que (sauf oubli) le constructeur ne prévoit pas le montage de Bob dans sa notice, il ne mentionne que le 4 fils.
Cordialement.
22 février 2015 à 10:41

Bonjour,
La 2ème solution est plus facile : goulotte voire prolongateur.
Pensez au DDR type A, mais peut-être cette PC est-elle déjà dessus.
Cordialement.
La 2ème solution est plus facile : goulotte voire prolongateur.
Pensez au DDR type A, mais peut-être cette PC est-elle déjà dessus.
Cordialement.
12 février 2015 à 17:42

Bonjour,
Ma réponse ne va pas vous plaire, mais soyons zen.
Avez-vous été sur un moteur de recherche de recherche avec cette référence ? Non, vous auriez trouvé la description complète de ces câbles, dont l'élément conducteur est en cuivre, certainement étamé dans votre cas.
Vous êtes dans l'aménagement scénique ; et un minimum de connaissances est requis ; d'autre part ne confondez pas les Kg (kg) poids avec les kW puissance.
Ma réponse ne va pas vous plaire, mais soyons zen.
Avez-vous été sur un moteur de recherche de recherche avec cette référence ? Non, vous auriez trouvé la description complète de ces câbles, dont l'élément conducteur est en cuivre, certainement étamé dans votre cas.
Vous êtes dans l'aménagement scénique ; et un minimum de connaissances est requis ; d'autre part ne confondez pas les Kg (kg) poids avec les kW puissance.
12 février 2015 à 16:49

Bonjour,
Effectivement au post 17 on arrive à savoir "à peu près" ce qui se passe et une certaine arborescence du schéma ; quand j'ai écris mon 1er post j'ai compris que l'ID "chaudière" installé par l'électricien déclenchait ; or ce n'est pas certain; et nous ne savons pas ce que protège cet ID. cf : photo ouvert svp.
Si ces ID ont déclenché ce n'est pas une surcharge, mais un défaut d'isolement ; encore faut il être sûr que celui en aval du DB est un ID.
Humm, attention au double défaut !
Avez-vous fait un essai avec toutes les résistances débranchées ?
Au prochain post. Cordialement.
Effectivement au post 17 on arrive à savoir "à peu près" ce qui se passe et une certaine arborescence du schéma ; quand j'ai écris mon 1er post j'ai compris que l'ID "chaudière" installé par l'électricien déclenchait ; or ce n'est pas certain; et nous ne savons pas ce que protège cet ID. cf : photo ouvert svp.
Si ces ID ont déclenché ce n'est pas une surcharge, mais un défaut d'isolement ; encore faut il être sûr que celui en aval du DB est un ID.
Citation :
S'il y a déclenchement alors qu'une résistance est déconnectée, cela ne vient pas directement d'elle
Humm, attention au double défaut !
Avez-vous fait un essai avec toutes les résistances débranchées ?
Au prochain post. Cordialement.
12 février 2015 à 16:11

Bonjour,
Inverser Ph/N ne donnera rien.
Ce matériel est-il classe 1 ou classe 2 (double isolation-pas de terre)
Ces prises sont 2 P+T je pense ?
Comme je suppose les essais avec du matériel classe2 et que les PC sont 2P+T, je pense qu'il y a un défaut de câblage de la PC "1" avec une inversion, voire un contact neutre /terre dans ce raccordement.
Cordialement.
Inverser Ph/N ne donnera rien.
Citation :
Je peux brancher plein d'autres appareils dessus sans problème.
Ce matériel est-il classe 1 ou classe 2 (double isolation-pas de terre)
Citation :
Le poêle fonctionne sur toutes les autres prises
Ces prises sont 2 P+T je pense ?
Comme je suppose les essais avec du matériel classe2 et que les PC sont 2P+T, je pense qu'il y a un défaut de câblage de la PC "1" avec une inversion, voire un contact neutre /terre dans ce raccordement.
Cordialement.
12 février 2015 à 15:40

Bonjour,
J'ai un doute !
De quelle pièce parlez-vous WC ou cuisine ? Car dans cette dernière je suppose bien qu'il y des prises.
Et pourquoi "déplacer".
Rappelons que la PC du LL doit être protégée avec un DDR de type A.
Cordialement.
J'ai un doute !
Citation :
J'ai de la chance d'avoir une prise électrique dans cette pièce.
De quelle pièce parlez-vous WC ou cuisine ? Car dans cette dernière je suppose bien qu'il y des prises.
Et pourquoi "déplacer".
Rappelons que la PC du LL doit être protégée avec un DDR de type A.
Cordialement.
12 février 2015 à 15:27

Bonjour,
Je me préparais à faire un bon résumé, mais GL l'a fait (merci) aussi je serai plus court.
D'après votre exposé, il y a déclenchement lorsque la chaudière se met en route, donc il faut commencer là.
Je pense également aux résistances, surtout si elles ont déjà quelques années.
Cependant le DG peut déclencher en + du 30mA s'il n'est pas sélectif et également s'il y a déjà des fuites sur d'autres parties de l'installation qui tout en étant limites de faire disjoncter (le DG) sont empirées lors de l'enclenchement de la chaudière.
Il faut absolument faire des mesures d'isolements sur les circuits de la chaudière (justifiés par le déclenchement du 30mA), complétés avec ceux de la maison ; tout électricien doit pouvoir faire ceci, à condition d'avoir un matériel approprié bien sûr ; pas avec un simple tournevis comme dit GL.
Cordialement.
Je me préparais à faire un bon résumé, mais GL l'a fait (merci) aussi je serai plus court.
D'après votre exposé, il y a déclenchement lorsque la chaudière se met en route, donc il faut commencer là.
Je pense également aux résistances, surtout si elles ont déjà quelques années.
Cependant le DG peut déclencher en + du 30mA s'il n'est pas sélectif et également s'il y a déjà des fuites sur d'autres parties de l'installation qui tout en étant limites de faire disjoncter (le DG) sont empirées lors de l'enclenchement de la chaudière.
Il faut absolument faire des mesures d'isolements sur les circuits de la chaudière (justifiés par le déclenchement du 30mA), complétés avec ceux de la maison ; tout électricien doit pouvoir faire ceci, à condition d'avoir un matériel approprié bien sûr ; pas avec un simple tournevis comme dit GL.
Cordialement.
11 février 2015 à 16:24

Bonjour,
Si à chaque déclenchement le "30mA" est tombé, le défaut est en aval de cet appareil ; coffret électrique et autre matériel compris.
Cordialement.
Si à chaque déclenchement le "30mA" est tombé, le défaut est en aval de cet appareil ; coffret électrique et autre matériel compris.
Cordialement.
11 février 2015 à 13:04

Bonsoir,
Défaut d'isolement = fuite de courant à la terre ; qui fait déclencher les différentiels.
Cordialement.
Défaut d'isolement = fuite de courant à la terre ; qui fait déclencher les différentiels.
Cordialement.
10 février 2015 à 22:13

Bonsoir,
Je sens le défaut d'isolement ; demander à votre dépanneur des mesures d'isolement au mégohmmètre.
Cordialement.
Je sens le défaut d'isolement ; demander à votre dépanneur des mesures d'isolement au mégohmmètre.
Cordialement.
10 février 2015 à 17:54

Bonjour,
Ok pour 10² ; ça traduit que la liaison "cuisinière" est en 10².
Excusez-moi d'avoir émis un doute.
Cordialement.
Ok pour 10² ; ça traduit que la liaison "cuisinière" est en 10².
Excusez-moi d'avoir émis un doute.
Cordialement.
10 février 2015 à 17:49

Bonsoir,
Personnellement, un inter général n'est pas un luxe, et parfois bien utile ; cependant si ces tableaux sont dans le même local, on peut se dispenser de cet inter, mais la protection de la canalisation au départ doit être assurée.
Cordialement.
Personnellement, un inter général n'est pas un luxe, et parfois bien utile ; cependant si ces tableaux sont dans le même local, on peut se dispenser de cet inter, mais la protection de la canalisation au départ doit être assurée.
Cordialement.
09 février 2015 à 19:14

Bonsoir,
Cet interrupteur doit être d'intensité nominale la plus élevée par rapport au calibre maxi du DG.
Le DG actuel est à l'extérieur, certainement limite de propriété, et équipé de la fonction différentielle générale ; ce qui fait que sur défaut d'isolement net il risque de déclencher, et il vous faudra traverser la cour pour aller réenclencher ; est-ce le cas ?
Peut-être que cette fonction différentielle pourrait être déportée du DG pour être mise avec cet inter général de votre tableau ; pour ça il faut faire une demande au distributeur.
Attendons la suite ; Cordialement.
Cet interrupteur doit être d'intensité nominale la plus élevée par rapport au calibre maxi du DG.
Le DG actuel est à l'extérieur, certainement limite de propriété, et équipé de la fonction différentielle générale ; ce qui fait que sur défaut d'isolement net il risque de déclencher, et il vous faudra traverser la cour pour aller réenclencher ; est-ce le cas ?
Peut-être que cette fonction différentielle pourrait être déportée du DG pour être mise avec cet inter général de votre tableau ; pour ça il faut faire une demande au distributeur.
Attendons la suite ; Cordialement.
09 février 2015 à 19:09

Bonjour,
Hum, si vous mesurez 250V sur les prises de courant, vous avez la même tension sur les lampes ; vous devriez avoir des problèmes avec les ampoules 230V (durée de vie limitée).
Quand GL va passer, il vous demandera comment et avec quel matériel cette mesure a été faite.
Êtes-vous près ou éloigné du transformateur qui alimente votre quartier ?
Cordialement.
Hum, si vous mesurez 250V sur les prises de courant, vous avez la même tension sur les lampes ; vous devriez avoir des problèmes avec les ampoules 230V (durée de vie limitée).
Quand GL va passer, il vous demandera comment et avec quel matériel cette mesure a été faite.
Êtes-vous près ou éloigné du transformateur qui alimente votre quartier ?
Cordialement.
08 février 2015 à 10:41

Bonjour,
Bien qu'en ayant des DJ phase/neutre, il semblerait que les alimentations de ces lampes soient à cheval sur les 2 disjoncteurs; il faudrait réappairer les neutres ou les phases de chaque circuit par DJ, ou tout mettre sur un seul DJ si ce circuit n'est pas trop conséquent (8 lampes maxi).
Cordialement.
Bien qu'en ayant des DJ phase/neutre, il semblerait que les alimentations de ces lampes soient à cheval sur les 2 disjoncteurs; il faudrait réappairer les neutres ou les phases de chaque circuit par DJ, ou tout mettre sur un seul DJ si ce circuit n'est pas trop conséquent (8 lampes maxi).
Cordialement.
08 février 2015 à 10:27

Bonjour, (en passant)
Pour moi, je vois du 6² en liaison DB tableau.
Oui, cette installation devait être en triphasé avant ; les installations en aval du DB étant à la charge du client, c'est ce dernier ou son électricien qui n'ont pas pris en compte ce changement.
Il faudrait du 16², voire du 10² mini si cette liaison n'est pas trop longue, et je pense qu'un ré aiguillage doit être possible si cette liaison est courte.
Cordialement.
Pour moi, je vois du 6² en liaison DB tableau.
Oui, cette installation devait être en triphasé avant ; les installations en aval du DB étant à la charge du client, c'est ce dernier ou son électricien qui n'ont pas pris en compte ce changement.
Il faudrait du 16², voire du 10² mini si cette liaison n'est pas trop longue, et je pense qu'un ré aiguillage doit être possible si cette liaison est courte.
Cordialement.
08 février 2015 à 10:14

Bonjour,
Je ne peux que vous le conseiller : c'est une ancienne canalisation avec des conducteurs isolés caoutchouc-coton, il n'y a pas de conducteur de protection (terre), et il y a déjà 2 appareils branchés dessus ; c'est le rôle d'un électricien ou d'une personne expérimentée.
Cordialement.
Citation :
Tout d'abord, je tiens à préciser que je suis nulle en électricité.
Je ne peux que vous le conseiller : c'est une ancienne canalisation avec des conducteurs isolés caoutchouc-coton, il n'y a pas de conducteur de protection (terre), et il y a déjà 2 appareils branchés dessus ; c'est le rôle d'un électricien ou d'une personne expérimentée.
Cordialement.
07 février 2015 à 15:56

Bonjour,
Je partage cette dernière analyse (CMT).
Néanmoins, vu la puissance installée, alimenter tout ça avec 15A par phases, même si certains radiateurs ne sont pas utilisés, suppose un équilibrage parfait, ou peut être y a t-il délestage ; j'ai l'impression que quelque chose nous échappe, et une photo du tableau nous en dirait peut-être un peu plus.
Cordialement.
Je partage cette dernière analyse (CMT).
Néanmoins, vu la puissance installée, alimenter tout ça avec 15A par phases, même si certains radiateurs ne sont pas utilisés, suppose un équilibrage parfait, ou peut être y a t-il délestage ; j'ai l'impression que quelque chose nous échappe, et une photo du tableau nous en dirait peut-être un peu plus.
Cordialement.
07 février 2015 à 10:25

Bonsoir,
(je ne peux m'empêcher de reprendre du service ! mais pas soutenu).
Ci-joint 2 documents Consuel où il est bien marqué que le schéma est facultatif ; par compte la valeur de la résistance de terre est bien demandée.
Le tableau devra être étiqueté correctement.
Le descriptif de l'installation est à remplir sur l'attestation.
Cordialement.
** Vous devez être connecté en tant que membre pour voir ce document **
** Vous devez être connecté en tant que membre pour voir ce document **
(je ne peux m'empêcher de reprendre du service ! mais pas soutenu).
Ci-joint 2 documents Consuel où il est bien marqué que le schéma est facultatif ; par compte la valeur de la résistance de terre est bien demandée.
Le tableau devra être étiqueté correctement.
Le descriptif de l'installation est à remplir sur l'attestation.
Cordialement.
** Vous devez être connecté en tant que membre pour voir ce document **
** Vous devez être connecté en tant que membre pour voir ce document **
27 janvier 2015 à 21:17

Bonjour, @ Dephase
Je ne répondrais qu'à vos 3 derniers § du post 3, car GL et CMT ont très bien répondu auparavant.
Il faut savoir que les normes ont été créées pour la sécurité des usagers, et non pour faire du fric.
Que le Consuel a été créé à la demande de la profession des installateurs, par décret de 1972.
Merci pour les vérificateurs.
Cordialement.
Je ne répondrais qu'à vos 3 derniers § du post 3, car GL et CMT ont très bien répondu auparavant.
Il faut savoir que les normes ont été créées pour la sécurité des usagers, et non pour faire du fric.
Que le Consuel a été créé à la demande de la profession des installateurs, par décret de 1972.
Merci pour les vérificateurs.
Cordialement.
14 janvier 2015 à 09:45

Bonsoir,
(en complément)
Comme vous a dit GL, votre 1er ami a tort ! A moins qu'il ait voulu dire que le transfo ne peut consommer ou délivrer plus de 150W sous peine de griller ou de déclencher suivant la protection....
Vous citez 6 spots, si ceux-ci font 25W unitairement, vous aurez bien une conso de 150W par heure.
Cordialement.
(en complément)
Comme vous a dit GL, votre 1er ami a tort ! A moins qu'il ait voulu dire que le transfo ne peut consommer ou délivrer plus de 150W sous peine de griller ou de déclencher suivant la protection....
Citation :
Ce sont les spots qui déterminent la consommation électrique. Dans le second cas, je file remplacer mes spots halogènes par des spots LED !
Vous citez 6 spots, si ceux-ci font 25W unitairement, vous aurez bien une conso de 150W par heure.
Cordialement.
11 janvier 2015 à 20:11

Bonjour,
Le compartiment comptage ne contient pas de conducteur de terre ; il vous appartient de créer cette prise de terre, à l'endroit qui vous convient le mieux.
Cordialement.
Le compartiment comptage ne contient pas de conducteur de terre ; il vous appartient de créer cette prise de terre, à l'endroit qui vous convient le mieux.
Citation :Oui, cette prise de terre faisait partie de l'armoire de distribution qui devait alimenter plusieurs mobilhomes ; certainement que cette armoire était à côté du module de comptage.
C'est ainsi que mon mobile-home était relié à la terre lorsqu'il était dans un camping : Via boitier compteur électrique EDF
Cordialement.
09 janvier 2015 à 11:28

Bonsoir,
Votre 1er § est bien écrit, il répond à ce que j'ai écrit en post 10, cependant il y a une subtilité :
Le document fourni par GL concerne les prises (socle) et les fiches ; La fiche C (sans terre) est toujours valable, c'est celle qui équipe le matériel classe 2. la prise C n'est plus d'actualité en construction neuve puisqu'aujourd'hui toute prise doit comporter un conducteur de protection.
Votre mobilhome est équipé de prises F (contact de terre par languettes), tant que le matériel classe 1 connecté sera équipé de fiche F il n'y aura aucun problème, mais lorsque ledit matériel sera équipé d'une fiche 2P+T purement française, ou prolongateur, ou triplite, l'appareil ne sera pas relié au circuit de protection.
Le vérificateur du Consuel ne vérifie que l'installation fixe, et je pense qu'il ne manquera pas de faire cette remarque ci dessus ; aussi pour éviter tout déboire, il serait plus judicieux de remplacer ces prises F par des prises E.
Pour le piquet de terre, le câble d'alimentation peut être 2P+T.
Pour le plancher isolé du sol, il me semble qu'il y a des béquilles, et quand vous rentrez dans le mobihome vous avez un pied au sol et l'autre sur le plancher, sans compter la main qui tient la porte ; donc si défaut dans l'ossature, vous serez électrisé.
Cordialement.
Votre 1er § est bien écrit, il répond à ce que j'ai écrit en post 10, cependant il y a une subtilité :
Le document fourni par GL concerne les prises (socle) et les fiches ; La fiche C (sans terre) est toujours valable, c'est celle qui équipe le matériel classe 2. la prise C n'est plus d'actualité en construction neuve puisqu'aujourd'hui toute prise doit comporter un conducteur de protection.
Votre mobilhome est équipé de prises F (contact de terre par languettes), tant que le matériel classe 1 connecté sera équipé de fiche F il n'y aura aucun problème, mais lorsque ledit matériel sera équipé d'une fiche 2P+T purement française, ou prolongateur, ou triplite, l'appareil ne sera pas relié au circuit de protection.
Le vérificateur du Consuel ne vérifie que l'installation fixe, et je pense qu'il ne manquera pas de faire cette remarque ci dessus ; aussi pour éviter tout déboire, il serait plus judicieux de remplacer ces prises F par des prises E.
Pour le piquet de terre, le câble d'alimentation peut être 2P+T.
Pour le plancher isolé du sol, il me semble qu'il y a des béquilles, et quand vous rentrez dans le mobihome vous avez un pied au sol et l'autre sur le plancher, sans compter la main qui tient la porte ; donc si défaut dans l'ossature, vous serez électrisé.
Cordialement.
08 janvier 2015 à 22:26

Bonjour,
Aucun problème pour 3V entre neutre et terre.
Tout est bien qui finit bien.
Cordialement.
Aucun problème pour 3V entre neutre et terre.
Tout est bien qui finit bien.
Cordialement.
06 janvier 2015 à 15:38

Bonjour,
Bizarre ; tel que vous le décrivez, ce serait la prise de terre qui amènerait du courant ! Donc vous devriez prendre une décharge en touchant la prise de terre ou son collecteur !
Je pense que vous avez un souci de continuité du circuit de protection, ou d'un problème d'isolement de ce circuit par rapport aux conducteurs actifs.
Cordialement.
Bizarre ; tel que vous le décrivez, ce serait la prise de terre qui amènerait du courant ! Donc vous devriez prendre une décharge en touchant la prise de terre ou son collecteur !
Je pense que vous avez un souci de continuité du circuit de protection, ou d'un problème d'isolement de ce circuit par rapport aux conducteurs actifs.
Cordialement.
05 janvier 2015 à 20:58

Bonjour,
Le standard français est en C & E. Je ne me fais pas de souci sur la fiche F qui s'adapte très bien dans la prise E, mais vous faites contrôler en France, il faut que la prise possède une broche de terre (standard E), car un matériel non équipé de fiche F (Schuko) ne sera pas relié au circuit de protection.
Cordialement.
Le standard français est en C & E. Je ne me fais pas de souci sur la fiche F qui s'adapte très bien dans la prise E, mais vous faites contrôler en France, il faut que la prise possède une broche de terre (standard E), car un matériel non équipé de fiche F (Schuko) ne sera pas relié au circuit de protection.
Cordialement.
05 janvier 2015 à 18:08

Bonjour,
Il se peut également que l'isolement global soit faible, avec notamment un isolement neutre/terre proche de 0, ce qu'une mesure au mégohmmètre pourrait confirmer ; ce pourrait expliquer ce déclenchement aléatoire.
Il conviendrait d'appliquer la méthode GL décrite au post 1.
Cordialement.
Il se peut également que l'isolement global soit faible, avec notamment un isolement neutre/terre proche de 0, ce qu'une mesure au mégohmmètre pourrait confirmer ; ce pourrait expliquer ce déclenchement aléatoire.
Il conviendrait d'appliquer la méthode GL décrite au post 1.
Cordialement.
05 janvier 2015 à 11:57

Bonjour,
Pour complémenter : 1 comptage pour 2 exploitations ? Ne serait-il pas judicieux de faire 2 installations ?
Cordialement.
Pour complémenter : 1 comptage pour 2 exploitations ? Ne serait-il pas judicieux de faire 2 installations ?
Cordialement.
05 janvier 2015 à 11:50

Bonjour,
Je pense que tout est dit.
Un défaut d'isolement sur du matériel neuf : rare mais possible, = SAV
Même remarque concernant les pontets à gauche, et on voit pas ou mal le premier.
Cordialement.
Je pense que tout est dit.
Un défaut d'isolement sur du matériel neuf : rare mais possible, = SAV
Même remarque concernant les pontets à gauche, et on voit pas ou mal le premier.
Cordialement.
05 janvier 2015 à 11:41

Bonjour,
Ce n'est pas pour ajouter de la polémique, mais je défends les propos de Bob et GL.
Il aurait été de bon aloi de poster une photo de l'objet, avec la plaque technique.
Si cet appareil était non conforme, pourquoi ne pas l'avoir ramené au magasin pour échange.
Vous avez recâblé un appareil dont une partie était en "isolation supplémentaire" pour le transformer en classe 1 ; vous citez des douilles plastiques, que vous avez été contraints de remplacer pour raccorder le conducteur de protection !
En absence de photo d'origine, je crains fortement que vous vous êtes créé du travail pour rien.
Cordialement.
Ce n'est pas pour ajouter de la polémique, mais je défends les propos de Bob et GL.
Il aurait été de bon aloi de poster une photo de l'objet, avec la plaque technique.
Si cet appareil était non conforme, pourquoi ne pas l'avoir ramené au magasin pour échange.
Vous avez recâblé un appareil dont une partie était en "isolation supplémentaire" pour le transformer en classe 1 ; vous citez des douilles plastiques, que vous avez été contraints de remplacer pour raccorder le conducteur de protection !
En absence de photo d'origine, je crains fortement que vous vous êtes créé du travail pour rien.
Cordialement.