Bonjour,
Pour le disjoncteur, je constate que vous l'avez remplacé par un appareil moins performant, puisque le "Siemens" avait un Icu de 20kA ; je ne comprends pas la remarque du bureau de contrôle. Peut-être auriez-vous pu lui envoyer les annotations sur le côté du disj Siemens ! il n'a pas beaucoup cherché dans sa documentation !
Pour le Q18, il ne mentionne aucun risque incendie, ce qui veut dire aucune annotation dans la section des protections surintensités de votre rapport (art 41 et suivant du décret).
Mais ce certificat a t-il été fait avant le remplacement ou après ?
Ceci dit votre certificat assureur est bon.
Cordialement.
28 juin 2016 à 18:26
forum consulter ce sujet Déterminer pouvoir de coupure disjoncteur sur le forum Électricité

Bonjour invité du post 9
Ne vous prenez pas la tête ; j'ai moi-même été affabulé de vouloir mettre des prises RJ45 dans les chiottes !
C'est bas, très bas ; J'ai choisi d'ignorer.
Cordialement.
28 juin 2016 à 11:07
forum consulter ce sujet Comment calculer la sortie des gaines du plafond sur le forum Électricité

Publicité

Bonjour,
Bienvenue en RA ; je suis sur la Haute Savoie.
Cordialement.
28 juin 2016 à 10:50
forum consulter ce sujet Puissance électrique installation climatiseur mobile appartement sur le forum Électricité

Bonjour, (pour complémenter)
Je ne crois pas que l'on puisse dire que la majorité des sonnettes aujourd'hui soit en TBT ; peut être en immeuble dans le cas d'association avec un accès d'entrée (et...) mais pour la maison individuelle, ces matériels sont encore bien en 230V ; hormis le sans fil bien entendu.

Je pense que la norme est claire dans le chapitre 5 section 12, conditions d'influences externes BB :
- BB1 normales, conditions sèches ou humides et
- BB2 faibles, conditions mouillées,
- AD1 à 3-4 présence d'eau.

La tension UL est toujours de 50V, et la section 412.2 s'applique; le matériel est au minimum IP 2X ou XXB, conditions AD1-2 ; ce qui correspond à la plupart des installations de maison individuelles, car ce bouton est généralement abrité.
Cependant, il est possible que dans certaines régions (bords de mer, ventées), conditions AD3-4, il soit nécessaire d'aggraver cet indice IP à 44 par exemple ce qui correspond aux chantiers exposés.
la validation Consuel de 1986 est toujours valable aujourd'hui.
Cordialement.
21 juin 2016 à 10:13
forum consulter ce sujet Changement sonnette ancien appartement mais 3 fils sur le forum Électricité

Bonjour,
Ces échanges sont intéressants ; je rejoins GL sur l'électrisation de votre collègue où je pense que certainement il y a eu d'autres facteurs aggravants, et comme c'est un accident du travail l'enquête a dû le déterminer.
En lisant votre exposé "Rossignol", j'ai l'impression de comprendre que des personnes croient, qu'avec une protection différentielle 30mA ils ne se prendront pas la "châtaigne" ! ils se trompent lourdement ; mais peut-être, cela leur a été mal expliqué.
Pour ne sentir que le picotement, ce courant ne devrait pas être supérieur à 0.5mA ; et je ne vois pas comment protéger des installations en limitant ce courant à cette valeur et assurer l'exploitation.
Si vous avez fait le calcul "surprise" de mon post 7, vous avez dû trouver une valeur de 115mA, ça pique dur ! et ce courant ne doit pas rester plus de 170mS, en tension UL 50V, avant les effets irréversibles.
Bien sur l'effet répulsif vous fait retirer vos doigts avant le temps ; donc la notion de temps est importante.
Ou c'est plus délicat, c'est lorsque vous vous trouvez sur un escabeau, le risque de chute aggrave.
De même qu'il est bien difficile, et impossible de faire des essais sur l'être humain pour constater le déclenchement en intensité et en temps de la protection.
Bon WE après cet échange. Cordialement.
18 juin 2016 à 10:36
forum consulter ce sujet Rénovation installation électrique fils de terre non connectés sur le forum Électricité

Bonjour,
Je serais bien curieux de connaître la réponse du vérificateur à la requête de "lapetoche"; et je pense que GL également.
Cordialement et bonne journée. smile
18 juin 2016 à 09:26
forum consulter ce sujet Déterminer pouvoir de coupure disjoncteur sur le forum Électricité

Bonsoir,
Je devrais être dans l'autre monde depuis bien longtemps ! Il faut que je retourne faire un stage sur les effets physiologiques du courant de toute urgence !
Citation :
Les DDR ne protègent que l'installation
; oui, mais ladite installation doit être faite pour assurer la sécurité des personnes et des biens.
Il faut appliquer la loi d'ohm dans toutes les configurations : Contacts directs contacts indirects, conditions d'influences externes BB, BC
"12mA est une intensité létale pour le corps humain" !! c'est la tétanisation des membres et peut-être faudrait-il tenir compte du temps avant d'être en contractions musculaires thoracique.
Belle réflexion à faire, quand on sait (par les scientifiques) que l'impédance du corps humain varie de 300/500 ohms (conditions mouillées) à 2000/2500 ohms (conditions sèches).
Il faut également savoir que les constructeurs (de renom) garantissent le déclenchement du DDR (30mA notamment) en 20 millisecondes lorsque sa sollicitation est atteinte.
Citation :
Heureusement pour nous la résistance voire impédance (?) du corps humain est suffisamment élevée pour ne jamais permettre à un courant de 12mA de s'établir lors d'un contact avec du 230/230 V ou même 400 V en milieu sec.
humm ! appliquer donc la loi d'ohm avec un contact direct sur un réseau 230/400V (230V par rapport au sol) en condition sèche (impédance 2000 ohms) surprise !

Ceci dit, on sera tous d'accord pour dire que le courant est (très) dangereux.
Cordialement.
17 juin 2016 à 21:47
forum consulter ce sujet Rénovation installation électrique fils de terre non connectés sur le forum Électricité

Humm, à mon tour de planter !! sad
Citation :
le feuillet Q19 qui est le document des risques incendie et explosion
Faux, c'est le Q18.
J'ai écrit trop vite, et j'ai confondu Q18 & Q19, ce dernier concerne la thermographie.
Cordialement.
16 juin 2016 à 15:54
forum consulter ce sujet Déterminer pouvoir de coupure disjoncteur sur le forum Électricité

Re...
Vous avez raison de pester, j'ai connu ça...tongue
Ceci dit le vérificateur est un être humain, dont je n'en connais aucun d’infaillible.
Que lapetoche convoque celui-ci, et il lui fera une correction dans son rapport + le feuillet Q19 qui est le document des risques incendie et explosion destiné à l'assureur.
Le chiffre 3 est la classe de protection ou de limitation du disjoncteur à ne laisser passer qu'une partie de l'énergie sur court-circuit lors de la coupure; plus ce chiffre (1 à 3) est élevé, plus le disjoncteur limite cette énergie joule.
(Je n'arrive pas à ajouter un document "net").
Cordialement.
16 juin 2016 à 15:26
forum consulter ce sujet Déterminer pouvoir de coupure disjoncteur sur le forum Électricité

Bonjour,
Il s'agit du cycle de fonctionnement au delà duquel il y a un refroidissement obligatoire ; ce doit être marqué sur la notice d'utilisation.
Dans votre cas au bout de 25 minutes de fonctionnement il y a une période d'arrêt qui est environ de 30 minutes.
Cordialement.
16 juin 2016 à 13:54
forum consulter ce sujet Problème chauffe moteur destructeur de papier Fellowes sur le forum Électricité

Re-bonjour,
Je comprends, il s'agit de la garantie du constructeur.
Il vous reste à appliquer le 3è alinéa, ou trouver une autre pc.
Cordialement.
16 juin 2016 à 13:40
forum consulter ce sujet Conseils branchement électrique cuisinette sur le forum Électricité

Re-bonjour,
Après quelques recherches, je trouve que le disjoncteur "Siemens" possède un pouvoir de coupure égal, voire supérieur au disjoncteur C120 qui se trouve à côté. Voir feuillet joint.
En effet, la valeur encadrée (10kA) correspond à l'EN 60898, or ici vous êtes en norme EN 60947.2 ; ce qui donne 20kA en 400V (15kA pour le C120).
En supposant que l'Icc3 soit de 15kA, vous êtes en schéma IT, l'Icc sur 1 pôle (cas du double défaut en IT) est de 0,25xIcc3 soit 3,75kA; d'après le feuillet le disjoncteur "siemens" rempli ces fonctions.
Personnellement, je ne changerais rien, et demanderais au contrôleur des précisions.
Cordialement.

Pour agrandir l'image, cliquez dessus.
protection disjoncteurs modulaire

16 juin 2016 à 13:28
forum consulter ce sujet Déterminer pouvoir de coupure disjoncteur sur le forum Électricité

Re,
J'ai écrit entre temps ;
Vu les précisions de lapétoche mon commentaire n'apporte rien, il peut être supprimé.
Merci.
16 juin 2016 à 11:45
forum consulter ce sujet Déterminer pouvoir de coupure disjoncteur sur le forum Électricité

Bonjour,
Les contributeurs ont répondu à une question, peut être mal formulée, encore que, puisque on lit "disjoncteur en bipolaire ou tripolaire" ; peut être Lapétoche reviendra t-il s'expliquer.
Citation :
formule simple pour ...
ça n'existe pas, comme vous pouvez le constatez dans le document fourni en post 4.
Le pouvoir de coupure s'applique aux matériels, il est défini et garanti par le contructeur, et il est différent suivant dans quelle norme on se trouve (EN 60898 ou IEC 947.2) et suivant la tension de service (230V ou 400V).
L'intensité de court-circuit (Icc) est variable suivant ou l'on se trouve :
- En habitat, P<36kVA (EN 60898) on dépend du réseau, il est pris, par convention, 3kA au point de livraison.
- En tarif jaune, P> 36kVA & < 250kVA, on dépend toujours du distributeur, il convient de se renseigner de la puissance du réseau ou d'évaluer cette Icc en prenant une puissance de transfo à 1000kVA.
Par expérience, une Icc de 15kA passe dans la majeure partie des cas ; mais il faut confirmer quand même.
- En tarif vert, on est sur un transfo d'abonné ; sachant que jusqu'à une puissance de transfo huile de 630kVA la tension de court-circuit est de 4% ; il suffit de multiplier l'intensité au secondaire par 25, et on a l'Icc aux bornes du transfo. Après il faut appliquer dégressivité due à la longueur et la nature des canalisations suivant les tableaux contenus dans le guide C15-105.
Pour l'Ic biphasée, la formule est compliquée aussi ; on "peut prendre approximativement " un facteur de 0,86 Icc3 ou Ik3).
Pour l'Icc mono, c'est toujours compliqué, on "peut prendre également" un facteur de 0,5 Icc3 (ou Ik3).
Pour les alternateurs et les batteries l'approche est différente.
Je m'arrête là, on est déjà en dehors du cadre du forum.
Cordialement.
16 juin 2016 à 11:32
forum consulter ce sujet Déterminer pouvoir de coupure disjoncteur sur le forum Électricité

Bonjour,
Mettre une prise femelle 16A sur le "domino" de 6², c'est non car cette prise serait protégée à un calibre (32A) supérieur à son courant d'emploi (16A).
Brancher directement le câble de la plaque sur le "domino", oui, mais sans rallonger ce dit câble, car vous auriez une canalisation de section faible (2.5² par ex) protégée à 32A.
Après, il faut soit modifier les protections, soit créer un tableautin avec pc 16A protégées.
Cordialement.
16 juin 2016 à 10:31
forum consulter ce sujet Conseils branchement électrique cuisinette sur le forum Électricité

Bonjour,
Je m'y colle, tout en essayant de rester concis :
Oui, c'est ETEL et non ETL (extension télérupteur)
Il n'y a plus de dimensions minimales de la GTL, notamment en largeur, comme auparavant; les tableaux peuvent être conséquents du fait de l'accessibilité des organes.
L'ETEL qui contient la GTL doit avoir une largeur égale à la GTL augmentée de 100mm.
Cette largeur ne peut être inférieure à 600mm; profondeur 250mm, hauteur sol au plafond.
De ces dimensions de l'ETEL sont définies des zones (un peu comme les salles d'eau) :
- d1= distance de 100mm ou les conduits gaz sont interdits,
- d2= distance de 400mm ou les sources de chaleur non isolées thermiquement sont interdites,
- d3=distance de 600mm ou les points d'eau sont interdits; sont considérés pts d'eau tout robinets, piquages, purges, soupapes.. mais pas une canalisation.
Les distances d1, d2, d3, ne se cumulent pas, elles ont toutes pour origine le bords de l'ETEL.
Ces distances ne s'appliquent pas si l'ETEL est matérialisée par cloisons ou portes.
En toute circonstance, il doit y avoir une distance libre de 700mm en face avant des matériels électriques contenus dans l'ETEL pour intervention.
Je pense que ce résumé solutionnera pas mal de questions.
Cordialement.
16 juin 2016 à 10:09
forum consulter ce sujet ETL devant évacuation d'eau sur le forum Électricité

Bonsoir,
Seul le constructeur peut déterminer le Pdc d'un disjoncteur, par des essais sur banc.
Cordialement.
15 juin 2016 à 18:51
forum consulter ce sujet Déterminer pouvoir de coupure disjoncteur sur le forum Électricité

Bonjour,
Citation :
Il y a un truc que je ne comprends pas, ou vous n'employez pas les bons termes.
Peut-être suis-je un peu fautif : j'ai employé le terme de GTL "éléc" pour différencier avec les propos du post 4 ou il est parlé de GTL pour l'espace évacuation. Oui, le terme GTL a été retenu par la norme pour les matériels constituants l'alimentation et la distribution principale courants faibles et forts du logement.L'espace ou passe la canalisation d'évacuation peut être considéré comme un vide de construction, voire une gaine technique, (pas GTL).
L'ETEL est un espace ou se trouve la GTL, il est matérialisé (cloisons) ou non.
Citation :
Oui, on pourrait dire que l'ETL...
J'aurais dû employer le présent : "on peut dire".
Cordialement.
15 juin 2016 à 10:08
forum consulter ce sujet ETL devant évacuation d'eau sur le forum Électricité

Bonjour,
Oui, vous avez bien lu, ce sont des connexions ou vous ne retournez jamais, pour resserrer par exemple, d’où une réalisation soignée.
Mais dans votre cas, on comprend que ce serait un faux plafond.
Cordialement.
15 juin 2016 à 09:42
forum consulter ce sujet Boîtes de dérivation sont inaccessibles est-ce aux normes sur le forum Électricité

Bonsoir, (en passant)
Apparemment on comprend que la GTL "élec" est dans le rectangle libre.
Oui, on pourrait dire que l'ETL est bien séparé des autres fluides ; ce qui me gênerait c'est : si vous avez une intervention sur le conduit d'évacuation, comment faites-vous ?
Cordialement.
14 juin 2016 à 20:01
forum consulter ce sujet ETL devant évacuation d'eau sur le forum Électricité

Bonjour,
Administrateur Administrateur Administrateur Administrateur Administrateur
Fait avec W10. Il faut surligner avant de cliquer sur le ou les symboles.
Cordialement.
12 juin 2016 à 06:54
forum consulter ce sujet Remplacer des fusibles unipolaires sans neutre par des disjoncteurs sur le forum Électricité

Bonsoir,
Mais il ne devrait pas refuser !! surtout s'il rajoute un 2è diff ;
Par contre oui votre plaque est protégée, mais à l'ancienne norme.
Cordialement.
09 juin 2016 à 18:38
forum consulter ce sujet Plaque induction fait disjoncter mon différentiel 63A 30mA sur le forum Électricité

Bonjour,
Je pense que l'électricien aurait pu être plus finaud ! "Il vend, il ne cherche pas".
En pur normatif, il doit mettre un type A : toute intervention se doit de respecter les normes en vigueur au moment de la commande. Surtout que ça n'engendre aucun travail supplémentaire.
Personnellement je lui ferais refaire.
Vous pourriez faire une inversion : mettre ce type AC sur les autres circuits, et mettre un type A en remplacement de celui que l'on voit.
On voit mal l'architecture de votre tableau : apparemment nombre de circuits sont directement sur le disjoncteur de branchement, ce qui rend la sélectivité aléatoire; mais votre électricien pourrait vous expliquer tout ceci.
Cordialement.
08 juin 2016 à 19:12
forum consulter ce sujet Plaque induction fait disjoncter mon différentiel 63A 30mA sur le forum Électricité

Bonjour,
En résumé, vous avez des déclenchements aléatoires lorsque vous utilisez la plaque de cuisson.
Nous n'avons pas les images que vous décrivez, et dans vos explications vous parlez de la PAC et d'une clim réversible à plusieurs endroits, ce qui fait que personnellement je n'arrive pas à établir correctement le schéma de votre installation.
Seul le DDR 63A déclenche, il faut vous concentrer sur les circuits alimentés via ce DDR ; les autres circuits, PAC notamment étant connectés en amont ne sont pas générateurs de ces déclenchements.
Citation :
- Le différentiel 63A est devenu hypersensible.
Possible, mais non confirmé sans mesure.
Citation :
Il faut un différentiel spécifique pour une plaque à induction, type A.
Oui, mais ce n'est pas ce qui explique le caractère aléatoire.
Citation :
Le fonctionnement à haute intensité de la plaque à induction finit par potentialiser un problème de fuite à la terre quelque part et préexistant à l'installation de la plaque.
Pas très clair !
Citation :
La plaque augmenterait un parasite sur le circuit.
Encore moins.
Citation :
La plaque serait incompatible avec l'ensemble des éléments que j'ai sur mon installation électrique...
Toujours pas.
Citation :
Peut-être faudrait-il séparer cette plaque du reste du circuit, avec un différentiel propre à elle, un peu comme pour la PAC??
Serait une idée ou un essai à faire pour voir si c'est la plaque seule qui cause les problèmes.
Si le différentiel déclenche, c'est qu'il voit un défaut d'isolement (masse en jargon) qui peut être sur un seul appareil, ou sur un ensemble par addiction de petites fuites d'isolement.
Quand une plaque fait déclencher, il faut que la résistance soit chaude, donc au bout d'un certain temps ; Il faut y aller méthodiquement ; l'idéal serait d'avoir un mégohmmètre, enclencher les circuits 1 à 1 et repérer ceux qui font déclencher.
Il faudra certainement diviser encore votre installation, au niveau des ID, d'ou la pose d'un DDR type A pour la plaque et sur lequel vous pourrez brancher d'autres circuits.
C'est tout pour aujourd'hui.
Cordialement.
06 juin 2016 à 15:00
forum consulter ce sujet Plaque induction fait disjoncter mon différentiel 63A 30mA sur le forum Électricité

Bonsoir,

Merci cher confrère, pour toutes ces précisions utiles pour d'éventuelles nouvelles questions du genre.
Pas pour moi, je suis me suis retiré du service actif, atteint par la limite d'âge ; je ne faisais pas l'habitat, j'étais sur tout le reste ERT, ERP, BT, HT etc.
Habitant le département voisin, je vous souhaite une bonne continuation.
Cordialement.
05 juin 2016 à 22:58
forum consulter ce sujet Tableau électrique 1975 triphasé Suisse sur le forum Électricité

Bonjour, invité du post 18,
C'est bien d'être intervenu sur le sujet, et votre remarque a été évoquée en début de topic post 4.
A la lecture de votre intervention, on penserait que vous bien informé de la réglementation (OIBT) sans doute faites vous partie des bureaux de contrôles fédéraux.
J'ai remarqué dans cette réglementation, à l'article 16, que des personnes, (avec un minimum de compétences je pense), habitant un logement pouvaient y faire des transformations, sur des circuits monophasés, à condition d'être en aval d'un d'un disjoncteur différentiel au plus égal à 30mA ; suivi d'un contrôle par un titulaire d'une autorisation.
Et si cette fonction différentielle est un interrupteur différentiel, cette dérogation s'applique-t-elle?
Je pense, sans aucun doute, que vous ré-interviendrez pour nous complémenter cette "vue" et pour le bien du forum.
Cordialement.
05 juin 2016 à 13:00
forum consulter ce sujet Tableau électrique 1975 triphasé Suisse sur le forum Électricité

Bonsoir,
Oui, on peut se servir de cet article ; personnellement je préfère l'art 526 de la NFC 15-100, ainsi que l'article 4.5 du guide U 15-520.
Cordialement.
03 juin 2016 à 22:14
forum consulter ce sujet Boîtes de dérivation sont inaccessibles est-ce aux normes sur le forum Électricité

Bonjour,
Qui est l'électricien ? le plaquiste ou vous ? Y a t-il un coordonnateur de travaux ?
Les 2 personnes précédentes ont répondu juste ; et quelqu'un devra prendre en charge cette non-conformité, qui n'est pas fondée si ce plafond est démontable.
Allez donc faire un tour dans le chapitre 5 de ladite norme.
Cordialement.
03 juin 2016 à 13:38
forum consulter ce sujet Boîtes de dérivation sont inaccessibles est-ce aux normes sur le forum Électricité

Bonsoir,
Citation :
Attendons d'autres avis plus inspirés.
Difficile ; le sujet a déjà bien été développé.
On lit qu'il y a une boite au plafond, dérivation ou pot de centre ?
On devinerait que vous voudriez faire une "prise commandée" pour brancher cet aérateur.
Le circuit prise passe t-il par cette dérivation ou pot de centre du plafond ?
On devinerait que vous voulez mettre un double inter à l'entrée : un pour l'éclairage, l'autre pour la PC aérateur ; ce qui suppose de dériver le circuit prise pour passer par l'inter et retourner à la boite.
Après, ce circuit prise, ne devrait pas être protégé à plus de 16A pour avoir la concordance avec l'intensité nominale de l'inter.
Je vais dire comme GL : il faut voir comment sont faits les circuits, soit vous avez assez de connaissances, soit il faut vous faire aider.
Cordialement.
27 mai 2016 à 18:29
forum consulter ce sujet Comment brancher un aérateur sur le forum Électricité

Bonjour,
Ça devient plus clair, il convient de modifier le post 2.
L'arrivée du tableau a bien l'air d'être en 6² ; il est reparti en 2x4² parce que ça devait l'arranger (pas de 6²) il a fait au plus simple, mais non conforme, on ne dédouble pas ; je ne sais pas la longueur de cette canalisation, mais à distance on ne peut que désapprouver, en outre le conducteur de protection (terre) aurait dû être "doublé" également ! On devrait cataloguer "électricien du dimanche" !
Citation :
sur le Wago (voir photo) qu'il s'agit de deux brins de 4mm² chacun pour 32mA
Humm, d'abord c'est 32A et non mA, et il s'agit de la capacité totale du wago ; comme vous l'écrivez on pourrait penser que pour vous c'est 32A par brin, non.
Personnellement, je dirais : si ces prises ne sont pas éloignées, vous branchez ainsi, comme le schéma de gauche.
Je laisse Bob conclure.
Cordialement.
27 mai 2016 à 17:57
forum consulter ce sujet Branchement plaque vitrocéramique à prise murale sur le forum Électricité

Bonjour,
Eh bien il faut additionner le matériel existant susceptible de fonctionner en simultané et de faire la soustraction avec le contrat que vous avez souscrit.
Sachant que les nouveaux matériels peuvent peut-être ne pas fonctionner en même temps que les existants ; que le contrat du fournisseur peut "généralement" s'augmenter (mais pas toujours).
Nous pourrons difficilement être plus précis, vous ne précisez pas les puissances que vous voulez rajouter, celles en place, et votre contrat actuel ; par exemple si vous ne rajouter que 500W permanents, ça ne devrait pas faire de souci.
Cordialement.
27 mai 2016 à 09:45
forum consulter ce sujet Ajouter un disjoncteur sur tableau électrique sur le forum Électricité

Bonsoir,
(pour complémenter Bob smile)
Le wago 221 va jusqu'à 4² (si je ne me trompe pas) ; ce qui me fait déduire que c'est du 4² maxi (ce que je doute), de même que le doublage (qui n'est pas autorisé pour ces sections). A la fin c'est du 2,5² repiqué.
Cordialement.
26 mai 2016 à 18:23
forum consulter ce sujet Branchement plaque vitrocéramique à prise murale sur le forum Électricité

Bonjour,
Rajouter un disjoncteur 32A dans une armoire est toujours possible, à moins qu'il n'y ait plus de place ; il faut au minimum 1 module, 18mm. De pouvoir tirer 30A dessus, est une question à laquelle seul vous pourrez répondre en fonction des charges actuelles et de votre puissance disponible.
Cordialement.
26 mai 2016 à 14:22
forum consulter ce sujet Ajouter un disjoncteur sur tableau électrique sur le forum Électricité

Bonjour,
Je n'arrive pas à m'expliquer ce fait ; vu que CATU dit que le CATEX peut s'utiliser sur le réseau TN.
Avez-vous essayé de brancher un appareil de classe I sur ces prises ? si ça déclenche, il y a un souci de câblage.
Normalement, un différentiel ne peut pas tenir enclenché en cas de TN-C (pont N-T) en aval, mais dans le cas d'un circuit PC "libre" sans appareil branché, le DDR peut tenir, mais il lâchera dès qu'un appareil est connecté.
Cordialement.
22 mai 2016 à 10:51
forum consulter ce sujet Utilisation Catex DT 100 en régime TN sur le forum Électricité

Bonsoir,
humm bizarre ; Êtes-vous bien en TN-S en aval de ce DDR, aucun pont N-Terre à quelque part, ni inversion ?
Si l'appareil marche sur un réseau TT il est bon.
Cordialement.
21 mai 2016 à 20:14
forum consulter ce sujet Utilisation Catex DT 100 en régime TN sur le forum Électricité

Re,
J'avais mal lu la réponse 4 ; mais ça ne change rien à ma réponse ; mais qu'y a t-il dans ce "petit coffret".
Regardez le schéma de principe d'alimentation moteur en question 9851 :
Comment brancher un DRT électrique
Cordialement.
15 mai 2016 à 18:17
forum consulter ce sujet Câblage contacteur ABB ESB 40-40 sur le forum Électricité

Re-bonjour,
On comprend votre but, mais on ne connaît pas la machine, et son utilisation où il y a une réglementation ; et on ne peut donner de conseils différents de cette réglementation.
Vous voulez rajouter un AU (sic) et commander la mise en route par un disjoncteur de ligne (supposition) placé en amont ; donc ce disjoncteur est à proximité du moteur, donc il "pourrait" vous servir d'arrêt machine, sans rien rajouter.
On attire votre attention sur la fonction "manque de tension", et également sur le câblage d'un bouton AU comme vous l'appelez ; Or vous voulez faire un montage, avec notre aval, qui ne respecte pas les règles de sécurité !
Je vous conseille de vous rapprocher d'une personne compétente dans ce domaine, afin de ne pas faire un travail inutile, voire dangereux.
Cordialement.
15 mai 2016 à 17:59
forum consulter ce sujet Câblage contacteur ABB ESB 40-40 sur le forum Électricité

Bonjour,
A votre question, on doit deviner que vous êtes sur un ERP du 1er groupe ; comme vous l'écrivez, il doit s'agir de la coupure d'urgence générale (pas l'arrêt d'urgence).
L'organe de sectionnement général AGCP peut servir à remplir cette fonction ; mais on ne sait pas si vous êtes en "puissance limitée" (tarif bleu) ou "puissance surveillée" tarif jaune.
Les parafoudres n'ont rien à voir dans la position de cet organe.
Cordialement.
15 mai 2016 à 10:06
forum consulter ce sujet Problème avec arrêt d'urgence sur le forum Électricité

Bonjour, (en passant)
Si, dans votre montage (que je lis apparemment) le retrait du bouton AU (qui est en réalité un bouton CU, sauf si moteur frein) le moteur redémarre, ce n'est pas bon ; en réglementation machine, le retrait du bouton AU ou CU doit autoriser la mise en marche, mais non la provoquer.
Cordialement.
14 mai 2016 à 19:50
forum consulter ce sujet Câblage contacteur ABB ESB 40-40 sur le forum Électricité

Bonjour,
La rédaction de l'article 521.6.5 n'a pas été modifiée (apparemment). La règle du remplissage 1/3 s'applique aux canalisations tirées après pose du conduit ; le commentaire est bien explicite.
Peut-être que sur la norme d'avant 2002, cet article n'était pas aussi détaillé ; par contre le guide C15-520 de 2007 est plus souple au niveau des câbles que la norme.
Cordialement.
13 mai 2016 à 16:18
forum consulter ce sujet Règles de mise en œuvre des câbles dans les conduits sur le forum Électricité

Bonjour,
1) Vous êtes sûr que vos DPN soient vigi ? vous ne mentionnez aucune sensibilité !
2) Vous êtes sûr que le disjoncteur de branchement soit un 300mA ; ce n'est pas l'appareillage prescrit par la NF C14-100.
3) Il n'est pas interdit de mettre des calibres inférieurs à ceux prescrits par la norme.
Cordialement.
03 mai 2016 à 17:43
forum consulter ce sujet Utilisation disjoncteur différentiel rénovation tableau électrique sur le forum Électricité

Bonsoir,

Minuterie d'escalier ou de couloir, télérupteur, et fusible série blanche ; tout ça date de Mathusalem.
Vous n'avez pas l'air d'avoir l'électricité dans le sang ; aussi je vous conseille de vous faire aider par une personne expérimentée.
Cordialement.
29 avril 2016 à 20:54
forum consulter ce sujet Qu'est-ce que c'est boîtiers avec écrit dessus minuterie Bemorex sur le forum Électricité

Bonsoir,
Je ne suis pas spécialiste en moteurs, bien que j'en ai déjà branché en identique ; mais avec les inscriptions sur la plaque ça devrait fonctionner.
Vous n'oubliez pas le condensateur.
Cordialement.
12 avril 2016 à 18:56
forum consulter ce sujet Brancher un ventilateur centrifuge sur le forum Électricité

Bonjour ilir, bonjour GL,
La Suisse pratique la mise au neutre sur la distribution ; mais les circuits terminaux sont toujours en TN-S pour l'habitat (je ne m'étends pas ici sur l'industrie).
Les conducteurs PE et N sont (et devraient) distincts jusqu'au tableau d'abonné (la photo est trompeuse).
Tous les schémas sont possible, même le 3P+N+T; la protection de départ est tri, car le neutre est sur barreau, c'est le montage suisse TN.
Il serait quand même judicieux que ilir mesure les tensions à la prise et contrôle le conducteur neutre "bleu" au tableau.
Cordialement.
12 avril 2016 à 18:46
forum consulter ce sujet Branchement cuisinière électrique Miele sur le forum Électricité

Bonsoir,
La référence 15369 est un contacteur 2P NO 16A discret.
Cordialement.
11 avril 2016 à 21:03
forum consulter ce sujet Recherche schéma relais délestage sur le forum Électricité

Bonjour,
Vous aviez certainement un ancien boitier où il y avait un système à accrochage qui maintenait le bp marche enfoncé et qui se déverrouillait par appui sur le bp arrêt; ces modèles ne se font plus.
Vous avez pu faire marcher en shuntant 3-4 ; vous pouviez également remplacer le bouton à impulsion vert par un bouton tournant (O-I) d'où mon terme de bistable, pour garder une fonction arrêt locale ; vous pouvez toujours le modifier quand vous voulez ;
Ça marche, c'est bien ; merci pour le retour. Mes excuses à GL pour les sweat smile
Cordialement.
09 avril 2016 à 16:28
forum consulter ce sujet Branchement contacteur triphasé pour pompe immergée sur le forum Électricité

Re,
Le schéma du post 14 correspond à une installation triphasée dont la bobine de commande est en 400V (alimentation entre phases 1&2).
Si vous voulez un fonctionnement semi auto, vous câblé comme ci dessus; à chaque atteinte de pression la pompe s'arrête et ne pourra redémarrer qu'avec une nouvelle impulsion sur le bp 3-4.
Si vous voulez un système auto il faut que ce bp soit bistable et vous n'avez pas besoin du contact d'auto alimentation 13-14.
Cordialement.
08 avril 2016 à 17:38
forum consulter ce sujet Branchement contacteur triphasé pour pompe immergée sur le forum Électricité

Bonjour, (un petit passage...)
Dans le schéma post n°1, ça ne peut marcher, car il n'y a pas de retour du circuit de commande.
Dans le schéma post 5, idem le circuit de commande ne se ferme pas.
Dans le schéma post 6, si j'appuie sur le BP marche 3-4, je crée un court-circuit!! En outre le retour de la bobine de commande doit être direct sur la 2ème polarité (ou le neutre si bobine en 230V)
Pourquoi ne pas vous inspirer des schémas faits en question 13535, seule l'alimentation mono est à modifier (tri au lieu de mono)
Cordialement à tous.

08 avril 2016 à 14:56
forum consulter ce sujet Branchement contacteur triphasé pour pompe immergée sur le forum Électricité

Non, mr Boulon, j'ai simplement remercié les personnes qui me sont sympathiques.
22 février 2016 à 20:54
forum consulter ce sujet 7 questions sur la norme NFC 15-100 sur le forum Électricité

Merci à Patrice et à GL pour le petit mot sympa.
Cordialement.
22 février 2016 à 08:55
forum consulter ce sujet 7 questions sur la norme NFC 15-100 sur le forum Électricité