FORUM MAÇONNERIE

S'inscrire Aide

Profil du membre Parsons

Rechercher dans le forum maçonnerie :
ou taper le n° d'une question pour y accéder directement
Je pose une nouvelle question :
Actuellement 7 211 questions dans le forum maçonnerie


Membre inscrit Parsons sur le forum Maçonnerie

Parsons
a posté 4 messages sur le forum Maçonnerie :


Multi-Forums

Merci de votre message.
C'est bien un IPN et non un U, mais posé dans le mauvais sens, ce qui donne l'impression d'un U (au lieu de poser en "I").
Point: pour l'instant ils ont repris et posé deux IPN de 80 au lieu d'un de 120 pour que ça prenne moins de place. Ils m'ont donné un calcul fait à la main pour valider leur travail. Les deux IPN sont maintenant posés sur les montants verticaux, ils ont donc enlevé les équerres soudées. Je suis juste inquiète que deux petits IPN de 80 sur 240cm de large puissent soutenir le 1er étage (avec un dressing de 500kg et une salle d'eau), plus la charpente..
Si vous connaissez un bureau d'études qui puisse vérifier leur travail, je suis preneuse.
Cordialement.
19 septembre 2022 à 20:34
forum consulter ce sujet IPN posé à l'envers est-ce acceptable ?

Merci @GL. Je n'ai pour l'instant rien accepté, j'ai demandé à voir la décennale du maçon mais je n'ai toujours rien...
Je leur ai demandé de tout refaire dans les règles ou de faire viser ce travail par un expert (pas de réponse)... ça va retarder le projet, mais franchement je trouve aussi que ce n'est pas du travail de pro...
Merci encore pour votre commentaire détaillé !
Cordialement.
P.
01 septembre 2022 à 23:07
forum consulter ce sujet IPN posé à l'envers est-ce acceptable ?

Publicité

Merci beaucoup de votre réponse rapide.
Ils n'ont fait aucune étude (au doigt mouillé peut être...?) et le fait que l'IPN horizontal (à l'envers) ne porte pas sur les montants m'inquiète parce-que du coup le poids de la façade et du 1er étage repose sur deux équerres soudées.
Enfin, votre message est plutôt rassurant dans l'ensemble, merci !
31 août 2022 à 22:59
forum consulter ce sujet IPN posé à l'envers est-ce acceptable ?

Bonjour.

Mon maçon a posé un IPN dans une façade de cuisine pour réaliser une ouverture pour une baie vitrée de 220x240cm.
J'ai les questions suivantes car je doute :
1) L’âme du fer est horizontale, est-ce acceptable ?
2) L'IPN horizontal est posé entre les deux fers verticaux et non au dessus, puis soudé avec une plaque, est-ce acceptable ?
3) Les IPN posés verticalement ont été rallongés (et ressoudés) au niveau des pieds, est-ce acceptable ?
Je vous joins des photos, pouvez-vous me rassurer que tout est fait dans les règles ?
Merci.
Parsons

Pour agrandir les images, cliquez dessus.
problème pose IPNproblème pose IPNproblème pose IPNproblème pose IPNproblème pose IPNproblème pose IPN

31 août 2022 à 13:12
forum consulter ce sujet IPN posé à l'envers est-ce acceptable ?